verwarmingsketel slaat steeds af

282 views
Skip to first unread message

pvdh

unread,
May 22, 2007, 11:46:01 AM5/22/07
to
Onze Agpo verwarmingsketel geeft sinds kort problemen.
Als er warm water gevraagd wordt slaat de ketel steeds af om na een paar
seconden weer aan te slaan. Dit zonder enige regelmaat. Na een minuut of
tien gaat het wel beter, ook al gebeurt het dan nog wel eens. De verwarming
doet het nog gewoon en vertoont dit gedrag niet.
Omdat de ketel al oud is (19 jaar) en ik dus geen (hoge) kosten meer wil
maken aan dit toestel is mijn vraag: heeft iemand een idee waar het aan kan
liggen?

Vonkenboer

unread,
May 22, 2007, 1:03:06 PM5/22/07
to
pvdh had uiteengezet :

Als er geen goede doorstroming is slaat hij ook af, dat gebeurd
bijvoorbeeld nog wel eens bij mensen die een waterbesparende douchekop
hebben die te veel water bespaart waardoor de ketel afslaat.
Voor de rest zou je er een vakman na moeten laten kijken, de
leeftijdsverwachting van een ketel is bij goed onderhoud zo'n 25 jaar.

Mark


pvdh

unread,
May 22, 2007, 1:31:01 PM5/22/07
to

> Als er geen goede doorstroming is slaat hij ook af, dat gebeurd
> bijvoorbeeld nog wel eens bij mensen die een waterbesparende douchekop
> hebben die te veel water bespaart waardoor de ketel afslaat.
> Voor de rest zou je er een vakman na moeten laten kijken, de
> leeftijdsverwachting van een ketel is bij goed onderhoud zo'n 25 jaar.

Mark, dank voor je reactie. Ik heb zo een probleem wel gehad vroeger,
inderdaad met een waterbesparende douchekop. Maar deze douchekop heeft dit
probleem nooit gegeven en de andere kranen geven hetzelfde resultaat.

Poecilia

unread,
May 22, 2007, 1:35:39 PM5/22/07
to

"Vonkenboer" <vonkenboer...@hotmail.com> schreef in bericht
news:mn.b4777d75d...@hotmail.com...

Daar denkt het onderhoudsbedrijf van de ketel van mijn schoonma anders over,
de ketel geeft bij haar wat problemen, commentaar van het bedrijf, u moet
zich afvragen of u nog wel kosten wil maken aan de ketel, hij is immers al
13 jaar oud, dus wellicht is een nieuwe ketel een betere oplossing.
PR


Vonkenboer

unread,
May 22, 2007, 5:58:50 PM5/22/07
to
Het is zò dat pvdh formuleerde :

Je zou kunnen overwegen de monteur te laten komen voor een onderhouds
beurt en hem eerst even een paar zaken na te laten meten (even netjes
van tevoren het probleem uitleggen), als er hele grote kosten aan zijn
dan is het misschien verstandig om het geheel te vernieuwen voor een HR
combiketel met VR voor warm water, een moderne ketel is een stuk
zuiniger en met die gasprijs van tegenwoordig is dat snel verdiend.

Omdat het niet in het cv gedeelte zit denk ik aan verstopping, maar dat
hoeft niet.

Mark


Vonkenboer

unread,
May 22, 2007, 6:03:38 PM5/22/07
to
Na rijp beraad schreef Poecilia :

Ik weet niet wat voor ketel er bij haar is geplaatst maar 13 jaar voor
een ketel is erg kort, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen waarbij
zoveel tegelijk kapot gaat dat het goedkoper is om op een nieuwe ketel
over te stappen maar dat gebeurd niet zo vaak, de ketel hier in huis is
na 20 jaar tijdens renovatie vervangen en dat was enkel omdat de
rookafvoer aan de zijkant van de woning uitkwam en niet op het dak.

Mark


Poecilia

unread,
May 23, 2007, 1:34:56 PM5/23/07
to

"Vonkenboer" <vonkenboer...@hotmail.com>

> Ik weet niet wat voor ketel er bij haar is geplaatst maar 13 jaar voor een
> ketel is erg kort, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen waarbij zoveel
> tegelijk kapot gaat dat het goedkoper is om op een nieuwe ketel over te
> stappen maar dat gebeurd niet zo vaak, de ketel hier in huis is na 20 jaar
> tijdens renovatie vervangen en dat was enkel omdat de rookafvoer aan de
> zijkant van de woning uitkwam en niet op het dak.
>
> Mark
>
>
Ik was ook nogal verbaasd toen mijn schoonmoeder het vertelde, maar wat ik
wilde zeggen, is dat een ketel van 19 jaar niet meer in aanmerking komt voor
grote reparaties, alles wat een ketel meer draait boven de 15 jaar zonder
grote reparaties is gewoon meegenomen
PR


Berend

unread,
May 23, 2007, 3:12:07 PM5/23/07
to

"pvdh" <haald...@hotmail.com> schreef in bericht
news:f2v37p$2los$1...@nl-news.euro.net...

Ik heb zelf ook een Agpo maar 10 jaar oud. Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Bij mij wordt het tapwater verwarmd middels een warmtewisselaar die hiervoor
het CV-water gebruikt. De oorzaak was een luchtbel boven in de ketel die
normaal gesproken via een automatische ontluchter wordt afgevoerd. Bij mij
zat deze vastgekoekt en deed zijn werk dus niet meer. Je kunt deze handmatig
openen door er bv met een luciferhoutje in te prikken, de kans bestaat dan
wel dat hij door de rotzooi die hierin zit niet meer goed afsluit!!! Bij mij
werkte het wel en functioneerde hierna alles weer na behoren.

Succes.


ad

unread,
May 24, 2007, 10:36:25 AM5/24/07
to
Onder de naam verwarmingsketels scharen we compleet verschillende
apparaten. De oude verwarmingsketels, niet zuinig met een brander onder een
goetijzeren blok waar het water door gaat, kan in de meeste gevallen
makkelijk 25 jaar mee. In die tijd verbruikt dit type ketel wel veel
energie. Het rendement in namelijk laag. Moderne keteles zijn veel zuiniger,
het rendement is hoog. Dat gaat dan wel ten koste van de levensduur die
grofweg op een jaar of twaalf ligt.
De kenmerken van de individule situatie (stookgedrag) bepalen in hoge mate
of je het goedkoopste uit bent met een ouderwetse laag rendementketel,
volgens mij overigens al helemaal niet meer te koop, of een moderne
hoog-rendementketel.
Groeten Ad

"pvdh" <haald...@hotmail.com> schreef in bericht
news:f2v37p$2los$1...@nl-news.euro.net...