> Omdat een motor altijd in alle fasen en de nul moet worden uitgeschakeld
> (NEN 1010).
Ok, nooit van dit argument gehoord, maar.....
Ik heb gezocht op internet maar ik kan niet vinden waarom de fase EN de nul
beide uitgeschakeld moeten worden. Een stofzuiger, een afzuigkap,
cirkelzaag, .... allemaal apparaten met motor op 230V en, volgens mij, 1
polige schakelaars. Wat kan er dan mis gaan (met de motor) als je alleen de
nul onderbreekt of alleen de fase?
En, stel je hebt een 1 polige schakelaar, heeft het dan de voorkeur dat je
de fase onderbreekt of de nul?
> Dat kan met een stekker en stopcontact, maar ook met een (bij 230V)
> tweepolige (opbouw)schakelaar. Dit is overigens niet aan te raden omdat je
> de aarde van de motor dan achter de schakelaar moet doorverbinden tenzij
> die schakelaar voorzien is van een aparte aardingsstrip. Dan praat je over
> industrieel schakelmateriaal en niet meer over huis- tuin- en keukenspul.
Als ik je goed begrijp dan zijn er geen 2-polige schakelaars die geschikt
zijn voor randaarde?
Rijst bij mij dan ook weer de vraag, waarom niet? Zo moeilijk is het toch
niet om de aarde door te lussen?
> Een stekker met stopcontact is zeker zo veilig, dus doen!
Voorlopig doe ik dat ook omdat ik niet weet wat de consequenties van een 1
polige schakelaar.
Joris