Sinds het begin van he stookseizoen heeft mijn CV installatie last van druk
verlies.
- Druk loopt terug van +/- 1 bar naar 0.1 bar in ongeveer 2 a 3 dagen
- Moet redelijk wat water bijvullen om weer op 1 bar te komen (dus niet een
kapot expansie vat denk ik)
- Expansie vat klinkt hol. Heb expansievat ook ontlucht (bovenop aan CV
kant, en geen lucht te bekennen, wat ik wel zou verwachten als deze lek is)
- Heb alle knelvittingen behalve 1 verdeel unit (zit in de muur achter een
kast) 3x gecontroleerd. Alles is kurk droog.
- CV: Radson NOx HR26 (Combi)
- installatie is 8 jaar oud. In de vloer zitten kunstof leidingen, en heb
afgelopen jaren geen spijkers in de vloer geslagen. Ik neem aan dat deze
geen last hebben van spontane haarscheuren? De houten vloer licht ook nog
vlak....
Heb inmiddels al een keer of 6-8x bijgevuld.
Vraag: waar blijft al dat water? Ben er 99% zeker van dat het niet in het
leidingen systeem zit. De 1% onzekerheid blijft de verdeel unit wegewerkt in
de muur achter kas. Echter, vloer aan andere kant van muur is droog. (is het
gebruikelijk dat knelkoppelingen na 8 jaar spontaan gaanlekken?)
Kan het de CV zelf zijn? Kan niks vinden...
Alvast bedankt voor alle tips.
Hans
Duh, een expantievat ontluchten ??
wat ik wel zou verwachten als deze lek is)
> - Heb alle knelvittingen behalve 1 verdeel unit (zit in de muur achter
een
> kast) 3x gecontroleerd. Alles is kurk droog.
> - CV: Radson NOx HR26 (Combi)
> - installatie is 8 jaar oud. In de vloer zitten kunstof leidingen, en heb
> afgelopen jaren geen spijkers in de vloer geslagen. Ik neem aan dat deze
> geen last hebben van spontane haarscheuren? De houten vloer licht ook nog
> vlak....
>
> Heb inmiddels al een keer of 6-8x bijgevuld.
>
> Vraag: waar blijft al dat water? Ben er 99% zeker van dat het niet in het
> leidingen systeem zit. De 1% onzekerheid blijft de verdeel unit wegewerkt
in
> de muur achter kas. Echter, vloer aan andere kant van muur is droog. (is
het
> gebruikelijk dat knelkoppelingen na 8 jaar spontaan gaanlekken?)
>
> Kan het de CV zelf zijn? Kan niks vinden...
>
Ja de segmenten van de CV kunnen lekken, leg eens een dag uw CV af, en vul
waterdruk bij.
Daarna draai je eens uw brander weg van de CV-ketel en kijk of er in de
CV-ketel niets nat staat.
Gilbert
"Gilbert" <akazoe...@hotmail.com> wrote in message
news:bom2h1$12eb$1...@nl-news.euro.net...
> Kan het de CV zelf zijn? Kan niks vinden...
>
> Alvast bedankt voor alle tips.
> Hans
>
Ja ja, wat nu
Heb je gekeken of je overstortventiel niet lekt?
En blijf eens bij de ketel, net nadat je hem bijgevuld hebt op de 1 bar.
Stook hem eens lekker op.
Als de druk dan flink toeneemt is toch je expansievat defekt.
Blijft de druk goed, dan is er inderdaad een lek.
Nu moet je gaan zoeken.
Er zijn een aantal jaren terug knelkoppelingen gebruikt in de CV die je met
een tang af moest persen.
Deze bevatten een rubber ring van slechte kwaliteit. Als je die hebt, dan
heb je dus een probleem, en kun je verwachten dat binnen niet al te lange
tijd je alle koppelingen moet vervangen.
Zo'n koppeling kan natuurlijk ook in de vloer zitten.
Je ketel kan inwendig ook lek zijn. Moeilijk te vinden.
Je er achter komen door de ketel meerdere dage uit te laten staan. Hang een
emmertje onder de kondensafvoer, er mag dan geen water in komen te staan.
En heel veel geluk hebben.
Succes
Jantje
Gebeurde met onze radson ook.
Ketel lek..
maar het ketelhok stond blank.
Dus het was niet moeilijk tui te zoeken waar het water dvandaan kwam.
Hans schreef:
Als er een klein lekje in de ketel zit, dan kan je dat ook niet
waarnemen Hans, want dat water verdampt dan tijdens het stoken. Je zou
de ketel er af kunnen halen en hem even af laten persen, dan weet je het
zeker of daar het lek zit.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
"Gilbert" <akazoe...@hotmail.com> wrote in message
news:bom2h1$12eb$1...@nl-news.euro.net...
>
Hallo, heb ongeveer hetzelfde voorgehad als de vraagsteller aan het begin
van deze reeks. Mijn ketel was en is nog altijd van 1976. Ook wat
drukverlies gehad. Niet te vinden waar. Uit mijn ervaring als mekanieker
weet ik dat het soms ? voordeliger is om te wachten totdat er iets rood
wordt en smelt, dan moet men niet ver meer zoeken ?........ Goed, het
drukverlies is begonnen sedert een viertal jaar, het water in de circuit was
kraakhelder, dus abnormaal en moest na een dag of twee bijgevuld worden.
Werd het kotsbeu, wilde niet in het wilde weg alles beginnen opendoen en
uitgraven want er zit ook een deel in de grond (is in onze situatie het
minste kwaad). Uiteindelijk het moe geworden van water bijvullen en het ook
eens te vergeten, maar dan hoorden wij het rommelen in de slaapkamer
boven.................. Omdat ik niets wilde opendoen zonder te weten waar,
nog wat afgewacht ! De meest voor de hand liggende zaken vervangen ttz
expansie vat enz. Als doortastende en voorlopige oplossing een
drukregelventiel met terugslagklep op de ingang van de ketel gezet, zodat er
automatisch water bijgevuld werd als de druk minder werd dan 2 kg om het lek
zo misschien te vinden en van het bijvullen verlost te zijn. In het begin de
watermeter wekelijks opgenomen, later iedere maand en dit is een gewoonte
gebleven. Nooit noemenswaardig verschil gezien in het waterverbruik ! Dit
jaar voor de zomer de cv brander stilgelegd voor de zeven en twintigste keer
zoals gewoonlijk sedert het jaar 1976 want het is nog altijd dezelfde, een
Rodiac gietijzeren gasbrander uit Nederland . Tot mijn verbazing had ik de
indruk dat de waterdruk na het toedraaien van de kraan voor de anti retour
en na de drukregelaar (omdat de waterdruk voor mij part in de zomer kon doen
wat hij wou) in de cv leidingen stabiel bleef ...................... Heel de
zomer er zo nu en dan eens naar gaan kijken, ttz wekelijks om eens de pomp
te laten draaien gedurende een minuut (is een Danfoss van 1976 en nog
altijd dezelfde) maar de druk bleef op 2 kg staan. In dit najaar de brander
terug aangestoken met een lucifer, zoals gewoonlijk, en de aanvoer van water
via de drukregelaar niet opengedraaid, maar de druk zakt nu niet meer, is er
een mirakel gebeurd en word ik zalig verklaard of is er iets anders. Volgens
mij is dit laatste het geval (iets anders) maar wat, en wie herkent deze
situatie. Hoop dat de waterdruk nog lang op 1,5 a 2 kg blijft maar ben zelf
ontzettend nieuwsgierig naar wat er aan de hand was. Nooit maar dan ook
nooit ergens ook maar het minste teken van waterverlies gezien, ook niet met
de ketel min of meer onder druk in de zomer, ook niet door de schouw in de
winter in vol bedrijf.
Dit is wel geen oplossing voor het probleem van Hans, maar ik herken mij er
wel een beetje in. Dus eens afwachten en niet onmiddellijk alles beginnen
vervangen kan ook een oplossing zijn, maar toch zit ik verveeld met mij
vroegere drukverlies.
Wie denkt mee met Hans en mijzelf.. Gilbert
Ik denk dat je veel kans maakt op een zaligverklaring
De paus is toch in "the mood" :-)))
Gilbert