Afschot hemelwaterafvoer, hoeveel?

2,212 views
Skip to first unread message

Wim van Bemmel

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to
Dag,

ik ben mijn hemelwaterafvoer aan het vernieuwen. Nu zal er gaan een 75
mm pijp van buiten af door de gevel naar binnen, boven de grond. Dan
binnendoor naar het riool. De valpijp buiten is 80 mm.

De vraag is: hoeveel afschot heeft zo een pijp _minimaal_ nodig?
Heeft iemand hier ervaring mee?
--
Regards, Salut, Groeten,

Wim.
------------------------------------------------------------------
Life is about interfacing ....
Inter Access V&L business mailto:wi...@interaccess.nl
Personal & hobby related mailto:w...@vanbemmel.nl
------------------------------------------------------------------


Leo

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to

Wim van Bemmel <w...@vanbemmel.nl> schreef in berichtnieuws
39CF69E1...@vanbemmel.nl...

> Dag,
>
> ik ben mijn hemelwaterafvoer aan het vernieuwen. Nu zal er gaan een 75
> mm pijp van buiten af door de gevel naar binnen, boven de grond. Dan
> binnendoor naar het riool. De valpijp buiten is 80 mm.
>
> De vraag is: hoeveel afschot heeft zo een pijp _minimaal_ nodig?
> Heeft iemand hier ervaring mee?
> --
> Regards, Salut, Groeten,
>


0,5 cm per meter
Leo

Peter

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to
wat bedoel je? gaat deze buis 'horizontaal ' liggen?
En, heb je al eens gedacht aan het lawaai dat dit gaat maken als het water
van een plensbui erdoor moet?

Peter


"Wim van Bemmel" <w...@vanbemmel.nl> schreef in bericht

news:39CF69E1...@vanbemmel.nl...
> Dag,
>
> ik ben mijn hemelwaterafvoer aan het vernieuwen. > De vraag is: hoeveel

Wim van Bemmel

unread,
Sep 25, 2000, 3:00:00 AM9/25/00
to
Peter wrote:
>
> wat bedoel je? gaat deze buis 'horizontaal ' liggen?
> En, heb je al eens gedacht aan het lawaai dat dit gaat maken als het water
> van een plensbui erdoor moet?

> "Wim van Bemmel" <w...@vanbemmel.nl> schreef in bericht


> news:39CF69E1...@vanbemmel.nl...
> > Dag,
> >
> > ik ben mijn hemelwaterafvoer aan het vernieuwen. > De vraag is: hoeveel
> afschot heeft zo een pijp _minimaal_ nodig?

Dag, als ik vraag om hoeveel 'afschot' betekent dat dus dat de buis
bijna horizontaal komt te liggen, maar net niet, het 'afschot'.
De buis gaat door de kelder waar al een wasmachine staat, een
droogtrommel en een koelkast. De kelder is van ouderwets degelijke
(groot herenhuis bouwjaar 1900) constructie, dus steens muren en
afgedekt door stenen gewelfjes.
Ik verwacht geen last te hebben van het onvermijdelijke geluid. Nu lopen
alle hemelwater afvoeren ook onder het huis door, maar onder de
woonruimte. Daar is de vloer van (zwaar, jazeker, maar toch, hout). De
afvoeren van vaatwasser en wasmachine gaan al door de kelder. Daar hoor
ik niets van, machines noch afvoer.

Maar, bedankt voor de reminder !! niet iedereen kan zomaar ongestraft op
deze manier lawaai in de kelder maken.

bausie

unread,
Sep 26, 2000, 3:00:00 AM9/26/00
to

Wim van Bemmel schreef:
>
> Dag,
>

> ik ben mijn hemelwaterafvoer aan het vernieuwen. Nu zal er gaan een 75
> mm pijp van buiten af door de gevel naar binnen, boven de grond. Dan
> binnendoor naar het riool. De valpijp buiten is 80 mm.
>

> De vraag is: hoeveel afschot heeft zo een pijp _minimaal_ nodig?

> Heeft iemand hier ervaring mee?
> --

Hij mag ook waterpas leggen want er gaat alleen water door, maar een cm
afschot per meter werkt beter.

Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

*Peter*

unread,
Sep 26, 2000, 3:00:00 AM9/26/00
to

"Wim van Bemmel" <w...@vanbemmel.nl> schreef in bericht
news:39CF69E1...@vanbemmel.nl...
>
> De vraag is: hoeveel afschot heeft zo een pijp _minimaal_
nodig?


Doe maar 3 mm afschot per strekkende meter en leg hem op een lat
tegen het doorhangen.
Inpandig kun je beter de koppelingen verlijmen met vullende
pvc-lijm, want hwa koppelingen passen vaak niet al te precies.

Groeten,
Peter

P.T.Goedhart

unread,
Sep 26, 2000, 3:00:00 AM9/26/00
to
> Hij mag ook waterpas leggen want er gaat alleen water door, maar een cm
> afschot per meter werkt beter.

Juist, met een cm per meter heb je niet zo snel last van doorhangen.
Zonder afschot zie je vaak dat er water blijft staan op een doorhang, daardoor wordt de boel zwaarder, de buis hangt nog meer door, enz


Wim van Bemmel

unread,
Sep 26, 2000, 3:00:00 AM9/26/00
to

Dank jullie allemaal, vooral ook door de elkaar tegensprekende en
aanvullende reacties heb ik een goed idee gekregen over hoe ik het zal
gaan doen.

Adviesburo Maes

unread,
Sep 27, 2000, 2:48:17 AM9/27/00
to
On Mon, 25 Sep 2000 17:06:09 +0200, Wim van Bemmel <w...@vanbemmel.nl>
wrote:

>Dag,
>
>ik ben mijn hemelwaterafvoer aan het vernieuwen. Nu zal er gaan een 75
>mm pijp van buiten af door de gevel naar binnen, boven de grond. Dan
>binnendoor naar het riool. De valpijp buiten is 80 mm.
>

>De vraag is: hoeveel afschot heeft zo een pijp _minimaal_ nodig?

>Heeft iemand hier ervaring mee?
>--

Dat is zo moeilijk te zeggen, het afschot is aan grenzen gebonden,
moet zich binnen bepaalde hellingen bevinden. E.e.a. is afhankelijk
van de gewenste capaciteit.

Henk Jansen

unread,
Sep 28, 2000, 3:00:00 AM9/28/00
to

"Adviesburo Maes" <ma...@maes.nl> schreef in bericht
news:39d197a...@news.xs4all.nl...

> Dat is zo moeilijk te zeggen, het afschot is aan grenzen gebonden,
> moet zich binnen bepaalde hellingen bevinden. E.e.a. is afhankelijk
> van de gewenste capaciteit.
Geachte heer Mae$$
Zoals al jouw antwoorden.
Nietszeggende bulshit

Onafhankelijk Bouwkundig Adviesbureau
Rapidical

Groeten Henk Jansen


Wim van Bemmel

unread,
Sep 28, 2000, 3:00:00 AM9/28/00
to

Waarom denk je dat ik de vraag stelde ???
Heb je de vragen wel gelezen ?
Je geeft er in ieder geval geen antwoord op.

Afschot is inderdaad aan grenzen gebonden. Tussen vertikaal en
horizontaal.
Wat kennelijk alle grenzen te buiten kan gaan is de stupiditeit van de
mens.

Adviesburo Maes

unread,
Sep 29, 2000, 3:08:05 AM9/29/00
to
On Thu, 28 Sep 2000 19:28:57 +0200, "Henk Jansen" <Rapi...@wxs.nl>
wrote:

>
>"Adviesburo Maes" <ma...@maes.nl> schreef in bericht
>news:39d197a...@news.xs4all.nl...

>> Dat is zo moeilijk te zeggen, het afschot is aan grenzen gebonden,
>> moet zich binnen bepaalde hellingen bevinden. E.e.a. is afhankelijk
>> van de gewenste capaciteit.

>Geachte heer Mae$$
>Zoals al jouw antwoorden.
>Nietszeggende bulshit
>
>Onafhankelijk Bouwkundig Adviesbureau
>Rapidical
>

Als ik goed naar mijn computer kijk zie ik 'm zitten. Henk Jansen
compleet met gigantische cowboyhoed. Hij waant zich in het wilde
westen alwaar het toegestaan is jezelf te promoten door anderen met
modder te besmeuren.

*Peter*

unread,
Sep 29, 2000, 3:00:00 AM9/29/00
to

"Adviesburo Maes" <ma...@maes.nl> schreef in bericht
news:39d43f85...@news.xs4all.nl...

> >
>
> Als ik goed naar mijn computer kijk zie ik 'm zitten. Henk
Jansen
> compleet met gigantische cowboyhoed. Hij waant zich in het
wilde
> westen alwaar het toegestaan is jezelf te promoten door anderen
met
> modder te besmeuren.
>

De pot verwijt de kachel dat hij zwart ziet.
Hij had zeker nog een restje liggen wat van jou kwam?
En dat had jij dan weer over uit een door jou geadviseerde hwa
met verkeerd afschot?

;-))

Peter

Wim van Bemmel

unread,
Sep 29, 2000, 3:00:00 AM9/29/00
to
*Peter* wrote:
>
> "Adviesburo Maes" <ma...@maes.nl> schreef in bericht
> news:39d43f85...@news.xs4all.nl...

> > >
> >
> > Als ik goed naar mijn computer kijk zie ik 'm zitten. Henk
> Jansen
> > compleet met gigantische cowboyhoed. Hij waant zich in het
> wilde
> > westen alwaar het toegestaan is jezelf te promoten door anderen
> met
> > modder te besmeuren.
> >
>
> De pot verwijt de kachel dat hij zwart ziet.
> Hij had zeker nog een restje liggen wat van jou kwam?
> En dat had jij dan weer over uit een door jou geadviseerde hwa
> met verkeerd afschot?
>
> ;-))
>
> Peter

Terwijl jullie de pot en de ketel nog even uitvechten, leg ik 'm
vanavond op 2 procent afschot.

Bedankt voor de tips,