VAILLANT VHR 24-28 C

586 views
Skip to first unread message

Joep Oomen

unread,
Jul 5, 2002, 5:44:21 AM7/5/02
to
Om een oud onderwerp maar weer eens op te rakelen in de hoop dat het
niet weer uitloopt op een wellus nietus verhaal.

Ik heb sinds 1,5 jaar een VHR 24-28C tegen de muur hangen en heb er
tot nu toe veel problemen mee gehad, ik denk dat ik alle foutmeldingen
al wel een keer heb gezien. E13 E12 F06 en ga maar door, helaas worden
veel van deze foutmeldingen onder de categorie "toestel fout neem
contact op met uw installateur" gezet, die weet vervolgens ook niet
echt wat er aan de hand is en nu is zo'n beetje alles al vervangen in
de ketel wat er te vervangen is....

wat betekenen al die foutcode's toch
wat is er te Tweaken in het installateurs menu (D10 en verder.....)
wat zijn de beste instellingen voor deze ketel, warmwater start temp,
CV uitstroom temperatuur, Eco mode, Comfort
Is deze ketel modulerend ja/nee zo ja kan een chronotherm IV daar iets
mee of heeft de installateur gewoon iets verkocht ?
Heeft deze ketel een seriele aansluiting, zo ja wat waar hoe, ik zou
graag het "gedrag" van deze ketel willen loggen op een PC

Kweet het veel vragen, iemand antwoord of zelfde soort problemen met
deze ketel
Ik heb het idee dat mijn installateur ook niet goed weet wat ie er mee
aanmoet, en het ding bestempeld als een type probleem ketel....

Frans Tielen

unread,
Jul 5, 2002, 8:42:44 AM7/5/02
to

"Joep Oomen" <joep....@kvaerner.com> wrote in message
news:49547fd3.02070...@posting.google.com...


Wij hebben een heel ander merk ketel, maar ook daar belt de installateur
zich op onze rekening ook steeds drie slagen in de rondte om dan de volgende
dag maar zijn collega te sturen. Op de mantel en de ophangboutjes na hebben
wij naar mijn idee al dire ketels versleten.
Geef mij de volgende keer maar gewoon een koperen vaatje met een klokpomp er
in en een gasbrander er onder, want dat is al technisch genoeg voor mij.
--


Met de vriendelijke groeten van
Frans Tielen

Voor een leuke attentie bij huwelijk of geboorte www.pepperprint.nl
Voor een knap stukje frees- of sloopwerk www.betonfrezen.nl


drt

unread,
Jul 5, 2002, 1:25:22 PM7/5/02
to

"Joep Oomen" <joep....@kvaerner.com> schreef in bericht
news:49547fd3.02070...@posting.google.com...


Het moet toch mogelijk dat jouw installateur Vailliant inschakelt. Is bij
mij ook eens gebeurd. Vailliant heeft prima monteurs die hun 'eigen' spul
kunnen dromen. Ze zijn dan ook niet te beroerd om het gehele binnenwerk aan
de laatste eisen te upgraden.

Probeer dat eens.

Dick


Installatiewerk.net

unread,
Jul 5, 2002, 3:31:52 PM7/5/02
to
"drt" <dic...@chello.nl> schreef in bericht
news:ag4kmb$s3l$1...@nl-news.euro.net...
Inderdaad. Het is altijd mogelijk dat een installateur het probleem niet
goed kan vinden, ze moeten alleen dan niet zelf blijven klooien maar de
leverancier (in dit geval Vaillant) in schakelen. Doen ze dat niet uit
zichzelf, vraag er dan naar (dwz eis het).

René Witteveen
www.installatiewerk.net


wilbert

unread,
Jul 6, 2002, 11:11:46 AM7/6/02
to

"Joep Oomen" <joep....@kvaerner.com> schreef in bericht
news:49547fd3.02070...@posting.google.com...


in het boekje wat je bij de ketel hebt gekregen staan alle foutmeldingen met
uitleg wat er vervangen moet worden en ook de oorzaak staat vaak vermeld bv
bij E 13 staan er waarschijnlijk te weinig radiatoren open (minstens 3)
vaillant heeft wat problemen met de ntc voelers gehad en een echte vaillant
dealer heeft de nieuwe voelers al binnen.

er bestaan voor de dealers ook een storings sleutel zodat de storing snel
opgelost kan worden.
Wat betreft je thermostaat. deze is niet modulerend en dat kan de ketel
wel dus dat is jammer.
voor het zelfde geld had je een chronotherm modulation kunnen kopen. let
wel op dat als je dit achteraf gaat veranderen dat er wel een paar
instellingen veranderd moeten worden ( na d10) hahahaha. verder is het wel
een gebruiksvriendelijke thermostaat

na d 10 kan je bv het vermogen inregelen en diverse test functies
uitvoeren totaal niet interesant voor de gebruiker.

je kan geen pc aansluiten op je ketel.

de ww instellingen kan je het beste laten staan zoals af fabriek.

mvg
wilbert

andré

unread,
Jul 6, 2002, 12:47:03 PM7/6/02
to

"wilbert" <wilb...@wish.nl> schreef in bericht
news:ag7197$i9a$1...@reader1.tiscali.nl...


Of het wordt veroorzaakt door een vervuilde platen wisselaar als het goed
is zijn de defect ntc van langer geleden maar anders is het ook makkelijk te
herkennen de nieuwe zijn grijser van kleur dan de oude ntc.

>
> er bestaan voor de dealers ook een storings sleutel zodat de storing snel
> opgelost kan worden.
> Wat betreft je thermostaat. deze is niet modulerend en dat kan de ketel
> wel dus dat is jammer.

Dit hoeft niet helemaal waar te zijn de eerste serie ketels is niet geschikt
voor
een modulation th is makkelijk te controleren schroef de voorplaat er van af
is er op de klemmen strook een a b aansluiting aanwezig dan is hij
geschikt.
Indien niet dan kan een 24 28 wel geschikt gemaakt worden door een
nieuwe mcba te plaatsen dit gaat bij de 18 22 niet dan moet er ook een
andere ventilatoor in.


> voor het zelfde geld had je een chronotherm modulation kunnen kopen. let
> wel op dat als je dit achteraf gaat veranderen dat er wel een paar
> instellingen veranderd moeten worden ( na d10) hahahaha. verder is het
wel
> een gebruiksvriendelijke thermostaat
>
> na d 10 kan je bv het vermogen inregelen en diverse test functies
> uitvoeren totaal niet interesant voor de gebruiker.


Ook niet helemaal waar je kan er op d13 instellen of de pomp
altijd moet draaien kan bij vorst gevaar wel eens heel handig zijn.
Voor de rest zijn er geen instellinge waar je wat aan hebt.

Maar de beste oplossing voor deze ketel blijft laat Vaillant erbij komen
ze geven niet voor niks 2 jaar GARANTIE .


Andre