Dikte leidingen ??

221 views
Skip to first unread message

Digi

unread,
May 25, 2001, 8:29:20 AM5/25/01
to
Hallo,

Ik zit met de volgende vraag. Hoe dik moet ik mijn leidingen nemen om toch
voldoende druk en debiet
te hebben in de badkamer?
De badkamer bestaat uit een bad, douche en 2 wastafels.
Het draait bij mij niet om de snelheid dat ik het warm water vraag, maar wel
om de hoeveelheid warm water.
Ik heb een combi-gaswandtoestel met een geïntegreerde boiler van 60liter.
De aansluitingen voor het koud en warm water zijn ½" of ø 15mm.
De lengte van de leidingen zijn voor koud water naar het toestel 8 meter en
voor warm water
van het toestel naar de badkamer 3 meter verticaal en 7 meter horizontaal.

Graag reactie hierop en alvast bedankt.


Groeten.


Hallo

unread,
May 25, 2001, 1:09:15 PM5/25/01
to
12 mm zou voldoende moeten zijn .
grtz job

Digi wrote in message ...

Guppie

unread,
May 25, 2001, 3:36:08 PM5/25/01
to

"Hallo" <x...@x.nl> wrote in message
news:dlwP6.184$O6....@wwwserv3.shell.nl...

12mm?.....
Ik maak zelden of nooit iets onder de 15 mm, maar dat is dan ook afdoende.
Guppie
> >
> >
> >
> >
>
>


bausie

unread,
May 26, 2001, 2:56:04 AM5/26/01
to


Digi schreef:


>
> Hallo,
>
> Ik zit met de volgende vraag. Hoe dik moet ik mijn leidingen nemen om toch
> voldoende druk en debiet
> te hebben in de badkamer?
> De badkamer bestaat uit een bad, douche en 2 wastafels.
> Het draait bij mij niet om de snelheid dat ik het warm water vraag, maar wel
> om de hoeveelheid warm water.

> Ik heb een combi-gaswandtoestel met een geďntegreerde boiler van 60liter.
> De aansluitingen voor het koud en warm water zijn ˝" of ř 15mm.


> De lengte van de leidingen zijn voor koud water naar het toestel 8 meter en
> voor warm water
> van het toestel naar de badkamer 3 meter verticaal en 7 meter horizontaal.
>
> Graag reactie hierop en alvast bedankt.
>
> Groeten.

Bij 12 mm heb je meer druk, maar 15 mm moet het ook wel doen, maar het
hangt ook van je aanvoerdruk af.

Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

Guppie

unread,
May 26, 2001, 6:11:19 AM5/26/01
to

"bausie" <a.bau...@chello.nl> wrote in message
news:3B0F5387...@chello.nl...

Je zit echt verkeerd, bij 12 mm heb je aan het eind van de leiding minder
druk en daar heb je de druk juist nodig.
De boiler moet dan wel meer druk hebben om dezelfde hoeveelheid water door
de leiding heen te persen.
Probeer inplaats van waterleiding maar eens een remleiding aan te brengen,
moet je zien hoe weinig water je overhoud aan het einde van de leiding.
Je moet dus de druk bij je kraan hebben en niet in de leiding.
M.a.w. hoe dikker de leiding hoe beter.
Wel is het een goede zaak om de warmwaterleiding te isoleren
Guppie


chris derksen

unread,
May 26, 2001, 4:24:18 PM5/26/01
to
hoe groter de buis hoe langer het duurt voor dat het warme water ook als
warm uit je kraan komt. Het koper van de buis neemt veel warmte op en als je
deze isoleert gaat er nog veel meer warmte verloren doordat de isolatie ook
nog eens een keer warmte opneemt. Als advies warm water leiding 12mm en de
koud waterleiding 15mm. Hoe smaller de leiding hoe hoger de druk maar minder
doorvoer in liters.

succes

chris

dus geen 22m geisoleerde buis, geen warmte en geen druk

Guppie <h.s...@chello.nl> schreef in berichtnieuws
9envfq$oau$1...@nl-news.euro.net...

Guppie

unread,
May 26, 2001, 8:40:59 PM5/26/01
to

"chris derksen" <su05...@wolmail.nl> wrote in message
news:9ep3st$8c2$1...@nereid.worldonline.nl...

> hoe groter de buis hoe langer het duurt voor dat het warme water ook als
> warm uit je kraan komt. Het koper van de buis neemt veel warmte op

Daar kan ik het wel mee eens zijn en aangezzien het om een boiler gaat zal
12 mm geen probleem geven.

en als je
> deze isoleert gaat er nog veel meer warmte verloren doordat de isolatie
ook
> nog eens een keer warmte opneemt.

Dat is natuurlijk grote onzin, isolatie houd de warmte binnen en neemt zelf
nauwelijks warmte op.

Als advies warm water leiding 12mm en de
> koud waterleiding 15mm. Hoe smaller de leiding hoe hoger de druk maar
minder
> doorvoer in liters.
>
> succes
>
> chris
>
> dus geen 22m geisoleerde buis, geen warmte en geen druk

Uhh waar denk je eigelijk dat isolatie voor dient?

bausie

unread,
May 27, 2001, 3:38:15 AM5/27/01
to


Guppie schreef:


>
> "chris derksen" <su05...@wolmail.nl> wrote in message
> news:9ep3st$8c2$1...@nereid.worldonline.nl...
> > hoe groter de buis hoe langer het duurt voor dat het warme water ook als
> > warm uit je kraan komt. Het koper van de buis neemt veel warmte op
>
> Daar kan ik het wel mee eens zijn en aangezzien het om een boiler gaat zal
> 12 mm geen probleem geven.
>

Guppie elke bad, keukengeiser en boiler heeft een 12 mm verwarming
spiraal, en moet daarom op een 12 mm leiding aangesloten worden.

Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

Digi

unread,
May 27, 2001, 5:55:26 AM5/27/01
to

"chris derksen" <su05...@wolmail.nl> schreef in bericht
news:9ep3st$8c2$1...@nereid.worldonline.nl...
Hallo,

Als ik alles goed op een rijtje zet dan kan ik voor zowel voor koud als warm
water de leidingen in Ř 15mm
gebruiken ongeacht de lengte die ik beschreven heb en op voorwaarde dat ik
de warmwaterleiding goed isoleer.
Zeker als ik debiet belangrijker vind om een bad te vullen en zo op die
manier ook nog voldoende druk over heb
aan de douchekop om dat de aansluiting zich daar toch al vernauwt..
Juist??

Groeten Digi.


Guppie

unread,
May 27, 2001, 7:43:04 AM5/27/01
to

"bausie" <a.bau...@chello.nl> wrote in message
news:3B10AEEC...@chello.nl...

Ik zei ook niet dat ik problemen heb met 12 mm aan de warmwaterkant dacht
ik.
Je hebt dan inderdaad het minste warm water in de leidingen staan.
De reden dat ik wellicht voor 15 zou kiezen in geval van een geiser, is dat
ik de lengte van de buis waarin het water word afgeknepen het liefst zo kort
mogelijk zou willen houden.
Hoe langer de buis, hoe groter de weerstand.
Maar dat is uitsluitend zinvol als het om een grote badgeiser gaat.
Een keukengeiser levert zo weinig warm water dat een dikkere buis geen
enkele zin heeft.
Maar nogmaals, veel verschil zal het inderdaad niet maken.
Waar het mij om ging, was het isoleren van een warmwater buis.
Ik denk dat een geisoleerde buis veel minder energie kwijtraakt onderweg als
een niet geisoleerde buis, vooral als hij in een muur zit.
Guppie


Guppie

unread,
May 27, 2001, 7:43:57 AM5/27/01
to

"Digi" <verstey...@pandora.be> wrote in message
news:ia4Q6.9993$X03.8...@afrodite.telenet-ops.be...
Wat mij betreft juist.
Guppie


J. J. Lodder

unread,
May 27, 2001, 8:48:56 AM5/27/01
to
bausie <a.bau...@chello.nl> wrote:

> Guppie schreef:
> >
> > "chris derksen" <su05...@wolmail.nl> wrote in message
> > news:9ep3st$8c2$1...@nereid.worldonline.nl...
> > > hoe groter de buis hoe langer het duurt voor dat het warme water ook als
> > > warm uit je kraan komt. Het koper van de buis neemt veel warmte op
> >
> > Daar kan ik het wel mee eens zijn en aangezzien het om een boiler gaat zal
> > 12 mm geen probleem geven.
> >
> Guppie elke bad, keukengeiser en boiler heeft een 12 mm verwarming
> spiraal, en moet daarom op een 12 mm leiding aangesloten worden.

Heeft niets met elkaar te maken,

Jan

Mark

unread,
May 28, 2001, 2:36:04 AM5/28/01
to
On Sat, 26 May 2001 06:56:04 GMT, bausie <a.bau...@chello.nl>
wrote:

>
>
>
>Digi schreef:
>>
>> Hallo,
>>
>> Ik zit met de volgende vraag. Hoe dik moet ik mijn leidingen nemen om toch
>> voldoende druk en debiet
>> te hebben in de badkamer?
>> De badkamer bestaat uit een bad, douche en 2 wastafels.
>> Het draait bij mij niet om de snelheid dat ik het warm water vraag, maar wel
>> om de hoeveelheid warm water.

>> Ik heb een combi-gaswandtoestel met een geïntegreerde boiler van 60liter.
>> De aansluitingen voor het koud en warm water zijn ½" of ø 15mm.


>> De lengte van de leidingen zijn voor koud water naar het toestel 8 meter en
>> voor warm water
>> van het toestel naar de badkamer 3 meter verticaal en 7 meter horizontaal.
>>
>> Graag reactie hierop en alvast bedankt.
>>
>> Groeten.
>
>Bij 12 mm heb je meer druk, maar 15 mm moet het ook wel doen, maar het
>hangt ook van je aanvoerdruk af.
>
>Groeten,
> André
> http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

GELUL !!!!!
Bij 12 mm heb je niet meer druk !!!!!, bij 12 mm is alleen de
uitstroomsnelheid groter. De druk wordt bepaald door het waterleiding
bedrijf. Je kan de druk alleen opvoeren door een opvoerpomp aan de
onderkant (lees begin) van je leiding te zetten en niet door de
leiding dunner te maken.

Over het algemeen gebruik je normaliter bij een keukengeyser voor het
warme water een 12 mm leiding. Bij een "zware" combi ketel zou ik 15
mm aanraden voor warm water.

Sjon

unread,
May 27, 2001, 6:10:22 PM5/27/01
to
>
> GELUL !!!!!
> Bij 12 mm heb je niet meer druk !!!!!, bij 12 mm is alleen de
> uitstroomsnelheid groter. De druk wordt bepaald door het waterleiding
> bedrijf. Je kan de druk alleen opvoeren door een opvoerpomp aan de
> onderkant (lees begin) van je leiding te zetten en niet door de
> leiding dunner te maken.
>
> Over het algemeen gebruik je normaliter bij een keukengeyser voor het
> warme water een 12 mm leiding. Bij een "zware" combi ketel zou ik 15
> mm aanraden voor warm water.

Het correcte antwoord Mark.
Jij en Guppie geven het juiste advies.

Sjon.


Guppie

unread,
May 27, 2001, 7:23:08 PM5/27/01
to

"Sjon" <sj...@sjon.sjon> wrote in message
news:EWeQ6.10419$pH4.117453@zonnet-reader-1...
He he eindelijk een paar blijken van verstand.
guppie.


Erwin Smits

unread,
May 28, 2001, 4:01:31 AM5/28/01
to
Voordeel dikke leidingen: er kan veel water doorheen (de weerstand per meter
is lager dus hou je op het end meer druk over).
Nadeel dikke leidingen: het warmwater koelt meer af en het duurt langer
voordat je warmwater hebt bij je tappunt. De installateur berekent a.d.h.
van wachttijd, afkoeling en weerstand de diameter van de leiding. Het is
altijd een afweging.

"bausie" <a.bau...@chello.nl> schreef in bericht
news:3B0F5387...@chello.nl...

evenhuis

unread,
May 28, 2001, 7:38:40 AM5/28/01
to
In article <9envfq$oau$1...@nl-news.euro.net>

Even inhakend op " de warme waterleiding isoleren": vergeet zeker niet de
koude leiding te isoleren, als deze b.v. in een plafond o.i.d. wordt
weggewerkt. Een koude leiding, tesamen met een hoge luchtvochtigheid, geeft
condens op de leiding, en dus wateroverlast .....

Ab

Guppie

unread,
May 28, 2001, 5:51:48 AM5/28/01
to

"evenhuis" <a.f.evenh...@wanadoo.nl> wrote in message
news:9et6b0$od2$1...@mailnews.kub.nl...

> In article <9envfq$oau$1...@nl-news.euro.net>
>
> Even inhakend op " de warme waterleiding isoleren": vergeet zeker niet de
> koude leiding te isoleren, als deze b.v. in een plafond o.i.d. wordt
> weggewerkt. Een koude leiding, tesamen met een hoge luchtvochtigheid,
geeft
> condens op de leiding, en dus wateroverlast .....

Ja, is inderdaad niet geheel uit te sluiten.
guppie

Digi

unread,
May 28, 2001, 12:48:37 PM5/28/01
to

"Erwin Smits" <er...@fago.bwk.tue.nl> schreef in bericht
news:9et0hd$sd4$1...@news.tue.nl...

> Voordeel dikke leidingen: er kan veel water doorheen (de weerstand per
meter
> is lager dus hou je op het end meer druk over).
> Nadeel dikke leidingen: het warmwater koelt meer af en het duurt langer
> voordat je warmwater hebt bij je tappunt. De installateur berekent a.d.h.
> van wachttijd, afkoeling en weerstand de diameter van de leiding. Het is
> altijd een afweging.
>
> "bausie" <a.bau...@chello.nl> schreef in bericht
> news:3B0F5387...@chello.nl...
> >
> >
>
Hallo,

Ik heb me vandaag laten vertellen (weeral twijfels) dat ik het beste voor


zowel voor koud als warm water

de leidingen in Ř 22mm neem als aansluiting op de boiler, om dan toch nog
voldoende debiet over te houden bij het gelijktijdig opendraaien van de
warmwaterkranen in de badkamer.
Juist??

Groeten Rik.


Jan

unread,
May 28, 2001, 12:51:33 PM5/28/01
to

"Digi" <verstey...@pandora.be> schreef in bericht
news:FjvQ6.17022$X03.1...@afrodite.telenet-ops.be...

>
> Hallo,
>
> Ik heb me vandaag laten vertellen (weeral twijfels) dat ik het beste voor
> zowel voor koud als warm water
> de leidingen in Ř 22mm neem als aansluiting op de boiler, om dan toch nog
> voldoende debiet over te houden bij het gelijktijdig opendraaien van de
> warmwaterkranen in de badkamer.
> Juist??
>
Ja

Hoe dikker hoe beter.
Alleen wat meer verlies aan energie en water m.b.t het warme water, maar wel
een perfecte straal in de douche :-)


> Groeten Rik.
>
>


Guppie

unread,
May 28, 2001, 1:01:48 PM5/28/01
to

"Digi" <verstey...@pandora.be> wrote in message
news:FjvQ6.17022$X03.1...@afrodite.telenet-ops.be...

>
> "Erwin Smits" <er...@fago.bwk.tue.nl> schreef in bericht
> news:9et0hd$sd4$1...@news.tue.nl...
> > Voordeel dikke leidingen: er kan veel water doorheen (de weerstand per
> meter
> > is lager dus hou je op het end meer druk over).
> > Nadeel dikke leidingen: het warmwater koelt meer af en het duurt langer
> > voordat je warmwater hebt bij je tappunt. De installateur berekent
a.d.h.
> > van wachttijd, afkoeling en weerstand de diameter van de leiding. Het is
> > altijd een afweging.
> >
> > "bausie" <a.bau...@chello.nl> schreef in bericht
> > news:3B0F5387...@chello.nl...
> > >
> > >
> >
> Hallo,
>
> Ik heb me vandaag laten vertellen (weeral twijfels) dat ik het beste voor
> zowel voor koud als warm water
> de leidingen in Ø 22mm neem als aansluiting op de boiler, om dan toch nog

> voldoende debiet over te houden bij het gelijktijdig opendraaien van de
> warmwaterkranen in de badkamer.
> Juist??
>
> Groeten Rik.
>
>
Een boiler kan in theorie zoveel warm water leveren als jij er uit kan
trekken, in tegenstelling tot een geiser.
Dus er zit wel een zekere logica in.
Echter jij hebt geen bedrijf, maar een huishouden, dus 22mm is heeeeel
royaal.
Bovendien zijn de meeste huishoudens met 15mm op het waterleiding net
aangesloten (zover ik weet), dus in praktijk kan je nooit meer water aan een
boiler onttrekken als dat je toevoer leiding toestaat om hem aan de andere
kant weer met koud water te vullen.
Ik heb het voor een gezinssituatie altijd met 15 gedaan en dat altijd tot
grote tevredenheid van de gebruikers.
Bovendien staat in 22 mm als je de kraan dicht draait nog een behoorlijke
sloot ongebruikt warm water en dat lijkt mij voor een gezins situatie
enigszins overdreven.

Groetjes,
Guppie


Jan

unread,
May 28, 2001, 2:48:28 PM5/28/01
to

> > >
> > Hallo,
> >
> > Ik heb me vandaag laten vertellen (weeral twijfels) dat ik het beste
voor
> > zowel voor koud als warm water
> > de leidingen in Ř 22mm neem als aansluiting op de boiler, om dan toch

nog
> > voldoende debiet over te houden bij het gelijktijdig opendraaien van de
> > warmwaterkranen in de badkamer.
> > Juist??
> >
> > Groeten Rik.
> >
> >
> Een boiler kan in theorie zoveel warm water leveren als jij er uit kan
> trekken, in tegenstelling tot een geiser.
> Dus er zit wel een zekere logica in.
> Echter jij hebt geen bedrijf, maar een huishouden, dus 22mm is heeeeel
> royaal.
> Bovendien zijn de meeste huishoudens met 15mm op het waterleiding net
> aangesloten (zover ik weet), dus in praktijk kan je nooit meer water aan
een

15mm?

min. 22 toch zeker? en als de boiler of combi boven op zolder staat, dan
gaat er 22 mm omhoog direct naar de
combi of boiler, dus kan er zeker bij een boiler ook weer 22 uit.

> boiler onttrekken als dat je toevoer leiding toestaat om hem aan de andere
> kant weer met koud water te vullen.
> Ik heb het voor een gezinssituatie altijd met 15 gedaan en dat altijd tot
> grote tevredenheid van de gebruikers.
> Bovendien staat in 22 mm als je de kraan dicht draait nog een behoorlijke
> sloot ongebruikt warm water en dat lijkt mij voor een gezins situatie
> enigszins overdreven.
>

dat valt mee, vooral in een gezin waar de een direct achter de andere de
badkamer ingaat.

Een pijp is eerder te dun dan te dik naar mijn mening :-)

> Groetjes,


> Guppie
>
>


Frederix

unread,
May 28, 2001, 3:15:25 PM5/28/01
to
On Mon, 28 May 2001 11:51:48 +0200, "Guppie" <h.s...@chello.nl>
wrote:

>
>"evenhuis" <a.f.evenh...@wanadoo.nl> wrote in message
>news:9et6b0$od2$1...@mailnews.kub.nl...
>> In article <9envfq$oau$1...@nl-news.euro.net>
>>
>> Even inhakend op " de warme waterleiding isoleren": vergeet zeker niet de
>> koude leiding te isoleren, als deze b.v. in een plafond o.i.d. wordt
>> weggewerkt. Een koude leiding, tesamen met een hoge luchtvochtigheid,
>geeft
>> condens op de leiding, en dus wateroverlast .....
>
>Ja, is inderdaad niet geheel uit te sluiten.
>guppie
>>
>> Ab
>>
>>
>> >"bausie" <a.bau...@chello.nl> wrote in message
>> >news:3B0F5387...@chello.nl...
>> >>
>> >>
>> >>
>> >> Digi schreef:
>> >> >
>> >> > Hallo,
>> >> >
>> >> > Ik zit met de volgende vraag. Hoe dik moet ik mijn leidingen nemen om
>> >toch
>> >> > voldoende druk en debiet
>> >> > te hebben in de badkamer?
>> >> > De badkamer bestaat uit een bad, douche en 2 wastafels.
>> >> > Het draait bij mij niet om de snelheid dat ik het warm water vraag,
>maar
>> >wel
>> >> > om de hoeveelheid warm water.

>> >> > Ik heb een combi-gaswandtoestel met een geïntegreerde boiler van
>> >60liter.
>> >> > De aansluitingen voor het koud en warm water zijn ½" of ø 15mm.

Als je een koud waterleiding isoleert, moet je het ook goed doen
(uiteraard). Je moet voorkomen dat er waterdamp tegen de koude
waterleiding condenseert. Dat kun je alleen voorkomen door een
dampdichte isolatie aan te brengen. Steenwolschalen, schuimplastic
e.d. zijn dan ook niet aan de orde. Isolatie van bv
neopreneschuimrubber is wel voldoende dampdicht.

met vriendelijke groet

Frederix


PS Pleur [PLEURWEG] weg voor reageren!

Frederix

unread,
May 28, 2001, 3:09:34 PM5/28/01
to
On Mon, 28 May 2001 19:01:48 +0200, "Guppie" <h.s...@chello.nl>
wrote:

>

De meeste woningen zijn aangesloten met een 22 mm waterleiding op het
net. Een warm en koud waterleiding van en naar een boiler raakt mijns
inziens kant nog wal. 15 mm is een goede diameter.

Guppie

unread,
May 28, 2001, 4:03:53 PM5/28/01
to

> >
> De meeste woningen zijn aangesloten met een 22 mm waterleiding op het
> net.

Ik zei het ook met enige voorzichtigheid, omdat ik meestal in oudere huizen
aan de gang ben en die zijn eigelijk altijd met 15 mm

Een warm en koud waterleiding van en naar een boiler raakt mijns
> inziens kant nog wal.

Hoezo?
Koud in warm uit, of begrijp ik je verkeerd

15 mm is een goede diameter.
>

Dat zei ik ja.
>
> met vriendelijke groet
>
Guppie

Mark

unread,
May 29, 2001, 1:26:05 AM5/29/01
to
On Mon, 28 May 2001 16:48:37 GMT, "Digi" <verstey...@pandora.be>
wrote:

Bijna in alle woningen in de kruipruimte komt 22 mm binnen. Maar om
dit nu te gebruiken voor de boiler vind ik persoonlijk iets
overdreven. Over het algemeen moet 15 mm genoeg zijn.

Mark

unread,
May 29, 2001, 1:29:25 AM5/29/01
to
On Mon, 28 May 2001 01:23:08 +0200, "Guppie" <h.s...@chello.nl>
wrote:

yep :-)

Mark

unread,
May 29, 2001, 1:29:01 AM5/29/01
to

Er zijn dus kennelijk toch nog goede DHZ-vers ;-)
Deze discussie heb ik vaak gehad, maar veel mensen zijn eigenwijs en
geloven je niet. De enige drukverhoging die je hebt bij 12 mm is de
drukverhoging in de leiding, maar zeker niet een toename in waterdruk
!

Digi

unread,
May 29, 2001, 2:44:13 PM5/29/01
to

"Mark" <Ma...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:3b1332a...@news.soneraplaza.nl...

> On Mon, 28 May 2001 16:48:37 GMT, "Digi" <verstey...@pandora.be>
> wrote:
>
> >
> >"Erwin Smits" <er...@fago.bwk.tue.nl> schreef in bericht
> >news:9et0hd$sd4$1...@news.tue.nl...
> >> Voordeel dikke leidingen: er kan veel water doorheen (de weerstand per
> >meter
> >> is lager dus hou je op het end meer druk over).
> >> Nadeel dikke leidingen: het warmwater koelt meer af en het duurt langer
> >> voordat je warmwater hebt bij je tappunt. De installateur berekent
a.d.h.
> >> van wachttijd, afkoeling en weerstand de diameter van de leiding. Het
is
> >> altijd een afweging.
> >>
> >> "bausie" <a.bau...@chello.nl> schreef in bericht
> >> news:3B0F5387...@chello.nl...
> >> >
> >> >
> >>
> >Hallo,
> >
> >Ik heb me vandaag laten vertellen (weeral twijfels) dat ik het beste voor
> >zowel voor koud als warm water
> >de leidingen in Ø 22mm neem als aansluiting op de boiler, om dan toch nog

> >voldoende debiet over te houden bij het gelijktijdig opendraaien van de
> >warmwaterkranen in de badkamer.
> >Juist??
> >
> >Groeten Rik.
> >
> >
> Bijna in alle woningen in de kruipruimte komt 22 mm binnen. Maar om
> dit nu te gebruiken voor de boiler vind ik persoonlijk iets
> overdreven. Over het algemeen moet 15 mm genoeg zijn.
>

Hallo,

Ik wil iedereen bedanken voor de tips die ik mocht ontvangen.

Groeten Digi.


Mark

unread,
May 30, 2001, 1:44:47 AM5/30/01
to
On Tue, 29 May 2001 18:44:13 GMT, "Digi" <verstey...@pandora.be>
wrote:

wlcm.

Guppie

unread,
May 29, 2001, 7:19:11 PM5/29/01
to

"Mark" <Ma...@hetnet.nl> wrote in message
news:3b1488c...@news.soneraplaza.nl...

Ik hoop dat je er uit bent.
Guppie


J. J. Lodder

unread,
May 30, 2001, 6:48:32 AM5/30/01
to
Mark <Ma...@hetnet.nl> wrote:

> >Ik wil iedereen bedanken voor de tips die ik mocht ontvangen.

Nog eentje dan maar:
Buig als het even kan je bochten,
gebruik anders soldeerbochtjes,
en gebruik nooit knietjes.
Zet desnods een gebogen stuk ertussen,
als je het te moeilijk vindt om goed uit te komen.

Zeven knietjes tussengesoldeerd en je hebt nauwelijks druk over.

Beste,

Jan

Digi

unread,
May 30, 2001, 1:46:53 PM5/30/01
to

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1eu7nb2.1qb...@de-ster.demon.nl...
Hoi,

Ik was inderdaad van plan om de leidingen zoveel mogelijk te plooien of te
solderen.
Maar toch bedankt om het eens extra te onderstrepen.
Als mijn beslissing je mocht interesseren omtrent de dikte van de sanitaire
leidingen, deze is de volgende.
Als aanvoerleiding naar (koud water) het combitoestel met ingebouwde boiler
van 60 liter gebruik ik
een leiding van 22mm om de lange afstand te overbruggen.
En voor de vertrekleiding (warm water) van boiler naar de badk. gebruik ik
15mm met een goede isolatie
er rond van het merk "TUBOLIT DG".

Groeten Digi.


Mark

unread,
May 31, 2001, 1:59:26 AM5/31/01
to
On Wed, 30 May 2001 17:46:53 GMT, "Digi" <verstey...@pandora.be>
wrote:

Uiteindelijk dus toch een verstandige keuze gemaakt :-)

Frederix

unread,
Jun 1, 2001, 11:19:21 AM6/1/01
to
On Mon, 28 May 2001 22:03:53 +0200, "Guppie" <h.s...@chello.nl>
wrote:

>
>
>> >
>> De meeste woningen zijn aangesloten met een 22 mm waterleiding op het
>> net.
>
>Ik zei het ook met enige voorzichtigheid, omdat ik meestal in oudere huizen
>aan de gang ben en die zijn eigelijk altijd met 15 mm
>
> Een warm en koud waterleiding van en naar een boiler raakt mijns
>> inziens kant nog wal.
>
>Hoezo?
>Koud in warm uit, of begrijp ik je verkeerd

Ik heb een typefoutje gemaakt. Ik bedoel te zeggen dat een warm en
koud waterleiding van 22 mm naar een boiler kant nog wal raakt. Ik was
vergeten de diameter erbij te zetten.


>
>15 mm is een goede diameter.
>>
>Dat zei ik ja.
>>
>> met vriendelijke groet
>>
>Guppie
>>
>>
>> PS Pleur [PLEURWEG] weg voor reageren!
>

met vriendelijke groet

Frederix