Jeroentje

unread,
Mar 11, 2004, 8:39:17 AM3/11/04
to
Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, volgens mij
heet het een potetiemeter (niet lachen). Heb het nu zover dat tussen
schakelaar en lamp vier draden lopen. Blauw (negtief) Bruin (positief)
2 x Zwart (schakel draad)

De blauw en de bruin heb ik aangesloten op 3 en 4 en daarmee kan ik de
tl verlichting aan en uitdoen. Heb nu nog twee mogelijke aansluitingen
over op de trafo in tl balk. Gewoon de twee zwarte draden op 1 & 2
aansluiten of geeft dat kortsluiting.

Aansluiting op dimmer tussen 1 & 2 staat een weerstand symbooltje. Bij
3 en 4 een schakel symbool. Bij aanzetten schakelaar is hier ook
verbinding. Ohm meter geeft een weergave van 24.5 uit en hoogste stand
543.

Wie heeft even profesioneel advies, begin AUB niet te zanikken dat TL
lampen niet te dimmen zijn.

Jeroentje

bausie.

unread,
Mar 11, 2004, 8:51:18 AM3/11/04
to
Jeroentje schreef:

>
> Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, volgens mij
> heet het een potetiemeter (niet lachen).

Jij weet toch altijd zo veel van elektra Jeroentje...!!!!
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

Jeroentje

unread,
Mar 11, 2004, 9:13:49 AM3/11/04
to
>> Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, volgens mij
>> heet het een potentiemeter.

>
>Jij weet toch altijd zo veel van elektra Jeroentje...!!!!

Lieve schat.

Bedank voor je zoveel zeggende antwoord. Weet redelijk veel van
electra en redt mij normaliter redelijk. Durf, al zeg ik het zelf
redelijk veel aan. Maar ook bij mij zijn er grenzen die er duidelijk
bij jou niet zijn te vinden.

Mijn opleiding is hout gericht en dus ook duidelijk geen spaning. Maar
voor met aanleggen van hotelschakeling en of een kookplaat heb ik geen
problemen.

We komen nu op een vlak waarbij ik graag wat advies wil. Aangezien het
hier Doe Het Zelf is mag ik advies vragen ook al weet ik wat meer dan
de gemidelde beun de haas. Dus heb ik rechten en plichten net als
ieder ander die het vraag.

Je was lang uit mijn kil file gebelven maar je hebt je nu een plek
daarin verworven. Bedankt voor vele jaren onzinnig advies. Moge je net
als die ander architect langzaam afvloeien. Een gezegend afscheid en
hopelijk niet tot horens.

Groet Jeroen niet boos maar opgelucht, Bausie in Kil file.

Thomas Kieffer

unread,
Mar 11, 2004, 9:21:10 AM3/11/04
to
"bausie." <bau...@xs4all.nl> wrote in message
news:40506ED6...@xs4all.nl...

En tot zo ver weer een waardevolle, doch bandbreedte verrspillende bijdrage
van Bausie...


Jeroentje: ik ben geen kenner, maar volgens mij is dit de
gebruiksaanwijzing:
http://www.eur.lighting.philips.com/int_en/oem/ca/general/highlights/dimming
/download/pdf/controls/lps100.pdf

(Met dank aan Google)

Groet,

Thomas


Stegmann

unread,
Mar 11, 2004, 9:36:34 AM3/11/04
to
Op Thu, 11 Mar 2004 15:13:49 +0100 werd er meegedeeld door Jeroentje:

zou het ook graag doen , maar kan er zo smakelijk om lachen , af en toe mail
ik wel eens een antwoord naar iemand , en die kan er ook zeer hard om
lachen.
--
Grtnxx Stegmann

Nico

unread,
Mar 11, 2004, 10:45:34 AM3/11/04
to

Koos Pol

unread,
Mar 11, 2004, 12:35:05 PM3/11/04
to
On donderdag 11 maart 2004 16:45 Nico wrote:

Hij zit in m'n kf. Maar als je er 10 stuks achter elkaar leest, dat is echt
bescheuren van het lachen. Kunnen we hier geen "Fawlty Towers"-achtige
aflevering van makken? :-)

Koos
--
43rd Law of Computing: Anything that can go wr
fortune: Segmentation violation -- Core dumped

Jeroentje

unread,
Mar 11, 2004, 1:33:06 PM3/11/04
to
>> > Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten,

>Jeroentje: ik ben geen kenner, maar volgens mij is dit de
>gebruiksaanwijzing:
>http://www.eur.lighting.philips.com/int_en/oem/ca/general/highlights/dimming/download/pdf/controls/lps100.pdf

Thomas dank je voor jouw zeer nuttige bijdrage. Dat is inderdaad de
genoemde dimmer maar helaas kom ik er hiermee ook niet uit. Ergens is
er ook nog een vissen site waar wel een schema staat.
Ook daarmee lukt het mij niet.


Jeroentje houtboer met spaning. :-)

handy henny

unread,
Mar 11, 2004, 1:51:59 PM3/11/04
to
"Jeroentje" <gebr...@domein.nl> schreef in bericht
news:v7q050ti1c8sds4vm...@4ax.com...

> Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, volgens mij
> heet het een potetiemeter (niet lachen).

leuke;-) potentiometer

Heb het nu zover dat tussen
> schakelaar en lamp vier draden lopen. Blauw (negtief) Bruin (positief)
> 2 x Zwart (schakel draad)
>
> De blauw en de bruin heb ik aangesloten op 3 en 4 en daarmee kan ik de
> tl verlichting aan en uitdoen. Heb nu nog twee mogelijke aansluitingen
> over op de trafo in tl balk. Gewoon de twee zwarte draden op 1 & 2
> aansluiten of geeft dat kortsluiting.
>
> Aansluiting op dimmer tussen 1 & 2 staat een weerstand symbooltje. Bij
> 3 en 4 een schakel symbool. Bij aanzetten schakelaar is hier ook
> verbinding. Ohm meter geeft een weergave van 24.5 uit en hoogste stand
> 543.
>
> Wie heeft even profesioneel advies, begin AUB niet te zanikken dat TL
> lampen niet te dimmen zijn.
>
> Jeroentje

Kan je nog een schematje fototje of scan van het voorschakel apparaat ergens
op de net zetten. Ik heb wel ervaring met diversen soorten dimbare t.l. ik
begrijp dat je voorzichtig bent met het aansluiten en terrecht electronische
voorschakel apparaten zijn kwetsbaar.

--


Out there Somewhere.

Thomas Kieffer

unread,
Mar 11, 2004, 2:05:04 PM3/11/04
to

"Jeroentje" <gebr...@domein.nl> wrote in message
news:07c150dc016i3qrnd...@4ax.com...

Tja, dan houdt het voor mij ook op. Ik neem aan dat je het ding ergens hebt
gekocht/gekregen. Kan men je daar niet op weg helpen? Bel anders eens een
installatiebedrijf. In het kantoorpand waar ik werk zit in de grote
vergaderzalen ook TL-verlichting die gedimd kan worden. iemand zal die
dingen toch hebben aangesloten..

Succes ermee!

Thomas


Hal

unread,
Mar 11, 2004, 4:39:14 PM3/11/04
to

Als dit inderdaad de bedoelde dimmer is zal het je ook nooit lukken, omdat
het niet om een dimmer gaat. Het is slechts de "potentiometer" met
schakelaar, welke je kunt gebruiken om de werkelijke dimbare ballast te
dimmen en in/uit te schakelen. Zoals je ook kunt lezer in de
gebruiksaanwijzing lps100, is het ding bedoeld om aangesloten te worden op
bv. maximaal 6 stuks van de H(igh)F(requncy)-R(egultor) 1(x) 18(watt) enz
dimmers.

Helaas,
Hal


Jeroentje

unread,
Mar 12, 2004, 7:24:26 AM3/12/04
to
>> Jeroentje

>> Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten,

> Handy Henny


>Kan je nog een schematje fototje of scan van het voorschakel apparaat ergens
>op de net zetten. Ik heb wel ervaring met diversen soorten dimbare t.l. ik
>begrijp dat je voorzichtig bent met het aansluiten en terrecht electronische
>voorschakel apparaten zijn kwetsbaar.

>Hal


>Als dit inderdaad de bedoelde dimmer is zal het je ook nooit lukken, omdat
>het niet om een dimmer gaat. Het is slechts de "potentiometer" met
>schakelaar, welke je kunt gebruiken om de werkelijke dimbare ballast te
>dimmen en in/uit te schakelen. Zoals je ook kunt lezer in de
>gebruiksaanwijzing lps100, is het ding bedoeld om aangesloten te worden op
>bv. maximaal 6 stuks van de H(igh)F(requncy)-R(egultor) 1(x) 18(watt) enz
>dimmers.

Spul is indertijd aangeschaft als zijnde op elkaar afgestemd. Helaas
was er nooit iemand die er naar gekeken heeft en een poging ondernomen
om het aan te sluiten. Dus naar mijn bescheiden idee moet het wel gaan
werken.

Het is voor een inloop huis voor psychiatrisch patiënten. Een adres
waar ze overdag gewoon een dagbesteding hebben. Zelf werk ik er op
vrijwillige bassis gemideld drie dagdelen in de week.
Onderhoud is een deel van mijn werk naast de houtbewerking. Verder
gastheer, computerles en ook dingen als boodschappen doen.

Voor mij nu al weer ruim een jaar dat ik daarin tijd besteed. Krijg
het in waardering driedubbel terug. Pas a.s. dinsdag kom ik weer daar
en zal dan even de lamp lostrekken om de gegevens van de trafo te
noteren.

Jeroentje.

handy henny

unread,
Mar 12, 2004, 11:53:14 AM3/12/04
to

> Spul is indertijd aangeschaft als zijnde op elkaar afgestemd. Helaas
> was er nooit iemand die er naar gekeken heeft en een poging ondernomen
> om het aan te sluiten. Dus naar mijn bescheiden idee moet het wel gaan
> werken.
>
> Het is voor een inloop huis voor psychiatrisch patiënten. Een adres
> waar ze overdag gewoon een dagbesteding hebben. Zelf werk ik er op
> vrijwillige bassis gemideld drie dagdelen in de week.
> Onderhoud is een deel van mijn werk naast de houtbewerking. Verder
> gastheer, computerles en ook dingen als boodschappen doen.
>
> Voor mij nu al weer ruim een jaar dat ik daarin tijd besteed. Krijg
> het in waardering driedubbel terug. Pas a.s. dinsdag kom ik weer daar
> en zal dan even de lamp lostrekken om de gegevens van de trafo te
> noteren.
>


Kijk dat is nuttig werk.
ik hou de ng wel in de gaten.

--


Out there Somewhere.


Jeroentje.
>

Hal

unread,
Mar 12, 2004, 4:13:33 PM3/12/04
to

Dan heb je blijkbaar meer dan je hier hebt aangegeven. De getoonde LPS100 is
echt alleen maar een potmeter met schakelaar. Mogelijk echter heb ik je
verkeerd begrepen en heb je ook de beschikking over een voorschakelapparaat.

>Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, volgens mij

>heet het een potetiemeter (niet lachen). Heb het nu zover dat tussen


>schakelaar en lamp vier draden lopen. Blauw (negtief) Bruin (positief)
>2 x Zwart (schakel draad)

>De blauw en de bruin heb ik aangesloten op 3 en 4 en daarmee kan ik de
>tl verlichting aan en uitdoen. Heb nu nog twee mogelijke aansluitingen
>over op de trafo in tl balk. Gewoon de twee zwarte draden op 1 & 2
>aansluiten of geeft dat kortsluiting .

Als je de beschikking hebt over een elektronisch voorschakelapparaat, zitten
daar vier aansluitingen op. Twee voor de netaansluiting, waarvan je één
aansluitdraad via de schakelaar op je potmeter kunt laten lopen. Je hebt dan
een in en uitschakelfunctie. Hiermee kun je de TL vol laten branden of
uitschakelen. Vervolgens heb je nog twee aansluitingen over, welke je op het
potmetergedeelte moet aansluiten. De ingang van het voorschakelapparaat is
nl gelijktijdig geschikt om met een potmeter te dimmen, of er met 1 - 10
volt op aan te bieden. Als je deze twee aansluitingen rechtstreeks met
elkaar verbindt (en dat mag) dan gaat de
TL op zijn laagste stand branden (3 of 10 % lichtoutput).
Tussen de netaansluitingen zit een afstandstukje, dat zit niet tussen de
dimingangaansluitingen.
Succes en wees voorzichtig.

Hal


Jeroentje

unread,
Mar 13, 2004, 4:18:17 AM3/13/04
to
>Dan heb je blijkbaar meer dan je hier hebt aangegeven. De getoonde LPS100 is
>echt alleen maar een potmeter met schakelaar. Mogelijk echter heb ik je
>verkeerd begrepen en heb je ook de beschikking over een voorschakelapparaat.

Juust, inclusief de bedrading twee zwart één blauw en één bruin.
Laatst zelf aangelegd in een P25 buisje over rietplafond met twee
montaggedoosjes en vandaar uit twee tweeaderige snoertjes met
trekontlasting en tyrerips keurig alles voorbereid. De LPS100 keurig
gemonteerd in een passend opbouwdoosje met invoerstukje aansluitend op
de P25.

>Als je de beschikking hebt over een elektronisch voorschakelapparaat, zitten
>daar vier aansluitingen op. Twee voor de netaansluiting, waarvan je één
>aansluitdraad via de schakelaar op je potmeter kunt laten lopen. Je hebt dan
>een in en uitschakelfunctie. Hiermee kun je de TL vol laten branden of
>uitschakelen.

Inderdaad die twee heb ik dus gevonden en zitten op 3 & 4 en zorgen er
voor de de lamp op vol vermogen brandt en ook nog in een uitschakeld.

>Vervolgens heb je nog twee aansluitingen over, welke je op het
>potmetergedeelte moet aansluiten. De ingang van het voorschakelapparaat is
>nl gelijktijdig geschikt om met een potmeter te dimmen, of er met 1 - 10
>volt op aan te bieden. Als je deze twee aansluitingen rechtstreeks met
>elkaar verbindt (en dat mag) dan gaat de
>TL op zijn laagste stand branden (3 of 10 % lichtoutput).

Maakt het nog uit plus en min of scheelt dat niets ???
Nu heb ik twee dimmers en twee lampen. Vraag mij nu wel af moet ik op
elke lamp een dimmer zetten of kan ik twee lampen op één dimmer zetten
???

>Tussen de netaansluitingen zit een afstandstukje, dat zit niet tussen de
>dimingangaansluitingen.

Dit stukje heb ik uitgeprint en ga ik proberen te begrijpen dit
weekend wat je hiermee bedoelt. Ben heel nieuwschierig of ik hier uit
kom. Anders zie ik het mischien Dinsdag.

>Succes en wees voorzichtig.

Geisoleerde Gedore zijbekkniptang en combinatietang, geisoleerde
schroevendraaiers, spanningmeters, multimetertje, veiligheidschoenen
en veel logisch verstand.
Bedankt voor je goede zorgen en advies heb nu het gevoel dat het goed
gaat komen.

Jeroentje..........

wat is Bausie toch stil.

Alidus Van der Gaast

unread,
Mar 14, 2004, 1:47:38 PM3/14/04
to
Hoi,
In het document op
http://www.eur.lighting.philips.com/int_en/oem/ca/general/highlights/dimming
/download/pdf/fluorescent/electronic-gear.pdf
en dan op blad 47 (hoofdstuk 4.3) staat een voorbeeldschemaatje wat je denk
ik wel verder helpt. Je kan tot 100 vsa's dimmen met een LPS100, het
schakelaartje kan je echter maar enkele armaturen mee schakelen, bij veel
armaturen zul je iets met een relais of een normale lichtschakelaar moeten
bedenken.
Succes, en doe het zelf voorzichtig.
Alidus

"Jeroentje" <gebr...@domein.nl> schreef in bericht
news:v7q050ti1c8sds4vm...@4ax.com...

Alidus Van der Gaast

unread,
Mar 14, 2004, 1:52:06 PM3/14/04
to
De link wel even in z'n geheel in je browser plakken. . . . . ..

"Alidus Van der Gaast" <a.vand...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:4054a8c5$0$77264$abc4...@news.wanadoo.nl...

Jeroentje

unread,
Mar 16, 2004, 2:02:59 PM3/16/04
to
>>>> Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, op
>>>> een Osram Quictronic

>>> Ik heb wel ervaring met diversen soorten dimbare
>>> t.l. ik begrijp dat je voorzichtig bent met het aansluiten en
>>> terrecht electronische voorschakel apparaten zijn kwetsbaar

Het is een Osram Quictronic de Luxe HF 2x36/230/240 Dim.
2 x L36W
Pl ( W ) - 2x32
UwV 230 -240
fN ( A ) 0,31 - 0,32
Ohm 0.99c
tA( graden C ) +5... +50

fc 75 graden C max

>Als je de beschikking hebt over een elektronisch voorschakelapparaat, zitten
>daar vier aansluitingen op.

Klopt N en L en dan een - en een + waarbij een regelbare weerstand
staat getekend.

>Twee voor de netaansluiting, waarvan je één
>aansluitdraad via de schakelaar op je potmeter kunt laten lopen. Je hebt dan
>een in en uitschakelfunctie. Hiermee kun je de TL vol laten branden of
>uitschakelen.
>Vervolgens heb je nog twee aansluitingen over, welke je op het
>potmetergedeelte moet aansluiten. De ingang van het voorschakelapparaat is
>nl gelijktijdig geschikt om met een potmeter te dimmen, of er met 1 - 10
>volt op aan te bieden.

Volgens het schema van Alidus gaat de plus van de Philips LPS100 naar
de plus van de Quicktronic zie blad 47 figuur 49 in onderstaande link
http://www.eur.lighting.philips.com/int_en/oem/ca/general/highlights/dimming/download/pdf/fluorescent/electronic-gear.pdf

En kunnen er nu twee Osram Quicktronics op één Philips LPS100. Of moet
dat volgens het schema van Alidus met een relais.

>Als je deze twee aansluitingen rechtstreeks met
>elkaar verbindt (en dat mag) dan gaat de
>TL op zijn laagste stand branden (3 of 10 % lichtoutput).

Inderdaad vandaag voorzichtig gedaan en de lampen dimmen keurig tot de
laagste lichtopbrengst. Ziet er wel heel mooi uit.

>Tussen de netaansluitingen zit een afstandstukje, dat zit niet tussen de
>dimingangaansluitingen.

Dit bergijp ik dus helemaal niet, mag ik het nu overslaan.

De rest was zeer leerzaam. Allemaal bedankt voor het meedenken en de
goede zorgen. Donderdag gaan we dit varkentje even wassen.

Jeroentje.

Hal

unread,
Mar 16, 2004, 3:42:21 PM3/16/04
to

Ik verkeerde in de veronderstelling dat je een bijbehorende PhilipsVSA hebt.
In elk geval moet er een aantal mm zitten tussen de netaansluitingen.
Simpelweg om sluiting te voorkomen. Daarvoor zijn normen. Ik meldde dat om
zeker te zijn dat je geen 220 op de dimingang zou zetten, ook al zijn ze
daar ook tegen beveiligd.
Er zal vanaf de aansluitoptiek wel niet veel verschil zijn tussen Osram en
Philips. De luminaibouwers willen deze dingen door elkaar kunnen gebruiken.
Wil je het precieser weten, meldt dat dan. Ik mpoet dit wel op de zaak
navragen. Daar weten ze er alles van.

Alidus Van der Gaast

unread,
Mar 17, 2004, 6:08:58 AM3/17/04
to

"Jeroentje" <gebr...@domein.nl> schreef in bericht
news:vqje50dgt3sm1ug2o...@4ax.com...

>> En kunnen er nu twee Osram Quicktronics op één Philips LPS100. Of moet
> dat volgens het schema van Alidus met een relais.

Dat hoeft niet, je kan tot wel honderd lampen dimmen met één LPS100, alleen
het ingebouwde schakelaartje zou dat niet aankunnen. Ik begrijp dat je twee
lampen hebt, deze kunnen makkelijk door de LPS100 worden geschakeld.

Kortom: Twee armaturen kun je makkelijk schakelen én regelen (dimmen) met
één LPS100.
Groet'n
Alidus


Jeroentje

unread,
Mar 23, 2004, 2:23:09 PM3/23/04
to
>>>>> Hoe dien je een Philips LPS100 tl dimmer aan te sluiten, op
>>>>> een Osram Quictronic de Luxe HF 2x36/230/240 Dim.
>2 x L36W
>Pl ( W ) - 2x32
>UwV 230 -240
>fN ( A ) 0,31 - 0,32
>Ohm 0.99c
>tA( graden C ) +5... +50
>fc 75 graden C max

>>Als je de beschikking hebt over een elektronisch voorschakelapparaat, zitten
>>daar vier aansluitingen op.

>Klopt N en L en dan een - en een + waarbij een regelbare weerstand
>staat getekend.

>Volgens het schema van Alidus gaat de plus van de Philips LPS100 naar

>>Als je deze twee aansluitingen rechtstreeks met


>>elkaar verbindt (en dat mag) dan gaat de
>>TL op zijn laagste stand branden (3 of 10 % lichtoutput).

>Inderdaad vandaag voorzichtig gedaan en de lampen dimmen keurig tot de
>laagste lichtopbrengst. Ziet er wel heel mooi uit.

Inmidels de aansluitingen gemaakt zoals bedoeld. Op 3 (bruin) de
voeding en van 4 (bruin) de uitgaande voeding naar de trafo. De
Negatieve (blauw) direct op de trafo gezet. Dan de plus draad van 2
(zwart) naar de plus zijde van de trafo. En op 1 de negatieve (zwart)
draad naar de min zijde van de trafo.
Alle draden zijn nagelopen en werken 100 procent.

Maar nog steeds het werkt niet zoals het hoort te werken. De lamp dimt
tot een minium en kan aan en uit gezet worden. Helaas geen vol
vermogen als je de dimmer omhoog draait.

Ergens een foutje in de aansluiting ??? Iemand enig idee want zo werkt
het dus nog steeds niet.

Jeroentje negatief geladen.