Jan

unread,
Feb 20, 1999, 3:00:00 AM2/20/99
to
Mijn Vaillant combiketel heeft veel last van resonantie. Zoveel dat ik er
s'nachts wakker van word. De pomp heb ik al vervangen zonder merkbaar
resultaat. De ketel is nu 7 jaar oud en de eerste 6 jaar geen last gehad. De
ketel word niet door een kamerthermostaat geregeld maar door constante
watertemperatuur van 40 graden (ik heb vloerverwarming). Het enige dat een
beetje helpt is de ketel op 90 graden zetten. Weet misschien iemand wat er
gaat trillen? Een omschakelklep oid?


Jan

unread,
Feb 20, 1999, 3:00:00 AM2/20/99
to

ar...@no.mail.thanks.nl

unread,
Feb 20, 1999, 3:00:00 AM2/20/99
to
Is het niet het blikken omhulsel dat om de ketel zit? Plaatmateriaal
gaat vrij gemakkelijk resoneren. Als je dat op een plaats met een stuk
rubber of hout vastzet kan het al afgelopen zijn.

arie


On Sat, 20 Feb 1999 19:56:58 +0100, "Jan" <heij...@heijkamp.com>
wrote:

Jan

unread,
Feb 21, 1999, 3:00:00 AM2/21/99
to
Hoi,
Bedankt voor je antwoord

Alles wat eraf kon heb ik eraf gehad. Zonder resultaat. Je kan ook duidelijk
aan de uitgaande leidingen het trillen voelen.

Groeten, Jan


ar...@no.mail.thanks.nl heeft geschreven in bericht
<36d025b1....@news.multiweb.nl>...

oilburner

unread,
Feb 21, 1999, 3:00:00 AM2/21/99
to

Jan heeft geschreven in bericht
<919592112.19530.0...@news.demon.nl>...

>Hoi,
>Bedankt voor je antwoord
>
>Alles wat eraf kon heb ik eraf gehad. Zonder resultaat. Je kan ook
duidelijk
>aan de uitgaande leidingen het trillen voelen.


ga de massa vergroten, plaats eens een behoorlijk gewicht ( kilo's )
tegen..... of aan.......
vr rg sk

ar...@no.mail.thanks.nl

unread,
Feb 21, 1999, 3:00:00 AM2/21/99
to
Hmmm, dan kan ik nog een andere exotische theorie opperen, maar ik heb
geen idee of 't nu werkelijk realistisch is of onzin:
Als je zegt dat je'm op 40 graden wel hoort en op 90 niet, en als 't
waar is wat ik denk, namelijk dat de vloerverwarming op 90 graden veel
minder water doorlaat dan op 40 graden, dan betekent dat er een
verschil is in stroming door de leidingen bij 40 gr tov 90 gr.
En dan ga ik denken dat 't misschien een probleem kan zijn dat door de
stroming van 't water wordt veroorzaakt (turbulentie of zo) te
vergelijken met de herrie die een WC kan maken als de stortbak
volloopt. Gek idee? Ik weet 't niet; zie maar.
Een oplossing zou dan kunnen zijn om een pomp met een andere
capaciteit te nemen, of bochten te veranderen of wat dan ook...

arie


On Sun, 21 Feb 1999 11:13:56 +0100, "Jan" <heij...@heijkamp.com>
wrote:

>Hoi,
>Bedankt voor je antwoord
>
>Alles wat eraf kon heb ik eraf gehad. Zonder resultaat. Je kan ook duidelijk
>aan de uitgaande leidingen het trillen voelen.
>

art...@my-dejanews.com

unread,
Feb 22, 1999, 3:00:00 AM2/22/99
to

> Mijn Vaillant combiketel heeft veel last van resonantie. Zoveel dat ik er
> s'nachts wakker van word. De pomp heb ik al vervangen zonder merkbaar
> resultaat. De ketel is nu 7 jaar oud en de eerste 6 jaar geen last gehad. De
> ketel word niet door een kamerthermostaat geregeld maar door constante
> watertemperatuur van 40 graden (ik heb vloerverwarming). Het enige dat een
> beetje helpt is de ketel op 90 graden zetten. Weet misschien iemand wat er
> gaat trillen? Een omschakelklep oid?

Ik heb ook iets dergelijks gehad, al was het niet met een Vaillant maar met
een oude wandbulex. Het is begonnen toen de verwarming een keer een aantal
seconden per ongeluk met alle radiatorkranen toe heeft gedraaid. Normaal is
dat niet nefast, er zou ergens een klep moeten zijn die in dit geval
opengaat. Toen ik toen de radiatorkranen terug opendraaide begon de
circulatiepomp de resoneren. Mijn chauffagist raadde mij aan om eens wat
wasverzachter (2l) in het gesloten circuit te gieten. Dat heeft het resoneren
wel een beetje verbeterd maar niet opgelost. Het enige dat bij mij hielp was
minstens 3 van de 5 radiatorkranen open te houden: het had dus blijkbaar iets
te maken met de weerstand die de pomp ondervond om het water rond te krijgen.
Dit alles doet mij denken dat het die klep is trilt. Ik heb eigenlijk nooit
met de watertemperatuur geexperimenteerd. Overigens, uw vloerverwarming op 90
graden zetten lijkt me niet zo'n best idee...

-----------== Posted via Deja News, The Discussion Network ==----------
http://www.dejanews.com/ Search, Read, Discuss, or Start Your Own

C.G. Buysrogge

unread,
Feb 22, 1999, 3:00:00 AM2/22/99
to

Jan heeft geschreven in bericht
<919592112.19530.0...@news.demon.nl>...
>Hoi,
>Bedankt voor je antwoord
>
>Alles wat eraf kon heb ik eraf gehad. Zonder resultaat. Je kan ook
duidelijk
>aan de uitgaande leidingen het trillen voelen.
Hallo;
Misschien rammelen de leidingen (ook) in de beugels.Stukje rubber tussen
pijp en beugel.Wie weet?
Gr.
Kees

Jan Grootveld

unread,
Feb 22, 1999, 3:00:00 AM2/22/99
to

Jan wrote in message <919537059.25696....@news.demon.nl>...

>Mijn Vaillant combiketel heeft veel last van resonantie. Zoveel dat ik er
>s'nachts wakker van word. De pomp heb ik al vervangen zonder merkbaar
>resultaat. De ketel is nu 7 jaar oud en de eerste 6 jaar geen last gehad.
De
>ketel word niet door een kamerthermostaat geregeld maar door constante
>watertemperatuur van 40 graden (ik heb vloerverwarming). Het enige dat een
>beetje helpt is de ketel op 90 graden zetten. Weet misschien iemand wat er
>gaat trillen? Een omschakelklep oid?
>
>
>

Kan iets met de branderdruk te maken hebben. Servicemonteur bellen om dit te
controleren?


mvg
Jan

EZ

unread,
Feb 24, 1999, 3:00:00 AM2/24/99
to
"Ing.C.J.Ammerlaan" <cor.am...@wxs.nl> wrote:

>doctype html public "-//w3c//dtd html 4.0 transitional//en"

etc..

Beste Cor,

Kan je er even naar kijken dat voortaan je html uit staat als je op usenet
post? Het is zegmaar algemeen gebruik (nettiquette) geworden dat plain
text de standaard is. Waarom? Niet elke newsreader gaat normaal met html
om.

Met vriendelijk groet,

EZ...


Jan

unread,
Feb 26, 1999, 3:00:00 AM2/26/99
to

Ing.C.J.Ammerlaan heeft geschreven in bericht
<36D2B9EF...@wxs.nl>...
Jan ,
Ik volgde deze discussie tot heden. Je vermeldt niet of jouw ketel
uitgerust is met een gesloten verbrandingsruimte.
Nee dit is niet het geval. het enige dat beweegt is de pomp
Mocht dit het geval zijn, kijk dan eens naar de ventilator met waaier.
Door vuil, en-of lagerschade kan dit ding in onbalans raken met
geluidsproduktie als gevolg. Je weet definitief of je hier zoeken moet
indien het door jou gewraakte geluid ook optreedt net even voordat de
hoofdgasbrander open gestuurd wordt.(Voorspoelperiode).

Met de gaskraan uit heb ik hetzelfde effect tot hij in vlamstoring
springt ( na ongeveer 20 sec).
Toch bedankt, Jan


Jan

unread,
Feb 26, 1999, 3:00:00 AM2/26/99
to
Hoi Jan,
De brander druk heb ik ook al gekontroleert en is goed.
Toch bedankt, Groeten, Jan

Jan Grootveld heeft geschreven in bericht
<91972242...@jive.news.big-orange.net>...

0 new messages