Jeroen de Boer

unread,
Oct 16, 2000, 3:00:00 AM10/16/00
to
Hallo,

heeft iemand ervaring met vloerverwarming en een HR-ketel?

In ons vrij recente huis (1997, deze zomer gekocht) zit een
water-vloerverwarming met een extra pomp (en warmtewisselaar?). De CV
ketel is een HR, dus de temperatuur van het water wordt langzaam
opgevoerd. Het duurt een uur of twee voordat de vloer enigszins warm
wordt en helemaal warm hebben we hem nog niet gehad (retourleiding
vloerverwarming blijft altijd koud). De vloer is wel erg dik, doordat er
twee lagen plavuizen op liggen.

Nu zag ik op http://www.locatherm.nl dat er meerdere manieren zijn om de
vloerverwarming op het CV systeem aan te sluiten, namelijk via een
warmtewisselaar en rechtstreeks via een thermostaatknop. Deze laatste
zou beter geschikt zijn voor een HR ketel. Kan iemand me hier meer over
vertellen?

Hoe zie ik of ik nu een warmtewisselaar heb of een rechtstreekse
aansluiting?

Alvast bedankt,
Jeroen de Boer


Ad van der Lee

unread,
Oct 16, 2000, 3:00:00 AM10/16/00
to
Bij een rechtstreekse aansluiting is er gewoon een aftakking van het
verdeelblok van je radiatoren (heb je ene verdeelblok?) naar het verdeelblok
van de vloerverwarming. De vloerverwarming is dan geschakeld alsof het een
radiator is.

"Jeroen de Boer" <jer...@zonnet.nl> wrote in message
news:39EB2C8B...@zonnet.nl...

Erik Spreeuwers

unread,
Oct 16, 2000, 3:00:00 AM10/16/00
to

Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> schreef in berichtnieuws

39EB2C8B...@zonnet.nl...
> Hallo,
>
> heeft iemand ervaring met vloerverwarming en een HR-ketel?
>
> In ons vrij recente huis (1997, deze zomer gekocht) zit een
> water-vloerverwarming met een extra pomp (en warmtewisselaar?). De CV
> ketel is een HR, dus de temperatuur van het water wordt langzaam
> opgevoerd. Het duurt een uur of twee voordat de vloer enigszins warm
> wordt

Verbaast me niks

en helemaal warm hebben we hem nog niet gehad (retourleiding
> vloerverwarming blijft altijd koud).

Dit verbaast me wel

De vloer is wel erg dik, doordat er
> twee lagen plavuizen op liggen.

De dikte zal met een extra laag niet veel dikker worden, mijn vloer incl.
plavuizen is 9 cm daardoor ook wat trager in het starten maar wel zeer
stabiel in temperatuur. Ik vraag me wel af of de warmte aan de tweede laag
plavuizen goed word overgedragen maar daar is nu toch niet veel meer aan te
doen.

>
> Nu zag ik op http://www.locatherm.nl dat er meerdere manieren zijn om de
> vloerverwarming op het CV systeem aan te sluiten, namelijk via een
> warmtewisselaar en rechtstreeks via een thermostaatknop. Deze laatste
> zou beter geschikt zijn voor een HR ketel. Kan iemand me hier meer over
> vertellen?

Ik heb zoals iemand als reageerde de hele vloer geschakeld als één grote
radiator, dus met een verdeler direct na de ketel.
de hele vloer is bijna 100 m2 dus zijn het een aantal groepen die ook te
regelen zijn qau water doorvoer.
Als je maar één lange leiding hebt zal het water inderdaad wel koud zijn bij
retour maar dan moet er ook een gedeelte van de vloer warm zijn en een ander
gedeelte nog koud. Niet zo ideaal dus, maar ik kan uit je verhaal niet
opmaken hoe het verder gebouwd is.
Ik denk dat je beter naar de vakman kunt gaan voor goeie info over ketels en
stook methodes.

succes

Jeroen de Boer

unread,
Oct 17, 2000, 3:00:00 AM10/17/00
to
Bedankt voor de opmerkingen. Ik heb nog wat aanvullingen, zie onder:

Erik Spreeuwers wrote:

> Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> schreef in berichtnieuws
> 39EB2C8B...@zonnet.nl...

> [knip]

>
> en helemaal warm hebben we hem nog niet gehad (retourleiding
> > vloerverwarming blijft altijd koud).
>
> Dit verbaast me wel
>

Het retourwater dat uit de vloer komt koud is, maar dat het water dat vanaf de
vloerverwarming-verdeler komt retour naar de CV gaat wel warm is. Ik denk dus
dat het een warmtewisselaar moet zijn. (Een rood stalen blok met een dikke
gebogen buis eronder waaraan een pomp zit, echter geen expansievat)
[knip]

>
> Ik heb zoals iemand als reageerde de hele vloer geschakeld als één grote
> radiator, dus met een verdeler direct na de ketel.
> de hele vloer is bijna 100 m2 dus zijn het een aantal groepen die ook te
> regelen zijn qau water doorvoer.
> Als je maar één lange leiding hebt zal het water inderdaad wel koud zijn bij
> retour maar dan moet er ook een gedeelte van de vloer warm zijn en een ander
> gedeelte nog koud. Niet zo ideaal dus, maar ik kan uit je verhaal niet
> opmaken hoe het verder gebouwd is.

De vloer is verdeeld in twee groepen, een van ca. 13 m2 voor de keuken en de hal
en een van ruim 20m2 voor de woonkamer. Het klopt inderdaad dat er koude en
warme plekken in de vloer blijven, met name in de woonkamer zijn er plekken die
gewoon niet warm worden (ook niet na een uur of 5).

Verwachten jullie dat als ik de warmtewisselaar vervang door een
'radiatorknop'/rechtstreekse aansluiting dat de vloer sneller warm zal zijn? En
dus het rendement van de HR ketel beter wordt benut?

Alvast bedankt!

Jeroen

Erik Spreeuwers

unread,
Oct 17, 2000, 3:00:00 AM10/17/00
to

Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> wrote in message
news:39EBFE68...@zonnet.nl...

> Bedankt voor de opmerkingen. Ik heb nog wat aanvullingen, zie onder:
>
> Erik Spreeuwers wrote:
>
> > Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> schreef in berichtnieuws
> > 39EB2C8B...@zonnet.nl...
>
[knip]


=> De vloer is verdeeld in twee groepen, een van ca. 13 m2 voor de keuken en


de hal
> en een van ruim 20m2 voor de woonkamer. Het klopt inderdaad dat er koude
en
> warme plekken in de vloer blijven, met name in de woonkamer zijn er
plekken die
> gewoon niet warm worden (ook niet na een uur of 5).

Ik ken mensen die alleen de vloer willen verwarmen op de plaats waar ze
altijd een bankstel of stoel hebben staan om warme voeten te hebben, dus
puur voor het comfort, je zou er achter moeten komen wie het gebouwd heeft
en of ze weten hoe de verwarming is gemaakt.

>
> Verwachten jullie dat als ik de warmtewisselaar vervang door een
> 'radiatorknop'/rechtstreekse aansluiting dat de vloer sneller warm zal
zijn? En
> dus het rendement van de HR ketel beter wordt benut?

Ik heb geen idee hoe die warmtewisselaar werkt dus kan je echt geen zinnig
antwoord geven.

André

unread,
Oct 17, 2000, 3:00:00 AM10/17/00
to

"Jeroen de Boer" <jer...@zonnet.nl> schreef in bericht
news:39EBFE68...@zonnet.nl...
> Bedankt voor de opmerkingen. Ik heb nog wat aanvullingen, zie onder:
>
> Erik Spreeuwers wrote:
>
> > Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> schreef in berichtnieuws
> > 39EB2C8B...@zonnet.nl...
>
> > [knip]
>
> >
> > en helemaal warm hebben we hem nog niet gehad (retourleiding
> > > vloerverwarming blijft altijd koud).
> >
> > Dit verbaast me wel
> >
>
> Het retourwater dat uit de vloer komt koud is, maar dat het water dat
vanaf de
> vloerverwarming-verdeler komt retour naar de CV gaat wel warm is. Ik denk
dus
> dat het een warmtewisselaar moet zijn. (Een rood stalen blok met een dikke
> gebogen buis eronder waaraan een pomp zit, echter geen expansievat)
> [knip]
>


Als er geen expansievat bij zit is er nooit een warmte wisselaar geplaats
en jouw onschrijving doet me denken aan een gewoone vloer verwarming
verdeler.
]
Een vraagje wat voor merk ketel hebt je en wat voor een soort thermostaat.
Vloerverwarming en een modulerend th geeft in een heel goed geisoleert huis
heel vaak problemen. Maar daar zijn ook wel oplossingen voor.

Andre


Aad Verbeij

unread,
Oct 17, 2000, 3:00:00 AM10/17/00
to
Hallo,

Ik heb er niet zoveel verstand van maar wel enig technisch inzicht dus hoe
serieus moet je mijn bericht nemen............

In het huis van m'n ouders is ruim 15 jasar terug ook vloerverwarming
geplaatst door een erkend installateur. Het eerste jaar hadden we dezelfde
problemen als je omschrijft. Het bleek dat de installateur de pomp verkeerd
om had gemonteerd waardoor het warme water meteen terug de reour leiding in
werdt gepompt.

Als ik het goed heb is het namelijk de bedoeling dat het water in de
vloerverwarming wordt rond gepompt en als het teveel afkoelt wat warm water
bijgemengt wordt om op temperatuur te blijven. Op deze manier wordt het
water ook niet te heet.

Misschien dat ik de werkwijze niet goed heb maar toen de pomp is omgedraait
hadden we wel een warme vloer

Aad


"André" <a.st...@hccnet.nl> wrote in message
news:8si18g$pv1$1...@news.hccnet.nl...

Jeroen de Boer

unread,
Oct 18, 2000, 3:00:00 AM10/18/00
to
> [knip]
>
> Als er geen expansievat bij zit is er nooit een warmte wisselaar geplaats
> en jouw onschrijving doet me denken aan een gewoone vloer verwarming
> verdeler.

Navraag bij praxis (waar ze ongeveer net zo'n ding verkopen) leert inderdaad dat
het geen warmtewisselaar is. Het bericht van Aad lijkt me zinnig, namelijk dat
het apparaat warm bijmengt als het te koud wordt.

>
> Een vraagje wat voor merk ketel hebt je en wat voor een soort thermostaat.
> Vloerverwarming en een modulerend th geeft in een heel goed geisoleert huis
> heel vaak problemen. Maar daar zijn ook wel oplossingen voor.
>
> Andre

De ketel is een Agpo HR, de thermostaat een simpele analoge Honeywell (zo'n
ronde) met een kwikcontactje op een bimetaal. Het huis is goed geisoleerd.
Het probleem zal inderdaad zitten in het moduleren van de CV. Ik heb sinds
gisteren de pomp van de vloerverwarming continu op maximaal vermogen ingesteld,
dat gaat al iets beter. De komende tijd ga ik nog wat experimenteren met de
thermostaat instellingen. Misschien is een programmeerbare thermostaat een
oplossing?

Wat zijn jullie ervaringen met het lager instellen van de CV 's nachts en
overdag als je er niet bent? 2 graden lager of meer?

Jeroen


André

unread,
Oct 18, 2000, 3:00:00 AM10/18/00
to

"Jeroen de Boer" <jer...@zonnet.nl> schreef in bericht
news:39EDB5E9...@zonnet.nl...

> > [knip]
> >
> > Als er geen expansievat bij zit is er nooit een warmte wisselaar
geplaats
> > en jouw onschrijving doet me denken aan een gewoone vloer verwarming
> > verdeler.
>
> Navraag bij praxis (waar ze ongeveer net zo'n ding verkopen) leert
inderdaad dat
> het geen warmtewisselaar is. Het bericht van Aad lijkt me zinnig, namelijk
dat
> het apparaat warm bijmengt als het te koud wordt.
>

Ja dat klopt op de verdeler wordt er heet water bij gemengt je moet het als
volg zien.
Als er bijvoorbeeld 10 liter water door de vloerverwarming wordt rond
gepompt
wordt daarvan 9 liter weer opnieuw rond gepompt en 1 liter heter water
toegevoegt en
gaat er natuurlijk ook 1 liter via de retour weg. Op deze wijze wordt het
water langzame
opgewarmt, als nu de aanvoer temperatuur van het aanvoer water te laag is
duurt het te
lang voordat het water in de vloerverwarming op temperatuur komt.

Er zijn nu drie mogelijkheden

1 De ketel th staat te laag ingesteld.

2 De th kraan op de verdeler van de vloerverwarming opent niet helemaal.

3 Je huis is zo goed geisoleert dat de kamer te vlug op temperatuur komt
door
de radiatoren in de kamer. Probeer eens door deze wat dichter te zetten,
maar
pas op niet te veel dicht of zeker 1 nog open laten staan, anders kan de
ketel te
heet worden door te weinig door stroming.


> >
> > Een vraagje wat voor merk ketel hebt je en wat voor een soort
thermostaat.
> > Vloerverwarming en een modulerend th geeft in een heel goed geisoleert
huis
> > heel vaak problemen. Maar daar zijn ook wel oplossingen voor.
> >
> > Andre
>
> De ketel is een Agpo HR, de thermostaat een simpele analoge Honeywell
(zo'n
> ronde) met een kwikcontactje op een bimetaal. Het huis is goed geisoleerd.
> Het probleem zal inderdaad zitten in het moduleren van de CV. Ik heb sinds
> gisteren de pomp van de vloerverwarming continu op maximaal vermogen
ingesteld,
> dat gaat al iets beter. De komende tijd ga ik nog wat experimenteren met
de
> thermostaat instellingen. Misschien is een programmeerbare thermostaat een
> oplossing?
>

Staat de warmte compisatie op de th goed ingesteld dit is een schuifje
onderaan
de th staat standaard op 0,12A en een hoop Apgo ketels hebben een andere
instelling
nodig weet zo gauw niet welke voor de hr ketel geld.
Als echt je huis te goed geisoleerd is dat de ketel te kort moet stoken dan
helpt ook het
plaatsen van een andere th niks.

Andre

Jan

unread,
Oct 20, 2000, 3:00:00 AM10/20/00
to

"Jeroen de Boer" <jer...@zonnet.nl> wrote in message
news:39EB2C8B...@zonnet.nl...

> Hallo,
>
> heeft iemand ervaring met vloerverwarming en een HR-ketel?
>
thermostaatknop. Deze laatste
> zou beter geschikt zijn voor een HR ketel. Kan iemand me hier meer over
> vertellen?
Kijk eerst even of de thermostaatkraan op je verdeelstuk wel open gaat.
Schroef de knop er even af en trek dan even zelf aan de kraanpen.
Als de vloerverwarming lang niet gebruikt is kan hij vast gaan zitten(bij
mij wel in ieder geval)

> Hoe zie ik of ik nu een warmtewisselaar heb of een rechtstreekse
> aansluiting?

Een warmte wisselaar is een klein blokje met 4 aansluitingen.
Een aanvoer en retour van de cv instal, 2 aansluitingen van de
grondverwarming.
De cv instal. en de grondverw. instal. zijn dus 2 aparte instal.
Vaak wordt dit toegepast als er nog oude typen (zwarte)slang in de grond
zit.
Deze slang laat zuurstof door, waardoor de cv leidingen gaan roesten.

Jan

Mart

unread,
Oct 22, 2000, 3:00:00 AM10/22/00
to
Dag Jeroen,

Heb 7 jaar geleden huis gekocht waarin vloerverwarming = hoofdverwarming
ja, werkt perfect nu ! ) en heb daar zelf een en ander aan veranderd. Er
is geen enkele radiator op de benedenverdieping. Inderdaad Agpo econforte
HR ketel aanwezig.

Eerst je vragen.

Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> wrote in message

news:39EDB5E9...@zonnet.nl...

> > Als er geen expansievat bij zit is er nooit een warmte wisselaar
geplaats
> > en jouw onschrijving doet me denken aan een gewoone vloer verwarming
> > verdeler.
>

Vergeet het expansievat. Het is een warmtewisselaar die de vloer ( max 35
graden ) scheidt van het CV water ( max 90 graden )
In de aanvoer naar het "oranje blok" zit een thermostaat-ventiel waarvan de
voeler in het "35 graden" cirquit zit.
( die rode niet zuurstofdoorlatendekunststof buizen kunnen max 55 graden
verdragen overigens )
De pomp zorgt voor een constante circulatie door de vloer, de
regel-termostaat doseert warm water hierin. Het is dus CV water wat door de
vloer gaat. ( vandaar die niet zuurstofdoorlatende buizen )

>
> De ketel is een Agpo HR, de thermostaat een simpele analoge Honeywell
(zo'n
> ronde) met een kwikcontactje op een bimetaal. Het huis is goed geisoleerd.
> Het probleem zal inderdaad zitten in het moduleren van de CV. Ik heb sinds
> gisteren de pomp van de vloerverwarming continu op maximaal vermogen
ingesteld,
> dat gaat al iets beter. De komende tijd ga ik nog wat experimenteren met
de
> thermostaat instellingen. Misschien is een programmeerbare thermostaat een
> oplossing?

Die analoge Honnywell: dat gaat niet als vloerverwarming hoofdverwarming is:
Wat je dan nodig hebt is een goede weersafhankelijke buitenregeling van
Cenvax oid. Je gaat dan verwarmen volgens een zelf in te stellen "stooklijn"
op dat apparaat; de buitentemperatuur bepaalt hoeveel warmte er geproduceerd
dient te worden. Op datzelfde apparaat kun je instellen bij welke
intervallen je ketel moet schakelen ( delta t ) Natuurlijk kan dit apparaat
ook geprogrammeerd worden met aan/uit tijden.
Na aanleg ervan moet je 2 regelknopjes fijn "inregelen" : de stooklijn
hangt helemaal af van jouw situatie ) en delta t.

>
> Wat zijn jullie ervaringen met het lager instellen van de CV 's nachts en
> overdag als je er niet bent? 2 graden lager of meer?

Nachtverlaging voor en na seizoen: 3 graden. Hartje winter: op 2 graden
instellen.
Houd er rekening mee dat het pakket steen + plavuizen er 5 uur over doet om
op temperatuur te komen!
Systeem is altijd "aan" , nachtverlaging van 2300 uur tot 06.30 uur.

Mogelijke oorzaken voor je probleem:

De retourleiding van de vloerverdeler zal ( als alles goed werkt) nooit
warmer worden dan ca 35 graden. Dat is bijna niet met de hand te "voelen".

Die 6 lussen die er aan de vloerverdeler zitten, kunnen die electrisch
geschakeld worden? ( witte of bruine "knoppen" direct op het oranje blok )
Kijk eens hoe/wat die "kleppen" schakelt. De afgaande buis moet handwarm
worden, kun je voelen.

Er zit ook nog een mechanische doorlaatregelschroef op per lus. HH monteurs
bedoelen het goed, maar zouden die altijd en standaard helemaal open moeten
zetten. Alleen die lus welke te "warm" wordt bv de gang, kun je dan wat
verder dicht zetten. Het hoeft nl meestal niet omdat degene die de "buizen"
gelegd heeft, meer "windingen" in de woonvertrekken heeft gelegd dan in de
hal/ vetibule/toilet etc .

Kijk eens naar de pomp, meestal zitten er meer standen op. Kies de hoogste.

Kijk eens naar de doseertermostaat in de aanvoerleiding naar de
vloerverdeler. Zet die naar stand 3 of 4. Zit de voeler wel op de goede
plaats ( in het vloerwatercirquit )

Als er een kraan in de "bypass" leiding zit laat die dan helemaal open! het
water van de vloer wordt door de pomp over deze leiding rondgepompt.

Heb je/heeft iemand op zolder ( relatief dicht bij de ketel ) een radiator
geplaatst: de wateromloop van de ketel gaat dan hier doorheen en de ketel
schakelt dan voortijdig af.

Mijn eigen situatie:

Na de oplevering waren er hier en daar klachten over het systeem. Daarbij
kwam ik in contact met de fa Van Drie. De specialist van dat bedrijf welke
ik sprak ( een echte professional ) , gaf aan dat het nog beter ( en zelfs
eenvoudiger kon ). Zijn advies heb ik opgevolgd:

Je moet dan de ketel begrenzen op max 55 graden ( is genoeg mits radiatoren
niet te klein zijn gekozen )
( Badkamer is ook geen probleem: vloerverwarming + radiator.)
De doseerthermostaat voor de vloerverdeler heb ik op max staan, voeler uit
de leiding verwijderd, remt alleen maar af. ( die doet dus niet meer mee )
Pompsnelheid op 3 ; regelventielen maximaal open. Bypass kraan helemaal
open.
Overigens: De weersafhankelijke buitenregeling staat op stooklijn 0,4 en
delta "t" op 16 graden
De Agpo econforte HR werkt hier uitstekend mee: het HR effect treedt pas
goed op beneden de 60 graden, dus dat komt goed uit. Stille en goed
ontworpen ketel. Jammer dat de kwaliteit van de onderdelen van deze ketel
zeer te wensen over laat....

En het gasverbruik? 1800 m3 voor een vrijstaand huis, niet slecht dus!

Succes,

Mart


Quickshop.nl

unread,
Oct 22, 2000, 6:13:59 PM10/22/00
to
Beste Jeroen,

Ik heb alles gelezen, maar ben er tot nu toe niets wijzer van geworden of je
hoofdverwarming of bijverwarming hebt.

Begin eens met de mma knop ( thermostaatknop ) geheel open te draaien en
kijk of de voetventielen ook open staan.

Een vloerverwarming werkt op 30 - 45 graden en heeft absoluut een verdeler
nodig om dit te regelen.
Mocht je bijverwarming hebben, stel dan evt. thermostaatkranen 2 graden
lager in dan de gewenste temperatuur... als de vloerverwarming goed
ingeregeld is, dan zal de vloerverwarming de laatste 2 graden voor zijn
rekening nemen en je geniet van een optimaal comfort.

p.s. Als je de verdeler in een koude ruimte hebt hangen, houd dan rekening
met zeer afwijkende waarden omdat de voeler van de mma knop sterk beïnvloed
word door de omgevingstemperatuur.

m.vr.gr.
Quickshop
Tel: 0223-691057 ( je kan ons altijd bellen voor vrijblijvend advies.)

Jeroen de Boer schreef:

> Hallo,
>
> heeft iemand ervaring met vloerverwarming en een HR-ketel?
>

> In ons vrij recente huis (1997, deze zomer gekocht) zit een
> water-vloerverwarming met een extra pomp (en warmtewisselaar?). De CV
> ketel is een HR, dus de temperatuur van het water wordt langzaam
> opgevoerd. Het duurt een uur of twee voordat de vloer enigszins warm

> wordt en helemaal warm hebben we hem nog niet gehad (retourleiding
> vloerverwarming blijft altijd koud). De vloer is wel erg dik, doordat er


> twee lagen plavuizen op liggen.
>

> Nu zag ik op http://www.locatherm.nl dat er meerdere manieren zijn om de
> vloerverwarming op het CV systeem aan te sluiten, namelijk via een

> warmtewisselaar en rechtstreeks via een thermostaatknop. Deze laatste


> zou beter geschikt zijn voor een HR ketel. Kan iemand me hier meer over
> vertellen?
>

> Hoe zie ik of ik nu een warmtewisselaar heb of een rechtstreekse
> aansluiting?
>

Jeroen de Boer

unread,
Oct 23, 2000, 3:00:00 AM10/23/00
to
Onderstaand bericht was naar mijn mail adres gegaan, maar is wel interessant
voor de groep.

Hallo Jeroen
Ik heb sinds gisteren een nieuwe HRC ketel van Nefit.
Ik heb twee radiatoren zonder thermostaatkraan, de rest is allemaal met
thermostaatkraan.
Met de oude CV ketel draaide ik de Th kranen open en had ik binnen twee
tellen de gehele radiator HEET. kon dan afstellen via de radiator kraan.

Ik krijg op dit moment niet direkt die warmte

Wat het probleemn is weet ik niet.

Maar even terug op jouw vraag met die vloer verwarming.
Ik heb beneden in het hele huis vloerverwarming(heerlijk).
Bij mij duurt het ongeveer twee dagen voor dat hij goed op die temperatuur
is die ik wil hebben.
Toen ze gisteren de nieuwe ketel kwamen aansluiten is het dan ook de hele
dag nog lekker warm geweest in huis.

Mijn vloervermarming is alsvolgt opgebouwd:
Werkvloer plus minus 15 centimeter Beton
Isolatie Seiki Sui(gesloten cel polyurethaan) 5 centimeter
Daarop betonmatten, onder de betonmatten 4 centimeter oude tegeltjes en op
de matten de leidingen.
Dus liggen de leidingen in een badje van natte esterich, zand met cement 10
op 1(15 centimeter)
1 op 10 broos, zodat de specie niet de leidingen kapot kan breken.
Hier bovenop ligt een werktvloer van 15 centimeter beton.
Hier bovenop de natuurstenenvloer in 4-5 centimeter specieNatuur steen 3-4
centimeter.
Dus opbouw.
15 centimeter estrich
15 centimeter beton
5 centimeter specie
3-4 centimeter natuursteen( chinese lei)

Retour leiding

Deze is bij mij ALTIJD koud.

In het najaar en voorjaar stookten wij de ketel altijd op veertig graden
want meer heeft die vloerverwarming niet nodig. Dat scheelt dus ook in
stookkosten. Per jaar zijn we ongeveer tussen de 2500 en 3000 M3 aan
stookkosten kwijt. Inhoud huis 1000M3
De vloerverwarming is op het CV net aangesloten via een warmtewisselaar met
thermostaatkraan
Dit moet je hebben anders wordt de vloer veel te warm.
Heb je ergens in huis voor dat de leidingen naar de vloerverwarming gaat een
verdeler voor de diverse circuits zitten, ik heb n.l. een unit in een
inbouwkast in de kamer waar de cv naartoe komt en die verdeelt die naar de
diverse ruimtes, kamer, kamer , kamer keuken, hal? Dit moet haast wel anders
werkt het niet.

Hopelijk heb ik je kunnen helpen.
Met warme groet
Jan Verschure
Jeroen de Boer <jer...@zonnet.nl> schreef in nieuwsbericht
<39EB2C8B...@zonnet.nl>:x|絴H|絴 |絴鴞絴鑬絴竰絴 ...

Jeroen de Boer

unread,
Oct 23, 2000, 3:00:00 AM10/23/00
to
Beste DHZ-ers,

bedankt voor alle reakties. De afgelopen weken heb ik wat ge-experimenteerd met
de instellingen.

Iemand maakte de opmerking om de pomp van de vloerverwarming op max te zetten.
Dat werkt een flink stuk beter, de vloer is sneller en gelijkmatiger warm..

Ik heb de CV 's nachts een keer aan laten staan op 20 graden. In de ochtend was
de hele vloer warm en de retour leiding ook. Nu zetten we 's nachts en door de
week de thermostaat op 18, waardoor het in elk geval niet koud wordt in huis en
de vloer ook niet steenkoud wordt.

Het huis is blijkbaar erg goed geisoleerd, het blijft nu constant 20 graden, ook
als de CV 's nachts op 18 heeft gestaan. (Natuurlijk geeft de vloer dan ook nog
warmte af)

Oorspronkelijk is de vloerverwarming denk ik aangelegd als bijverwarming, omdat
de oorspronkelijke (bouw) radiatoren er nog in zaten. De capaciteit is echter
voldoende gebleken als hoofdverwarming en dat komt goed uit, omdat we tijdens de
inbouw van onze nieuwe keuken een van de twee radiatoren hebben weggehaald.

Het werkt nu naar tevredenheid, en ik begrijp na alle hulp ook _hoe_ het werkt
:-)

Bedankt,
Jeroen