Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

klappen in leidingen

436 views
Skip to first unread message

Deen & Marianne

unread,
May 6, 2001, 11:48:23 AM5/6/01
to
Hallo,

Wij wonen sinds een half jaar in een oud huis (1892) en zijn al een heel
eind opgeschoten met verbouwen. Aan één kant hebben wij buren en nu is
het probleem dat als zij 's nachts de wasmachine laten draaien, wij
enorme klappen horen in de waterleiding. We worden daar echt wakker van.
Zij hebben al een waterslagklep laten monteren en nu hebben wij - en de
buren - van onze energie-leverancier nieuwe kranen (lees hendels) voor
de hoofdkraan gekregen (met waterslagklep). Natuurlijk direct
uitgeprobeerd of e.e.a. geholpen heeft, maar nee hoor, het is nog
precies hetzelfde. De buren hebben nergens last van, dus zou het
probleem bij ons moeten liggen.
Wie heeft enig idee waar je dan eventueel nog een waterslagklep zou
moeten monteren? Ook alle keramische kranen geven klappen en het lijkt
mij niet haalbaar om overal van die waterslag gevallen te plaatsen.

Alvast bedankt! Marianne.

pbr

unread,
May 6, 2001, 12:08:03 PM5/6/01
to

Deen & Marianne <se...@zeelandnet.nl> schreef in berichtnieuws
3AF57247...@zeelandnet.nl...

Al geprobeert om je leidingen beter te beugelen.

Gegroet Peter


Deen & Marianne

unread,
May 6, 2001, 12:18:42 PM5/6/01
to

pbr wrote:

Nog niet Peter, gaan we dus proberen. Bedankt!

H Koch

unread,
May 6, 2001, 4:19:26 PM5/6/01
to
Electrice kleppen die in een klap open en dicht springen, zijn in
waterleidingen verboden volgens de voorschriften. Een wasautomaat komt niet
in de installatie maar er aan dus hoeft niet aan deze verplichtingen te
voldoen. Waterslagdempers kunnen het geklap opvangen maar niemand kan je
daar een garantie voor geven. Zoals al eerder opgemerkt: leidingen goed
beugelen, op het hoogste punt een waterslagdemper plaatsen en ALLE stop en
tapkranen nakijken of de klep waarop het kraanleertje bevestigd zit wel vast
zit in de spindel.
succes,
Harry

"Deen & Marianne" <se...@zeelandnet.nl> schreef in bericht

news:3AF57247...@zeelandnet.nl...

CBS-Electronics

unread,
May 6, 2001, 4:22:07 PM5/6/01
to
> beugelen, op het hoogste punt een waterslagdemper plaatsen en ALLE stop en

Hoogste punt -Waarom ????

--
Cu, Rob
CBS-Electronics


pbr

unread,
May 6, 2001, 4:37:13 PM5/6/01
to

H Koch:

> op het hoogste punt een waterslagdemper plaatsen

Volgens mij moet je een waterslagdemper zo dicht mogelijk bij de kraan of
klep plaatsen.

Gegroet Peter


sikattack

unread,
May 6, 2001, 6:00:12 PM5/6/01
to
je kunt er ook zo'n mechanische bufer in zetten
"pbr" <pbr...@hotmail.com> wrote in message
news:9d4cmq$i4l$1...@news1.xs4all.nl...

Koos Pol

unread,
May 7, 2001, 2:32:26 AM5/7/01
to
Deen & Marianne wrote:

Het probleem van het klappen van de leiding zit hem in de plotselinge
drukverschillen. Naas de oplossing van de waterslagdemper, is het in jullie
specifieke geval misschien mogelijk om dikkere leidingen te plaatsen.
Waterslag vindt bijna uitsluitend bij dunne leidingen plaats:
kleine diameter -> hoge stroomsnelheid water -> grote drukverschillen
grote diameter -> lage stroomsnelheid water -> lage drukveschillen

--
Koos Pol - Systems Administrator - Compuware Europe B.V. - Amsterdam
koos...@nl.compuware.com_NO_JUNK_MAIL

H Koch

unread,
May 7, 2001, 2:12:46 PM5/7/01
to
Zoals men al aangeeft, klapper niet alleen de WA maar ALLE kranen.
grt.
Harry

"CBS-Electronics" <CBS-Ele...@zonnet.nl.bv> schreef in bericht
news:1oiJ6.87440$XO5.6...@news.soneraplaza.nl...

Martin Borsje

unread,
May 7, 2001, 4:28:07 PM5/7/01
to
Waterslagdempers werken inderdaad niet altijd zoals blijkt!

Maar probeer eens het volgende (GRATIS):

Leg de slang van de wasmachine (wateraanvoer) eens anders, bijvoorbeeld met
een extra bocht/kronkel en varieer eens wat.

Heeft bij mij tenminste geholpen.

ben benieuwd naar de resultaten!

graag per e-mail

--
***********************
Martin Borsje
Geleen Netherlands
Deen & Marianne <se...@zeelandnet.nl> wrote in message
news:3AF57247...@zeelandnet.nl...

CBS-Electronics

unread,
May 7, 2001, 6:29:53 PM5/7/01
to
> > > beugelen, op het hoogste punt een waterslagdemper plaatsen en ALLE
stop
> en
> >
> > Hoogste punt -Waarom ????
> >
> Zoals men al aangeeft, klapper niet alleen de WA maar ALLE kranen.

En dus moet ie dan per defenitie op het hoogste punt.....flauwekul.
Je weet waarschijnlijk niet eens hoe een waterslagdemper werkt.

--
Cu, Rob
CBS-Electronics


Jean-Luc

unread,
May 8, 2001, 3:35:23 AM5/8/01
to
> En dus moet ie dan per defenitie op het hoogste punt.....flauwekul.
> Je weet waarschijnlijk niet eens hoe een waterslagdemper werkt.

Wellicht dat je jouw kennis met ons zou kunnen delen dan? Leg het
ons maar uit.

Groeten, JL


pbr

unread,
May 8, 2001, 4:43:30 AM5/8/01
to

Jean-Luc <jea...@zap.a2000.nl> schreef in berichtnieuws:

Een waterslagdemper moet zo dicht mogelijk bij een snelsluitende klep of
kraan geplaatst worden, daar er drukverschillen ontstaan. Door een
waterslagdemper zo dicht mogelijk bij de klep of kraan te plaatsen voorkom
je dat de drukverschillen door heel de installatie gaan. Als je dus meerdere
snelsluitende kranen of kleppen hebt in een installatie moet je bij elke
kraan of klep een waterslagdemper plaatsen.

Het plaatsen van één waterslagdemper op het hoogste punt is dus volkomen
flauwekul. Een waterslagdemper is nu eenmaal geen ontluchter.

Gegroet Peter


H Koch

unread,
May 8, 2001, 3:10:42 PM5/8/01
to
He LUUUUUL,
Als jij denkt, mensen te kunnen beledigen dan heb je het mis. Kijk maar eens
naar jouw eigen gezwam! Heb jij, broekie, wel verstand van
loodgieterswerkzaamheden. Blijkbaar niet, niet geleerd ook ook blijkbaar.
Jongen, wat jij weet, ben ik al lang weer vergeten. Neem eens een goede
cursus communiceren. Dan kun je eerst eens leren hoe je met mensen om moet
gaan. Nieuwsgroepen zijn er niet om mensen te beledigen maar hierin probeer
je mensen te helpen. Jouw opmerkingen zijn dan ook van een zeer laag
caliber!!!! Ik vraag me eigenlijk af of je functioneerd in de maatschappij
en werk je wel? Nou als dit laatste zo is zal dit wel een vak zijn voor
ongeschoolde arbeiders.
Veel succes eikel!

"Jean-Luc" <jea...@zap.a2000.nl> schreef in bericht
news:9d87k0$q...@krypton.ah.nl...

CBS-Electronics

unread,
May 8, 2001, 4:11:21 PM5/8/01
to
> Als jij denkt, mensen te kunnen beledigen

Wie beledegd wie nu eigenlijk ??

> Veel succes eikel!
> He LUUUUUL,
> broekie

> Jongen, wat jij weet, ben ik al lang weer vergeten.

Dat blijkt wel.

> Nieuwsgroepen zijn er niet om mensen te beledigen maar hierin probeer
> je mensen te helpen.

Zeker, maar dan niet van de wal in de sloot !

> Ik vraag me eigenlijk af of je functioneerd in de maatschappij
> en werk je wel? Nou als dit laatste zo is zal dit wel een vak zijn voor
> ongeschoolde arbeiders.

Klopt, ook die mensen werken voor mij.
Als je ge-intreseert bent mag je altijd bij me aankloppen.
Gelukkig doen we niet in cv's.

--
Cu, Rob
CBS-Electronics


RoB de Vries

unread,
May 9, 2001, 7:56:12 PM5/9/01
to
H Koch schreef:

>
> Zoals men al aangeeft, klapper niet alleen de WA maar ALLE kranen.

In dat geval zou je denken aan de terugslag klep in de meter...
Dempers worden in het algemeen aangeraden zo dicht mogelijk (in
aangegeven positie) bij de "slaande" kraan te plaatsen zodat de drukgolf
in een vroeg stadium onderdrukt wordt.

gtx

RoB


RoB de Vries

unread,
May 9, 2001, 7:52:47 PM5/9/01
to
Frans schreef:

>
> Deen & Marianne <se...@zeelandnet.nl> schreef in berichtnieuws
> 3AF57962...@zeelandnet.nl...
> Controleer ook eens of er niet ergens een stuk leiding is blijven zitten
> tijdens de verbouwing dat dood loopt.
> Een of andere oude aftakking.
> Het is mogelijk dat daar lucht in zit wat de klappen in het leidingsysteem
> geeft.
> Remedie: verwijderen.

Eh, zo'n luchtbelletje zou juist dempend werken, maar meestal zit zo'n
"dode" leiding los en geeft zo wel weer klappen.
Op hygenische gronden is zo'n "dood" stukje minder gewenst.
Soms lijkt alles in orde (terugslag dempers, beugels), maar is simpel
weg een stuk leiding te lang zonder bebeugeling en extra beugeltje wil
in die situatie wel eens helpen.

gtx

RoB


putmans

unread,
May 10, 2001, 2:22:33 AM5/10/01
to .sig-news@wxs.nl
Koos Pol wrote:

EEn dom vraagje over dit probleem misschien: moeten Deen & Marianne nu
maatregelen nemen of eigenlijk de buren? Immers ontstaan er klappen, wanneer de
wasmachine van de buren draait, blijkbaar niet wanneer de wasmachine van Deen &
Marianne draait. Betekent dit dan ook de beide partijen op één en dezelfde
wateraansluiting aangesloten zijn?
Groet
Jean

putmans

unread,
May 10, 2001, 2:22:22 AM5/10/01
to .sig-news@wxs.nl
Koos Pol wrote:

EEn dom vraagje over dit probleem misschien: moeten Deen & Marianne nu

Ed

unread,
May 11, 2001, 7:14:02 PM5/11/01
to
Vooral vlak voor en na een bocht is beugelen heel effectief

Deen & Marianne <se...@zeelandnet.nl> schreef in berichtnieuws
3AF57247...@zeelandnet.nl...