Elektra wegwerken in spouwmuur

375 views
Skip to first unread message

Jan

unread,
Oct 10, 2007, 5:56:36 PM10/10/07
to
In een schoonmetselwerkmuur moet een schakelaar (in inbouwdoos) worden
aangebracht die de terrasverlichting schakelt.
Bekabeling van deze schakelaar wil ik liefst wegwerken door de spouw
naar de kruipruimte waar de grondkabel van het terras (en de aanvoer
vanuit de meterkast) ligt. Ik moet dus achter de inbouwdoos de spouw in
en kom in de kruipruimte de spouw weer uit.
De te overbruggen afstand door de spouw van inbouwdoos naar kruipruimte
is circa 1,5 meter.
Hoe los ik dit op?

WK

unread,
Oct 10, 2007, 7:05:29 PM10/10/07
to

"Jan" <j...@houdtnietvanspam.nl> schreef in bericht
news:470d4a12$0$19307$9a62...@news.kpnplanet.nl...


Hallo Jan,

Kijk eens op:
http://www.klikaanklikuit.nl/
voor draadloos schakelen van lampen (dimmen kan ook). Ik ga het zelf ook
gebuiken in m'n nieuwe huis (op plaatsen waar ik anders had moeten freesen
om schakeldraden aan te leggen). Van collega's heb ik hierover positieve
reacties gehoord.

Misschien is het ook voor jou een (de) oplossing.

Groeten,

Wim


superkees

unread,
Oct 11, 2007, 2:14:27 AM10/11/07
to

Even voor mijn begrip: je krijgt dus een schakelaar op de buitenmuur?

Jouw probleem: gaatje boren door het gat van de inbouwdoos, tot in de
spouw. Recht onder het gat in de kruipruimte een flink gat boren
(dozenboor een optie?), van boven af een trekkkoord met een stuk
vislood de spouw in. Als het goed gaat kun je heb vanonder met een
haak verder eruit trekken. Vervolgens een stuk 3-aderige kabel terug.
Gewoon een grijze kabel zonder stalen mantel, wanf die mantel is te
stug en niet nodig in de spouw of kruipruimte. Dan zal je wel in de
kruipruimte je buitenkabel wel met een gietmof weer aan elkaar moeten
knopen Of alles terug brengen tot in de meterkast en daar een gewone
lasdoos gebruiken.

Jan

unread,
Oct 11, 2007, 3:00:56 PM10/11/07
to
superkees schreef:
Superkees,
Nee, de schakelaar komt op de binnenmuur.
Daarin was ik niet duidelijk, maar het probleem wordt er niet anders door.
Ben overigens ook al het idee (draadloos schakelen) van WK aan het
bekijken. Lijkt me best wel een goede oplossing.

Andre

unread,
Oct 12, 2007, 5:26:30 PM10/12/07
to

"Jan" <j...@houdtnietvanspam.nl> schreef in bericht
news:470e7264$0$25498$9a62...@news.kpnplanet.nl...

Als je voor draadloos gaat er is nu een aanbieding .

http://www.klikaanklikuit.nl/product_detail.asp?id=16