Ik heb een ketel van Intergas (type Intergaswand 22TW) uit 1988. Pas zag
ik dat de druk terug was gelopen naar 0.5 bar waarna ik 'm dus heb
bijgevuld. Als de ketel aan het draaien is dan is de druk bijna 2 bar,
maar als de ketel niks doet, bijv. 's nachts, dan is de druk weer 0.5
bar. 's Nachts hoor ik dus ook geruis door de leidingen.
Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn ?
Bedankt,
Dick
--
DjB
(remove nospam.please. to reply)
--
Kris De voecht
homepage: www.devoecht.com
"DjB" <di...@nospam.please.bolderman.xs4all.nl> schreef in bericht
news:slrnb5kj1...@dbhome.bolderman.xs4all.nl...
Hoi,
Ik denk dat het expansievat lek is. Ergens is er een rode bol geïnstalleerd,
hier zit een blaas in gevuld met N2 of lucht. Deze blaas is dus
samendrukbaar en bij het uitzetten van het water, bij opwarming, zal de
drukstijging gedeeltelijk kunnen opgenomen kunnen worden door de gasfase
(gas is samendrukbaar).
Doordat deze lek is, zit gans deze bol vol met water en is er geen gasfase
meer aanwezig, daardoor zal de druk laag zijn bij koud water en duidelijk
hoger worden bij het opwarmen van het water!
Gewoon vervangen.
>> Hoi mensen,
> >
>> Ik heb een ketel van Intergas (type Intergaswand 22TW) uit 1988. Pas zag
>> ik dat de druk terug was gelopen naar 0.5 bar waarna ik 'm dus heb
>> bijgevuld. Als de ketel aan het draaien is dan is de druk bijna 2 bar,
>> maar als de ketel niks doet, bijv. 's nachts, dan is de druk weer 0.5
>> bar. 's Nachts hoor ik dus ook geruis door de leidingen.
> Ik denk dat het expansievat lek is. Ergens is er een rode bol geïnstalleerd,
> hier zit een blaas in gevuld met N2 of lucht. Deze blaas is dus
> samendrukbaar en bij het uitzetten van het water, bij opwarming, zal de
> drukstijging gedeeltelijk kunnen opgenomen kunnen worden door de gasfase
> (gas is samendrukbaar).
> Doordat deze lek is, zit gans deze bol vol met water en is er geen gasfase
> meer aanwezig, daardoor zal de druk laag zijn bij koud water en duidelijk
> hoger worden bij het opwarmen van het water!
> Gewoon vervangen.
>
>
Kris,
Bedankt voor je antwoord, maar als ik op dat expansievat tik, dan klinkt
ie gewoon hol. Hij zou dan toch op z'n minst 'gevuld' moeten klinken ?
:)
Nog wat: als de ketel voor het eerst 's avonds aanspringt, dan hoor ik
een paar klappen in de ketel zelf. Ook komt er dan wat lucht bovenuit dat
autom. ontluchtingsventieltje. Als ie 's avonds nog een paar keer
aanspringt dan heb ik dat probleem niet.
Toch nog even op het expansievat tikken: bij een vat dat in orde is, klinkt
de bovenkant vol en de onderkant hol.
Hoor je overal een vol geluid, ga er dan maar vanuit dat het vat defect is.
Succes ermee.
Ton.
>
> Toch nog even op het expansievat tikken: bij een vat dat in orde is, klinkt
> de bovenkant vol en de onderkant hol.
> Hoor je overal een vol geluid, ga er dan maar vanuit dat het vat defect is.
> Succes ermee.
> Ton.
Ton,
Klopt inderdaad: hij klinkt bovenin vol en onderin leeg. Het zou dus wat
anders moeten zijn. Wat zou dat "klappen" ermee te maken kunnen hebben ?
't Lijkt wel of ie eerst op gang moet komen ofzo...
Staan er op moment van aangaan wel genoeg radiatoren open?.
Ik heb in mijn oude huis ook ooit zoiets gehad.
De ketel sloeg aan, maar kon vervolgens zijn warme water niet snel genoeg
weer kwijt.
Kijk eens op je watertempratuur metertje als hij aanslaat.
Ik weet ook niet of het wel lucht is wat je hoort, het kan ook je
overdrukventiel zijn die dus de overdruk die dan in de ketel ontstaat gaat
afblazen.
Dat zou ook verklaren waarom je druk bij een dan weer koude ketel zo'n stuk
minder is.
Er is dan een kooktempratuur in de ketel ontstaan, en de stoom is dan door
het overdrukventiel afgeblazen.
Misschien staat je pomp te langzaam, of is er op de een of andere manier
niet genoeg doorstroming in je ketel, of het cv systeem.
Draai in ieder geval eens een radiator helemaal open, en bekijk het dan nog
eens.
Als je drukvat ook van 1988 is dan is hij voor 100% lek en als je nu
nog twijfels hebt hierover. Dan is er maar 1 oplossing laat de c.v. leeg
lopen schroef het vat er af en kijk nu of je boven in het vat een vinger
op het menbraam kan duwen. Voel je helemaal geen menbraam of je
kan hem makkleijk induwen dan is het drukvatje stuk. Maar alle
kernmerken van jouw klachten wijzen gewoon op een kapot
drukvaatje en zo`n kapitaal kosten die dingen nu ook niet.
Andre
Leeg is ook weer niet nodig. Als dat ding ergens boven in huis hangt,
is een beetje water eruit voldoende! Helemaal leeg, betekent ook weer
helemaal vol met zuurstofrijk water!!
JanS
JanS schreef:
>
>
> Leeg is ook weer niet nodig. Als dat ding ergens boven in huis hangt,
> is een beetje water eruit voldoende! Helemaal leeg, betekent ook weer
> helemaal vol met zuurstofrijk water!!
>
Als hij op 0,5 staat en hij loopt al meteen op naar de 2 terwijl er maar
een beetje water bij gevuld wordt, dan is het expansie vat wel stuk.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
Ok heren, bedankt voor jullie reacties. Ik ga er maar eens een nieuw
expansievat aanhangen !
"DjB" <di...@nospam.please.bolderman.xs4all.nl> schreef in bericht
news:slrnb5mb9...@dbhome.bolderman.xs4all.nl...
Hoi,
Een andere mogelijke oorzaak zou ook kunnen zijn dat het gas uit de ballon
is ontsnapt met de jaren.
Ergens zit er (boven/onder) een ventiel, desnoods weggestopt onder een
plastiek dop.
Wanneer je de druk van je cv water laat kan je ook nog proberen om het
terug op te blazen met lucht, indien het uiteraard niet lek is.
Dit gebeurt bij mij wel eens regelmatig bij mijn hydrofoorgroep (waterpomp
met drukvat) hier staat uiteraard de voordruk vermeld op de installatie. Wil
zeggen dat je de bal oppompt tot een bepaalde druk (1bar) terwijl aan de
andere zijde (waterkant) geen druk is. Wanneer je dan de installatie terug
in dient neemt en er druk komt langs de waterkant kan de bal terug
samengedrukt worden en kan hij drukvariatie opnemen.
Maar in uw geval van 88 is waarschijnlijk deze blaas lek en heeft het zich
met water gevuld zo dat geen uitzetting meer mogelijk is.
De lucht die je steeds hoort ontsnappen kan komen doordat,wanneer de
installatie heet is het water uitgezet is (groter volume inneemt) en ergens
wat gaat lekken, en bij afkoeling het volume terug verkleint en via de lek
terug lucht binnen zuigt. De installatie is immers niet meer instaat om
volume-uitzetting van het water op te nemen!
Zo, eindelijk de tijd gehad om een nieuw expansievat te installeren.
Volgens mij is alles goed gegaan, maar 't valt me op dat wanneer de
ketel flink aan het verwarmen is, de druk toch nog met 0.5 bar omhoog
gaat, is dit goed ? Warm water zet natuurlijk uit, maar ik weet niet of
dat die 0.5 bar is.
Nu maar afwachten of de druk goed blijft terwijl de ketel een tijd
uitstaat :)
Groet,
Dick
Was die oude nu lek of niet, lijkt me wel leuk om te weten.
JanS
Aangezien ik met het nieuwe vat geen problemen met de druk meer heb,
lijkt 't me dat de oude lek/kapot is. 't gekke is wel dat er geen water
in 't vat zat, en dat het rubberen dingetje wat in de opening zit ook
nog heel was...