Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

overbrugging hoogteverschil rookkanaal

339 views
Skip to first unread message

Ronald Toet

unread,
Jul 17, 2002, 5:47:11 AM7/17/02
to
Allen,

Mijn newsserver deed raar, dus het kan zijn dat je deze post nogmaals
leest, maar dan met een andere text (mag het hele verhaal weer opnieuw
doen ;)

Oké daar gaat 'ie:

Ik heb een potkachel waarvan de rookuitgang op 60cm zit, en een
rookkanaal dat op 50cm zit. Ergo: ik moet 10 cm naar beneden.
Ik wil/durf dit niet doen door middel van bochten, omdat ik minimaal 2
bochten nodig heb, die samen veel meer dan 10 zijn, waardoor ik juist
weer te laag uitkom.

Eerder was er in deze groep een thread waar over een "zakpijp" werd
gesproken: een in hoogte verstelbare pijp. Ik heb menig
kachelpijpenboer aan de lijn gehad, maar niemand kon mij hieraan
helpen. Hebben jullie nog andere suggesties / adressen waar dit soort
pijpen verkregen kunnen worden?

Ik kan helaas niet met flexibele buis (die zijn van alu) werken, want
die gaat gegarandeerd smelten als ik de boel goed opstook.

Alvast bedankt voor de reacties,

Ronald.

R@L

unread,
Jul 17, 2002, 6:29:11 AM7/17/02
to

"Ronald Toet" <Ronald_no...@hotmail.com> wrote in message
news:hteaju0a25c8nnfmt...@4ax.com...
Toch is die zakpijp de oplossing voor het probleem. Het is een soort platte
buis met, haaks een aansluiting en, aan de andere kant, ook haaks, een
verschuifbare aansluiting. Moet bij een goede kachelboer te vinden zijn...

Ron


---
Outgoing mail is AVG certified Virus Free.
Checked by AVG anti-virus system (http://www.grisoft.com).
Version: 6.0.375 / Virus Database: 210 - Release Date: 10-07-2002


X

unread,
Jul 17, 2002, 1:29:12 PM7/17/02
to

vanaf de kachel gerekend mag de afvoer naar de schoorsteen toe NOOIT of te
nimmer naar beneden gaan.
De juiste oplossing hier is dus het gat in de schoorsteen verhakken en op de
juiste hoogte (dus hoger) een nieuwe nisbus inmetselen.
De aansluitpijp moet van staal zijn.
succes. Johan

"Ronald Toet" <Ronald_no...@hotmail.com> schreef in bericht
news:hteaju0a25c8nnfmt...@4ax.com...

HaVi

unread,
Jul 18, 2002, 2:49:32 PM7/18/02
to

"Ronald Toet" <Ronald_no...@hotmail.com> schreef in bericht
news:hteaju0a25c8nnfmt...@4ax.com...

Ik heb het voor je nagevraagd bij www.stookstore.nl. Hier heb ik het
volgende antwoord gekregen:
------------------------------
Aluminium haardschuiven zijn wel degelijk nog leverbaar. Bij een redelijke
Bouwmarkt (Gamma, Bricorama etc.) gewoon te krijgen.

Succes.


STOOKSTORE.NL / Marcel Ticheler

-----------------------------------

Ik hoop dat je er iets mee kunt.

Hans.


Van Dijk

unread,
Jul 18, 2002, 3:48:27 PM7/18/02
to

Ronald Toet <Ronald_no...@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
hteaju0a25c8nnfmt...@4ax.com...

Dit was (vroeger) inderdaad een heel gewoon ding, een apparaat om dit hoogte
verschil te overwinnen. Je had ze in twee soorten: met een verticaal
rechthoekig tussenstuk, zodat het hart van de kachel gelijk kon blijven met
het hart van het rookkanaal en een ronde versie, waarbij dat juist
versprong. Ik zou naar een ouderwetse (of oude) dorpssmid gaan, ergens in de
provincie, die weten vast nog wel hoe je daaraan komt.
Jan


Van Dijk

unread,
Jul 18, 2002, 3:52:00 PM7/18/02
to

> > Ik heb een potkachel waarvan de rookuitgang op 60cm zit, en een
> > rookkanaal dat op 50cm zit. Ergo: ik moet 10 cm naar beneden.
> > Ik wil/durf dit niet doen door middel van bochten, omdat ik minimaal 2
> > bochten nodig heb, die samen veel meer dan 10 zijn, waardoor ik juist
> > weer te laag uitkom.
> >
> > Eerder was er in deze groep een thread waar over een "zakpijp" werd
> > gesproken: een in hoogte verstelbare pijp. Ik heb menig
> > kachelpijpenboer aan de lijn gehad, maar niemand kon mij hieraan
> > helpen. Hebben jullie nog andere suggesties / adressen waar dit soort
> > pijpen verkregen kunnen worden?
> >
> > Ik kan helaas niet met flexibele buis (die zijn van alu) werken, want
> > die gaat gegarandeerd smelten als ik de boel goed opstook.
> >
> > Alvast bedankt voor de reacties,
> >
> > Ronald.
> >
> vanaf de kachel gerekend mag de afvoer naar de schoorsteen toe NOOIT of te
> nimmer naar beneden gaan.
> De juiste oplossing hier is dus het gat in de schoorsteen verhakken en op
de
> juiste hoogte (dus hoger) een nieuwe nisbus inmetselen.
> De aansluitpijp moet van staal zijn.
> succes. Johan
Dit laatste is echt onzin hoor, in mijn jeugd waren bijna alle
schoorsteenafvoeren lager dan die van de kachel. Dan zag je ze namelijk
niet. Leg eens uit waarom dit niet zou mogen.
Jan