Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

hoe lang mag afvoer horizontaal?

5,061 views
Skip to first unread message

Gertjan

unread,
Nov 7, 2001, 2:02:53 PM11/7/01
to

Hallo klussers,

Hierbij een vraagje:
Voor de aansluiting van een tweede toilet moet de 110 mm. pvc-afvoerbuis
bijna zes meter horizontaal lopen met daarin nog eens twee haakse bochten,
voordat ie naar beneden gaat. Ik kan mij zo voorstellen dat er een flinke
kans op verstopping kan ontstaan in dit gedeelte. Bestaat er zoiets als een
maximale horizontale afstand?
Alvast bedankt.
Gertjan.

smallbird

unread,
Nov 7, 2001, 3:36:03 PM11/7/01
to
Zes meter 110mm is helemaal geen punt. En de bochten ook niet.
Er liggen kilometers buis in de weg, wel groter maar meer aansluitingen.
Dus gewoon doen.


"Gertjan" <gertja...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:xzfG7.262586$k8.38...@amsnews03.chello.com...

Jan

unread,
Nov 7, 2001, 4:44:51 PM11/7/01
to
Voor de bochten 2 x 45 graden dan heb je minder kans op verstoppingen
en de p.v.c. pijp 1cm p/meter horizontaal af laten lopen , pijp voldoende
beugelen
om doorzakken te voorkomen.
succes Jan


"Gertjan" <gertja...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:xzfG7.262586$k8.38...@amsnews03.chello.com...
>

* Peter *

unread,
Nov 7, 2001, 7:13:28 PM11/7/01
to

"Gertjan" <gertja...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:xzfG7.262586$k8.38...@amsnews03.chello.com...
>

Ik heb nog nooit een situatie meegemaakt waar de pijp echt waterpas moest
liggen of zelfs op tegenschot.
Aan het begin van jouw situatie krijgt het water door de val al snelheid en
als je op die lengte ook nog eens kans ziet om er minstens een centimetertje
afschot aan te geven, komt het allemaal wel goed.
Wel even zoeken naar mooie gebogen bochten, in plaats van die ontzettend
haakse.
Lukt het trouwens niet om met twee keer twee 45 gradenbochten te werken?
Dan blijft de snelheid er beter in

succes,
Peter


--
Posted by news://news.nb.nu

J. J. Lodder

unread,
Nov 8, 2001, 4:47:01 AM11/8/01
to
smallbird <smal...@planet.nl> wrote:

> Zes meter 110mm is helemaal geen punt. En de bochten ook niet.
> Er liggen kilometers buis in de weg, wel groter maar meer aansluitingen.
> Dus gewoon doen.

Maar als het even kan is een klein beetje afschot
al is het maar wat mm/m toch wel aan te bevelen.

Beste,

Jan

Frans Tielen

unread,
Nov 8, 2001, 1:11:46 PM11/8/01
to

Jan <jan.ve...@wxs.nl> schreef in berichtnieuws
9sca4d$kb5$1...@reader05.wxs.nl...


Oud gezegde: Drollen moeten drijven!!!

Peter Govaere

unread,
Nov 8, 2001, 1:16:05 PM11/8/01
to


"smallbird" <smal...@planet.nl> wrote in message
news:9sc5uh$6ss$1...@reader07.wxs.nl...


> Zes meter 110mm is helemaal geen punt. En de bochten ook niet.
> Er liggen kilometers buis in de weg, wel groter maar meer aansluitingen.
> Dus gewoon doen.


Buizen onder weg liggen waar mogelijk ook in helling (of "slope")


Adviesburo Maes

unread,
Nov 8, 2001, 6:09:01 PM11/8/01
to
On Wed, 07 Nov 2001 19:02:53 GMT, "Gertjan" <gertja...@hetnet.nl>
wrote:

Nee, die bestaat niet. De afvoer mag niet horizontaal lopen. Er moet
een afschot in worden aagebracht van minimaal 5mm per strekkende
meter.
m.vr.gr.;
-
Theo Maes - bouwkundige
-
TEL: 0486 - 431000
FAX: 0486 - 431001

Gertjan

unread,
Nov 9, 2001, 5:47:19 AM11/9/01
to

Iedereen erg bedankt voor de nuttige reacties.
Ik kan weer verder........
Gertjan.


"Gertjan" <gertja...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:xzfG7.262586$k8.38...@amsnews03.chello.com...
>

Chris Laarman

unread,
Nov 9, 2001, 1:24:34 PM11/9/01
to
"Gertjan" <gertja...@hetnet.nl> schreef in bericht
news:XuOG7.29738$jH5.3...@amsnews03.chello.com...

>
> Iedereen erg bedankt voor de nuttige reacties.
> Ik kan weer verder........

Laat ik het vanaf de andere kant zeggen als de ervaren klussers:

In mijn huurwoning loopt de gootsteen-afvoer van zwanenhals tot standpijp
(twee meter?) blijkbaar te vlak. Bovendien loopt daar in mijn
eenpersoonshuishouden niet zoveel water door.
Iedere paar (2? 3?) jaar moeten de ontstoppers weer even langskomen met hun
draaiende spiraal.

--
Chris Laarman
(Amsterdam, NL)


* Peter *

unread,
Nov 9, 2001, 2:10:16 PM11/9/01
to

"Chris Laarman" <v.c.l...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:9sh72r$6dj$1...@news.hccnet.nl...

Zo'n 40 mm buisje vanuit de keuken is toch iets heel anders dan een 110 mm
buis, waar zo af een toe een hoop stront en een halve krant doorheen gaat,
op de hielen gezeten door 9 liter water per keer. Dat gaat doorgaans met
meer snelheid dan die keukenafvoer.
Het is zéker een feit, dat er weldadig gespoeld moet worden, dus mag de
stortbak niet geknepen worden.

Bij jou zou het helpen om het koffiefilter steeds door de gootsteen te
spoelen, dat houdt de buis een beetje vettig. Goed naspoelen!

Groeten,

Chris Laarman

unread,
Nov 10, 2001, 9:31:54 AM11/10/01
to
"* Peter *" <p.waalbo...@convolution.nl> schreef in bericht
news:3bec2a17$1...@news.nb.nu...

> Zo'n 40 mm buisje vanuit de keuken is toch iets heel anders dan een 110 mm
> buis, waar zo af een toe een hoop stront en een halve krant doorheen gaat,
> op de hielen gezeten door 9 liter water per keer. Dat gaat doorgaans met
> meer snelheid dan die keukenafvoer.

Daar heb je gelijk in! Anderzijds kan die wijdere pijp ook meer stilstaand
water (met inhoud) bevatten. En soms lijkt stront wel zuignapjes te
hebben...

> Het is zéker een feit, dat er weldadig gespoeld moet worden, dus mag de
> stortbak niet geknepen worden.
>
> Bij jou zou het helpen om het koffiefilter steeds door de gootsteen te
> spoelen, dat houdt de buis een beetje vettig. Goed naspoelen!

Mwa, dat vet lukt mij wel - al tracht ik de waterzuivering te ontzien. :-)

Mijn probleempje is dat "weldadig spoelen". Al ben ik dan een Amsterdammer
zonder watermeter, ik hoop dat een beter milieu bij mijzelf begint. Dan is
die veegbeurt hopelijk het mindere kwaad.

Maar goed, ik ervaar mijn gootsteenafvoer niet als een probleem (voor
mijzelf). Ik wilde Gertjan ook die kant laten zien. :-)

* Peter *

unread,
Nov 10, 2001, 10:39:46 AM11/10/01
to

"Chris Laarman" <v.c.l...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:9sjdv4$q62$3...@news.hccnet.nl...

> "* Peter *" <p.waalbo...@convolution.nl> schreef in bericht
> news:3bec2a17$1...@news.nb.nu...
>
> > Zo'n 40 mm buisje vanuit de keuken is toch iets heel anders dan een 110
mm
> > buis, waar zo af een toe een hoop stront en een halve krant doorheen
gaat,
> > op de hielen gezeten door 9 liter water per keer. Dat gaat doorgaans met
> > meer snelheid dan die keukenafvoer.
>
> Daar heb je gelijk in! Anderzijds kan die wijdere pijp ook meer stilstaand
> water (met inhoud) bevatten. En soms lijkt stront wel zuignapjes te
> hebben...
>


Zolang het maar niet te vroeg droogloopt en het papier aan de wanden gaat
kleven.........

Groeten,
Peter [ rioolfilosoof :-) ]

0 new messages