ik zit met een interessante uitdaging... in mijn huis heb ik vanaf de
meterkast een 3 aderige 2.5mm2 kabel liggen naar mijn keuken, lengte is
15 meter. De energie maatschappij levert mij 3*25A. Nu wil ik in de
keuken echter een electrische oven aansluiten, welke een vermogen heeft
van 4.1KW. De oven is gebouwd om op 1 fase te functioneren.
Mijn vraag is.... kan ik door het afzekeren met een 20A zekering deze
oven veilig aansluiten? Het trekken van een nieuwe kabel is niet
eenvoudig mogelijk (veel hak en breekwerk).
Frank van Doorn
"F. van Doorn" wrote:
't zal me niks verbazen dat die kabel heel warm gaat worden. met alle
gevolgen....
Kun je geen nieuwe kabel leggen onder 't huis door?
Effe in de kruipruimte onder 't huis..Paar gaatjes boren door de
fundering..
Maar hoe krijgen ze 'tt dan voor elkaar om zo'n oven op 1 fase te maken??
4.1 KW
gebruikelijk is zek. van 16A (3500 W)
Gr.
Darko
--
_______________________
D@RKO
ICQ:3076145
==>> http://get.to/bmw <<==
Ja, je mag een 3x2.5 van 15m lang met 20 A afzekeren.
Maar ik zou alleen de aansluitgegevens van de oven nog eens goed nakijken.
Het is gebruikelijk dan een apparaat van 4.1 kW door middel van een
perilex contactstop op 2 x 1 fase 220 V wordt aangesloten.
Als dat zo is zal je toch een nieuwe kabel moeten trekken.
Dat zal een 5x2.5 moeten zijn. 2 x fase , 2 x nul en een aarde.
Let er ook op dat er dan een kookgroep in de meterkast geplaatst wordt.
Deze schakeld de twee groepen gelijktijdig uit.
succes,
Stef
D@RKO wrote in message <370A6D3B...@gelrevision.nl>...
|>
|>
|>"F. van Doorn" wrote:
|>
|>> Hallo,
|>>
|>> ik zit met een interessante uitdaging... in mijn huis heb ik vanaf de
|>> meterkast een 3 aderige 2.5mm2 kabel liggen naar mijn keuken, lengte is
|>> 15 meter. De energie maatschappij levert mij 3*25A. Nu wil ik in de
|>> keuken echter een electrische oven aansluiten, welke een vermogen heeft
|>> van 4.1KW. De oven is gebouwd om op 1 fase te functioneren.
|>>
|>> Mijn vraag is.... kan ik door het afzekeren met een 20A zekering deze
|>> oven veilig aansluiten? Het trekken van een nieuwe kabel is niet
|>> eenvoudig mogelijk (veel hak en breekwerk).
|>>
|>> Frank van Doorn
|>
|>'t zal me niks verbazen dat die kabel heel warm gaat worden. met alle
|>gevolgen....
|>
|>Kun je geen nieuwe kabel leggen onder 't huis door?
|>Effe in de kruipruimte onder 't huis..Paar gaatjes boren door de
|>fundering..
|>
|>Maar hoe krijgen ze 'tt dan voor elkaar om zo'n oven op 1 fase te maken??
|>4.1 KW
|>gebruikelijk is zek. van 16A (3500 W)
|>
Hangt van het type kabel af (isolatie) en hoe de kabel gelegd is
Als het een VULT kabel is dan mag het als hij niet gebundeld ligt met
andere kabels. Aangezien het om een woonhuis gaat zal dat laatse wel
niet het geval zijn. Is het een VULT kabel dan staat dat er ook op!!!
Groeten Regards
Jacob Bax
jaco...@4u.net
ICQ 4271003
http://www.australia.cybercomm.nl/
http://members.xoom.com/jacob_bax/index.html
http://www.vietnam.cybercomm.nl/
> Hallo,
>
> ik zit met een interessante uitdaging... in mijn huis heb ik vanaf de
> meterkast een 3 aderige 2.5mm2 kabel liggen naar mijn keuken, lengte is
> 15 meter. De energie maatschappij levert mij 3*25A. Nu wil ik in de
> keuken echter een electrische oven aansluiten, welke een vermogen heeft
> van 4.1KW. De oven is gebouwd om op 1 fase te functioneren.
>
> Mijn vraag is.... kan ik door het afzekeren met een 20A zekering deze
> oven veilig aansluiten? Het trekken van een nieuwe kabel is niet
> eenvoudig mogelijk (veel hak en breekwerk).
De NL voorschriften zeggen vast wel nadrukkelijk van niet.
Enig probleem als je het toch doet zal er wel niet optreden:
In andere delen van Europa met andere voorschriften is het wel
gebruikelijk om 2,5 mm^2 met 20 A te zekeren,
mits met een (snelle) automaat ipv een smeltzekering.
Beste,
Jan
Elke installatie heeft maar een nul geleider nodig en een aarde.
Maar als ik jou was dan zou ik die oven eerst maar eens op een 16A trage
zekering uitproberen want ik denk dat hij daar ook wel op draait.
Als dat niet het geval is dan kan je altijd nog een 20A zekering er in
draaien.
André
De over moet normaal op 2 fasen, maar is zodanig gemaakt dat functioneren
over 1 fase ook werkt (het is een Boretti 90 cm met dubbele oven).
Volgens het aansluitschema zijn beide ovens intern electrisch gescheiden...
stille hoop dat ik de tweede over op mijn vaatwassergroep kan zetten.
Alvast bedankt voor al jullie reacties! De meeste gingen op safe.... niet
op 20A afzekeren dus!
Groet,
Frank van Doorn
"F. van Doorn" wrote:
> Hallo,
>
> ik zit met een interessante uitdaging... in mijn huis heb ik vanaf de
> meterkast een 3 aderige 2.5mm2 kabel liggen naar mijn keuken, lengte is
> 15 meter. De energie maatschappij levert mij 3*25A. Nu wil ik in de
> keuken echter een electrische oven aansluiten, welke een vermogen heeft
> van 4.1KW. De oven is gebouwd om op 1 fase te functioneren.
>
> Mijn vraag is.... kan ik door het afzekeren met een 20A zekering deze
> oven veilig aansluiten? Het trekken van een nieuwe kabel is niet
> eenvoudig mogelijk (veel hak en breekwerk).
>
> Frank van Doorn
> Ik heb het energiebedrijf maar even gebeld. Je kunt hem wel afzekeren op
> 20A, maar dat is inderdaad in Nederland niet toegestaan. Indien er brand
> o.i.d. ontstaat door deze constructie ben je zelf verantwoordelijk.... niet
> doen dus.
De Nederlandse regels zijn inderdaad wat conservatief.
> De over moet normaal op 2 fasen, maar is zodanig gemaakt dat functioneren
> over 1 fase ook werkt (het is een Boretti 90 cm met dubbele oven).
>
> Volgens het aansluitschema zijn beide ovens intern electrisch gescheiden...
> stille hoop dat ik de tweede over op mijn vaatwassergroep kan zetten.
Waarom niet? Je kan er evt een schakelautomaat tussenzetten, zodat je
halve oven afgeschakeld wordt als de vaatwasser opwarmt.
Voor als je het toch een keer fout doet.
Beste,
Jan
En dit was eigenlijk de vraag.
groeten,
Stef
F. van Doorn wrote in message <370BAAB9...@cyber.nl>...
>Ik heb het energiebedrijf maar even gebeld. Je kunt hem wel afzekeren op
>20A, maar dat is inderdaad in Nederland niet toegestaan. Indien er brand
>o.i.d. ontstaat door deze constructie ben je zelf verantwoordelijk.... niet
>doen dus.
>
>De over moet normaal op 2 fasen, maar is zodanig gemaakt dat functioneren
>over 1 fase ook werkt (het is een Boretti 90 cm met dubbele oven).
>
>Volgens het aansluitschema zijn beide ovens intern electrisch gescheiden...
>stille hoop dat ik de tweede over op mijn vaatwassergroep kan zetten.
>
Ik wil niet veel zeggen maare in mijn NEN1010 staa ergens dat er in een
woonhuis nooit hoger afgezekerd mag worden dan 16 A.
toch jammer......
Inderdaad, NEN is nogal conservatief wat de fysische realiteiten
betreft. Wat warmteontwikkeling betreft is er geen bezwaar tegen 20A
door een 3 * 2,5 kabel, mits op een overbelastingsautomaat,
en achter een > 25A hoofdzekering, (of ook automaat)
en in andere delen van Europa wordt dat ook zonder meer toegepast.
Wie weet krijgen we (binnen honderd jaar of zo) wel euronormen
waar iets anders instaat.
Beste,
Jan
Als je dan toch de slimme jongen uit wil hangen,neem dan eens de moeite om
de NEN1010 eens goed te lezen.
Zo kom je er dan ook achter dat het wel toegestaan is.
Voor alle duidelijkheid,we hebben het hier over een "hoofdzekering".
Wel eens van gehoord dat je een 35 A hoofdzekering kan aanvragen
bij het energiebedrijf als je wel vermogen nodig hebt maar geen 3-fase
aansluiting wil of kan krijgen.??????.
Voorbeeld:
Voor een kookaansluiting van 6 kW is een hoofdzekering van 25 A niet
toerijkend en een 3-fase aansluiting
niet noodzakelijk.Dergelijke apparaten hebben de mogelijkheid om ze zo te
schakelen dat een 2 maal 1 fase groep 16 A
voldoende is.Hiervoor zijn dan ook de "kookautomaten" bedoeld.
Dit is een installatieautomaat die 2 maal 1(dezelfde) fase,2 maal 16 A
beveiligd.
Voor een dergelijke situatie is een hoofdzekering van 16 A onvoldoende.
Ik weet niet welke klok jij hebt horen luiden maar de klepel vindt je in de
NEN1010.
Groeten,
Stef
Horatio <rgrooten@(NOSPAM)stad.dsl.nl> wrote in message
news:7eoh8h$arb$1...@reader1.wxs.nl...