Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Help: Lekkage in CV-leiding

919 views
Skip to first unread message

b. smouter

unread,
Jan 28, 1999, 3:00:00 AM1/28/99
to
Hallo,

Ik heb een lekkage in een CV-leiding. Inmiddels moet ik de CV-installatie
twee tot drie keer in de week bijvullen. Bovengronds is nergens een lek te
bespeuren. Het lijkt mij dat de enige mogelijkheid nog is dat er een lek zit
onder de vloer van de begane grond. Er zit in mijn woning echter geen
kruipruimte. De CV-leidingen zijn op de begane grond in
isolatiemateriaal verpakt in het zand gelegd, met daaroverheen stampbeton en
een cementdekvloer.
Wie weet een manier om het lek te lokaliseren of is de enige oplossing een
bovengrondse leiding?

Graag reacties.

Bas Smouter
bsmo...@doge.nl
b.sm...@hccnet.nl

Maarten van Breemen

unread,
Jan 28, 1999, 3:00:00 AM1/28/99
to
Kijk ook in de ketel zelf. Ik heb al vaker gehoord van een lekkage daar.
Het water verdampt dan in de vlam en verdwijnt zonder zichtbare lekkage.

b. smouter wrote in message <78o6m6$3dm$1...@news.hccnet.nl>...

V.C.R. Surie

unread,
Jan 28, 1999, 3:00:00 AM1/28/99
to
"b. smouter" <b.sm...@hccnet.nl> schrijfbewerkingen: > Hallo,

>
> Ik heb een lekkage in een CV-leiding. Inmiddels moet ik de CV-installatie
> twee tot drie keer in de week bijvullen. Bovengronds is nergens een lek te
> bespeuren. Het lijkt mij dat de enige mogelijkheid nog is dat er een lek zit
> onder de vloer van de begane grond. Er zit in mijn woning echter geen
> kruipruimte. De CV-leidingen zijn op de begane grond in
> isolatiemateriaal verpakt in het zand gelegd, met daaroverheen stampbeton en
> een cementdekvloer.
> Wie weet een manier om het lek te lokaliseren of is de enige oplossing een
> bovengrondse leiding?
>
> Graag reacties.
>
> Bas Smouter
> bsmo...@doge.nl
> b.sm...@hccnet.nl

In je expansievat zit een membraam,als je membraam niet meer werkt zal
er als er een hoge druk wordt opgebouwd (tijdens het verwarmen)het water
via of je veiligheidsventiel of ergens anders? uitgaan.
Ik had zo'n zelfde klacht met mijn cv-ketel. Alleen ik had het geluk dat
ik de lekkage zag. Misschien dat dit zo'n zelfde klacht is.
Victor

Frank Bosman

unread,
Jan 28, 1999, 3:00:00 AM1/28/99
to
Volgens mij is er geen slimme methode, immers je radiatoren staan parallel
aangesloten, dus kun je niet deel voor deel testen. Ik heb nog een sprankje hoop
wellicht: is het geen zwetende koppeling in de ketel zelf, dat water verdampt
nl. meteen.

b. smouter

unread,
Jan 28, 1999, 3:00:00 AM1/28/99
to

Hallo allemaal,

Bedankt voor alle reacties.
Voor mij zit denk ik de gouden tip er nog niet bij. Inmiddels is volgens mij
de leiding echt gebarsten want de druk loopt nu in pakweg 3 uur terug van
1,6 Bar naar 0.
En ik heb de CV-installatie dus maar uitgezet.

t.a.v. Victor van Bremen: Jouw suggestie: "Kijk ook in de ketel zelf". Hoe
kan je dat nagaan??? En heb jij dan een verklaring voor het feit dat de
drukterugval opeens zo ontzettend snel verloopt?

t.a.v. Victor Surie: Het expansievat is in orde. Ik heb onlangs zelfs voor
de zekerheid een grotere geplaatst (van 18 naar 25 liter)

t.a.v. de tip van D. Hollands om een Nefit aan te schaffen. Ik heb sinds aug
97 een Nefit Ecomline HRC 30 H.


Jan Suijkerbuijk

unread,
Jan 29, 1999, 3:00:00 AM1/29/99
to
On Thu, 28 Jan 1999 23:55:26 +0100, "b. smouter" <b.sm...@hccnet.nl>
wrote:

>Bedankt voor alle reacties.
>Voor mij zit denk ik de gouden tip er nog niet bij. Inmiddels is volgens mij
>de leiding echt gebarsten want de druk loopt nu in pakweg 3 uur terug van
>1,6 Bar naar 0.
>En ik heb de CV-installatie dus maar uitgezet.

Shit....

Da's balen. Rest me niets anders dan je succes toe te wensen. Wellicht
dfe meest eenvoudige methode is de oude ingegoten leidingen te laten
voor wat ze zijn en nieuwe leidingen bovengronds leggen..... Anders
moet te heel je vloer slopen. Is alleen leuk wanneer je het oude
parket beu was ;-))

Succes!!!


Jan

A. van Grafhorst

unread,
Jan 29, 1999, 3:00:00 AM1/29/99
to
Zelf heb ik een flink aantal jaren geleden ook een dergelijk verschijnsel
gehad.

Het bleek dat klekkage was ontstaan in de geledingen van de cv-ketel. Daar
verdampte het water en viel dus niet op. een CV installateur, vond het snel.

Benno

b. smouter heeft geschreven in bericht <78qpuv$pgt$1...@news.hccnet.nl>...
>
>Hallo allemaal,


>
>Bedankt voor alle reacties.
>Voor mij zit denk ik de gouden tip er nog niet bij. Inmiddels is volgens
mij
>de leiding echt gebarsten want de druk loopt nu in pakweg 3 uur terug van
>1,6 Bar naar 0.
>En ik heb de CV-installatie dus maar uitgezet.
>

knip

FVe

unread,
Jan 29, 1999, 3:00:00 AM1/29/99
to
Is inderdaad ook vaak een veelgezocht probleem. Daar kan je snel
achterkomen....

Ketel af laten koelen, en op druk houden met de waterleiding.
Bij een dergelijke lekkage (in 3 uur druk weer laag) zal de ketel snel
moeten gaan druppelen..

Moet je wel snel doen, anders moet je zondagtarief betalen :(
En dat met 10 graden vorst?

Succes

--
Groeten,
Frank
____________________________________
If you like, then http://surf.to/FVe

Ik ben tegen zinloos geweld, omdat geweld altijd zinloos is.

STOPlichten en alles staat stil.

A. van Grafhorst heeft geschreven in bericht
<78t4sf$7rq$2...@news.worldonline.nl>...

Bert Leenman

unread,
Jan 29, 1999, 3:00:00 AM1/29/99
to
Misschien is het een idee om het stuk leiding wat je verdenkt van lekken
tijdelijk kort te sluiten dmv een zaag en een paar extra knelkoppelingen en
een flink stuk flexibele slang. Dan weer vullen.
Als ie dan in drie uur nog steeds naar nul terugloopt weet je in ieder
geval dat dat stuk het niet is..of wel.

en zo verder....:-) je huis door..

Bert Leenman

jee...@worldonline.nl

unread,
Jan 30, 1999, 3:00:00 AM1/30/99
to
On Thu, 28 Jan 1999 00:14:54 +0100, "b. smouter" <b.sm...@hccnet.nl>
wrote:

>Hallo,


>
>Ik heb een lekkage in een CV-leiding. Inmiddels moet ik de CV-installatie
>twee tot drie keer in de week bijvullen. Bovengronds is nergens een lek te
>bespeuren. Het lijkt mij dat de enige mogelijkheid nog is dat er een lek zit
>onder de vloer van de begane grond. Er zit in mijn woning echter geen
>kruipruimte. De CV-leidingen zijn op de begane grond in
>isolatiemateriaal verpakt in het zand gelegd, met daaroverheen stampbeton en
>een cementdekvloer.
>Wie weet een manier om het lek te lokaliseren of is de enige oplossing een
>bovengrondse leiding?
>
>Graag reacties.
>
>Bas Smouter
>bsmo...@doge.nl
>b.sm...@hccnet.nl

Zoals je al schrijft , als jouw druk in 3 uur van 1,6 naar 0 zakt zit
er zeker een groot lek "ergens".
Het enige wat ik je kan adviseren is ,als de mogelijkheid er is , om
de leidingen die onder de grond verdwijnen net boven de vloer of uit
je plafond (eerste verdieping) op te pakken en dan netjes wederom weer
aan te sluiten op jouw radiatoren.Snap je?
Dus de hele installatie onder de vloer vergeten , die dus netjes boven
de grond wegzagen en opnieuw met je leidingen naar je
verwarmingsplaten toe.
Het is een heel gedoe , maar beter dan je vloer openhakken.
Je zult wel wat meer leidingen te zien krijgen , maar het was zowiezo
een slechte zet van de installateur en bouwer om cv leidingen (metaal)
in te storten. Dit gebeurd tegenwoordig wel met kunststofleidingen.
Want hoe vaak heb ik het niet mee gemaakt dat leidingen onder de vloer
gaan"zweten" .Dit betekent dat ze dan net niet doorgerot zijn , maar
wel op het punt staan dit te doen. Maar dan heb je het voordeel dat je
ze kunt vervangen i.g.v. een kruipruimte.
Wat ik je al heb verteld over een nieuwe installatie maken begane
vloer is echt het enige (buiten breken om) wat je kunt doen.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.

Suc7 John

jee...@worldonline.nl

http://welcome.to/miracle


b. smouter

unread,
Jan 30, 1999, 3:00:00 AM1/30/99
to

>Ik heb een lekkage in een CV-leiding.
KNIP

>Wie weet een manier om het lek te lokaliseren of is de enige oplossing een
>bovengrondse leiding?

Bedankt voor alle reacties de afgelopen dagen.

Ik had geen slechter moment kunnen uitkiezen om mij dit te laten overkomen.
Vooral vanacht was bitterkoud, zowel buiten als binnen. (resp. -10 en +10)
Het is twee volle dagen werk geweest om de ondergrondse leiding te vervangen
door een bovengrondse. Het betekende op zes plaatsen gaten door de
(betonnen) plafonds. Hier en daar door de muren. Op bijna alle kamers
moesten leidingen aangepast worden. Gordijnrails naar voren om de CV-leiding
erachter te kunnen laten lopen.
Nu is het verder nog een kwestie van afwerken en restaureren.
Ik ben nu doodmoe, maar ik hoef gelukkig niet meer bij de buren te douchen.
Bedankt voor alle tips en medeleven.

Bas

Eur van Andel

unread,
Jan 31, 1999, 3:00:00 AM1/31/99
to
On Sat, 30 Jan 1999 21:34:33 +0100, "b. smouter" <b.sm...@hccnet.nl> wrote:

>Ik had geen slechter moment kunnen uitkiezen om mij dit te laten overkomen.
>Vooral vanacht was bitterkoud, zowel buiten als binnen. (resp. -10 en +10)
>Het is twee volle dagen werk geweest om de ondergrondse leiding te vervangen
>door een bovengrondse. Het betekende op zes plaatsen gaten door de
>(betonnen) plafonds. Hier en daar door de muren. Op bijna alle kamers
>moesten leidingen aangepast worden. Gordijnrails naar voren om de CV-leiding
>erachter te kunnen laten lopen.

Was dat het dan, die leiding in/onder de vloer?

Is de installatie nu wel dicht?

Gelukkig heb ik een kruipruimte :-(


--
Eur van Andel e...@xs4all.nl or eurpho...@gin.nl (subject only)

b. smouter

unread,
Jan 31, 1999, 3:00:00 AM1/31/99
to

Eur van Andel heeft geschreven in bericht
<36bea02d...@news.xs4all.nl>...
Knip

>Was dat het dan, die leiding in/onder de vloer?

Yes


>Is de installatie nu wel dicht?

Yes

>Gelukkig heb ik een kruipruimte :-(


Het mooiste vermaak is zoals vanouds leedvermaak.


Bas

0 new messages