Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Warmte terugwin systeem gebruiken als airco?

97 views
Skip to first unread message

Godert Jan van Manen

unread,
Jun 28, 2005, 12:24:26 PM6/28/05
to
Hallo Allemaal,

Ik heb enige tijd geleden een eengezinswoning gekocht (nieuwbouw). We
hebben in ons huis een AGPO HR OPTIFOR ( warmte terugwin
systeem ) hangen. Terwijl ik de technische specificaties aan het
doorbladeren was, kwam ik daar het electrisch schema tegen. Op deze
warme dagen zou het handig zijn om het systeem op stand "uit" te kunnen
zetten ( meer wamte binnen bied niet veel toegevoegde waarde, anders dan
de broodnodige ventilatie natuurlijk... )
Het systeem heeft veel luchtpunten in de plafonds op diversen kamers (
slaapkamer, badkamer, woonkamer, etc. ).

Het idee is om deze punten te gebruiken om koude lucht vanuit een airco
te blazen. Zelf zat ik te denken om een aftakking te maken op het "M3"
punt ( voor de inkomende ventilator, zie PDF file hieronder ).

Concreet: Zijn er meer mensen op dit idee gekomen?, Mogelijk is er
iemand met wat meer ervaring over dit type systeem? ... Tips en trucs
zijn welkom!

Mvgr GJ van Manen

btw: Het aansluit schema is te vinden op :
http://www.agpo.nl/consument/home/doc/h_Optifor_OT.pdf

FVe

unread,
Jun 28, 2005, 3:55:05 PM6/28/05
to

"Godert Jan van Manen" <nos...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:42c179bb$0$56399$e4fe...@news.xs4all.nl...

> Hallo Allemaal,
>
> Ik heb enige tijd geleden een eengezinswoning gekocht (nieuwbouw). We
> hebben in ons huis een AGPO HR OPTIFOR ( warmte terugwin
> systeem ) hangen. Terwijl ik de technische specificaties aan het
> doorbladeren was, kwam ik daar het electrisch schema tegen. Op deze
> warme dagen zou het handig zijn om het systeem op stand "uit" te kunnen
> zetten ( meer wamte binnen bied niet veel toegevoegde waarde, anders dan
> de broodnodige ventilatie natuurlijk... )
> Het systeem heeft veel luchtpunten in de plafonds op diversen kamers (
> slaapkamer, badkamer, woonkamer, etc. ).
>
> Het idee is om deze punten te gebruiken om koude lucht vanuit een airco
> te blazen. Zelf zat ik te denken om een aftakking te maken op het "M3"
> punt ( voor de inkomende ventilator, zie PDF file hieronder ).
>
> Concreet: Zijn er meer mensen op dit idee gekomen?, Mogelijk is er
> iemand met wat meer ervaring over dit type systeem? ... Tips en trucs
> zijn welkom!
>

Ik heb er wel eens over nagedacht, maar het gebruiken van afzuigkanalen voor
inblaas lijkt mij een slecht idee. Lijkt mij een broeiplek voor beestjes.

Frank


Siets

unread,
Jun 29, 2005, 2:26:58 AM6/29/05
to
Godert Jan van Manen wrote:

> Hallo Allemaal,
>
> Ik heb enige tijd geleden een eengezinswoning gekocht (nieuwbouw). We
> hebben in ons huis een AGPO HR OPTIFOR ( warmte terugwin
> systeem ) hangen. Terwijl ik de technische specificaties aan het
> doorbladeren was, kwam ik daar het electrisch schema tegen. Op deze
> warme dagen zou het handig zijn om het systeem op stand "uit" te kunnen
> zetten ( meer wamte binnen bied niet veel toegevoegde waarde, anders dan
> de broodnodige ventilatie natuurlijk... )
> Het systeem heeft veel luchtpunten in de plafonds op diversen kamers (
> slaapkamer, badkamer, woonkamer, etc. ).
>
> Het idee is om deze punten te gebruiken om koude lucht vanuit een airco
> te blazen. Zelf zat ik te denken om een aftakking te maken op het "M3"
> punt ( voor de inkomende ventilator, zie PDF file hieronder ).
>
> Concreet: Zijn er meer mensen op dit idee gekomen?, Mogelijk is er
> iemand met wat meer ervaring over dit type systeem? ... Tips en trucs
> zijn welkom!
>


Volgensmij werkt deze installatie in de zomer juist als een
koudeterugwininstallatie. Ik neem aan dat je huis goed geisoleerd is en het
dus koeler binnen dan buiten is. Dan wordt de uit je huis afgezogen koele
lucht verwarmd door de temperatuurwisselaar voordat deze naar buiten
geblazen wordt door de warme instromende lucht van buiten. De warme
instromende lucht van buiten wordt dus afgekoeld door de lucht die naar
buiten gaat!
Ik weet niet hoe het in de praktijk werkt, maar theoretisch zou je denken
dat het zo werkt.

Verder zou ik zeker geen airco gebuiken om koele lucht je huis binnen te
blazen door de bestaande ventilatiepijpen. De lucht die uit je airco komt
is erg koud waardoor de (ongeisoleerde) buizen koud worden. Aan de
buitenkant van de buizen kan daardoor condensatie optreden (van vocht uit
de warme lucht rond de buizen). Dit kan erg vervelende gevolgen hebben....

Sietse.


Crazy Horse

unread,
Jun 29, 2005, 7:20:06 AM6/29/05
to
Theo Maes <> wrote in news:4005c15gjvnjfvadb...@4ax.com:

> Het lijkt mij heel slim om met dit weer uw CV uit te zetten.
> Adviesburo voor bouwtechniek en bouwfysica Maes.
>

En voor zulke adviezen moeten we dan normaal gesproken betalen????


Godert Jan van Manen

unread,
Jun 29, 2005, 2:50:46 PM6/29/05
to

Ik had voor de zekerheid ook even de fabrikant gemailt, hiermee is
meteen de vraag beantwoord ..

Geachte heer van Manen,

Helaas kan er geen aan/uit schakelaar op de Optifor geplaatst worden, in
de uit-stand is er namelijk dan ook geen warmwater en cv meer omdat de
WTW-unit gekoppeld is aan de cv-ketel. De toevoer mag u uitschakelen er
mag echter geen airco geplaatst worden op het ventilatiesysteem. Bij
wijzigingen welke niet conform installatievoorschriften zijn vervalt
derhalve ook de fabrieksgarantie.
Vertrouwende u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Monique van Stokkom
AGPO b.v.

Erwin

unread,
Jun 30, 2005, 5:23:39 PM6/30/05
to

"Godert Jan van Manen" <nos...@xs4all.nl> wrote in message
news:42c179bb$0$56399$e4fe...@news.xs4all.nl...
> Hallo Allemaal,

> Concreet: Zijn er meer mensen op dit idee gekomen?, Mogelijk is er iemand
> met wat meer ervaring over dit type systeem? ... Tips en trucs zijn
> welkom!
>
> Mvgr GJ van Manen
>
> btw: Het aansluit schema is te vinden op :
> http://www.agpo.nl/consument/home/doc/h_Optifor_OT.pdf

In mijn Optiflor WTW (2 jaar oud, ouder model als genoemd in pdf) zat al wel
de voorbereiding voor de bypass (3.3 in bovenstaande pdf) .
Met deze bypass kan je, als de temperatuur van de afgezogen lucht hoger is
dan de ingestelde comforttemperatuur, de afgezogen lucht buiten het
warmtewissel principe om afvoeren waardoor je dus voornamelijk koele lucht
het huis inblaast. Ik heb, om dit mechanisme te kunnen activeren, een
tweetal sensoren aan moeten schaffen (+- 20 euro).
De effectiviteit is nihil (bij stand1) maar alle beetjes helpen, wellicht
een idee om eens naar te kijken.
Het aansluiten van een airco heb ik ook overwogen maar ben van dat idee,
door eerdergenoemde argumenten + het feit dat je rendement bijzonder laag
zal zijn omdat je niet kunt bepalen naar welke ruimten de lucht geblazen
wordt en je dus voor de volledige inhoud van je woning moet gaan koelen,
afgestapt.

Erwin


Godert Jan van Manen

unread,
Jul 1, 2005, 3:42:58 AM7/1/05
to


Ik ben inderdaad ook terug gekomen van het idee om er een airco in te
plaatsen. Wel ben ik nieuwsgierig naar wat voor sensoren je geplaatst
hebt en waar ik die evt. kan bemachtigen? .....

gr GJ

Erwin

unread,
Jul 6, 2005, 6:33:11 PM7/6/05
to

"Godert Jan van Manen" <nos...@xs4all.nl> wrote in message
news:42c4f401$0$64614$e4fe...@news.xs4all.nl...

>
>
> Ik ben inderdaad ook terug gekomen van het idee om er een airco in te
> plaatsen. Wel ben ik nieuwsgierig naar wat voor sensoren je geplaatst hebt
> en waar ik die evt. kan bemachtigen? .....
>
> gr GJ

Bij mij was onderdeel 1 in figuur 13.1 al aanwezig (de bypass zelf) en ik
heb alleen 8 en 8a moeten bestellen. Het zijn voelers die de
buitentemperatuur en de retourtemperatuur meten. Zodat, wanneer de
buitenlucht warmer is dan de retourtermperatuur, of juist wanneer het veel
koeler is en de comforttemperatuur reeds bereikt is, de bypass gesloten
blijft.
In het schuimrubber is al rekening gehouden met de sensoren en de sockets op
de printplaat zijn ook al aanwezig. (er zat overigens ook een
montagehandleiding bij)
Het bestelproces was wel wat moeizaam, het concept 'warmte terugwin' was de
meeste installateurs onbekend, uiteindelijk bij Delgas in Delft uitgekomen
en goed geholpen.
Om duidelijk te maken wat ik zocht heb ik zelfs foto's moeten maken, ze
staan nog online.
Dat aluminium ding in het midden is de bypass
http://www.xs4all.nl/~vollie/optifor/IMG_3377a.jpg
Op bovenstaande foto zie je linksonder de bypass een flesvormige ruimte. In
die ruimte wordt één van de sensoren geplaatst, de andere zit rechtsboven
ergens.
Bypass losgehaald: http://www.xs4all.nl/~vollie/optifor/IMG_3376a.jpg

Mail me even als je de artikelnummers wilt weten, ik heb de factuur nog wel
ergens liggen.

Groeten,
Erwin


0 new messages