Als bij een geiser de waakvlam steeds uitgaat, wat is er dan vies of
defect? De thermostaat? En zo ja, waar zit ie, is ie makkelijk te
herkennen en vervangen? Of is dat gloeipuntje gewoon te ver verkoolt
en moet die opgeschuurd worden?
Wind in de pijp. Thermokoppel defect. Eventueel maximaalthermostaat defect.
Thermomagneet kapot. TTB kapot.
grt,
Eelco
Hij gaat bij het indrukken van de knop wel aan, dan kan je de knop een
tijdje ingedrukt houden en zou hij moeten blijven branden. Dit gebeurt
echter niet en de geiser valt meteen uit. Ook het "smokkelen" door de
warmwaterkraan open te draaien met de knop ingedrukt zodat er ff goede
de fik in gaat, gaat niet op, ik denk door de beveiliging op het
apparaat (terecht overigens ;-) )
Kans dat je thermostaat defect is acht ik heel klein zit niet in een
geiser. Maar als je merk en type vermeldt is de kans op een antwoord
waar je iets aan hebt een heel stuk groter. Met deze gegevens die
je nu geeft ga ik geeneens iets gokken.
Andre
wat is de kleur en grootte van de waakvlam?
begin alvast eens met het buisje onder de waakvlam door te blazen en
het filtertje daarin te vervangen of eens goed opkuisen
meestal zit dat buisje na jaren vol met roet van de waakvlam en/of
lucifers
uitwaaien kan in principe alleen als er tocht is in de kamer, zie dat
je dit verhelpt als dat het geval is
het komt al eens bij storm voor dat de wind van buiten door de schouw
de vlam uitblaast maar dit is eerder uitzondering dan regel
het thermokoppel wordt met de jaren wat bedekt met roet,
dat is het pinnetje dat in of net naast de waakvlam zit, even polijsten
met een zacht schuurmiddel verhelpt dit,
zeker niet met een schuurpapier bewerken, soms kan je daardoor het
delicate buisje knikken en kan je een nieuw thermokoppel gaan zoeken
als je toch bezig bent kan je ook de verdeelbuisje in hun geheel eens
losnemen, dat zit met 1 grote aanvoer vast aan de klok en is dus snel
en gemakkelijk los te nemen, draai die eens ondersteboven terwijl je er
met een (oude) tandenborstel in kuitert, ook daar zal wel wat rommel
uitkomen
grtz
Ok. Tnx. Zal ik eens proberen. 't is bij een vriendin van me en ik kan
haar nu niet bereiken maar misschien morgen. Zodra ik het type weet
dan zal ik dat nog even posten. Alvast bedankt in ieder geval voor het
advies.
Gerard
Thermische Terugslag Beveiliging. Als er geen trek in de schoorsteen is,
stromen de verbrandingsgassen via de trekonderbreker de opstelruimte in, en
dat wil je natuurlijk niet. Daarom zit in de trekonderbreker een
temperatuursensor ( de TTB ) die warm wordt zodra er verbrandingsgassen
langsstromen. De TTB zal nu het thermokoppelcircuit onderbreken, en de
gasklep zal dichtslaan.
Dit is wel een simpele voorstelling van zaken, maar ik sta nu eenmaal niet
bekent om mij didactische capaciteiten ;c))
grt,
Eelco
gewoon thermokoppel vervangen,kost geen geld rn is weer voor een tijd gerust
Of de rook gas beveiliging is vuil geworden, en die zit links boven in de geiser.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
En een thermokoppel haal ik bij welke/wat voor soort bedrijf? Gewoon
bij de hubo zal ik niet terecht kunnen neem ik aan?
Die zijn dus gewoon bij een gasfitter te koop.
Het gloeipuntje waarvan u spreekt is het thermokoppel, en dit moet wegens
inbranding nogal eens vervangen worden.
Door die slijtage gaat uw waakvlam uit.
Het is gemakkelijk te demonteren. ( neem het mee naar de verdeler als je
geen typenummer weet, want er zijn daar verschillende modellen in volgens de
types)
Na monteren moet de waakvlam het thermoélement ongev.5 mm beneden zijn
hoogste punt omringen.
groetjes
ghislain
zag laatst zo'n universeel thermokoppel bij de gamma.
Hornbach heeft het ook .
en verder de echte zaken ;-)
Willem de V
> Dat ":gloeipuntje" is een zogenaamd thermokoppel. Als het verwarmd wordt,
> dan gaat er een stroompje lopen waarmee de gasklep open wordt gehouden nadat
> je deze met een knop hebt ingeduwd. Deze thermokoppels kunnen defect gaan.
> Soms zelfs al na 2 jaar, succes Ton
Wat ook een rol speelt, is de bedrading. Vuil e.d. kunnen met de
jaren een weerstand veroorzaken tussen thermokoppel en het
gasklepje van de waakvlam (tenzij beiden rechtstreeks aan mekaar
gekoppeld zijn). Die weerstand kan de stroom --die het
thermokoppel levert-- zodanig beperken dat de gasklep bij het
minste sluit.
In mijn verwarmingsketel zitten er 2 draden (en dus 4
steekcontacten) in het circuit. En toen een thermokoppel het al
na 1 jaar opgaf, besloot ik er de multimeter eens bij te halen.
Toen bleek dat de 4 contacten de schuldigen waren, en niet het
thermokoppel. Na het vernieuwen van de bedrading en het
oppoetsen v/d steekcontacten bleek dat *alle* oude thermokoppels
het nog deden!
--
Vriendelijke GNUtjes,
Pros
Bedankt voor alle tips. Ik heb er toch weer wat van opgestoken. Ik
hoef er alleen zelf niet meer naar te kijken in dit geval. Ze heeft
toch iets met de verhuurder van het pand kunnen regelen. Gelukkig.