Ik heb een designradiator in de keuken geplaatst. De aan en afvoer heb
ik boven op de radiator aangesloten. Omdat een ontluchtingsventiel
niet erg mooi was om boven de radiator te plaatsen, zit deze nu
onderin.
Probleem is dat nu maar ongeveer 3 van de 20 buizen (bovenin, radiator
is 1.80 hoog) warm worden. Je zou dus denken dat er nog lucht in zou
zitten. Door de druk (2-3 bar) redelijk hoog te houden, hebben we de
radiator via het ventiel beneden helemaal door laten lopen. Dan zou
alle lucht er toch uit moeten zijn ?
Toch maar een ventiel bovenin plaatsen ? Aan de radiator ligt het
niet, die hebben we helemaal door laten lopen.
Succes
Theo Redelijkheid heeft geschreven in bericht
<360b3546...@news.worldonline.nl>...
>Toch maar een ventiel bovenin plaatsen ? Aan de radiator ligt het
>niet, die hebben we helemaal door laten lopen.
Lucht heeft in water de nare eigenschap naar boven te willen....
Vul dus zelf maar in en kleur de plaatjes :)
Ben
Maar ... gewoonlijk laten we het warme water bovenaan binnenkomen, ook al
omdat het
tijdens het afgeven van warmte KOUD wordt, en dus vanzelf naar beneden gaat.
De uitlaat is dan ook altijd best onderaan.
Geert.
Jan ten Dam wrote in message <6ugpvg$2rn$1...@news.worldonline.nl>...
Jan ten Dam wrote:
> Hallo Theo, je schrijft dat alleen de bovenste 3 buizen warm worden, dus de
> reacties dat het lucht zou zijn klopt dus niet. Want dan zouden deze
> namelijk niet warm worden.
> Wat denk je van deze: Koud water is zwaarder dan warm water dus, er is in de
> radiator geen door stroming want het warme water blijft boven.
> Enigste oplossing, aanvoer onder en eventueel de afvoer boven laten zitten,
> maar deze mag ook onder geplaatst worden. Nu stijgt het warme water
> naarboven en wordt de radiator wel warm.
>
> Theo Redelijkheid heeft geschreven in bericht
Hi,
Een retourleiding moet altijd onder zitten, anders voer je warm water af en dat
wil je niet omdat anders de capaciteit van je radiator bijna nihil wordt.
De doorvoersnelheid moet ook niet te groot zijn anders maak je ook geen optimaal
gebruik van je radiatorcapaciteit. Aan de meeste radiator-kranen kun je de
maximale doorlaat instellen. Een vuistregel is dat de temperatuur van het
afgvoerde water 20 -30 graden lager is dan het nieuwe, warme, water. De retour
moet dus duidelijk kouder zijn dan de aanvoer.
Succes Klaas.
Ikke
Theo Redelijkheid heeft geschreven in bericht
>Iedereen komt in de buurt.De echte oplossing is een stijg bius of in dit
>geval een zak buis aan brengen in je aanvoer. Dit is gewoon een dun buisje
>die in je radiator er bij geplaatst wordt zodat zowel de aanvoer en de
>retour zowel boven als beneden aan tesluiten is en ook nog aan een zijde .De
>buis zorgt er voor dat het water in jou geval onerin erin gebracht wordt en
>daarna wel via de hele radiator terug naar boven moet en zo dus de hele
>radiator verwarmt.
Jim, bedankt voor deze tip,
In Engeland sluit iedereen bij voorkeur zowel de aan- als afvoer aan
de onderkant van de radiator aan. Zonder stijgbuisje.
Die stijg- of zakbuisjes, is dat iets bestaands of moet je dat zelf
fabriceren?
groet, wim
>On Thu, 24 Sep 1998 12:04:23 GMT, nsrc...@worldonline.nl (Theo
>Redelijkheid) wrote:
>
>>Vraagje:
>>
Hallo Theo nog een reactie op jouw radiator.
heb je al volop gestookt?
want als de kamer thermostaat uit slaat wordt geen een radiator
warmer!
probeer eerst maar eens door te stoken en kijk dan eens of tie warm
wordt
je kunt altijd nog een paar andere radiatoren tijdelijk dichter
draaien
wim wiskerke heeft geschreven in bericht
<360e9cae...@news.xs4all.nl>...
Stop er een standbuis in en heel de familie geniet van een warme radiator.
Mvg, ik
Rob heeft geschreven in bericht <36102a91....@news.tudelft.nl>...