Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Perilex en fornuis met slechts 3 draden

1,145 views
Skip to first unread message

Obi Twan Kenobi

unread,
Jul 30, 2005, 9:12:49 AM7/30/05
to
In ons nieuwe huis zit een perilex-wcd, alwaar ik op 2 pinnen spanning meet.

Het nieuwe, aan te sluiten electrisch fornuis heeft echter maar 3 draden:
zwart, bruin en geel/groen. En geen stekker meegeleverd, daarom een
perilex-stekker gekocht.

Hoe moet ik deze 3 draden nu aan de perilex-stekker plaatsen??

thnx voor de respons!


Arrebeest

unread,
Jul 30, 2005, 9:30:49 AM7/30/05
to

voor dat we hier een zinnig antwoord kunnen geven. even het verhaaltje op
het type plaatje, alleen van kleurtjes uit gaan is gevaarlijk. voor u en het
apparaat.

--


Out there, Somewhere


Toeternietoe

unread,
Jul 30, 2005, 11:25:47 AM7/30/05
to

"Obi Twan Kenobi" <toine.de.l...@planet.nl> schreef in bericht
news:42eb7cd2$0$4975$ba62...@nova.planet.nl...
Ook een stukje 5 aderig snoer kopen.
RWPK, of NWPK 5x2,5 qmm
De perilex MOET met 5 aders aangesloten worden.
Zowel de steker, alswel de knotaktdoos.

Hoe je aan moet sluiten is afhankelijk van je aansluiting.
Een 3 fase aansluiting, of een 2 polige-fornuisgroep.
En afhankelijk hiervan moet je je fornuis ook goed aansluiten.
Doorverbindingsstripjes zitten er meestal wel bij.
Haal er even een vakman bij svp


Toet

sjefke

unread,
Jul 30, 2005, 12:51:17 PM7/30/05
to

>>>
>>>>
>>
> Ook een stukje 5 aderig snoer kopen.
> RWPK, of NWPK 5x2,5 qmm
> De perilex MOET met 5 aders aangesloten worden.
> Zowel de steker, alswel de knotaktdoos.
>
> Haal er even een vakman bij svp
>
>
> Toet je hebt het helemaal mis "Een perilex KAN met 5 aders aangesloten
> worden"
nl. 3 Fase Nul en Aarde , dit is geheel afhankelijk van de configuratie
van de kookplaat cq oven


Jasper Janssen

unread,
Jul 30, 2005, 2:39:18 PM7/30/05
to

Een perilex zit er in nederland in twee gevallen: een (kook)driefasengroep
met 3 fasen, neutraal, en aarde, of, speciaal voor kookgroepen, met 2x
fase, 2x nul, en 1x aarde, die samen op een kookgroep zitten van 2 16A
stoppen/automaten op 1 fase. In beide gevallen moet de aansluiting tot en
met de aansluitingsblokken van de kookplaat zelf met 5 aders zijn
uitgevoerd. Helaas hebben veel kookplaten geen dubbele N aansluiting, dus
daar moet je die alsnog samenvoegen.

Kookplaten worden inderdaad vaak met 3 aderig snoer geleverd, daarmee kan
je ze direkt aansluiten op een enkele 16A groep, maar dan springt hij
iedere keer als je drie platen aanzet. Normaal vervang je dat snoer door
een 5 aderig stukje, en afhankelijk van je type perilex (meestal een 1
fase, 2 groepen kookgroep) sluit je dat goed aan op je kookplaat.

Ik heb een of twee jaar geleden de kookplaat bij mijn oma vervangen, en in
de draden in deze groep die daarover gingen is het allemaal terug te
vinden, dus google even daarnaar.


Jasper

J. J. Lodder

unread,
Jul 30, 2005, 5:54:28 PM7/30/05
to

Koop een goedkope universeelmeter,
en kijk wat voor spanningen er echt
op de pennen van de perilex staan,
ipv ergens op te vertrouwen,

Jan

Jasper Janssen

unread,
Jul 30, 2005, 8:14:56 PM7/30/05
to
On Sat, 30 Jul 2005 23:54:28 +0200, nos...@de-ster.demon.nl (J. J. Lodder)
wrote:

Hij zegt toch dat ie op 2 pinnen spanning meet? Wat is dat nou voor een
gezanik?

Jasper

J. J. Lodder

unread,
Jul 31, 2005, 4:14:56 AM7/31/05
to
Jasper Janssen <jas...@jjanssen.org> wrote:

Tja, dat is een erg duidelijke mededeling, nietwaar?

Jan

HENK

unread,
Jul 31, 2005, 4:17:59 AM7/31/05
to

even open maken en kijken waar nul en fase zitten en dat op de stekker
ook zo aansluiten.
midden pin perilex is geelgroen = aarde

Jasper Janssen

unread,
Jul 31, 2005, 6:53:09 AM7/31/05
to
On Sun, 31 Jul 2005 10:14:56 +0200, nos...@de-ster.demon.nl (J. J. Lodder)

Dat niet, maar dat is wel ook alles dat je eruit kan halen met een
universeelmeter. De nulleidingen vinden lukt je niet zonder belasting.

Enige echte remedie is even het stopkontakt openschroeven, en controleren
of het standaard opgebouwd is (links boven en rechtsboven fase 1 en twee,
links onder en rechtsonder nul 1 en 2, middenpen aarde).


Jasper

J. J. Lodder

unread,
Jul 31, 2005, 12:13:06 PM7/31/05
to
Jasper Janssen <jas...@jjanssen.org> wrote:

> On Sun, 31 Jul 2005 10:14:56 +0200, nos...@de-ster.demon.nl (J. J. Lodder)
> wrote:
> >Jasper Janssen <jas...@jjanssen.org> wrote:
> >> On Sat, 30 Jul 2005 23:54:28 +0200, nos...@de-ster.demon.nl (J. J. Lodder)
> >> wrote:
> >> >
> >> >Koop een goedkope universeelmeter,
> >> >en kijk wat voor spanningen er echt
> >> >op de pennen van de perilex staan,
> >> >ipv ergens op te vertrouwen,
> >>
> >> Hij zegt toch dat ie op 2 pinnen spanning meet? Wat is dat nou voor een
> >> gezanik?
> >
> >Tja, dat is een erg duidelijke mededeling, nietwaar?
>
> Dat niet, maar dat is wel ook alles dat je eruit kan halen met een
> universeelmeter. De nulleidingen vinden lukt je niet zonder belasting.
>
> Enige echte remedie is even het stopkontakt openschroeven, en controleren
> of het standaard opgebouwd is (links boven en rechtsboven fase 1 en twee,
> links onder en rechtsonder nul 1 en 2, middenpen aarde).

De nul voert een paar volt tov aarde,
de fase vrijwel 230 volt,

Jan

Toeternietoe

unread,
Aug 1, 2005, 1:32:55 PM8/1/05
to

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1h0kqjr.1dz...@de-ster.xs4all.nl...

Je MOET verder kijken dan alleen het stopkontakt.
Je MOET eerst nagaan of het een 1 fase of een 3 fase aansluiting is.
Dit kun je niet in alle gevallen in de perilex contaktdoos zien.
De kleuren van de bedrading kunnen verschillend uitgevoerd zijn.
Er is nl .een poos een uitvoering met 3 bruine draden, toch aangesloten op
een 1 fase fornuisgroep, Een van de bruine draden moet dan voorzien zijn van
een blauw plakbandje, hetgeen niet in alle gevallen geschiedde.
Ook meten heeft niet zoveel zin. Als je 2 pennen spanning meet kan het nog
een 3 fase aansluiting zijn, waarvan 1 fase niet werkend is, bv door een
slecht kontakt, of loszittende zekering etc.

Dus EERST nagaan of een een 1 Fase aaqnsluiting hebt ( een 1 fase kookgroep
met dubbelle beveiliging, gekoppeld)
of een 3 Fase aansluiting.
Dan pas verder kijken.

En een 5 aderig snoer, met een perilex, is in Nederland verplicht voor de
aansluiting van een fornuis of kookplaat in woonhuizen.

Toet

Jasper Janssen

unread,
Aug 11, 2005, 10:29:08 AM8/11/05
to
On Mon, 1 Aug 2005 19:32:55 +0200, "Toeternietoe"
<to...@nergensteverhuizen.nep> wrote:

>En een 5 aderig snoer, met een perilex, is in Nederland verplicht voor de
>aansluiting van een fornuis of kookplaat in woonhuizen.

Mag je zo'n ding ook niet gewoon op een 1 fase, 16A stekker & groep
hangen? Zolang je niet alle 4 de platen tegelijk gebruikt blijf je er
onder, en als je er niet onder blijft slaat de stop door voor je
bekabeling doorbrandt, als het goed is. Niet een heel erg *handige*
oplossing, moet ik toegeven, maar het mag vast wel :)

Mag je trouwens ook niet de boel aan een rooie 3-fase stekker leggen
(alleen in een 3 fase installatie natuurlijk, geen 2x16A enkelfasige
kookgroep)?

Jasper

Toeternietoe

unread,
Aug 13, 2005, 3:24:37 AM8/13/05
to

"Jasper Janssen" <jas...@jjanssen.org> schreef in bericht
news:3hnmf1d3lapud1edm...@4ax.com...

> On Mon, 1 Aug 2005 19:32:55 +0200, "Toeternietoe"
> <to...@nergensteverhuizen.nep> wrote:
>
> >En een 5 aderig snoer, met een perilex, is in Nederland verplicht voor de
> >aansluiting van een fornuis of kookplaat in woonhuizen.
>
> Mag je zo'n ding ook niet gewoon op een 1 fase, 16A stekker & groep
> hangen? Zolang je niet alle 4 de platen tegelijk gebruikt blijf je er
> onder, en als je er niet onder blijft slaat de stop door voor je
> bekabeling doorbrandt, als het goed is. Niet een heel erg *handige*
> oplossing, moet ik toegeven, maar het mag vast wel :)
>

Nee, dat is niet toegestaan!


> Mag je trouwens ook niet de boel aan een rooie 3-fase stekker leggen
> (alleen in een 3 fase installatie natuurlijk, geen 2x16A enkelfasige
> kookgroep)?
>

Nee,dat mag niet
In woonhuizen (in Nederland) is het gebruik van een Perilex voor de
fornuisaansluiting verplicht.
In industrielele installaties mag je dus wel bv een CEE-Form (de rode)
stekers gebruiken.


> Jasper
>

merje...@gmail.com

unread,
Jan 9, 2017, 3:05:29 PM1/9/17
to
Hallo heb een fornuis met 5 draden nu is die aangesloten in drie gaten stopcontact als volgt 2 zwarten samen bruin blauw samen en aarding onder . Ik ga de fornuis verkopen maar de meneer heeft 5 gaten stopcontact dus hij moet de aders splitsen en een 5 pollig perlix stekker kopen maar hoe moet hij de aders op de stekker aansluiten ? Kan hij ook de aders rekstreeks aan de stopcontact aansluiten ? Zijn de zwarten draden nullen of fasen ? Dank u

J. J. Lodder

unread,
Jan 9, 2017, 5:07:47 PM1/9/17
to
<merje...@gmail.com> wrote:

>Hallo heb een fornuis met 5 draden nu is die aangesloten in drie gaten
>stopcontact als volgt 2 zwarten samen bruin blauw samen en aarding
>onder .

Een fase dus.

>Ik ga de fornuis verkopen maar de meneer heeft 5 gaten
>stopcontact dus hij moet de aders splitsen en een 5 pollig perlix
>stekker kopen maar hoe moet hij de aders op de stekker aansluiten ? Kan
>hij ook de aders rekstreeks aan de stopcontact aansluiten ? Zijn de
>zwarten draden nullen of fasen ?

De mijnheer zal echt moeten meten
welke spanning er op zijn 5 draden staat,
en dat mogelijk in de meterkast moeten veranderen,
als het een 3-fase aansluiting is.
Het is mogelijk dat de verdeling van de andere groepen
over de fasen dan ook aangepast moet worden.

Maar als hij het aan jou moet vragen
kan hij beter professionele hulp inroepen,

Jan




0 new messages