De laatste tijd springt mijn CV combiketel regelmatig
in storing. Hij geeft dan aan: Maximaal thermostaat open.
Het is een ATAG blauwe engel uit 1989. Hij is recent
nog schoongemaakt. Heeft iemand enig idee hoe ik dit
op kan lossen. Als ik de ketel namelijk reset doet hij
het wel weer gewoon. Na een aantal keer aanslaan gaat
hij echter weer in storing. Het kan een paar dagen goed
gaan maar echter ook een paar uur.
Groet, groet Eelke
Ik had ook een gelijke probleem.
De maximaal thermostaat vervangen (niet zelf gedaan) en probleem was
opgelost.
Gr,
Samir
Eelke schreef:
>
> Goedendag,
>
> De laatste tijd springt mijn CV combiketel regelmatig
> in storing. Hij geeft dan aan: Maximaal thermostaat open.
>
Dan zal hij wel defect zijn, of heb jij hem soms lager ingesteld?
Hij moet op 80 a 90 graden staan.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
Misschien lucht in de pomp, waardoor het water niet circuleert en het water
in de ketel dus gaat koken. Pomp kun je ontluchten door die grote schroef
die erop zit een slag los te draaien. Pomp kan ook op het einde van zijn
krachten zijn waardoor hij af en toe stil komt te staan.
Heb je wel genoeg water in je systeem?
De druk moet (meestal) tussen de 1 en ca 2 atmosfeer, of Bar zijn.
Staan er genoeg radiatoren open?
Is dit oke, dan is de ketel zelf waarschijnlijk de veroorzaker van het
probleem.
Het kan de regelthermostaat zijn die te laat uitschakeld.
Ik weet niet of je deze bij kunt stellen, zet hem anders eens op 80 of 70
graden. Als het hard vriest kan hij wel weer omhoog.
De maximaalthermostaat kan ook te vroeg uitschakelen. Dan moet deze
vervangen worden.
Het gasregelblok kan ook nog blijven hangen, maar dit komt maar zeer
sporadisch voor, maar je weet nooit.
Laat je ketel in elk geval nog een keer nakijken als de bovenstaande tips
niet helpen.
Jantje