sinds enige tijd heb ik last van een vrij luid gebrom/gezoem wanneer
de waterleiding ergens in huis gebruikt wordt. Na een tijdje (bv.
halve minuut) verdwijnt het geluid. Dit is opgetreden nadat een keuken
werd heraangelegd waar ook wat waterleidingen werden herlegd (niet
door mij).
Waarschijnlijk is dit ergens een soort resonantie maar merkwaardig
genoeg treedt het op in het hele huis, dus niet alleen in de keuken.
De vraag is wat de juiste oorzaak is en wat hierin kan aan gedaan
worden?
--
Groetjes, Ribbedebie
Doodgaan is wel het laatste wat ik wil doen [Lord Palmerstone]
Heb je het al aan de installateur gevraagd die de leidingen heeft aangepast
?
grt. Michel
U stelt twee vragen, u krijgt er meer terug, goed rendement !
Kan het zijn dat delen van de leiding niet overal zijn vastgezet met beugels
zodat de buis kan gaan trillen ?
Doet het probleem zich voor ongeacht welk tappunt gebruikt wordt ?
Bij warm en koud water ?
Zijn de nieuwe delen van de waterleiding nog bereikbaar ? Zo ja, zijn daar
trillingen aan voelbaar ?
Ik heb dat verschijnsel ook eens gehad en het was best irritant.
Bij mij was dat het gevolg van de gebruikte tape. Er was een stukje
afdichtingstape voor de doorstroomopening gaan zitten en dat
veroorzaakte dat gebrom.
Koppeling losdraaien en opnieuw intapen en bevestigen en het was over!
Succes.
> Ik heb dat verschijnsel ook eens gehad en het was best irritant.
> Bij mij was dat het gevolg van de gebruikte tape. Er was een stukje
> afdichtingstape voor de doorstroomopening gaan zitten en dat veroorzaakte dat
> gebrom.
> Koppeling losdraaien en opnieuw intapen en bevestigen en het was over!
>
> Succes.
Of bramen, als er verder geborduurd is op een bestaand stuk buis en men
heeft er wat af moeten halen....
--
Grt. Frank
Email frank@usenet4all dot com
>
>"Ribbedebie" <lbpv...@sneakemail.com.remove.this.invalid> schreef in
>bericht news:dlv2k1ph23ae3pfu0...@4ax.com...
>> Hallo,
>>
>> sinds enige tijd heb ik last van een vrij luid gebrom/gezoem wanneer
>> de waterleiding ergens in huis gebruikt wordt. Na een tijdje (bv.
>> halve minuut) verdwijnt het geluid. Dit is opgetreden nadat een keuken
>> werd heraangelegd waar ook wat waterleidingen werden herlegd (niet
>> door mij).
>>
>> Waarschijnlijk is dit ergens een soort resonantie maar merkwaardig
>> genoeg treedt het op in het hele huis, dus niet alleen in de keuken.
>> De vraag is wat de juiste oorzaak is en wat hierin kan aan gedaan
>> worden?
>U stelt twee vragen, u krijgt er meer terug, goed rendement !
Dank u, als het uiteindelijk tot antwoorden leidt geen probleem :-).
>Kan het zijn dat delen van de leiding niet overal zijn vastgezet met beugels
>zodat de buis kan gaan trillen ?
Neen, niet bepaald of toch alleszins niet zichtbaar want leidingen
liggen al onder nieuwe vloer. Maar een deel van de leidingen ligt ook
achter kasten en daar heb ik geen zicht op (maar zou toch maar kort
stuk zijn en in principe vastgezet). Over hoe lang moet het vrije stuk
dan gaan?
>Doet het probleem zich voor ongeacht welk tappunt gebruikt wordt ?
Ik heb ze niet allemaal getest maar toch wel met verscheidene
aftappunten.
>Bij warm en koud water ?
Koud.
>Zijn de nieuwe delen van de waterleiding nog bereikbaar ? Zo ja, zijn daar
>trillingen aan voelbaar ?
Da's natuurlijk juist een beetje het probleem: die leidingen liggen
ofwel al onder de vloer ofwel achter gemonteerde kasten. Dus moeilijk
bereikbaar. Dus voordat ik daar aan wil beginnen, zou ik toch wel
willen weten wat m'n slaagkansen zijn :-)
Misschien toch nog wat bijkomende info geven: na een tijdje verdwijnt
het geluid, zelf onmiddellijk indien je een bijkomend aftappunt
openzet. Als je na sluiten opnieuw opent, heb je niet onmiddellijk
effect, je moet dan terug een tijdje wachten.
Vooral dat laatste vind ik een beetje raar: wat gebeurt er in de tijd
dat de leidingen niet gebruikt worden dat dit effect heeft? 'k Zou het
eigenlijk niet weten. Zou het kunnen dat er zich ergens lucht opbouwt
die dan geleidelijk weggaat bij openen? (Zou wel een ernstige fout
zijn)
Was dat (geluid) dan niet beperkt tot dat aftappunt?
>Het kan niet anders dan dat het de trilling van de buizen zijn of hoe
>noem je dat ? Resornantie?
Resonantie = zelftrilling d.w.z. het gaan trillen van een materiaal op
de trillingsfrequentie waarmee een materiaal van nature uit trillingen
versterkt.
>Hoe je waterleiding ook verlegt of anders maakt, het water stroom er
>het zelfde door heen.
Idd. Maar misschien is er wel een (niet toelaatbare) vernauwing ergens
opgetreden die zo'n geluid kan geven?
>Maar de druk, stroeming of het bochtenwerk vraagt om waterleidingen die
>goed vastzitten.
>Ik had het op zolder en na het aanbrengen van een oude riem om de
>leidingen, zodat het geen kans meer had om te trillen, was het over.
Ik zal alleszins de nog vrije stukken eens "betasten" om te zien of ik
het probleem zich daar stelt :-) Maar ik zou wel verwachten dat het
geluid enkel optreedt als ook daar water doorstroomt, maar dat is dus
niet nodig ...
mijn idee is dat er weinig beugels zitten waardoor de leidingen gaat
resoneren.
Mischien kun je wat beugels bij plaatsen of het op te lossen met een
waterslag demper er ergens tussen te zetten.
Jeroentje
Uiteraard, huis slopen en nieuwbouw plegen kan altijd nog.:-)
Algemeen probleem bij meedenken op afstand bij dit soort akkevietjes is
steeds de vraag : Hoe steekt het kot precies in elkaar
>
> Misschien toch nog wat bijkomende info geven: na een tijdje verdwijnt
> het geluid, zelf onmiddellijk indien je een bijkomend aftappunt
> openzet. Als je na sluiten opnieuw opent, heb je niet onmiddellijk
> effect, je moet dan terug een tijdje wachten.
>
> Vooral dat laatste vind ik een beetje raar: wat gebeurt er in de tijd
> dat de leidingen niet gebruikt worden dat dit effect heeft? 'k Zou het
> eigenlijk niet weten. Zou het kunnen dat er zich ergens lucht opbouwt
> die dan geleidelijk weggaat bij openen? (Zou wel een ernstige fout
> zijn)
>
>
Dat laatste lijkt geen slechte gedachte.
Laten we er eens van uitgaan dat er inderdaad een soort van omgekeerde
syphon is ontstaan in een buis welke met een kromming is aangelegd, zodanig
dat als het ware een heuvel moet worden genomen.
Op het bovenste punt zal zich een luchtbel vormen.
Bij het openen van een tappunt, gelegen VOORBIJ het hoogste punt zal het
langstromende water de lucht in beroering brengen, een deel van de luchtbel
zal mogelijk in de vorm van kleine belletjes een stuk worden meegevoerd. De
luchtbellen zullen mede verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van ruis,
resonantie of hoe het lawaai ook genoemd mag worden.
Na sluiten van het tappunt komt het water in de leiding tot stilstand; de in
het water aanwezige lucht krijgt de gelegenheid weer het hoogstepunt op te
zoeken en het verhaal begint van voor af aan.
Bij direct heropenen na het sluiten krijgt de lucht minder (of geen)
gelegenheid zich te verzamelen waardoor het verschijnsel zich in mindere
mate voordoet.
Of deze theorie klopt is wellicht na te gaan als een schema van het
leidingstelsel getekend is.
Als er een tappunt is gelegen vķķr het deel van de nieuwe installatie dan
zou het probleem zich niet mogen voordoen, er stroomt dan immers geen water
langs de (veronderstelde) luchtbel.
Overigens, we fixeren ons op het nieuw aangelegde deel van de installatie.
Zien we daarbij mogelijke problemen met een hoofdkraan niet over het hoofd ?
Deze wordt over het algemeen sporadisch gesloten en geopend; er kan zich dan
ook een behoorlijke kalkafzetting op het mechaniek voordoen. Als deze
kalklaag door sluiten en openen wordt "beschadigd" kan het zijn dat de klep
(welke afhankelijk van het type kraan soepel beweeglijk op de spindel is
gemonteerd) in zijn bewegingen wordt belemmerd en kabaal gaat maken..
Tja, dat doet het dus eigenlijk wel want de waterleidingen tappen af
van een centraal punt. Dus we moeten het precies toch nog ergens
anders zoeken ....
>Overigens, we fixeren ons op het nieuw aangelegde deel van de installatie.
>Zien we daarbij mogelijke problemen met een hoofdkraan niet over het hoofd ?
>Deze wordt over het algemeen sporadisch gesloten en geopend; er kan zich dan
>ook een behoorlijke kalkafzetting op het mechaniek voordoen. Als deze
>kalklaag door sluiten en openen wordt "beschadigd" kan het zijn dat de klep
>(welke afhankelijk van het type kraan soepel beweeglijk op de spindel is
>gemonteerd) in zijn bewegingen wordt belemmerd en kabaal gaat maken..
Misschien een mogelijkheid: eens te onderzoeken door wat te rommelen
met de hoofdkraan. Wait and see ... :-)
Draai de hoofdkraan eens een klein stukje dicht of juist helemaal open. Let
op. Je hebt zowel voor als na de watermeter een kraan.
Boonie