Beste doe het zelvers,

ik zit met het volgende probleem:

de druk in mijn CV-systeem systeem dat wordt verwarmt door een
Vaillant-combiketel varieert enorm. De ene dag is ie 1.5 bar en moet ie
bijgevuld worden omdat anders bij het tappen van heet water uit bv de douche
de ketel gaat fluiten. En vul ik em dan bij tot zo'n twee bar dan kan ie de
volgende dag goed tegen de drie bar lopen (zonder dat de verwarming aan is
geweest) en gaat het noodventiel lekken. Hoe kan dat nou?

Hebben jullie enig idee?


Rolph

bausie

unread,
Jun 5, 2000, 3:00:00 AM6/5/00
to
Rolph Pfundt schreef:

Drukvat is waarschijnlijk stuk.

André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

InfoAd - Jurrian Beuker

unread,
Jun 5, 2000, 3:00:00 AM6/5/00
to
bausie <bau...@speed.A2000.nl> wrote:

Hoe kun je dat controleren ?


>
>André
>http://people.a2000.nl/abausewe/index.html


-------------------------------------------------------------------------
InfoAd, Buro voor informatica.
Fax (036) 5221108
KvK Lelystad nr. 39047240
Oracle (TM), daar weten wij wat van.

Ps. Let niet op de taalfouten, ik ben woordblind.

Richard Martens

unread,
Jun 5, 2000, 3:00:00 AM6/5/00
to

InfoAd - Jurrian Beuker <inf...@xs4all.nl> schreef in berichtnieuws
393b8bd...@news.xs4all.nl...

> bausie <bau...@speed.A2000.nl> wrote:
>
> >Rolph Pfundt schreef:
> >>
> >> Beste doe het zelvers,
> >>
> >> ik zit met het volgende probleem:
> >>
> >> de druk in mijn CV-systeem systeem dat wordt verwarmt door een
> >> Vaillant-combiketel varieert enorm. De ene dag is ie 1.5 bar en moet ie
> >> bijgevuld worden omdat anders bij het tappen van heet water uit bv de
douche
> >> de ketel gaat fluiten. En vul ik em dan bij tot zo'n twee bar dan kan
ie de
> >> volgende dag goed tegen de drie bar lopen (zonder dat de verwarming aan
is
> >> geweest) en gaat het noodventiel lekken. Hoe kan dat nou?
> >>
> >> Hebben jullie enig idee?
> >>
> >> Rolph
> >
> >Drukvat is waarschijnlijk stuk.
>
> Hoe kun je dat controleren ?

Door met een hard voorwerp eerst tegen de bovenste helft te kloppen en dan
tegen de onderste helft klinkt het gelijk dan is het drukvat stuk.

bausie

unread,
Jun 5, 2000, 3:00:00 AM6/5/00
to
InfoAd - Jurrian Beuker schreef:

>
> bausie <bau...@speed.A2000.nl> wrote:
>
> >Rolph Pfundt schreef:
> >>
> >> Beste doe het zelvers,
> >>
> >> ik zit met het volgende probleem:
> >>
> >> de druk in mijn CV-systeem systeem dat wordt verwarmt door een
> >> Vaillant-combiketel varieert enorm. De ene dag is ie 1.5 bar en moet ie
> >> bijgevuld worden omdat anders bij het tappen van heet water uit bv de douche
> >> de ketel gaat fluiten. En vul ik em dan bij tot zo'n twee bar dan kan ie de
> >> volgende dag goed tegen de drie bar lopen (zonder dat de verwarming aan is
> >> geweest) en gaat het noodventiel lekken. Hoe kan dat nou?
> >>
> >> Hebben jullie enig idee?
> >>
> >> Rolph
> >
> >Drukvat is waarschijnlijk stuk.
>
> Hoe kun je dat controleren ?

Als je een beetje water aftapt, en je meter loopt meteen terug, dan is
hij kapot.

André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

André

unread,
Jun 5, 2000, 3:00:00 AM6/5/00
to

"bausie" <bau...@speed.A2000.nl> schreef in bericht
news:393B93E4...@speed.A2000.nl...

Ja dit antwoord gaat er meer op lijken maar als je toch aan het aftappen
bent
schroef het vat er dan gewoon even af en je kan kijken of hij echt stuk is
het menbraam
hoort dan helemaal boven in te zitten kan je moeilijk induwen en er mag geen
water
in het vat zitten als een van deze dingen niet goed is koop dan maar gauw
een nieuw drukvat.
Maar aan de klachten te horen is het voor 99% zeker dat het drukvat stuk is.

Andre

Rolph Pfundt

unread,
Jun 6, 2000, 3:00:00 AM6/6/00
to

Bedankt voor alle antwoorden!!


Rolph

F.A. Puik

unread,
Jun 10, 2000, 3:00:00 AM6/10/00
to
Hoi Rolph

Voor 99.99 % is je expantievat lek, dit is die rode bal die meestal in de
buurt van de ketel hangt.
Deze bestaat uit 2 delen boven en onder, als je er op klopt moeten allebij
de delen ongeveer het zelfde klinken
als dit niet het geval is is hij echt lek.