Hallo mensen,

Omdat de afstand tussen het stookhok en ons verenigingsgebouw wat groot is
zit er na de Vaillant-HR-ketel een extra Grundfos-pomp om het water rond te
pompen. Deze pomp staat volcontinue te draaien en heeft een vermogen van
250W. Oftewel 6kW per dag. Zomers is dat echter niet nodig.
Nu vraag ik me af of die pomp niet via de thermostaat in het
verenigingsgebouw geschakeld kan worden. Uiteraard met een relais ertussen.
Natuurlijk kan de pomp niet de hele zomer uitstaan ivm het vast gaan zitten
van de pomp, maar dat kunnen we wel handmatig regelen.
Heeft iemand ervaring met het schakelen van de pomp via de thermostaat? En
kan deze schakeling bij alle type ketels toegepast worden?

Alvast bedankt


Kees

Peter Govaere

unread,
Aug 14, 2008, 4:49:16 AM8/14/08
to

"kees" <kee...@chello.nl> schreef in bericht
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...

Kan je die ketel niet gewoon helemaal uitschakelen ?

Mijn verwarmingsketel heeft een zomer en winterstand. Zomer enkel sanitair
warm water, winter ook verwarming. Daar zitten 2 pompen op. De pomp voor de
verwarming staat ook de hele zomer stil. In het najaar start die telkens
probleemloos terug op. Gaat al 10 jaar goed :-)


~PC-freak居

unread,
Aug 14, 2008, 4:50:25 AM8/14/08
to
Op Thu, 14 Aug 2008 10:41:51 +0200, schreef kees <kee...@chello.nl> het
volgende.

Kun je hem niet parallel middels een relais op de bestaande pomp van de
ketel aansluiten, deze draait ook alleen maar wanneer nodig en wordt in
de zomer ook maar af&toe aut aangezet om vastzitten te voorkomen.

groetjes Henk
--
Maak je USB-stick bootable, zie mijn site hoe.
use...@pc-freak.nl http://www.pc-freak.nl

Criticus

unread,
Aug 14, 2008, 7:02:15 AM8/14/08
to

"kees" <kee...@chello.nl> schreef in bericht
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...
Mijn pomp draait zolang het water in de ketel meer dan ong.30 graden is.Bij
het uitschakelen van de brander, haal ik op deze manier de restwarmte nog
uit de ketel. Wanneer u de pomp op de thermostaat aansluit, blijft de
restwarmte in de ketel zitten.


Garnaal

unread,
Aug 14, 2008, 7:58:36 AM8/14/08
to
Er bestaan pompschakelingen die reageren op temperatuur. Ik heb deze
(rivilex) zelf thuis in gebruik op de pomp van de vloerverwarming.
Deze schakelt in als de aanvoer van de vloerverwarmig warmer wordt dan
35 graden (is tegenwoordig instelbaar geloof ik). Daarnaast schakelt
deze pomp een keer per 24 uur voor 1 minuut in om te voorkomen dat de
pomp vast komt te zitten in bijvoorbeeld de zomer. Je bevestigt de
schakelaar eenvoudig op de aanvoerleiding. Ik weet niet of deze
bruikbaar is voor jouw situatie, maar je kunt er eens naar kijken.

Toeternietoe

unread,
Aug 14, 2008, 11:46:59 AM8/14/08
to

"kees" <kee...@chello.nl> schreef in bericht
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...

Rechtstreeks meeschakelen op de thermostaat geeft problemen.
Als de ketel volop brand, en goed heet is, en de pomp stopt (en de
gastoevoer ook) dan ijlt de ketel nog wat na.
Oftewel de ketel kan dan te heet worden.

Vroeger bestonden er pompschakelaaars voor, kon je zo tussen de ketel
plaatsen,
of ze nog bestaan.

Eventueel met een vertraagd tijdrelais de pomp bv 10 minuten na het stoppen
van de brander uitschakelen.

Toet

jantje buzze

unread,
Aug 14, 2008, 11:48:45 AM8/14/08
to

"kees" <kee...@chello.nl> schreef in bericht
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...

24uur x 0.25kW = 6kWh = verbruik
(6Kw = 6000 Watt = vermogen)


Gijs

unread,
Aug 14, 2008, 1:32:21 PM8/14/08
to
Deze pompschakelaar heb ik al jaren in gebruik, kost geen "drol" en werkt
als de "brandweer"
http://www.etnshops.com/supermoduul/listings/293.html

Gijs

"kees" <kee...@chello.nl> schreef in bericht
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...

Jan Ras

unread,
Aug 14, 2008, 2:28:10 PM8/14/08
to
"kees" <kee...@chello.nl> wrote in message
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...

Aan boord heeft onze Belgische Centraal verwarmingsketel, met Elco aardgas
brander, een thermostaat die loopt op 220 volt en schakelt direct de
circulatiepomp. Het is een dubbele tank en dient ook voor de
warmwatervoorziening.
Als je de kamerthermostaat op 10 graad zet dan wordt het warmwater verzorgd
door de ketelthermostaat. de CV circulatiepomp staat bijna de hele zomer
stil met af en toe een draaitje aan de thermostaat om hem even te testen.
tot zover na 7 jaar no problems (afkloppe!).
JR

--
We are moving to the U.S.A.
The email addresses
r.wil...@upcmail.nl en
r.wil...@chello.nl
or anythi...@chello.nl will soon cease to exist.
Please use
gill...@bigfoot.com
untill we have something new.

Wij gaan verhuizen naar de Verenigde Staten van Amerika.
Onze huidige email adressen
r.wil...@upcmail.nl en
r.wil...@chello.nl
or ietsdergelijks@chello of upc.nl
komen te vervallen.
U word verzocht
gill...@bigfoot.com
te gebruiken totdat wij iets nieuws kunnen vinden.

JanK

unread,
Aug 14, 2008, 3:11:47 PM8/14/08
to
~PC-freak居 schreef:

Lijkt me een goed idee. Ik weet namelijk niet wat er gebeurt als de pomp
in de ketel nog nadraait en de 2e pomp staat al uit (ik denk dat je dan
een by-pass o.i.d. nodig hebt).

J.J. van den Berg

unread,
Aug 14, 2008, 3:43:10 PM8/14/08
to

"kees" <kee...@chello.nl> wrote in message
news:886b4$48a3f02e$50391531$13...@news.chello.nl...


koop een 230 Vac relais, schakel de spoel met de spanning die over de
ketelpomp staat, schakel de extra pomp met de contacten van deze pomp.
Je extra pomp loopt dan altijd als de ketel dat nodig heeft. De ketel
voorziet waarschijnlijk ook in een regelmatige opstarten om vastzitten te
voorkomen.


Toeternietoe

unread,
Aug 14, 2008, 4:34:25 PM8/14/08
to

"Toeternietoe" <hele...@nix.nl> schreef in bericht
news:48a45372$0$4691$e4fe...@dreader18.news.xs4all.nl...


K heb niet goed gelezen.
Je hebt een standaard ketel met ingebouwde pomp.
Dan kun je de pomp gerust via een thermostaat (en een relais er tussen)
schakelen.

Als je dan nog in de gaten hou dat je in de zomer af en toe de thermostaat
bv 10 sec in te schakelen, zodat de pomp niet vast gaat zitten

De oplossing van JJ. van den Berg is een hele goeie.

Je zult toch iets met een relais moeten doen. Als je eht voor de pomp
gebruik dan moet je deze ook gebruiken om de ketel in te schakelen, en moet
je dus 2 circuits gelijk schakelen. Moet je nog zien aan 24 Volt te komen
etc.
Nee ga maar voor het voorstel van JJ van den Berg.

Een gewone pompschakelaar werkt niet in jou situatie.

Toet

kees

unread,
Aug 15, 2008, 2:35:25 AM8/15/08
to
Geweldig, mensen. bedankt voor alle reacties. Hier kan ik mee verder! Het
scheelt ons al gauw 6 maanden keer 30 dagen keer 6 kW keer 0,25 euro.
Ongeveer 150 euro. daar kan ik wel een relais voor aanschaffen.