Ik wil een cv-ketel op zolder gaan aanleggen, maar ik vraag me af hoe groot
de diameter van de gasleiding moet zijn. Wie kan mij helpen?
De volgende gegevens:
CV ketel incl warm water
Vermogen 35 of 51 KW
Afstand gasmeter tot ketel: 19 meter
Materiaal leiding Koper
Op een afstand van 9 meter vanaf de gasmeter komt een aftakking naar de
keuken alwaar een groot gasfornuis staat.
Wie weet er hoe groot de diamter van de leiding moet zijn?
Vriendelijk dank voor de moeite,
Paul Plazier
jan
Tot aan de vertakking 22 mm en daarna 15 mm is voldoende.
hier moet je minimaal met 22mm kopereleiding voor nemen vanaf de gasmeter
tot aan cv ketel en de ketel zelf kan met 15 mm koper aangesloten worden en
de aftakking naar gasfornuis idem
gebruik bij het aanleggen zoveel mogelijk bochten en géén haakse knieën daar
anders de kans bestaat dat teveel drukverlies onstaat
en gebruik zeer zeker géén enkel 15 mm koper want daar is de afstand te lang
voor om beide gasapparaten goed te laten werken.
in geval van twijfel dan kun je dat het beste laten uitrekenen door een
erkende installateur.
Er zijn een aantal dingen die belangrijk zijn zoals de gasdruk na de gameter
(in huis dus), lengte leiding en de cap. van de aan te sluiten gasapparaten,
die de diameter van een gasleiding bepalen,
m.vr.gr. Jahar
Paul Plazier <paul.p...@wanadoo.nl> schreef in berichtnieuws
adtju0$2uar$1...@scavenger.euro.net...
De buitendiameter van de aanvoerleiding is bij mij 27 mm ; mijn ketel staat
ook drie hoog. Mijn aanvoerleiding is evenwel van koudgetrokken stalen
buis.
Ik vermoed dat de diameter van een buis afhankelijk is van de gebruiksdruk
tot de brander.
"Paul Plazier" <paul.p...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:adtju0$2uar$1...@scavenger.euro.net...
Onze installatie is vergelijkbaar, en voor ons is netjes een
drukverliesberekening uitgevoerd. Van de gasmeter naar zolder ligt 28
mm, vlak voor de ketel verloopt het via 22 mm naar de aansluiting.
Voor het gasfornuis is 15 mm voldoende.
Als je voor 28 mm kiest, zorg dan voor de juiste buigijzers en eet van
tevoren goed. 28 mm buigen komt neer op bewijzen dat je een jongetje
bent...
Cheers,
Edo Engel
ik wil iedereen bedanken voor zijn bijdrage in mijn zoektocht naar de juiste
diameter voor mijn gasleiding.
Ik heb de volgende grafiek gevonden:
http://www.st.hhs.nl/~w_taa/thepool/ggrafiek.gif
Deze grafiek geeft het verband tussen het drukverval en belasting voor
pijpen en binnenleidingen.
Bijvoorbeeld:
voor een belasting van 35 KW bij een 22 mm pijp is het druk verval 0,14 mbar
per meter.
Bij een leiding van 19 meter komt dit dus op 2,66 mbar. samen met de bochten
moet je dus al gauw rekenen op 3 mbar.
De druk bij de ketel is dan 22 mbar t.o.v. de 25 mbar na de drukregelaar.
Als ik een 51 KW ketel neem wordt het drukverlies bij een 22 mm pijp in
totaal bijna 5 mbar. excl. bochten.
Dit lijkt me in beide gevallen te veel.
Ik ga dus vor de 28 mm pijp.
Het drukverlies voor de 35 KW ketel is nu: 0.95 mbar excl. bochten
en voor de 51 KW ketel: 1,9 mbar excl. bochten.
Of ik ga voor de 1"gaspijp. dan kom ik op:
35 KW: 0.76 mbar excl bochten
51 KW: 1.5 mbar excl. bochten.
Dit laatste is afhankelijk van de verkrijgbaarheid van de leidingen en de
kosten.
Ik hoop dat anderen hier ook iets aan hebben,
Groeten
Paul Plazier
Ik wil niet lullig doen, maar voor welk gas geldt de grafiek? Onderin staat
kW en das een afgeleide van M^3/uur en calorische waarde van het gas. Bij
LPG krijg je andere waardes tov Gronings aardgas (G25 waar 14% stikstof in
zit).
G20 (100% methaan) heeft een calorische waarde die 20% hoger ligt als die
van G25. Propaan (G30) zit 388 % hoger tov G25 en dan heb je aan een 15 mm
leiding wel genoeg.
Met vr. gr. Marinus
Marinus,
de grafiek hoort bij een rapportje dat iemand waarschijnlijk op/voor school
heeft geschreven. Dit is zonder bronvermelding.
Het rapport gaat echter over de berekening van een binnenleiding voor
aardgas.
http://www.st.hhs.nl/~w_taa/thepool/gas.htm
Dus ik ga er van uit dat de grafiek ook bedoeld is voor 'standaard' aardgas
bij een standaard druk voor een huisaansluiting van 25 mbar.
Groeten,
Paul Plazier