Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

aarde aan rolluik

1,199 views
Skip to first unread message

Janny

unread,
Feb 2, 2004, 6:06:02 AM2/2/04
to
Hai, wij willen een rolluik voor ons slaapkamerraam
laten aanbrengen, maar we kunnen nergens geen aarde
weghalen (jaren 60 woning) kan dat kwaad??

Graag jullie mening

Janny


.com Hallo@allemaal

unread,
Feb 2, 2004, 6:31:48 AM2/2/04
to

Als aarding van de rolluikinstallatie voorschrift is van de fabrikant,
loop je onnodig risico mocht er iets mis gaan.
Dat je onder spanning komt te staan dus.
Vind je dit aanvaardbaar, dan monteer je dat ding zonder aarding.
Vind je je eigen lijf en leden toch wel een beetje belangrijk, dan
zoek je alsnog naar een manier om ergens een aardedraad vandaan te
trekken.

Prosper

unread,
Feb 2, 2004, 6:55:40 AM2/2/04
to

waar zijn de metalen onderdelen?

das toch allemaal kunststof langs de buitenzijde?

bausie.

unread,
Feb 2, 2004, 7:08:50 AM2/2/04
to
Janny schreef:
Ook in een jaren 60 woning hoort een aarde in de meterkast aanwezig te
zijn Janny.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

Janny

unread,
Feb 2, 2004, 9:00:08 AM2/2/04
to

"bausie." <bau...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:401E3DD2...@xs4all.nl...
Ja precies in de meterkast, maar we zien geen kans om die aarde verder te
trekken naar de slaapkamer boven.

Janny


Janny

unread,
Feb 2, 2004, 9:00:43 AM2/2/04
to

"Prosper" <no.sp...@prosper.invalid> schreef in bericht
news:0VqTb.853$b%4.5...@phobos.telenet-ops.be...

Als het goed is aliminium.

gr Janny


Prosper

unread,
Feb 2, 2004, 10:20:20 AM2/2/04
to
Janny wrote:

nu moet ik eerlijk zijn, ik heb zelf nog geen
automatisch rolluik geīnstalleerd. Maar, ik zie
nergens een verbinding nodig tussen de motor en
het aluminium raam.

het rolluik zelf zal wel plastic zijn.

hfiasco

unread,
Feb 2, 2004, 10:42:16 AM2/2/04
to
Kijk waar de dichts bijzijnde geaarde stopcontact zit en trek hem daarvan
daan.
tweede mogelijkheid steek een stuk koper de grond in en sluit daar de aarde
draad aan vast maar die moet je dan wel buiten om door de muur doen en dan
naar beneden de grond in.

hfiasco.


"Janny" <jan...@alwaysaccess.nl> schreef in bericht
news:bvll9i$qg8$1...@hermes.castel.nl...

Wouter

unread,
Feb 2, 2004, 10:42:31 AM2/2/04
to
"Janny" <jan...@alwaysaccess.nl> schreef in bericht
news:bvlb33$fas$1...@hermes.castel.nl...

> Hai, wij willen een rolluik voor ons slaapkamerraam
> laten aanbrengen, maar we kunnen nergens geen aarde
> weghalen (jaren 60 woning) kan dat kwaad??
>
tuurlijk wel, het kost hooguit wat extra moeite.
en als dat apparaat volgens de voorschriften geaard zou
moeten zijn, moet je dat gewoon doen.

mvg, Wouter


Rudi S.

unread,
Feb 2, 2004, 1:05:22 PM2/2/04
to
"Prosper" <no.sp...@prosper.invalid> schreef in bericht
news:UUtTb.2258$5%4.4...@phobos.telenet-ops.be

Plastic rolluik, nou blijf daar maar af. Alles in aluminium eventueel gelakt
met een kleur naar keuzen, de ramen in pvc, binnenin vertserkt met een
stalen constructie,met minder geen genoegen nemen.

Nu wat die aarding betreft is dat natuurlijk de beste keuze, maar wat
belangrijker is, is dat de nulgeleider en de fase juist zijn aangesloten
zodat de condensor niet steeds onder spanning staat.

--
Groetjes van Rudi
Toerisme Waasland.
http://home.planetinternet.be/~andromed/
Nothing is certain but death and taxes. - Ben Franklin (1706-1790)


handy henny

unread,
Feb 2, 2004, 1:18:40 PM2/2/04
to
"Janny" <jan...@alwaysaccess.nl> schreef in bericht
news:bvlb33$fas$1...@hermes.castel.nl...


In de douche op 1,8 /2 meter van de vloer boven de wastafel zit een
aansluitpunt voor een badkamerkachel daar zit een aarde (kleurgrijs) als dat
toevallig de zelfde groep is al die slaap kamer moet het redelijk makkelijk
erbij te trekken zijn

--


Out there Somewhere.

jantje

unread,
Feb 2, 2004, 1:29:04 PM2/2/04
to

"Janny" <jan...@alwaysaccess.nl> schreef in bericht
news:bvlb33$fas$1...@hermes.castel.nl...

1: Aarde is in je woning aanwezig.
Je moet altijd via de bestaande buizen een aarddraad bij kunnen maken.
Dit was in de 60 er jaren ook al voorschrift.
Oke het kan wel eens wat lastig en zoeken zijn, maar het moet kunnen.

2: Wat denk je hoe een monteur het zou als hij op de ladder een mogelijk
defekt rolluik moet repareren, en er staat stroom op het apparaat?
Vraag het eventueel aan de monteur zelf wat hij/zij hier van vindt. Zeg er
gelijk bij dat je huis nog geen (30mA) aarlekschakelars heeft, omdat dit
toen nog niet verplicht was.


Als het rolluik volgens opgave van de fabrikant geaard moet zijn, dan moet
je hier niet aan twijfelen.
Dus navragen bij de leverancier of fabrikant.

Een van de dingen waar het vaakst op gezondigd wordt door bedrijven welke
zonwering (en roluiken) aanbrengen, en zelf ook de installatie ter hand
nemen.
Ze vinden het te moeilijk, (dus te duur) en laten het maar achterwege.

Hou nog even rekening met het volgende:
In jou huis mag het rolluik niet via een wandkontaktdoos (stopkontakt)
aangesloten worden.
Uit het bovenstaande moet wel duidelijk zijn dat het aarden van het rolluik
aan te bevelen is (verplicht is)
In je slaapkamer hebben de wandkontaktdozen geen randaarde.
Wil je het rolluik via een wandkontaktdoos aansluiten, dan zal deze een
randaardekontakt moeten hebben.
Het is in Nederland niet toegestaan in een ruimte zowel geaarde, als
niet-geaarde wandkontaktdozen te plaatsen.
Je moet dan alle wandkontaktdozen in de slaapkamer vervangen, of het rolluik
via een lasdoos vast op de elektrische installatie aansluiten.


P.S.
In nieuwbouw zijn tegenwoordig alle wandkontaktdozen in de gehele woning
voorzien van randaarde.
Je bent niet verplicht je aan de voorschriften te houden. Het is je eigen
keuze.
Maar de installateur is dan verplicht de werkzaamheden, die niet uitgevoerd
zijn volgens de huidige normen, te noteren, en door de eigenaar van de
installatie (jij dus) te laten ondertekenen. Het is zaak dat hij (de
installateur) een afschrift hiervan bewaard.
Of dit slim is...........................................


Jantje

Jan Bijma

unread,
Feb 2, 2004, 1:55:44 PM2/2/04
to

"Janny" <jan...@alwaysaccess.nl> schreef in bericht
news:bvlb33$fas$1...@hermes.castel.nl...

Voorschriften zijn er niet voor niks. Ze ontstaan omdat er ongelukken
gebeuren, en de voorschriften beschrijven hoe je die ongelukken kunt
voorkomen.
De enige manier om dit op te lossen is het aanbrengen van een aarding vanuit
de meterkast. Zo moeilijk is dat niet, het is misschien wel veel werk, omdat
je de aarding door misschien wel drie of vier las- en centraaldozen moet
trekken. Niet te moeilijk over doen. Kijk om welke groep het gaat, maak die
spanningloos, en doe de trekveer in de betreffende pijp. Kijk waar die
uitkomt, en trek een groengele draad in die pijp. Is er in die doos genoeg
ruimte om te lassen, dan kun je de draad hier afknippen, en vanuit die doos
verder gaan naar de volgende doos. Is er niet genoeg ruimte, dan kun je de
draad stukje bij beetje doortrekken.
Uiteindelijk kom je bij het aansluitpunt van je rolluik uit. Zie je echt
geen kans om dit zelf te doen, begin en dan niet aan en laat een
installateur komen.
Vind je dat zonde van het geld, bedenk dan hoe je daar over denkt wanneer
een van je kinderen ooit door dat rolluik wordt geėlectrocuteerd.
Veel succes,

J.


Janny

unread,
Feb 2, 2004, 2:32:07 PM2/2/04
to

"jantje" <janpuntv...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:401e96f7$0$133$3a62...@reader2.nntp.hccnet.nl...

Heb net een mail gehad van een rolluiken monteur en die zegt dat het niet
nodig is, geeft
volgens hem vaak storing, aldus zijn woorden.

Janny
>
>
>
>
>
>
>


jantje

unread,
Feb 2, 2004, 2:42:26 PM2/2/04
to

"Janny" <jan...@alwaysaccess.nl> schreef in bericht
news:bvm8o2$ol5$1...@hermes.castel.nl...

>
> Heb net een mail gehad van een rolluiken monteur en die zegt dat het niet
> nodig is, geeft
> volgens hem vaak storing, aldus zijn woorden.
>
> Janny
> >

Dat is ook een hele goede reden.

Ik zou als ik jou was dan ook maar geen aarde aansluiten.

Vraag wel even de naam van de monteur, en laat hem eventuele storingen zelf
doen.
En, er vooral zelf beslist niet aankomen.


Maar nu even heel serieus:

Men noemt dit symptoon bestrijding.
Iets aan het probleem doen, zonder de oorzaak weg te nemen.

Waarom stoort het rolluik. Omdat de aardlekschakelaar eruit gaat.
Meestal komt dit door vocht in de motor of eindschakelaars.
Zonder aarde kan er dan wel 230 Volt op je rolluik staan. Lekker gevoel,
maar niet heus.
Als de rolluiken zovaak storen zo ik maar een andere leverancier of
fabrikant nemen.


Jantje

Wouter

unread,
Feb 3, 2004, 12:45:24 AM2/3/04
to
"jantje" <janpuntv...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:401e96f7$0$133$3a62...@reader2.nntp.hccnet.nl...
[knip]

> Het is in Nederland niet toegestaan in een ruimte zowel geaarde, als
> niet-geaarde wandkontaktdozen te plaatsen.

serieus? :S waarom is die regel bedacht? Ik zou in huizen vaak zat geaarde
en niet geaarde contacten in een ruimte, heb zelfs weleens geaard en
ongeaard in dezelfde wcd zien zitten (2 dozen aan elkaar geschakeld).

groeten, Wouter


jantje

unread,
Feb 3, 2004, 1:30:40 PM2/3/04
to

"Wouter" <re...@group.please> schreef in bericht
news:101udbo...@corp.supernews.com...

Tja, en als je twee wcd's naast elkaar heb zitten, welk kies je dan??
Ja jij weet dat, maar je mede huis bewoners ook.
Het is gevaarlijker twee apparaten met een metalen buitenkant naast elkaar
te hebben staan, waarvan de ene geaard is, en de andere niet geaard.
dan wanneer ze beide niet geaard zouden zijn.

Stel dat het niet geaarde apparaat een aardsluiting heeft, en je raakt het
aan, en gelijk raak je het goed geaarde apparaat aan.
Je krijgt dan een vreselijke optater. mede omdat je zelf ineens (onbedoeld)
goed geaard ben.
De fout kan makkelijk optreden.Doordat de wcd's niet ver uit elkaar zitten,
staan de apparaten ook niet ver uit elkaar.
Je zou bv. twee PC's kunnen hebben staan. Als ze op de vloerbedekking staan,
dan gaat je aardlek er niet maar zo uit als het apparaat niet geaard is, en
er treed een aardsluiting op. Verondersteld dat die pc dus op het niet
geaarde wcd zit.

Tegenwoordig moeten, in nieuwbouw alle wcd's (ook slaapkamer etc) voorzien
zijn van een randaarde. Hiermee vervallen dus de bovengenoemde problemen.


Gesnopen??

Jantje


Wouter

unread,
Feb 3, 2004, 3:47:59 PM2/3/04
to
"jantje" <janpuntv...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:401fe8d8$0$134$3a62...@reader1.nntp.hccnet.nl...
[knip]

>
> Tegenwoordig moeten, in nieuwbouw alle wcd's (ook slaapkamer etc) voorzien
> zijn van een randaarde. Hiermee vervallen dus de bovengenoemde problemen.
>
>
> Gesnopen??
>
ja ik snap het :) komt er dus gewoon op neer dat het gevaarlijk is als er 2
apparaten
naast elkaar staan met een metalen behuizing waar de ene van geaard is en de
ander
niet, omdat de stroom door je eigen lichaam veel groter wordt wanneer je
jezelf
aard aan het ene apparaat en tegelijkertijd de spanning van het 2e apparaat
aanraakt.

groeten! Wouter


jantje

unread,
Feb 3, 2004, 4:43:40 PM2/3/04
to

"Wouter" <re...@group.please> schreef in bericht
news:1020280...@corp.supernews.com...

Juist heel goed begrepen.

Jantje


0 new messages