535 views
Skip to first unread message

Karelk

unread,
Oct 23, 2006, 6:23:39 AM10/23/06
to
Hoihoi,

Een klein vraagje over een probleem met onze nieuwe ketel.
Het is een HRC30 Combiketel van Nefit, met een bijbehorende nieuwe
moduline 400 thermostaat (modulerend). We hebben een buitenvoeler en
thermostaatkranen, en een drukverschilregelaar.

Het is nog niet koud in ons huis, en dus willen we onze CV gewoon uit
hebben, maar natuurlijk wel warm water kunnen pakken.
Op de thermostaat kunnen we het CV-systeem uit zetten, volgens de
handleiding. Hij zou in die stand dan alleen aanslaan als het buiten
gaat vriezen. Na uitzetten via de thermostaat verwarmt ie dan inderdaad
niet meer, maar de pomp blijft wel lopen, nu al dagenlang! Onnodig
volgens mij, en het kost een boel elektrische energie. Het is een 100W
pomp geloof ik, dus tel uit de kosten.

Bij Nefit wisten ze in eerste instantie alleen te vertellen dat het aan
de pompschakelaar kan liggen, waarmee je instelt of de pomp na
uitzetten gedurende 4 minuten of 1 dag blijft lopen. Dit leek in eerste
instantie te helpen, maar nu loopt de pomp weer zonder aanleiding...

Is dit normaal pomp/CV-gedrag? Waar zou het aan kunnen liggen?

Alvast bedankt,
Met vriendelijke groet,
Karel

Koelbertus

unread,
Oct 23, 2006, 7:58:23 AM10/23/06
to
Beste Karel.

Een zwager van mij heft sinds kort een buiten thermostaat en een nieuwe
Moduline 400 thermostaat, laten plaatsen, in combinatie met een Nefit ketel
welke één jaar oud is. Zij hebben het zelfde probleem en ook hier weten
Nefit en de installateur de oorzaak niet.
Ik weet dat dit geen antwoord op je vraag is, maar weet wel, dat het
probleem blijkbaar vaker voorkomt.

Bertus

"Karelk" <K.Kne...@gmail.com> schreef in bericht
news:1161599019.4...@m73g2000cwd.googlegroups.com...

--------------------------------------------------------------------------------
Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter
85 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.
Download de gratis SPAMfighter vandaag nog!


Thijs

unread,
Oct 23, 2006, 10:13:49 AM10/23/06
to

Is het niet zo dat de pomp iedere keer aangaat als je warm water gebruikt?


Koelbertus

unread,
Oct 23, 2006, 10:25:02 AM10/23/06
to
Ja, maar als ik 24 uur geen warmte vraag voor water of een ruimte en de pomp
loopt dan steeds door en niet de geprogrammeerde minuten per 24 uur om
vastlopen te voorkomen, is er toch iets niet juist in de electronica.

Bertus


"Thijs" <tdo.fv...@oravision.com> schreef in bericht
news:453cce68$0$331$e4fe...@news.xs4all.nl...

--------------------------------------------------------------------------------


Mijn Postvak In wordt beschermd door SPAMfighter

86 spam-mails zijn er tot op heden geblokkeerd.

michelk

unread,
Oct 23, 2006, 3:14:18 PM10/23/06
to
Bij mij hebben ze een relais er tussen geplaatst , Nu schakelt de pomp
alleen maar aan als de interne pompt het ook doet. Dus bij warmwater en
gebruik van de cv. Werkt prima zo.

michel


"Koelbertus" <koelb...@home.nl> wrote in message
news:ehijbn$nl$1...@news5.zwoll1.ov.home.nl...

Peter-Paul

unread,
Oct 23, 2006, 7:57:26 PM10/23/06
to
<KNIP>

loopt de pomp weer zonder aanleiding...
>
> Is dit normaal pomp/CV-gedrag? Waar zou het aan kunnen liggen?
>
> Alvast bedankt,
> Met vriendelijke groet,
> Karel
>
Stel je vraag ook eens op www.cv-shop.nl ( forum, kies nieuw forum). Daar
zitten enkele ( Nefit)-experts.

Succes.
mvg,
Peter-Paul.