Baukje

unread,
Jul 18, 2000, 3:00:00 AM7/18/00
to
Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.

Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit
m'n slaap houdt. Hij kan echter niet uit, d.w.z. ik kan de stekker wel
uit het stopcontact halen, maar daar is de aansluiting gewoon niet op
gemaakt. Het is krachtstroom en er zit een stekker met vijf pinnen in
een stopcontact (dit heeft te maken met de verschillende standen). Ik
moet behoorlijk wrikken om de stekker eruit te krijgen, het
stopcontact begint al los te zitten. En ik heb niet zo'n zin om een
keer 380 Volt op m'n bast te krijgen. Ik heb zo 't idee dat er geen
standaard oplossingen zijn (zoals een stekker met een schakelaar) met
behulp waarvan je het apparaat gemakkelijk aan en uit kunt zetten,
maar ik zou toch wel erg graag willen dat ik dat kon! (Het ding altijd
uit zetten is ook geen oplossing, want dan is er in de keuken helemaal
geen afvoer.)

Wie helpt me op weg naar een oplossing?

Bedankt,
Baukje: jvanb...@castel.nl (dus geen b voor de j)

Theo Nieuwboer

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
Ha die Baukje,

Het probleem met je afvoer is op te lossen door de unit waarin de ventilatir
zit, los te makenen te controleren op het lawaai.
Wellicht is jhet al een oudere unit waarvan de lagertjes of de vervuiling
aabndacht nodig heeft. Een beetje kwaliteitsunit moet je gewoon nagenoeg
geruisloos krijgen. Overigens is het vervangen van de unit een eenvoudige
klus waarvoor je je hypotheek niet hoeft te verhogen. Begin als leek niet
aan ingrepen op 3 fasen, Dan kun je beter alvast 6 planken kopen en het
model van je kist gaan uitzoeken.

Succes,
Theo

Baukje <bjvanb...@castel.nl> schreef in berichtnieuws
3974e011...@news.castel.nl...


> Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
> iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.
>
> Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit
>

Patricia Vogel

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to

Baukje <bjvanb...@castel.nl> schreef in berichtnieuws
3974e011...@news.castel.nl...
> Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
> iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.
>
> Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit
> m'n slaap houdt. Hij kan echter niet uit, d.w.z. ik kan de stekker wel
> uit het stopcontact halen, maar daar is de aansluiting gewoon niet op
> gemaakt. Het is krachtstroom en er zit een stekker met vijf pinnen in
> een stopcontact (dit heeft te maken met de verschillende standen). Ik
> moet behoorlijk wrikken om de stekker eruit te krijgen, het
> stopcontact begint al los te zitten. En ik heb niet zo'n zin om een
> keer 380 Volt op m'n bast te krijgen. Ik heb zo 't idee dat er geen
> standaard oplossingen zijn (zoals een stekker met een schakelaar) met
> behulp waarvan je het apparaat gemakkelijk aan en uit kunt zetten,
> maar ik zou toch wel erg graag willen dat ik dat kon! (Het ding altijd
> uit zetten is ook geen oplossing, want dan is er in de keuken helemaal
> geen afvoer.)
>
> Wie helpt me op weg naar een oplossing?
>
> Bedankt,
> Baukje: jvanb...@castel.nl (dus geen b voor de j)

Laat eens een kennis welke verstand heeft van elektrotrechniek
naar het apparaat kijken.
Een kracht aansluiting voor ventilatie van een woning lijkt mij nog al
zwaar.
Het is mogelijk door een tijdklok (eventueel + relais)
de ventilator 's nachts automatisch uit te schakelen.
Vervanging van de ventilator unit door een ander type is ook een oplossing.
Misschien moet je een geluids dempende kast aanbrengen.
(dus geen klankkast)
Houd er dan wel rekening mee dat de warmte weg kan (brandgevaar)
Misschien kun je meer gegevens van de ventilator vermelden in de n.g.
Merk: ? Motor toerental ? Vermogen ?
Zitten er een flexibele verbinding tussen de aanzuigbuis en de unit
ter voorkoming van contact lawaai ?

Andre V.

Niels de Bree

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to

Baukje <bjvanb...@castel.nl> wrote in message
news:3974e011...@news.castel.nl...

> Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
> iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.
>
> Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit
> m'n slaap houdt. Hij kan echter niet uit, d.w.z. ik kan de stekker wel
> uit het stopcontact halen, maar daar is de aansluiting gewoon niet op
> gemaakt. Het is krachtstroom en er zit een stekker met vijf pinnen in
> een stopcontact (dit heeft te maken met de verschillende standen). Ik
> moet behoorlijk wrikken om de stekker eruit te krijgen, het
> stopcontact begint al los te zitten. En ik heb niet zo'n zin om een
> keer 380 Volt op m'n bast te krijgen. Ik heb zo 't idee dat er geen
> standaard oplossingen zijn (zoals een stekker met een schakelaar) met
> behulp waarvan je het apparaat gemakkelijk aan en uit kunt zetten,
> maar ik zou toch wel erg graag willen dat ik dat kon! (Het ding altijd
> uit zetten is ook geen oplossing, want dan is er in de keuken helemaal
> geen afvoer.)
>
> Wie helpt me op weg naar een oplossing?
>
> Bedankt,
> Baukje: jvanb...@castel.nl (dus geen b voor de j)

Ik verwacht dat er geen krachtstroom aan te pas komt, er zit wel een zgn
Perilex steker aan het apparaat omdat er waarschijnlijk een 3 standen
schakelaar geplaatst is in je huis. Dus er zijn 3 pootjes op de steker voor
de verschillende standen, een voor de nul en een voor de aarde. Er zijn mi
een aantal oplossingen mogelijk: een schakelaar of klok voor de voeding van
de schakelaar zetten, of bijv de middelste stand laten vervallen en dus de
draad van de eerste stand op de middelste zetten; de eerste stand is dan
uit.

Succes, niels

Baukje

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
Hoi Theo,

Bedankt voor je reactie, maar het probleem zit 'm niet in een
verouderd apparaat of zo. Het is zes jaar oud en pas nagekeken, wat
inderdaad een verbetering gaf. Ik hoor echter ALLES, geen enkel
geluidje ontgaat me, en als dat dan constant aanhoudt stoort het me.
Daar komt trouwens bij dat ik een hekel heb aan apparaten die altijd
aan staan en die ik niet uit kan zetten.

Dus ik zou nog steeds graag een oplossing weten waardoor je een
dergelijk apparaat uit kunt zetten wanneer je dat wilt (zonder dat ook
de koelkast en de vriezer uitgeschakeld zijn, wat het geval zou zijn
als ik de betreffende groep in de meterkast uit zou schakelen).

Baukje
jvanb...@castel.nl

On Wed, 19 Jul 2000 09:56:20 +0200, "Theo Nieuwboer"
<thna.ni...@worldonline.nl> wrote:

>Ha die Baukje,
>
>Het probleem met je afvoer is op te lossen door de unit waarin de ventilatir

>zit, los te makenen te controleren op het lawaai. (enz.)


FVe

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
Baukje heeft geschreven in bericht <3974e011...@news.castel.nl>...

>Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
>iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.
>
>Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit
>m'n slaap houdt. Hij kan echter niet uit, d.w.z. ik kan de stekker wel
>uit het stopcontact halen, maar daar is de aansluiting gewoon niet op
>gemaakt. Het is krachtstroom en er zit een stekker met vijf pinnen in
>een stopcontact (dit heeft te maken met de verschillende standen).

Hallo Baukje,

deze ventilatoren, waarschijnlijk in een nieuwbouwwoning, zijn hoogst
waarschijnlijk geen krachtstroom.
Er zitten alleen meer pinnen aan, omdat het een drie-toerige ventilator is.

Als hij je uit de slaap houdt, is het waarschijnlijk doordat er een onbalans
in de waaier zit, waardoor deze gaat trillen, en vervolgens kan je in het
hele huis de ventilator horen draaien.

Het helpt als je de ventilator demonteerd. Dat is geen "enge" klus, maar
haal eerst de steker eruit. Dan (ik geloof) vier boutjes en je kan de hele
unit in één keer demonteren. Dan zal je zien dat er een hoop vuiligheid op
de ventilator zit: gewoon voorzichtig schoonmaken. Geen natte bende van
maken: de motor mag niet nat worden.
Als de ventilator schoon is draait hij normaal gesproken weer erg stil.

Als hij dan nog trilt, moet je eigenlijk een nieuwe ventilator kopen. Deze
ventilatoren kunnen (of willen) heren leveranciers (Stork ventilatoren?)
niet opnieuw balanceren.
Ventilatie is wel noodzakelijk: hij zit er niet voor niks. Zomaar uitzetten
is vragen om andere problemen.

Groet,
Frank

if you like, then http://surf.to/FVe


Baukje

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
On Wed, 19 Jul 2000 15:42:49 +0200, "Patricia Vogel"
<patric...@nospam.zeelandnet.nl> wrote:
>Laat eens een kennis welke verstand heeft van elektrotrechniek
>naar het apparaat kijken.
>Een kracht aansluiting voor ventilatie van een woning lijkt mij nog al
>zwaar.

Misschien klopt dat ook niet, maar degene die het apparaat laatst een
onderhoudsbeurt kwam geven zei het. Eens even in de meterkast
kijken... Op dezelfde groep zit de cv, het zolderlicht en het
stopcontact op zolder. Maar ik zie verder niets bijzonders aan het
"schakelbord" in de meterkast (weet niet hoe je dat noemt), en er
staat op: 220 V, dus die onderhoudsmonteur zal het wel bij het
verkeerde eind gehad hebben.
Dat is dan alvast 1 zorg minder.

>Het is mogelijk door een tijdklok (eventueel + relais)
>de ventilator 's nachts automatisch uit te schakelen.

Weet je dat zeker, gezien de bijzondere stekker (5 pinnen, zoals ik
schreef, i.v.m. de drie verschillende standen waarin het ding gezet
kan worden)?

>Vervanging van de ventilator unit door een ander type is ook een oplossing.
>Misschien moet je een geluids dempende kast aanbrengen.
>(dus geen klankkast)
>Houd er dan wel rekening mee dat de warmte weg kan (brandgevaar)
>Misschien kun je meer gegevens van de ventilator vermelden in de n.g.
>Merk: ? Motor toerental ? Vermogen ?

OK, dan nu even naar de zolder...
Merk: Comair, geen nadere gegevens.
Op een kaartje dat erop geplakt zit staat: "Voor een goede werking is
het noodzakelijk, dat het systeem 24 uur per dag in bedrijf is."
Vandaar dus dat ze altijd zo aangebracht worden dat je ze niet uit
kunt zetten. (Wist ik wel, maar toch, ik wil 't anders.)

>Zitten er een flexibele verbinding tussen de aanzuigbuis en de unit
>ter voorkoming van contact lawaai ?

Ja.

Nu ik dat kaartje ontdekt heb zou ik contact kunnen opnemen met de
fabrikant, maar gezien hun eigen advies om het ding 24 uur per dag aan
te laten staan kan ik daar waarschijnlijk niet zoveel van verwachten.

Bedankt in elk geval, zo ben ik hoe dan ook een stapje verder.
Baukje
jvanb...@castel.nl


Baukje

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
On Wed, 19 Jul 2000 16:04:43 +0200, "Niels de Bree"
<n.de...@it.fnt.hvu.nl> wrote:

>> Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit

>> m'n slaap houdt.(enz.)


>
>Ik verwacht dat er geen krachtstroom aan te pas komt,

Nee, klopt denk ik. Zie mijn berichtje aan André ("Patricia").

>er zit wel een zgn
>Perilex steker aan het apparaat omdat er waarschijnlijk een 3 standen
>schakelaar geplaatst is in je huis. Dus er zijn 3 pootjes op de steker voor
>de verschillende standen, een voor de nul en een voor de aarde. Er zijn mi
>een aantal oplossingen mogelijk: een schakelaar of klok voor de voeding van
>de schakelaar zetten,

De vraag was voor mij: zijn die er wel voor zulke stekkers? In dat
geval zou mijn probleem opgelost zijn.

>of bijv de middelste stand laten vervallen en dus de
>draad van de eerste stand op de middelste zetten; de eerste stand is dan
>uit.

Je bedoelt: 1 is uit en 2 en 3 blijven gewoon 2 en 3? Dat zou een
mooie oplossing zijn. Hoewel, bij nader inzien, een klok of schakelaar
zou beter zijn. Dan kan ik altijd nog kiezen of ik hem ook af en toe
in stand 1 aan wil zetten. Vooral als het warm is in de zomer is de
nacht de enige tijd waarin het huis een beetje kan afkoelen. En
misschien geef ik daar dan toch wel eens de voorkeur aan.

Bedankt!
Baukje

Baukje

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
On Wed, 19 Jul 2000 17:03:51 GMT, bjvanb...@castel.nl (Baukje)
wrote:

>Dus ik zou nog steeds graag een oplossing weten waardoor je een
>dergelijk apparaat uit kunt zetten wanneer je dat wilt (zonder dat ook
>de koelkast en de vriezer uitgeschakeld zijn, wat het geval zou zijn
>als ik de betreffende groep in de meterkast uit zou schakelen).

Dat laatste klopt bij nader inzien niet. Wel wordt de cv dan ook
uitgeschakeld. In de zomer is dat natuurlijk geen enkel probleem, dus
voor de zomer heb ik nu een oplossing!

Baukje

Baukje

unread,
Jul 19, 2000, 3:00:00 AM7/19/00
to
On Wed, 19 Jul 2000 21:47:55 +0200, "FVe" <Fra...@worldmail.nl>
wrote:

>Het helpt als je de ventilator demonteerd. Dat is geen "enge" klus, maar
>haal eerst de steker eruit. Dan (ik geloof) vier boutjes en je kan de hele
>unit in één keer demonteren. Dan zal je zien dat er een hoop vuiligheid op
>de ventilator zit: gewoon voorzichtig schoonmaken. Geen natte bende van
>maken: de motor mag niet nat worden.

>Als de ventilator schoon is draait hij normaal gesproken weer erg stil.

Onderhoudsbeurt is net geweest; is goed schoongemaakt, ik stond er met
m'n neus bovenop. Ik neem ook aan dat zo'n ding in 't algemeen langer
dan zes jaar meegaat? In elk geval is het niet mijn eigendom, want het
gaat om een huurhuis. Ik denk ook echt dat-ie nauwelijks stiller kan;
hij hangt gewoon op een wat ongelukkige plaats t.o.v. de slaapkamer,
en zoals ik inmiddels in een ander bericht schreef, ik hoor gewoon
altijd alles.

>Als hij dan nog trilt, moet je eigenlijk een nieuwe ventilator kopen. Deze
>ventilatoren kunnen (of willen) heren leveranciers (Stork ventilatoren?)
>niet opnieuw balanceren.
>Ventilatie is wel noodzakelijk: hij zit er niet voor niks. Zomaar uitzetten
>is vragen om andere problemen.

Wat bijvoorbeeld? Ik ga ervan uit dat ik hem overdag gewoon aan heb
staan, en bovendien ventileer ik ook altijd, dus ik neem aan dat het
met de vochtigheid in huis wel wat mee zal vallen. Voorzie jij nog
andere problemen?

Groetjes,
Baukje

agp

unread,
Jul 20, 2000, 3:00:00 AM7/20/00
to
Niet zo druk maken, je probleem is werkelijk simpel opte lossen. Laat gewoon
door iemand die verstand heeft van electra een schakalaar in serie met de
3-standenschakelaar zetten. Mijn ervaring is dat je de ventilator toch niet
op een andere manier stil krijgt. En s'nachts geen ventilatie is absoluut
geen ramp als je het overdag wel doet.

AGP


Baukje wrote in message <3974e011...@news.castel.nl>...


>Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
>iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.
>

>Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit

>m'n slaap houdt. Hij kan echter niet uit, d.w.z. ik kan de stekker wel
>uit het stopcontact halen, maar daar is de aansluiting gewoon niet op
>gemaakt. Het is krachtstroom en er zit een stekker met vijf pinnen in

FVe

unread,
Jul 20, 2000, 3:00:00 AM7/20/00
to

Baukje heeft geschreven in bericht <39760f0...@news.castel.nl>...

>On Wed, 19 Jul 2000 21:47:55 +0200, "FVe" <Fra...@worldmail.nl>
>wrote:
>
>>Ventilatie is wel noodzakelijk: hij zit er niet voor niks. Zomaar
uitzetten
>>is vragen om andere problemen.
>
>Wat bijvoorbeeld? Ik ga ervan uit dat ik hem overdag gewoon aan heb
>staan, en bovendien ventileer ik ook altijd, dus ik neem aan dat het
>met de vochtigheid in huis wel wat mee zal vallen. Voorzie jij nog
>andere problemen?

Als er overdag niemand thuis is, zou het kunnen. Maar het gaat in veel
gevallen juist om al het vocht dat de mensen uitscheiden, juist als ze
slapen. Of ´s avonds gaan douchen en het vocht gaat niet op tijd weg, vocht
van "de jappeltjes kokk'n" etc etc
Je huis kan dus vochtig worden, en daardoor een onaangenaam klimaat krijgen,
schimmels veroorzaken (niet altijd zichtbare, maar wel ziekelijk) of
(ergere) problemen.

Maar dat bovenstaande is zeer afhankelijk van de situatie: leefgewoontes,
stookgewoontes, aantal personen per m3, mate van isolatie e.d. Daar kan je
dan denk ik via deze newsgroup geen antwoord op krijgen.....
Zeker als het een huurhuis is, kan je de huurbaas eens vragen?

Groet,
Frank


agp

unread,
Jul 20, 2000, 3:00:00 AM7/20/00
to
Brrrrrr,

Volgens mij wordt hier wel een beetje overdreven. Je omschrijft hier wat kan
gebeuren in een woning met zeer slechte ventilatie. De kans is klein dat dit
je zal overkomen als je de woning 33% van de dag niet ventileerd. Overdag
kan de ventilator immers voluit aan staan (zeker als je niet thuis ben).

Verder kan eenvoudig dmv een hygrometer gecontroleerd worden of er een
vochtprobleem kan ontstaan. Koop zo'n meter, zet gewoon de ventilator uit en
houd een bepaalde periode bij of de luchtvochtigheid te veel stijgt. Als je
een electronische koopt kan je veelal ook nog een history opvragen.

Stijgt het teveel kan je alsnog additionele maatregels nemen om het
eventueel teveel aan vocht te verwijderen.

Oftewel: ga er niet standaard vanuit dat het ergste wat kan gebeuren ook
gaat gebeuren. Gewoon uittesten en meten of het problemen op gaat leveren.
Als het helemaal mis gaat kan je altijd nog naar je huisbaas gaan, en heb je
er in ieder geval een leuke hygrometer er aan overgehouden.

Don't worry, have fun.
AGP


FVe wrote in message <8l7neq$dpa$1...@nereid.worldonline.nl>...


>
>Baukje heeft geschreven in bericht <39760f0...@news.castel.nl>...
>>On Wed, 19 Jul 2000 21:47:55 +0200, "FVe" <Fra...@worldmail.nl>
>>wrote:
>>
>>>Ventilatie is wel noodzakelijk: hij zit er niet voor niks. Zomaar
>uitzetten
>>>is vragen om andere problemen.
>>
>>Wat bijvoorbeeld? Ik ga ervan uit dat ik hem overdag gewoon aan heb
>>staan, en bovendien ventileer ik ook altijd, dus ik neem aan dat het
>>met de vochtigheid in huis wel wat mee zal vallen. Voorzie jij nog
>>andere problemen?
>
>Als er overdag niemand thuis is, zou het kunnen. Maar het gaat in veel
>gevallen juist om al het vocht dat de mensen uitscheiden, juist als ze

>slapen. Of æ„€ avonds gaan douchen en het vocht gaat niet op tijd weg, vocht

J.Post

unread,
Jul 21, 2000, 3:00:00 AM7/21/00
to
> of bijv de middelste stand laten vervallen en dus de
> draad van de eerste stand op de middelste zetten; de eerste stand is dan
> uit.

Bij mij werkt dit niet, als ik alle draden van de schakelaar los heb hangen
draait hij nog op stand 1. Dit kan bij Baukje natuurlijk anders zijn.

--
--------------------------------------------------------
To protect myself from SPAM You can not mail me private.
--------------------------------------------------------

Zwerius Kriegsman

unread,
Jul 21, 2000, 3:00:00 AM7/21/00
to
Weliswaar wordt er een krachtstroomstekker gebruikt voor dergelijke
toestellen, maar het is gewoon 230V.
De enige reden dat deze stekker gebruikt wordt, is dat die meer
aansluitingen heeft.
Je hebt waarschijnlijk een schakelaar in de keueken zitten om de unit op
hoog/laag te zetten.
Ook deze verbindingen moeten naar de unit gevoerd worden. Vandaar de
meerpolige stekker.


"Baukje" <bjvanb...@castel.nl> wrote in message
news:3974e011...@news.castel.nl...

Baukje

unread,
Jul 21, 2000, 3:00:00 AM7/21/00
to
Even een bedankje aan iedereen die gereageerd heeft. Ik hoop morgen (=
zaterdag) achter een eventuele schakelaar aan te gaan. Ik denk zelf
ook dat het niet zoveel kwaad kan om de ventilatie 's nachts uit te
zetten als ik verder goed ventileer. Het zou een hele opluchting zijn.
Als 't me niet lukt om zo'n schakelaar te vinden vraag ik iemand met
kennis van zaken, of hij stand 2 kan uitschakelen - dus niet stand 1.
Want stand 2 gebruik ik juist nooit, en dan kan ik 'm 's nachts dus op
stand 2 zetten en stand 1 en 3 ter beschikking houden.

Groetjes,
Baukje

On Tue, 18 Jul 2000 23:01:20 GMT, bjvanb...@castel.nl (Baukje)
wrote:

>Niet dat ik het onderstaande zelf wil aanpakken, maar misschien dat
>iemand in deze nieuwsgroep me wat verder kan helpen.
>
>Ik woon in een huis waar de mechanische ventilatie me 's nachts uit

>m'n slaap houdt. (enz.)

Baukje

unread,
Jul 22, 2000, 3:00:00 AM7/22/00
to
On Fri, 21 Jul 2000 09:06:29 +0200, "J.Post" <n...@spam.please> wrote:

>> of bijv de middelste stand laten vervallen en dus de
>> draad van de eerste stand op de middelste zetten; de eerste stand is dan
>> uit.

>Bij mij werkt dit niet, als ik alle draden van de schakelaar los heb hangen
>draait hij nog op stand 1. Dit kan bij Baukje natuurlijk anders zijn.

"Kom," dacht ik vanochtend, nadat ik vannacht nog even gekeken had of
ik het plaatje met de schakelaar van de ventilatie (in de keuken)
gemakkelijk van de muur kon schroeven, "laat ik vandaag eens even
kijken of ik gemakkelijk zo'n draadje los kan maken."

Maar wie schetst mijn verbazing toen ik achter dat plaatje slechts
drie draden ontwaarde: een bruine en twee zwarte. Hoe kan dat nou? Ik
neem aan dat de bruine de nuldraad is, maar dan zouden er toch drie
zwarte moeten zijn? Een voor stand 1, een voor stand 2 en een voor
stand 3?

Toen las ik zojuist bovenstaand bericht van J. Post weer, en bij mij
is 't dus waarschijnlijk van hetzelfde laken een pak.

Bij de Handyman heb ik vervolgens gevraagd of ze schakelaars hadden
die ik tussen de stekker en het stopcontact kon plaatsen, maar voor
zover hij wist bestaan die niet. (Is ook niet de bedoeling van de
fabrikant van kookplaten en dit soort ventilatoren.) Mocht iemand
zeker weten dat ze wel bestaan, of een ander idee hebben voor het
aanbrengen resp. zelf in elkaar knutselen van een schakelaar, dan hoor
ik het graag!

Baukje
juiste e-mailadres: jvanb...@castel.nl, dus geen b voor de j

agp

unread,
Jul 22, 2000, 3:00:00 AM7/22/00
to
Om drie standen te krijgen heb je niet altijd drie draden nodig.
Waarschijnlijk staat bij stand 1 of 2 alleen spanning op respectievelijk
zwarte draad a of b, en bij stand drie op de beide zwarte draden.

Loshalen van een zwarte draad zal dan tot gevolg hebben dat je hem wel uit
kan zetten maar dat je nooit meer stand 3 kan halen. Vanuit hier kan ik niet
beoordelen of het slim anders aansluiten van de draaischakelaar je probleem
kan oplossen.

Als je de ruimte ervoor hebt (inbouw?) is het het eenvoudigst om de bruine
draad te onderbreken met een (normale licht)schakelaar. zet deze boven je
driestandenschakelaar en laat de bruine draad via deze schakelaar lopen.

AGP

ps: de bruine is de fasedraad.


Baukje

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
On Sat, 22 Jul 2000 22:22:19 +0200, "agp"
<NOSPAMag...@hetnet.nl> wrote:

>Om drie standen te krijgen heb je niet altijd drie draden nodig.
>Waarschijnlijk staat bij stand 1 of 2 alleen spanning op respectievelijk
>zwarte draad a of b, en bij stand drie op de beide zwarte draden.
>
>Loshalen van een zwarte draad zal dan tot gevolg hebben dat je hem wel uit
>kan zetten maar dat je nooit meer stand 3 kan halen.

Ja, daar was ik al bang voor.

>Vanuit hier kan ik niet
>beoordelen of het slim anders aansluiten van de draaischakelaar je probleem
>kan oplossen.
>
>Als je de ruimte ervoor hebt (inbouw?) is het het eenvoudigst om de bruine
>draad te onderbreken met een (normale licht)schakelaar. zet deze boven je
>driestandenschakelaar en laat de bruine draad via deze schakelaar lopen.

Klinkt goed, zal alleen wel een rotgezicht zijn en als ik dit huis
weer verlaat moet ik alles weer in de oorspronkelijke stand
achterlaten. Zal erover nadenken, bedankt!

>ps: de bruine is de fasedraad.

;-)

Baukje (jvanb...@castel.nl dus geen b voor de j)

Menno Mulder

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to


"Baukje" <bjvanb...@castel.nl> schreef in bericht
news:397a9d09...@news.castel.nl...


Ken je niet beter oordopjes kopen ??

m2

Polleke

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
Nee de bruine is de fase draad
en beide zwarten gaan naar L2 en L3 toe voor de beide andere
snelheden.
je kunt wel de bruine draad losnemen in de stekker dan werkt de lage
stand niet meer.

On Sat, 22 Jul 2000 15:49:45 GMT, bjvanb...@castel.nl (Baukje)
wrote:

>juiste e-mailadres: jvanb...@castel.nl, dus geen b voor de j


Polleke

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
Ja dat klopt meestal gebruiken ze de l;age stand direct vanaf de
bryuine draad

On Fri, 21 Jul 2000 09:06:29 +0200, "J.Post" <n...@spam.please> wrote:

>> of bijv de middelste stand laten vervallen en dus de
>> draad van de eerste stand op de middelste zetten; de eerste stand is dan
>> uit.
>
>Bij mij werkt dit niet, als ik alle draden van de schakelaar los heb hangen
>draait hij nog op stand 1. Dit kan bij Baukje natuurlijk anders zijn.
>

Polleke

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
Jullie hebben beiden gelijk de onderhoudsmonteur omdat hij een perilex
stekker ziet die vaak gebruikt word voor ovens en kkokplatenm op 380
te zetten
echter ook heel vaak worden dezelfde stekkers gebruikt voor het
aansluiten van twee eenfase groepen

het betreft hier vermoedeklijk een danfoss ventilator in een
rechthoekige kast
daar zit inderdaad een perilex stekker aan.

deze zijn meertoerig
als je L1 en nul aansluit is het laag toeren
als je L2 ook aanzet krijg je hoogtoeren
en als je L3 aanzet een stofzuiger hihi
zie mijn ander berichtje voor een oplossing
je moet zowel de nul als L1 scakelen ajb
anders neem maar even contact op
icq 60155180

On Wed, 19 Jul 2000 20:24:25 GMT, bjvanb...@castel.nl (Baukje)
wrote:

>On Wed, 19 Jul 2000 15:42:49 +0200, "Patricia Vogel"

Polleke

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
Er zijn ventilatoren met ingebouwde tijdvertraging voor de toilet

aan de ventilator moet een stekker zitten trouwens en als je die via
een schakelaar bedient kun je die natuurlijk uitzetten
ik bedoel dan bijvoorbeeld een stekker met een kabeltje naar een
schakelaar en achter de schakelaar een stopcontact
dat kun je helemaal voorbereiden en er dan tussen zetten.


Baukje

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
On Sun, 23 Jul 2000 11:02:32 GMT, pol...@duketown.nl (Polleke) wrote:

>Nee de bruine is de fase draad
>en beide zwarten gaan naar L2 en L3 toe voor de beide andere
>snelheden.
>je kunt wel de bruine draad losnemen in de stekker dan werkt de lage
>stand niet meer.

Hoe kan dat nou? Als je de bruine draad losmaakt doet toch geen enkele
stand het meer?

Baukje

Baukje

unread,
Jul 23, 2000, 3:00:00 AM7/23/00
to
On Sun, 23 Jul 2000 11:02:41 GMT, pol...@duketown.nl (Polleke) wrote:

>Ja dat klopt meestal gebruiken ze de l;age stand direct vanaf de
>bryuine draad

Dat snap ik niet hoor. Je hebt toch altijd twee draden nodig om ergens
stroom doorheen te laten gaan? Of druk je je een beetje erg beknopt
uit en bedoel je eigenlijk iets anders?

Groetjes,
Baukje

J.Post

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
Zoals ik al eerder vertelde maakt het bij de schakelaar niets uit welke draad je
ook onderbreekt, hij zal altijd op stand 1 blijven draaien. Je moet het boven
bij het 5 polige stopcontact zoeken, vergeet die schakelaar maar.

De bruine draad is inderdaad de fase en niet de nul (die is blauw)

> Als je de ruimte ervoor hebt (inbouw?) is het het eenvoudigst om de bruine
> draad te onderbreken met een (normale licht)schakelaar. zet deze boven je
> driestandenschakelaar en laat de bruine draad via deze schakelaar lopen.

--

CBS-Electronics

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
> Zoals ik al eerder vertelde maakt het bij de schakelaar niets uit welke
draad je
> ook onderbreekt, hij zal altijd op stand 1 blijven draaien. Je moet het
boven
> bij het 5 polige stopcontact zoeken, vergeet die schakelaar maar.
>
> De bruine draad is inderdaad de fase en niet de nul (die is blauw)
>
De bruine is de fase.....daar zijn we eindelijk uit.
OK, en als ik die onderbreek blijft de motor gewoon doordraaien dus......???
Ga van alle lichtschakelaars in mijn huis de bruine draad (fase)
afhalen.......
IK GA GELD BESPAREN.....de lampen blijven dan gewoon branden !!!
Van mijn boormachine ook de bruine ervan af...niet nodig...hij blijft gewoon
draaien !!!
De wasmachine, ook zo'n stroomvreter....ook de bruine draad eraf....maakt
niets uit....hij blijft de was doen !!

Ja ja meneer Post.....het verhaal is leuk maar het praatje deugt niet.
Heb nog NOOIT een moter zien draaien of een lamp zien branden zonder de fase
(bruine) draad.
U bent weer een genie....er is vast nog wel een plaatsje voor u bij een of
andere universiteit.
Ze zitten met smart te wachten om de dreigende energie tekortenop te lossen
;-))
U HEEFT DE OPLOSSING....bruine draad gewoon weglaten
;-))))))))))))))))))))))))

--
CU, Rob

Graag ergens onderaan ofzo antwoorden a.u.b.
http://www.home.zonnet.nl/CBS-PrintService
Zelf een netwerk aanleggen...kijk eens op:
http://www.home.zonnet.nl/Kabel-internet

Polleke

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
Tja het klinkt gek maar heer post heeft wel gelijk want de lage stand
gaat niet door de schakelaar waar wel een bruine draad inzit en als je
die lospakt blijft de fan via zijn eigen bruine draad wel lopen.

Polleke

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
jawel hoor de hoge stand werkt nog prima
in de stekker lospakken dus eerst de stekker eruit dan draadje
losmaken en even een stukje tape omheen
dan stekker er weer in
geen gevaar voor niemand en jij hebt bereikt wat je wilde.


On Sun, 23 Jul 2000 20:14:05 GMT, bjvanb...@castel.nl (Baukje)
wrote:

agp

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
Dit lijkt mij geen goed idee. Werken met tape zorgt voor een onjuiste
isolatie, waardoor in de loop der tijd isolatieproblemen (kan zorgen vooor
warmteontwikkeling!!) kunnen ontstaan.

Als het inderdaad zo is dat de ventilator blijft draaien als de bruine bij
de schakelaar is afgesloten dan kan het inderdaad dat de motor 'standaard'
altijd op '1' draait. Met de schakelaar (en de twee zwarte draden) kan dan
op '2' of '3' spanning gezet worden.

De oplossing is derhalve:

Maak zelf een schakelbare perilex 'verlengsnoer' met een losse stekker, een
stuk 5-aderig draad van het juiste type , een normale opbouw lichtschakelaar
en een opbouw perilex contrastekker. Monteer het geheel op een plank, en
onderbreek met de schakelaar de draad waar de bruine op aangesloten is (kijk
in de WCD in de muur welke dit is). Zet de drie-standenschakelaar eerst op
'1', en schakel daarna bij de ventilator de schakelaar uit. Aanschakelen in
de omgekeerde volgorde.

Als je het echt netjes wilt doen moet je de bruine en de twee zwarte allebij
schakelen.

Als je een oplossing wilt die werkt maar "eigenlijk niet mag" moet je gewoon
de blauwe onderbreken. Dan heb je ook geen last van de voorgestelde
schakelvolgorde.

AGP


Polleke wrote in message <397d87f1.123018163@news>...

Baukje

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
On Mon, 24 Jul 2000 18:17:30 GMT, pol...@duketown.nl (Polleke) wrote:

>jawel hoor de hoge stand werkt nog prima
>in de stekker lospakken dus eerst de stekker eruit dan draadje
>losmaken en even een stukje tape omheen
>dan stekker er weer in
>geen gevaar voor niemand en jij hebt bereikt wat je wilde.

Het misverstand zat 'm in de vraag welke bruine draad. Ik had het over
de bruine draad in de schakelaar in de keuken, jij blijkbaar over een
andere die bij het apparaat zelf zit...

Baukje

Baukje

unread,
Jul 24, 2000, 3:00:00 AM7/24/00
to
On Mon, 24 Jul 2000 22:42:20 +0200, "agp"
<NOSPAMag...@hetnet.nl> wrote:

>Dit lijkt mij geen goed idee. Werken met tape zorgt voor een onjuiste
>isolatie, waardoor in de loop der tijd isolatieproblemen (kan zorgen vooor
>warmteontwikkeling!!) kunnen ontstaan.
>
>Als het inderdaad zo is dat de ventilator blijft draaien als de bruine bij
>de schakelaar is afgesloten dan kan het inderdaad dat de motor 'standaard'
>altijd op '1' draait. Met de schakelaar (en de twee zwarte draden) kan dan
>op '2' of '3' spanning gezet worden.
>
>De oplossing is derhalve:
>
>Maak zelf een schakelbare perilex 'verlengsnoer' met een losse stekker, een
>stuk 5-aderig draad van het juiste type , een normale opbouw lichtschakelaar
>en een opbouw perilex contrastekker. Monteer het geheel op een plank, en
>onderbreek met de schakelaar de draad waar de bruine op aangesloten is (kijk
>in de WCD in de muur welke dit is). Zet de drie-standenschakelaar eerst op
>'1', en schakel daarna bij de ventilator de schakelaar uit. Aanschakelen in

>de omgekeerde volgorde. (enz.)

Bedankt. Ik snap 't nog niet allemaal maar ik kan het aan iemand in
mijn omgeving voorleggen die 't wel snapt.

Baukje

J.Post

unread,
Jul 25, 2000, 3:00:00 AM7/25/00
to
Bij een centrale afzuiging gaat het net even anders dan bij een lamp. Er gaat
namelijk een bruine direct naar de motor (stand 1) en er gaat er een naar de
schakelaar voor stand 2 en 3. Ik zeg niet dat de bruine draad naar de motor weg
kan, dan draait hij inderdaad niet meer (hier zou Boukje een tijdklok of
schakelaar tussen kunnen zetten voor een ongestoorde nachtrust) DAT WEET IK OOK
WEL
De bruine draad naar de schakelaar kan wel weg, alleen is de motor dan niet meer
op stand 2 of 3 te zetten.

(Valt weer mee he?)

Baukje

unread,
Dec 7, 2000, 3:00:00 AM12/7/00
to
Hallo,

Heel lang geleden heb ik hier gevraagd hoe je een aan-uitschakelaar
aan een mechanische ventilator kon zetten. Dat is toen nogal een lange
thread geworden, waar uiteindelijk een oplossing uitkwam zoals
onderstaand, gegeven door AGP.

Ik heb er wel een elektricien bij moeten halen, die heeft zelf ook
over een oplossing nagedacht en kwam in eerste instantie op hetzelfde
idee als AGP.

Echter, later kwam hij alsnog met een andere oplossing die
aantrekkelijker leek.

Er liep (zoals sommigen al veronderstelden) een fasedraad (bruin) naar
het apparaat (zolder) en eentje naar de driestandenschakelaar
(keuken). Deze heeft hij los gemaakt. Verder heeft hij in het apparaat
de aansluiting van stand 2 losgemaakt, en daar stand 1 op aangesloten.
Nu is de oorspronkelijke stand 1 "stand 0" geworden en de
oorspronkelijke stand 2 is nu stand 1. Ik heb nu dus geen stand 2
meer, maar die gebruikte ik toch nooit.

Echter, wat heel vreemd is: ik kan niet aan de indruk ontkomen dat hij
zowel in de nu bestaande stand 1 als in stand 3 ineens een stuk minder
sterk is gaan zuigen. Ik hoor dat aan het geluid en ik meen het ook te
merken aan de kracht waarmee de etensluchtjes tijdens het koken worden
afgevoerd!

Ik snap daar niks van.

Nou verwacht ik niet van jullie dat jullie me kunnen uitleggen hoe dat
komt, ik had sowieso even willen schrijven hoe het uiteindelijk
opgelost was. Maar als iemand een idee heeft ben ik natuurlijk wel
benieuwd.

O ja, er zaten volgens de elektricien oorspronkelijk ook nog twee
draadjes verkeerd aangesloten in de stekker (of in het stopcontact,
dat weet ik niet meer), toen hij e.e.a. open maakte. Die heeft hij nu
dus omgewisseld.

Overigens, er was destijds ook iemand die schreef dat zulke apparaten
als het goed is zo weinig geluid maken, dat je het echt niet kunt
horen. Maar ik ben bij een buurvrouw wezen luisteren, en hoewel zij
niets hoorde, hoorde ik wel iets. Dus het komt waarschijnlijk toch
door mijn eigen overgevoeligheid voor geluid - geen zuchtje ziet kans
daaraan te ontsnappen!

Groetjes,
Baukje

On Mon, 24 Jul 2000 22:42:20 +0200, "agp"
<NOSPAMag...@hetnet.nl> wrote:

>Dit lijkt mij geen goed idee. Werken met tape zorgt voor een onjuiste
>isolatie, waardoor in de loop der tijd isolatieproblemen (kan zorgen vooor
>warmteontwikkeling!!) kunnen ontstaan.
>
>Als het inderdaad zo is dat de ventilator blijft draaien als de bruine bij
>de schakelaar is afgesloten dan kan het inderdaad dat de motor 'standaard'
>altijd op '1' draait. Met de schakelaar (en de twee zwarte draden) kan dan
>op '2' of '3' spanning gezet worden.
>
>De oplossing is derhalve:
>
>Maak zelf een schakelbare perilex 'verlengsnoer' met een losse stekker, een
>stuk 5-aderig draad van het juiste type , een normale opbouw lichtschakelaar
>en een opbouw perilex contrastekker. Monteer het geheel op een plank, en
>onderbreek met de schakelaar de draad waar de bruine op aangesloten is (kijk
>in de WCD in de muur welke dit is). Zet de drie-standenschakelaar eerst op
>'1', en schakel daarna bij de ventilator de schakelaar uit. Aanschakelen in
>de omgekeerde volgorde.
>

>Als je het echt netjes wilt doen moet je de bruine en de twee zwarte allebij
>schakelen.
>
>Als je een oplossing wilt die werkt maar "eigenlijk niet mag" moet je gewoon
>de blauwe onderbreken. Dan heb je ook geen last van de voorgestelde
>schakelvolgorde.
>
>AGP
>
>
>
>
>Polleke wrote in message <397d87f1.123018163@news>...

>>jawel hoor de hoge stand werkt nog prima
>>in de stekker lospakken dus eerst de stekker eruit dan draadje
>>losmaken en even een stukje tape omheen
>>dan stekker er weer in
>>geen gevaar voor niemand en jij hebt bereikt wat je wilde.
>>
>>

>>On Sun, 23 Jul 2000 20:14:05 GMT, bjvanb...@castel.nl (Baukje)
>>wrote:
>>
>>>On Sun, 23 Jul 2000 11:02:32 GMT, pol...@duketown.nl (Polleke) wrote:
>>>
>>>>Nee de bruine is de fase draad
>>>>en beide zwarten gaan naar L2 en L3 toe voor de beide andere
>>>>snelheden.
>>>>je kunt wel de bruine draad losnemen in de stekker dan werkt de lage
>>>>stand niet meer.
>>>
>>>Hoe kan dat nou? Als je de bruine draad losmaakt doet toch geen enkele
>>>stand het meer?
>>>
>>>Baukje
>>
>
>


juiste e-mailadres: jvanb...@castel.nl (dus eerste b weglaten)

Joop

unread,
Dec 8, 2000, 1:20:33 PM12/8/00
to

"Baukje" <bjvanb...@castel.nl> schreef in bericht
news:3a300fe1...@news.castel.nl...

Zo'n ventilator heeft meestal 3 snelheden, 1 die konstant draait daar zat de
bruine draad op en 2 standen sneller (midden en hoog), waarschijnlijk heeft
die elektricien bruin losgemaakt en daar een schakeldraad op gezet en de
andere op midden gezet, je hoogste snelheid werkt dus gewoon niet meer.
Je hebt dus nu de mogelijkheid 1 uit, 2 laag en 3 midden, orgineel moet dat
zijn 1 laag, 2 midden en 3 hoog.
Vaak is het niet slim om zo'n ventilator uit te zetten in nieuwbouw al
helemaal niet want dan krijg je toch vaak last van vocht ivm de hoge
isolatiewaarde van de woning.
Eigenlijk is het dus alleen maar nodig om de bruine draad uit de perilex wcd
los te maken om het gewenste effect te bereiken( tapen kan ook wel maar da
is iets voor hobbyisten.


Joop


Baukje

unread,
Dec 8, 2000, 2:23:39 PM12/8/00
to
On Fri, 8 Dec 2000 19:20:33 +0100, "Joop" <j.c.van...@hccnet.nl>
wrote:

>Zo'n ventilator heeft meestal 3 snelheden, 1 die konstant draait daar zat de
>bruine draad op en 2 standen sneller (midden en hoog), waarschijnlijk heeft
>die elektricien bruin losgemaakt en daar een schakeldraad op gezet en de
>andere op midden gezet, je hoogste snelheid werkt dus gewoon niet meer.
>Je hebt dus nu de mogelijkheid 1 uit, 2 laag en 3 midden, orgineel moet dat
>zijn 1 laag, 2 midden en 3 hoog.
>Vaak is het niet slim om zo'n ventilator uit te zetten in nieuwbouw al
>helemaal niet want dan krijg je toch vaak last van vocht ivm de hoge
>isolatiewaarde van de woning.
>Eigenlijk is het dus alleen maar nodig om de bruine draad uit de perilex wcd
>los te maken om het gewenste effect te bereiken( tapen kan ook wel maar da
>is iets voor hobbyisten.

Het gevaar dreigt een beetje dat we nu de hele discussie gaan
herhalen, maar toch even: het laatste is geen oplossing, want dan heb
ik alleen nog stand 2 en stand 3. En stand 2 vind ik te hoog om
overdag continu aan te hebben. Ik wil de ventilator 's nachts echter
wel uit kunnen doen omdat ik anders niet kan slapen.

Maar misschien heb je wel gelijk dat ik nu geen stand 3 meer heb, en
dat dat op deze manier ook niet kan. Hij komt nog terug om dat na te
gaan.

Bedankt & groetjes,

Sylvia & Ger van Lierop

unread,
Dec 8, 2000, 4:40:59 PM12/8/00
to
Bestaan er geen 4-standen draai-inbouwschakelaars?
(Ik heb deze op de zaak in een ombouw-doosje
gezien en inderdaad zit daar een afzuiger op)
Dan lijkt mij het probleem opgelost.

Ger


Baukje <bjvanb...@castel.nl> schreef in
berichtnieuws 3a300fe1...@news.castel.nl...

Baukje

unread,
Dec 9, 2000, 2:16:01 AM12/9/00
to
On Fri, 8 Dec 2000 22:40:59 +0100, "Sylvia & Ger van Lierop"
<sylvi...@wxs.nl> wrote:

>Bestaan er geen 4-standen draai-inbouwschakelaars?
>(Ik heb deze op de zaak in een ombouw-doosje
>gezien en inderdaad zit daar een afzuiger op)
>Dan lijkt mij het probleem opgelost.

Dat zou heel mooi zijn, maar als dat apparaat er verder niet op
gemaakt is, kun je ze dan zomaar aansluiten? Denk je dat stand 0 dan
gewoon 't onderbreken van de fasedraad is op de plaats van die
4-standenschakelaar?

Ik weet trouwens niet wat een ombouwdoosje is, misschien kun je me dat
nog even uitleggen?

Bedankt en groetjes,

Joop

unread,
Dec 9, 2000, 2:17:46 PM12/9/00
to

"Baukje" <bjvanb...@castel.nl> schreef in bericht
news:3a3161a2...@news.castel.nl...

Het is technisch wel mogelijk om hem volledig te schakelen maar als je dat
wil zal er een extra draad vanaf de schakelaar naar de ventilator getrokken
moeten worden.
Als dat makkelijk te doen is een overweging waard, de schakelaar moet haast
wel in 4 standen te krijgen zijn, misschien niet de standaard MV schakelaar
maar tocht wel iets wat passend te maken is.
Voor de ventilator maakt het niet uit die kan er wel tegen.

Joop


joop de bruijn

unread,
Dec 16, 2000, 5:54:13 AM12/16/00
to
Op de vraag of er 4 standen schakelaars zijn moet ik antwoord schuldig
blijven, (ik denk van wel alleen dat inbouw zal een probleem zijn) maar heb
je er wel eens aangedacht om het trappeloos regelbaar te maken?

Zelf had ik een twee standen afzuiging en heb deze dmv een dimmer (een
vermogensdimmer bestemd voor halogeen verlichting) er tussengeplaatst en dat
werkt perfect. eveneens biedt dit ook de mogelijkheid om de ventilator
geheel uit te schakelen.
Ook bestaat de mogelijkheid om een snelheidsindicatie in te bouwen dmv een
ledje wat oplicht, ik denk dat het zo al moeilijk genoeg is..

Maar let op, in mijn geval heb ik van 1 toerental de condensators moeten
verwijderen anders werkt het niet, ik weet wel waarom het is maar ik kan het
niet uitleggen.

Als je de condensators laat zitten bromt de motor en de dimmer wordt warm.


Nu dit was het succes..

Joop.


"Sylvia & Ger van Lierop" <sylvi...@wxs.nl> schreef in bericht
news:90rkjk$j3k$1...@news1.xs4all.nl...

0 new messages