De druk in m'n cv installatie varieert van 1.5 tot bijna 3 bar ! In eerste
instantie dacht ik aan een defect expansievat, maar er komt nog lucht uit
het ventiel en geen water. Nu wil ik proberen een goede balans te vinden
tussen de hoeveelheid water en de luchtdruk in het expansievat. Ik kan
natuurlijk het expansievat vervangen maar daarvoor moet ik het halve
stookhok slopen ! Heeft iemand hier ervaring mee ?

BVD

Erwin

André

unread,
Dec 31, 2000, 4:25:02 AM12/31/00
to

Erwin <ega...@hotmail.coml> schreef in berichtnieuws
92msq1$7qh$1...@news.hccnet.nl...
Is alleen maar uitstellen je zal eens toch dat expansievat moetten
vervangen.
Of er komt een moment dat alle lucht via het poreuse menbraam in je
expansievat
is ontsnapt en loopt de druk zo hoog op dat de overstort of een andere zwak
punt
in je installatie gaat lekken. Het is ook mogelijk dat het expansie vat zelf
op
zijn flens verbinding uit elkaar springt.

Als je vat nou zo moeilijk bereikbaar is wordt er ook wel eens 1 gewoon
bij geplaats.

André


bausie

unread,
Dec 31, 2000, 5:29:55 AM12/31/00
to

Erwin schreef:


>
> De druk in m'n cv installatie varieert van 1.5 tot bijna 3 bar ! In eerste

Is je cv ketel dan wel goed ontlucht, want dat betwijfel ik.

Groeten
André
http://people.a2000.nl/abausewe/index.html

Peter Goedhart

unread,
Dec 31, 2000, 10:03:25 AM12/31/00
to

Na een uitbreiding van mijn installatie had ik dat ook.
Het vat was gewoon te klein voor de vergrote capaciteit van mijn
installatie.
Ik heb ergens anders een extra vat geplaatst. De plek doet er niks toe. Je
zet gewoon een T stuk in een dunne buis, meestal een koelere afvoerbuis,
hangt de extra ketel op en sluit hem aan. Het maakt echt bijna niks uit waar
het vat zit, bij een wat koelere leiding is de warmtebelasting van het vat
wat minder.
.

sjon

unread,
Jan 1, 2001, 1:42:12 PM1/1/01
to
> Ik heb ergens anders een extra vat geplaatst. De plek doet er niks toe. Je
> zet gewoon een T stuk in een dunne buis, meestal een koelere afvoerbuis,
> hangt de extra ketel op en sluit hem aan. Het maakt echt bijna niks uit
waar
> het vat zit, bij een wat koelere leiding is de warmtebelasting van het vat
> wat minder.

Maakt dus wel degelijk uit waar je het vat plaatst.
Regel is: Zo kort mogelijk aan de zuigzijde van de pomp.
Geld overigens voor alle appendages in een cv-installatie.
Kortom het vat komt in de retour zo dicht mogelijk bij de cv ketel.


Gerard H. Zwart

unread,
Jan 2, 2001, 4:31:58 AM1/2/01
to

"sjon" <a...@def.com> wrote in message
news:_d446.7050$iB1.125210@zonnet-reader-1...

>
> Maakt dus wel degelijk uit waar je het vat plaatst.
> Regel is: Zo kort mogelijk aan de zuigzijde van de pomp.
> Geld overigens voor alle appendages in een cv-installatie.
> Kortom het vat komt in de retour zo dicht mogelijk bij de cv ketel.
>
Is daar een goede rede voor? De functie van het vat is om drukverschillen op
te vangen. waarom zou dat dan net voor de pomp moeten gebeuren?
--
Groetjes,

Gerard.


--
Posted by news://news.nb.nu

sjon

unread,
Jan 2, 2001, 12:01:11 PM1/2/01
to
> > Maakt dus wel degelijk uit waar je het vat plaatst.
> > Regel is: Zo kort mogelijk aan de zuigzijde van de pomp.
> > Geld overigens voor alle appendages in een cv-installatie.
> > Kortom het vat komt in de retour zo dicht mogelijk bij de cv ketel.
> >
> Is daar een goede rede voor? De functie van het vat is om drukverschillen
op
> te vangen. waarom zou dat dan net voor de pomp moeten gebeuren?
> --

Een gesloten systeem met een pomp heeft een zogeheten 0-punt.
Dit punt zal zich (moeten !) bevinden tussen de pomp en het drukvat.
Omdat we geen negatieve druk in de installatie willen hebben
(ondanks de overdruk die je afleest op de manometer)
plaatsen we het vat bij voorkeur zo kort mogelijk aan de zuigzijde van de
pomp.
Hierdoor is de kans op cavitatie uitgesloten.

Een expansievat vangt overigens geen drukverschillen in de installatie op.
Het vangt de volumevermeerdering van het water op tijdens het aanwarmen.
Het zal trachten de druk nagenoeg constant te houden.

Ik heb nog wel een andere reden om het vat in de retour te plaatsen.
Het vat gaat langer mee. En dat scheelt weer in de kosten.
Dit laatste is meestal reden genoeg om het goed te doen.

Bye,


Martin Borsje

unread,
Jan 2, 2001, 3:55:27 PM1/2/01
to
de plaats van het expansievat bepaalt natuurlijk niet waar zich de laagste
druk bevindt; dit punt is meestal het hoogste punt van de installatie
eventueel gecombineerd met de zuig van de pomp. De drukopbrengst van de pomp
(met geopende afsluietrs) is overigens veel lager dan het algemene drukniveu
in de ketel . In die zin is de plaats van het expansievat dus niet relevant.

Zoek gewoon een koude plaats op of sluit het vat aan met een dunne leiding
die eerst een stukje omlaag loopt.

--
***********************
Martin Borsje
Geleen Netherlands


sjon

unread,
Jan 2, 2001, 4:21:19 PM1/2/01
to
Jij mag het van mij beter weten hoor, maakt mij niet uit.


> de plaats van het expansievat bepaalt natuurlijk niet waar zich de laagste
> druk bevindt;

Je hebt mijn bericht niet goed gelezen.


>dit punt is meestal het hoogste punt van de installatie
> eventueel gecombineerd met de zuig van de pomp. De drukopbrengst van de
pomp
> (met geopende afsluietrs) is overigens veel lager dan het algemene
drukniveu
> in de ketel . In die zin is de plaats van het expansievat dus niet
relevant.

Drukvat hoort simpelweg in de retour.


g6v...@my-deja.com

unread,
Jan 4, 2001, 1:51:41 PM1/4/01
to
In article <92msq1$7qh$1...@news.hccnet.nl>,
> Heb ik ook gehad en jaren probleemloos mee gedraaid.Ik vulde in koude
toestand bij tot 1.1 bar en dan was de druk bij circa 80 graden 2.2 bar.
Niets aan de hand. inmiddels een nieuwe ketel en nu dus ook maar een
nieuw vat.

Succes,

Martin.
>


Sent via Deja.com
http://www.deja.com/

Paul Sloot

unread,
Jan 9, 2001, 1:57:26 PM1/9/01
to
Hallo all,

Even een nieuwe vraag aan jullie:

Hoe zit het met het ventiel bovenop het expansievat? Bij mij komt er lucht
uit.
Betekent dit dat ik dus verder moet gaan met "ontluchten" van het vat, of
sloop ik 'm zo?
(de druk varieert bij mij van 1.3 tot 2.2 bij 30 resp 70graden.

Wie heeft het verlossende antwoord?
mvrgr Paulus

RoB de Vries

unread,
Jan 9, 2001, 9:18:49 PM1/9/01
to
Paul Sloot schreef:

>
> Hallo all,
>
> Even een nieuwe vraag aan jullie:
>
> Hoe zit het met het ventiel bovenop het expansievat? Bij mij komt er lucht
> uit.

Dat zal wel stikstof zijn. Dat ventiel is net als bij een autoband een
vulopening om lucht danwel stikstof boven het membraan van het
expansievat te krijgen om de druk verschillen op te vangen van het
uitzettende water (verschil koud/warm).
Laat je alles ontsnappen dan bereik je hetzelfde effect als een
defecte....
Tja komt er water uit dan is het duidelijk, maar voordie tijd kan je al
de nodige problemen geven.
Met tikken zou dit te horen zijn al moet je dan wel er goed bij kunnen
om te luisteren...

gtx

RoB

Paulus

unread,
Jan 10, 2001, 1:09:31 PM1/10/01
to
Ok, dank voor het antwoord.

Schumacher - de Bruin

unread,
Jan 12, 2001, 4:15:56 PM1/12/01
to
Expansie vat ontluchten tot er water uitkomt. Van het ventiel aan de
onderkant afblijven !!

Succes,

Marc