Kan iemand mij vertellen wat de draagkracht is van een 12 mm keilbout? Het
gaat niet om de afschuifkracht maar over het gewicht wat de keilbout kan
hebben bij verticale belasting. Ik ben bezig met het bouwen van een carport
van ongeveer 27 m2 oppervlakte. Aan 1 kant rust deze op ijzeren palen en aan
de andere kant zit de carport met behulp van een ijzeren balk tegen het huis
gemonteerd. Dit is gebeurd met 7 stuks M12 keilbouten. Ik ben benieuwd of
dit voldoende stevig is om het dak te dragen, ook als er 30cm sneeuw op
ligt.
m.v.g.
Fred.
> Hallo,
>
> Kan iemand mij vertellen wat de draagkracht is van een 12 mm keilbout? Het
> gaat niet om de afschuifkracht maar over het gewicht wat de keilbout kan
> hebben bij verticale belasting. Ik ben bezig met het bouwen van een carport
> van ongeveer 27 m2 oppervlakte. Aan 1 kant rust deze op ijzeren palen en aan
> de andere kant zit de carport met behulp van een ijzeren balk tegen het huis
> gemonteerd. Dit is gebeurd met 7 stuks M12 keilbouten. Ik ben benieuwd of
> dit voldoende stevig is om het dak te dragen, ook als er 30cm sneeuw op
> ligt.
Niets zinnigs van te zeggen,
want hangt van de stevigheid van het metselwerk
en van de precisie waarmeee het gat geboord is af.
En dan nog, als er wisselende krachten opkomen
kunnen op trek belaste keilbouten geleidelijk loswrikken.
Kan je echt niet zorgen dat ze op afschuiving en niet op trek belast
worden?
Maar verwar je geen terminologie?
Op de omschrijving af te gaan heb je belasting op afschuiving,
Jan
Grieg schreef:
>
> Hallo,
>
> Kan iemand mij vertellen wat de draagkracht is van een 12 mm keilbout? Het
> gaat niet om de afschuifkracht maar over het gewicht wat de keilbout kan
> hebben bij verticale belasting. Ik ben bezig met het bouwen van een carport
> van ongeveer 27 m2 oppervlakte. Aan 1 kant rust deze op ijzeren palen en aan
> de andere kant zit de carport met behulp van een ijzeren balk tegen het huis
> gemonteerd. Dit is gebeurd met 7 stuks M12 keilbouten. Ik ben benieuwd of
> dit voldoende stevig is om het dak te dragen, ook als er 30cm sneeuw op
> ligt.
>
> m.v.g.
> Fred.
Als die balk tegen het huis is gemonteerd, dan staat hij toch op de
grond en hebben die keilbouten niet veel te dragen.
Bedankt voor jullie reacties. Er blijkt nog een beetje onduidelijkheid te
bestaan over de carport constructie zoals ik die heb uitgevoerd. Ik zal
proberen het een en ander te verduidelijken. Wat heb ik gedaan: aan de huis
kant heb ik horizontaal een ijzeren L balk (10cm X 20cm) tegen de muur
geschroefd van 5.8 meter lang met de beruchte 7 stuks 12mm keilbouten. Aan
de andere kant heb ik een zelfde L balk gebruikt, maar deze rust op 3
pilasters (in beton gestort). Op deze ijzeren balken heb ik dwars een aantal
houten balken gelegd, de overspanning is ongeveer 4.5 meter. Het dak is nu
klaar.
Ik heb gehoord dat de afschuifkracht van een keilbout de kracht is die deze
bout kan hebben als men die uit de muur wil trekken, als dit niet zo is dan
klopt inderdaad mijn vorige verhaal niet. Ik denk dat de zogenaamde
afschuifkracht in mijn geval niet zo belangrijk is omdat deze kracht wordt
opgevangen door de 3 pilasters, kortom de kracht horizontaal op de
keilbouten lijkt me niet het probleem. Verder is het ook zo dat de
keilbouten erg goed vast zitten in de (bakstenen) muur, daar zit het
probleem ook niet. Waar ik me zorgen over maak is de verticale kracht op het
geheel en ik kan nergens vinden hoe sterk een keilbout is op verticale
belasting, dus wanneer het staal het begeeft. Als dit namelijk kritisch
blijkt uit te vallen dan overweeg ik om er een aantal chemische ankers bij
te plaatsen.
Graag reactie,
Fred.
> Ik heb gehoord dat de afschuifkracht van een keilbout de kracht is die deze
> bout kan hebben als men die uit de muur wil trekken, als dit niet zo is dan
> klopt inderdaad mijn vorige verhaal niet.
Dat is de koptrek.
De afschuiving werkt langs de muur, loodrecht op de bout.
Je hebt geen probleem lijkt me,
Jan
Niets, maar het eind kan zoekraken.
Goed is goed, en beter dan goed heeft geen zin.
Ga je ook iedere zondag voelen of ze nog wel vast zitten?
Voelt ook safer,
Jan
BertP wrote:
>
> J. J. Lodder <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in
> berichtnieuws 1ed7yjg.vh...@de-ster.demon.nl...
> | Grieg <t...@readme.com> wrote:
> |
> | > Ik heb gehoord dat de afschuifkracht van een keilbout de
> kracht is die deze
> | > bout kan hebben als men die uit de muur wil trekken, als
> dit niet zo is dan
> | > klopt inderdaad mijn vorige verhaal niet.
> |
> | Dat is de koptrek.
> | De afschuiving werkt langs de muur, loodrecht op de bout.
> |
> | Je hebt geen probleem lijkt me,
> |
> | Jan
> Wat is er op tegen om wat extras te doen, zodat je je
> prettiger/ safer voelt ?
> BertP
"Grieg" <t...@readme.com> schreef in bericht
news:pcF75.105105$xe3.7...@nlnews00.chello.com...
Ik heb nl. een zelfde soort constructie maar keilbouten durf ik niet te
gebruiken omdar deze door het aandraaien in een stenen muur vaak de stenen
doen barsten.
Dit hoeft niet nu maar kan in de loop der tijd.
Dit kan gebeuren door div.oorzaken.
Wat ik heb gedaan is ipv. keilbouten chemische ankers gebruikt.
Dit zijn reageerbuisjes met 2 comp.lijm oid. je moet een gat boren, buisje
erin en met een stuk draadeind stukslaan,even goed roeren en draaien en dan
laten uitharden.
Dit is zo sterk dat ik zelfs mijn schoonmoeder er aan kan hangen.
Suc6 en de groetjes Erik
Grieg <t...@readme.com> schreef in berichtnieuws
Qx685.107838$xe3.7...@nlnews00.chello.com...
> Hallo,
>
> Bedankt voor jullie reacties. Er blijkt nog een beetje onduidelijkheid te
> bestaan over de carport constructie zoals ik die heb uitgevoerd. Ik zal
> proberen het een en ander te verduidelijken. Wat heb ik gedaan: aan de
huis
> kant heb ik horizontaal een ijzeren L balk (10cm X 20cm) tegen de muur
> geschroefd van 5.8 meter lang met de beruchte 7 stuks 12mm keilbouten. Aan
> de andere kant heb ik een zelfde L balk gebruikt, maar deze rust op 3
> pilasters (in beton gestort). Op deze ijzeren balken heb ik dwars een
aantal
> houten balken gelegd, de overspanning is ongeveer 4.5 meter. Het dak is nu
> klaar.
>
> Ik heb gehoord dat de afschuifkracht van een keilbout de kracht is die
deze
> bout kan hebben als men die uit de muur wil trekken, als dit niet zo is
dan
Fv;u;d = kracht die over gedragen kan worden per bout
ft;b;rep = representatieve treksterkte van de bout (Ondergrens: 400 N/mm^2
bovengrens: 1000 N/mm^2)
Ab;(s) = doorsnede oppervlak bout
alpha = 1 (gerolde draad) of 0.85 (gesneden draad)
Voor de maximale verticale belasting uitgaan van 1 kN/m^2 op het dak
(sneeuwbelasting)
factor 1.5 als veiligheidsfactor voor variabele belasting
Voor het gemak ga ik even uit van symetrische verdeling van de belasting
0.5 * 4.5 * 5.8 * 1e3 * 1.5 / 7 = 2.8 kN per keilbout (ongeveer)
Waarschijnlijk zijn je keilbouten niet maatgevend maar wel de bevestiging
van de bouten in de muur zelf.
Succes Marcel