Ik wilde graag weten of iemand mij kan uitleggen hoe ik een relais moet aansluiten op de juiste manier.
Het gaat hier om 1x een 600 watt Lamp, die verbonden is met de voeding (power supply). Deze voeding haalt zijn stroom
(ge-aard!) uit een ge-aard wandstopcontact.
Tussen de voeding (AKA ballast geloof ik) en het stopcontact wil een tijdklok plaatsen zodat de lamp automatisch aan
en uitgaat op een bepaald tijdstip. Nu heb ik echter gelezen dat je tijdschakelaar binnen de korste keren
doorsmelt/fikt met alle gevaren van dien.
Ge-adviseerd werd mij dus een relais te kopen, welke ik bulk heb aangeschaft :-) zonder boekje.
De bedoeling zou nu zijn dat het relais tussen het stopcontact en de voeding (of ergens anders) de klappen van
piekspanning moet opvangen die doorsmelten van de tijdschakelaar moeten voorkomen.
WIE of WIE weet hoe?
Het relais (8x5x7 cm) heeft 11 contact punten voor draadjes.
BOVEN | A1 A2 |
-----------------------------------------------------------------
VOOROP 13no 21nc 31nc 43ko
oranje plastic indrukschakelaar
14no 22nc 32nc 44no
-----------------------------------------------------------------
ONDEROP | A2 |
Dus welk draadjes van wel onderdeel moet waarin en hoe/waar zou ik die tijdklok dan moeten aansluiten?
Alvast bedankt!
Een lamp van 600 Watt zal jouw tijdschakelaar waarschijnlijk niet laten
doorsmelten. De maximale waarde die toegestaan is moet er ergens opstaan.
> Ge-adviseerd werd mij dus een relais te kopen, welke ik bulk heb
aangeschaft :-) zonder boekje.
>
> De bedoeling zou nu zijn dat het relais tussen het stopcontact en de
voeding (of ergens anders) de klappen van
> piekspanning moet opvangen die doorsmelten van de tijdschakelaar moeten
voorkomen.
De bedoeling van het relais is dat de grote stroom die nodig is voor 600
Watt, niet door de tijdschakelaar loopt. Door de tijdschakelaar loopt dan
alleen maar een kleine stoom die nodig is om het relais te schakelen.
> Het relais (8x5x7 cm) heeft 11 contact punten voor draadjes.
>
> BOVEN | A1 A2 |
> -----------------------------------------------------------------
> VOOROP 13no 21nc 31nc 43ko
> oranje plastic indrukschakelaar
> 14no 22nc 32nc 44no
> -----------------------------------------------------------------
> ONDEROP | A2 |
>
> Dus welk draadjes van wel onderdeel moet waarin en hoe/waar zou ik die
tijdklok dan moeten aansluiten?
A1 en A2 zijn de contacten voor de bediening van het relais. Hierop moeten
de 2 draadjes vanaf de schakelklok komen.(waarop je anders de lamp zou
aansluiten.)
NO betekent normaly open = in rusttoestand is het contact open.
NC betekent normaly closed = in rusttoestand is het contact open.
Jij hebt de NO contacten nodig.
Dus de draden vanaf je wandcontactdoos op 13 en 43
En op de contacten 14 en 44 sluit je de lamp aan.
Let er wel op dat op het relais de goede spanning staat (230 Volt)
Gerard (geen elektricien)
de (motor)tijd klok moet 24uur spanning hebben. het schakel contactje van de
klok moet het relais bediennen dus vaste plus op de
P(ingang) het geschakelde plus(uitgang) naar A1 en verbind een A2 met de
min. A1 en A2 zijn de aan sluitingen van dat spoel(electromagneet) dan houd
je alleen schakel contacten over om je lamp aan en uit te schakelen. het
makkelijkste is om 13 en 14 te gebruiken (is in ruststand geopend).
Arjan.
Logischer lijkt het om het relais voor de ballast te plaatsen.
> > en uitgaat op een bepaald tijdstip. Nu heb ik echter gelezen dat je
> tijdschakelaar binnen de korste keren
> > doorsmelt/fikt met alle gevaren van dien.
>
> Een lamp van 600 Watt zal jouw tijdschakelaar waarschijnlijk niet laten
> doorsmelten. De maximale waarde die toegestaan is moet er ergens opstaan.
>
Dat hangt er van af. De inschakelstroom van een lamp met gloeispiraal is een
aantal malen hoger dan de continustroom. Met een 600 W lamp zit je dan al
snel aan 2.5 A maal een aantal keren, zodat je al snel boven de 10 A komt.
Volgens mij kunnen de meeste klokken dat nog wel aan. Als het echter een
gasontladingslamp is, waarvan je het voorschakelapparaat, wat meestal een
grote zg koper/ijzer ballast is, dan kan het nog erger zijn, omdat het in-
en uitschakelen van een forse zelfinductie (spoel) ook tot forse
inschakelpieken kan leiden. Het relais moet dan ook weer voor die stroom
geschikt zijn. Tenzij we de verkeerde conclusie trekken en de tijdklok maar
heel weinig mag schakelen.
Conclusie: Voor een goed antwoord zijn er meer gegevens nodig:
Lamptype en lampstroom. Type voorschakelapparaat. Max toegestane
schakelstroom en spanning van relais en timer.
Nelis
>Dat hangt er van af. De inschakelstroom van een lamp met gloeispiraal is een
>aantal malen hoger dan de continustroom. Met een 600 W lamp zit je dan al
>snel aan 2.5 A maal een aantal keren, zodat je al snel boven de 10 A komt.
>Volgens mij kunnen de meeste klokken dat nog wel aan. Als het echter een
>gasontladingslamp is, waarvan je het voorschakelapparaat, wat meestal een
>grote zg koper/ijzer ballast is, dan kan het nog erger zijn, omdat het in-
>en uitschakelen van een forse zelfinductie (spoel) ook tot forse
>inschakelpieken kan leiden. Het relais moet dan ook weer voor die stroom
>geschikt zijn. Tenzij we de verkeerde conclusie trekken en de tijdklok maar
>heel weinig mag schakelen.
>Conclusie: Voor een goed antwoord zijn er meer gegevens nodig:
>Lamptype en lampstroom. Type voorschakelapparaat. Max toegestane
>schakelstroom en spanning van relais en timer.
Lamptype: Osram Vialox Nav-t Super Hogedruk Natriumlamp
Lampstroom en voorschakelapparaat: ik weet allleen dat het apparaat dat de lamp van stroom voorziet gemaakt is voor 600
watt?! Wat bedoel je precies? De lamp vraagt 2 lijntjes power, geen aarde, dat voorschakelapparaat krijgt een aarde
lijntje en 2 stroomdraadjes.
Op dit apparaat staat qua ingangen:
Timer: van BLOKKER, 10 euro, digitaal en programmeeerbaar hele blabla derop. Max watt 3680/ 16 A en Induktief ?! van
670 VA/3A
Deze zal 1 keer per etmaal uitshakelen en 6 -12 uur later aanschakelen.
Relais: merk Trevi's c35-22 AC Contactor specs: Ith. 10A en Ui 660V
Wat kan ik nog meer vertellen?!
Hoeveel plantjes je er onder gaat zetten?
In ieder geval als je die lamp rechtstreeks met die klok schakelt dan blijft
na een dag de lamp 24 uur per dag doorbranden want dan zitten de contactjes
in de schakelklok vastgelast. Theoretisch volgens de specificaties van de
klok hoort hij het te kunnen schakelen maar neem maar van mij aan dat hij
het geen twee dagen uithoudt.
Je moet dat relais sturen met A1 en A2 dus het makkelijkste is een snoer
met stekker in die klok stoppen en de twee draadjes aan de andere kant op
A1 en A2. Er zit op jouw relais twee keer A2 maar die zullen inwendig wel
met elkaar doorverbonden zijn.
De stroomkring naar de lamp onderbreken met twee NO contacten die boven
elkaar zitten. Zoals al is gezegd.
Hoeveel plantjes je er onder gaat zetten?
Sommige tijdklokjes kunnen maar 1 A bolwerken, dan ben je met 600W toch
echt het bokje.
JS
Groetjes,
Hey yooo!!! Allemaal bedankt voor jullie hulp!! ik ben er bijna uit!