Ik heb een groot probleem !.
Mijn aardlek slaat telkens uit.
Ik zal even samenvatten wat de situatie is:
Ik heb 2 aardlek schakelaars met elk daaronder 4 groepen.
Nu slaat 1 van de 2 aardlek schakelaars (telkens dezelfde) steeds uit. Er
zit telkens een aanzienlijke tijd tussen. In het begin 1-2 uur maar nu gaat
het al naar de 24 uur.
In het begin vlogen er ook vaak groepen mee uit. Dus heb ik aan de hand van
1 voor 1 de groepen (1. zolder met CV, 2. voorkamer met slaapkamers, keuken
en schuur, 3. achterkamer met rest slaapkamers, 4. beltrafo) aan te zetten
proberen te achterhalen op welke groep het euvel zit.
Nu heb ik 1 groep gelokaliseerd --> groep 2. Aangezien er steeds een tijd
tussen zit heb ik alles wat met timers te maken heeft eruit getrokken (dat
waren er maar 3).
Het ging nu 24 uur goed maar vannacht is hij er weer uitgesprongen. En het
vreemde was dat er deze keer alle groepen aan bleven maar alleen de aardlek
eruit was ?
Op de vermeende groep zitten o.a. woonkamer, wat slaapkamers, keuken (excl.
vaatwasser en magnetron) en een schuur.
Nu hoor ik jullie denken: schuur ?? --> nee er zit momenteel niets op
aangesloten en er is recentelijk niets verandert.
Kortom schiet mij maar lek, maar dit gaat zo erg lang duren. En ik hoop niet
dat straks de tent affikt.
Wie heeft er wat tips.
Is het raadzaam om iemand van Nuon erbij te vragen (maarja wat kan hij doen
?)
HELP
Groeten,
Heico
Ik zou even alle apparaten die op die probleemgroep zitten proberen eruit te
halen en te kijken of het probleem zich nog voordoet.
Dat de aardlek eruit vliegt wil niets anders zeggen als dat je een lekstroom
hebt en (nog) geen kortsluiting.
Een van de apparaten zal het probleem moeten geven. Misschien anders de
hele groep uitschakelen en kijken of je aardlek er nog
steeds uit vliegt (dan was het niet die groep dus).
Suc6
Maurice
"Heico Niënhaus" <hwh.ni...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:3dedbd86$0$2954$6c56...@news0.enhfd.nl.easynet.net...
"Heico Niënhaus" schreef:
>
> Dag,
>
> Ik heb een groot probleem !.
> Mijn aardlek slaat telkens uit.
> Ik zal even samenvatten wat de situatie is:
> Ik heb 2 aardlek schakelaars met elk daaronder 4 groepen.
Die groepen zullen er dan wel boven zitten.
> En ik hoop niet dat straks de tent affikt.
> Wie heeft er wat tips.
> Is het raadzaam om iemand van Nuon erbij te vragen (maarja wat kan hij doen
>
Als je verwarming ketel er ook op staat, dan kan daar wel eens een
aardlekje in zitten Heico, omdat het ook 's nachts gebeurd.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
Bedankt alvast en groeten,
Heico
"Maurice" <tbm6...@SPAM.dse.nl> wrote in message
news:T_jH9.2875$sB1.1...@nlnews00.chello.com...
Goeie tip over de CV. Zie reply aan Maurice voor de te nemen actie die ik
van plan ben.
Ben benieuwd wat jij ervan vindt ?
Groeten,
Heico
"bausie" <bau...@xs4all.nl> wrote in message
news:3DEDDAAB...@xs4all.nl...
GRTZ,
Sandor.
"Maurice" <tbm6...@SPAM.dse.nl> wrote in message
news:T_jH9.2875$sB1.1...@nlnews00.chello.com...
Heb je last van muizen of ander ongedierte ??
Ook spinnen en/of oorwurmen in buiten schakelaars en contacten willen wel
eens een vonkje overbrengen. Kijk alle geaarde bedrading en stekers eens
goed na.
Ik had laatst een paar Gamma spaarlampen die de geest gaven na een poosje
geetterd te hebben. Het waren die 'imitatie' bollampen. (Ze liggen niet
meer in het schapbij de Gamma....). Vervang deze eens door een a-merk lamp.
Als je een geaarde armatuur hebt zou dit ook de aardlek kunnen beinvloeden .
Bababarth
Heico
"Barth" <bcomp...@FREELER.NL> wrote in message
news:bnlH9.744654$F9.28228855@Flipper...
Misschien wat vergezocht, maar iets dergelijks heb ik ook gehad (ruim
een jaar aan het zoeken geweest). Bij mij bleek het een
warmwaterleiding te zijn die kruisde met een metalen stroomleiding.
Deze beide leidingen raakten elkaar net niet, maar door warmte zet het
uit en na het aanzetten van de warmwater kraan raakten beide buizen
elkaar en door lekspanning op de metalen leiding ontstond er
kortsluiting en de groep vloog eruit. Wellicht iets in dezelfde
richting.
succes
Jelle
Marcoen
"Jelle Rienstra" <J.Rie...@home.NOSPAM.nl> schreef in bericht
news:2l4suuon9cgancf32...@4ax.com...
>Misschien wat vergezocht, maar iets dergelijks heb ik ook gehad (ruim
>een jaar aan het zoeken geweest). Bij mij bleek het een
>warmwaterleiding te zijn die kruisde met een metalen stroomleiding.
>Deze beide leidingen raakten elkaar net niet, maar door warmte zet het
>uit en na het aanzetten van de warmwater kraan raakten beide buizen
>elkaar en door lekspanning op de metalen leiding ontstond er
>kortsluiting en de groep vloog eruit. Wellicht iets in dezelfde
>richting.
Aansluitend mijn verhaal: in de kelder nieuwe draad getrokken door
oude metalen leiding. waarschijnlijk ergens een scherp randje in de
leiding want alleen met flinke temperatuursschommelingen buiten
(condens?) floepte de aardlek eruit. Eerst 1 x per kwartaal. Op een
gegeven moment 5 x op een dag. Toen heb ik alles losgetrokken en
vervangen. Nooit meer last van gehad.
--
Greetings, Marco
> Ik zit ook te denken aan alle groepen uit te zetten, en de CV en koelkast
op
> de andere aardlek te zetten en dan afwachten.
Goede actie: actienr 1.
> PS. ik wel alvast een bedrijf uitgenodigd om vrijdag te komen meten.
Maarja
> wel ?32.50 p/u dus hoop ik hun voor te zijn en te kunnen annuleren.
Vraag of ze de mogelijkheid hebben om een "megger" mee te nemen: daarmee kan
je de doorslagspanning meten van je leidingwerk. Wel belangrijk: vergeet
tijdens de meting niet ALLE apparaten af te koppelen!
> PS3: brand oorzaak nummer 1 (of 2) is kortsluiting dus een beetje
zekerheid
> zou ik wel willen.
Terecht.
Groet,
Frank
Kabel vervangen . . . . probleem over !!
Groeten
Hans Verheul
jsve...@wxs.nl
http://home.wxs.nl/~verhe070/home.html
Heico Niënhaus <hwh.ni...@hccnet.nl> schreef in berichtnieuws
3dedbd86$0$2954$6c56...@news0.enhfd.nl.easynet.net...
Hoe oud is je koelkast. Koelkasten zijn geregeld een probleem met
aardlekken. Zet dus gewoon eens alleen de koelkast om naar de andere
aardlek. Verplaatst het probleem dan ben je klaar. :)
JS
> Hoi Heico,
>
> Ik zou even alle apparaten die op die probleemgroep zitten proberen eruit te
> halen en te kijken of het probleem zich nog voordoet.
> Dat de aardlek eruit vliegt wil niets anders zeggen als dat je een lekstroom
> hebt en (nog) geen kortsluiting.
> Een van de apparaten zal het probleem moeten geven. Misschien anders de
> hele groep uitschakelen en kijken of je aardlek er nog
> steeds uit vliegt (dan was het niet die groep dus).
De grondkabel kan ook beschadigd zijn,
Jan