Dachten we dat we uit de keuze voor een nieuwe ketel waren, blijkt dat de
Nefit EcomLine HR HRC 23/28 niet overweg kan met onze vloerverwarming (kwam
ik gvd zelf achter via de site van www.wamteservice.nl en een telefoontje
aan Nefit, en was door geen van de offertemakers opgemerkt....)

De vloerverwarming en ketel stammen uit 1992, en zit direct in het
CV-circuit van de ketel,
welliswaar met een eigen pomp, thermostaat e.d..
Voor de Nefit Acomline schijnt het een hydraulisch
neutraal systeem te moeten zijn (met een wisselaar, die de warmte aan de
vloerverwarming doorgeeft), omdat de cv-pomp beide richtingen op kan draaien
(??? lijkt me vreemd, maar goed).
Dus schijnt weer een paar duizend piek te kosten om zo'n wisselaar te
installeren en een expansievat.
Maar we denken er ook aan om (op termijn) parket te gaan nemen (en dus de
vloerverwarming
af te koppelen).

Kan iemand dit verhaal van de vloerverwarming bevestigen en ons wat handige
tips geven?

Moet die nieuwe soort vloerverwarming bij elke ketel, of kunnen we bijv. ook
een Nefit EcomLine Classic HR combi 30 verticaal 28.4kW nemen zonder dat we
de vloerverwarming opwaarderen? Of helemaal geen Nefit?

Bij voorbaat dank!!

Paul.

Paul <milo....@haceecee.nl> wrote in message
news:9csdeh$8tb$1...@news.hccnet.nl...
> Welke ketel moet ik nemen (hoekhuis, verbruik zo'n 2000m3, nog
> vloerverwarming) als vervanger voor onze Rodiac R2t (waardeloos ding, moet
> nu iedere 2 weken bijvullen....).
>
> Wat beter moet/wensen:
> . meer water (nu 6,5 l/min)
> . sneller warm water beneden (duurt bijna 1 min.)
>
> Heb offertes liggen voor:
> . Nefit EcomLine HR HRC 23/28
> . AGPO HR Econpact 35C
> . AWB 2HR 32.02WT
>
> Apparaat mag niet te breed zijn (max. 65 cm ruimte).
>
> Welke moet het worden?
>
> Vast bedankt voor je reactie!
> Paul.
>
>


Jan

unread,
May 8, 2001, 3:57:58 PM5/8/01
to

"Paul" <milo....@haceecee.nl> schreef in bericht
news:9d9eh8$2p8$1...@news.hccnet.nl...

> Dachten we dat we uit de keuze voor een nieuwe ketel waren, blijkt dat de
> Nefit EcomLine HR HRC 23/28 niet overweg kan met onze vloerverwarming
(kwam
> ik gvd zelf achter via de site van www.wamteservice.nl en een telefoontje
> aan Nefit, en was door geen van de offertemakers opgemerkt....)
>
> De vloerverwarming en ketel stammen uit 1992, en zit direct in het
> CV-circuit van de ketel,
> welliswaar met een eigen pomp, thermostaat e.d..
> Voor de Nefit Acomline schijnt het een hydraulisch
> neutraal systeem te moeten zijn (met een wisselaar, die de warmte aan de
> vloerverwarming doorgeeft), omdat de cv-pomp beide richtingen op kan
draaien
> (??? lijkt me vreemd, maar goed).
> Dus schijnt weer een paar duizend piek te kosten om zo'n wisselaar te
> installeren en een expansievat.
> Maar we denken er ook aan om (op termijn) parket te gaan nemen (en dus de
> vloerverwarming
> af te koppelen).
>
Paar duizend piek??

Ik heb ook een jaar geleden een nieuwe HR ketel laten installeren
Een AGPO(in mijn vorige huis had ik ook al een AGPO hr en ze bevallen mij
prima)

Het probleem met mijn vloerverwarming is dat het van die zwarte slangen
zijn, en die zijn niet zuurstof dicht o.i.d
Dat geeft op de duur problemen volgens de installateur, omdat je c.v
leidingen kunnen gaan roesten, en die roestdeeltjes meegenomen worden in het
c.v water en dus ook in de ketel terecht komen.
Met een oude ketel was dat geen probleem, maar de nieuwe HR zou daar
verstopt van kunnen raken, met alle gevolgen van dien.
Wisselaar en extra expansievat en montage etc. was nog geen 500,-

Jan


geerts

unread,
May 8, 2001, 4:36:09 PM5/8/01
to

"Paul" <milo....@haceecee.nl> schreef in bericht
news:9d9eh8$2p8$1...@news.hccnet.nl...

Is mij ook geadviseerd om mijn oude zuurstof doorlatende vloerverwarming met
een warmtewisselaar uit te breiden omdat anders mijn nieuwe ketel (AWB HR)
stuk zou gaan aan kalkaanslag op de wisselaar van de ketel.
Hij draait nu 3jaar en alles doet het nog, we stoken wel niet op de hoogste
keteltemperatuur zodat er mogelijk minder kalkafzet is.

Zo'n wisselaar moest bij mij 1000/ a 1200,- kosten en daar had ik geen zin
in
boven op de ketelkosten en neem dus maar de gok......
Een nieuwe ketelwisselaar lijkt me betaalbaarder dan zo'n systeem


Joop van Steijn

unread,
May 8, 2001, 5:03:09 PM5/8/01
to
He wat vreemd ik heb zelf een Ecomline HR 30? en die werkt prima met de
vloerverwarming. Het gaat waarschijnlijk om de zuurstofdichte leidingen,
misschien waren die er in 1992 nog niet (of van voldoende kwaliteit).
Ik heb wel zuurstofdichte leidingen en een Thermoline
vloerverwarmingsverdeler type Compact, die thermisch actief is. Wat daarmee
bedoeld wordt weet ik niet, maar hij heeft geen wisselaar maar mixt het
warme cv water met het koude vv retour water zodat de vv niet te heet wordt.
Dus geen gescheiden circuits, geen expansievat.
Dat je pomp twee kanten op kan draaien zou theoretisch kunnen, maar het cv
water mag maar een kant uit stromen, dus de draairichting van de pomp maakt
dan niet meer uit.

als je de site niet kunt vinden: probeer www.warmteservice.nl

Paul <milo....@haceecee.nl> schreef in berichtnieuws
9d9eh8$2p8$1...@news.hccnet.nl...

André

unread,
May 8, 2001, 5:05:46 PM5/8/01
to

"Paul" <milo....@haceecee.nl> schreef in bericht
news:9d9eh8$2p8$1...@news.hccnet.nl...
> Dachten we dat we uit de keuze voor een nieuwe ketel waren, blijkt dat de
> Nefit EcomLine HR HRC 23/28 niet overweg kan met onze vloerverwarming
(kwam
> ik gvd zelf achter via de site van www.wamteservice.nl en een telefoontje
> aan Nefit, en was door geen van de offertemakers opgemerkt....)
>
> De vloerverwarming en ketel stammen uit 1992, en zit direct in het
> CV-circuit van de ketel,
> welliswaar met een eigen pomp, thermostaat e.d..
> Voor de Nefit Acomline schijnt het een hydraulisch
> neutraal systeem te moeten zijn (met een wisselaar, die de warmte aan de
> vloerverwarming doorgeeft), omdat de cv-pomp beide richtingen op kan
draaien
> (??? lijkt me vreemd, maar goed).
> Dus schijnt weer een paar duizend piek te kosten om zo'n wisselaar te
> installeren en een expansievat.
> Maar we denken er ook aan om (op termijn) parket te gaan nemen (en dus de
> vloerverwarming
> af te koppelen).
>


Ja je hebt gelijk bij dat type van nefit draait voor warmwater de pomp de
andere
kant uit dit hebben ze gedaan om een klep uit sparen.


> Kan iemand dit verhaal van de vloerverwarming bevestigen en ons wat
handige
> tips geven?
>
> Moet die nieuwe soort vloerverwarming bij elke ketel, of kunnen we bijv.
ook
> een Nefit EcomLine Classic HR combi 30 verticaal 28.4kW nemen zonder dat
we
> de vloerverwarming opwaarderen? Of helemaal geen Nefit?
>

Op deze nefit kan wel een gewoone vloerverwarming verdeler aangesloten
worden
alleen er is 1 maar aan vroeger tot een 10jaar terug werden er niet
luchtdichte slangen
gebruikt en deze kunnen op alle merken ketels problemen geven je herkent
deze slangen
aan de kleur als ze zwart zijn dan hebt je ze.


Andre


Paul

unread,
May 9, 2001, 4:12:53 PM5/9/01
to
Voor de vloerverwarming is witte/doorzichtige slang gebruikt: ik heb de
duitse 'fachinformation' van de uitvoerder gehad.
Zou zuustofdicht zijn volgens DIN4726/4729. Het is een polyterm VPEc (PE-Xc)
slang, van Polytherm GmbH.
Is dat goed (maw hoef ik geen wisselaar)?

Kan je zo'n wisselaar zelf installeren, of is het erg lastig?

Paul.

André <a.st...@hccnet.nl> wrote in message
news:9d9nf5$cme$3...@news.hccnet.nl...

André

unread,
May 9, 2001, 4:33:33 PM5/9/01
to

"Paul" <milo....@haceecee.nl> schreef in bericht
news:9dc8as$dun$1...@news.hccnet.nl...

> Voor de vloerverwarming is witte/doorzichtige slang gebruikt: ik heb de
> duitse 'fachinformation' van de uitvoerder gehad.
> Zou zuustofdicht zijn volgens DIN4726/4729. Het is een polyterm VPEc
(PE-Xc)
> slang, van Polytherm GmbH.
> Is dat goed (maw hoef ik geen wisselaar)?
>

Ik weet alleen dat de probleem slangen zwart van kleur zijn en er
tegenwoordig blauwe slangen gebruikt worden.


> Kan je zo'n wisselaar zelf installeren, of is het erg lastig?
>

Als je een gewoone verdeler kan aansluiten kan je ook die scheidings-
wisselaar aansluiten het enige verschil is dat die speciale verdelers van
RVS gemaakt zijn en dat er een koper warmtewisselaar ingebouwt is waar
aan de ene kant het c.v. water door gepomt wordt en tegengesteld het water
van de vloerverwarming stroomt. En de pomp is een kopere uitvoering.

Het probleem met die zwarte slangen is dat er constant lucht bij het c.v.
water komt en dan kan je last krijgen van wegrottende stalen leidingen soms
kom je vloerverwarmings verdelers tegen die bijna uit elkaar vallen of dat
er
zoveel vervuiling is in de ketels dat de stuurleidingen dicht zitten.
Vailant
180/ 282 serie is hier berucht om, heeft veel dunne stuurleidingen vooral
het
servoventiel vervuilt vaak.

Andre

Paul

unread,
May 9, 2001, 5:22:49 PM5/9/01
to
Ok, dank voor de info.
Ik ga es bij Warmteservice langs dit weekeinde.
Paul.

André <a.st...@hccnet.nl> wrote in message

news:9dc9im$f87$1...@news.hccnet.nl...

Joop van Steijn

unread,
May 16, 2001, 4:55:13 PM5/16/01
to
Espace informatie op de buis bij mij:
"(ESPACE-logo) PE-Xc 16 x 2 sauerstoffdicht DIN 4726/4729 (DIN-logo) sV078
PE-X SKZ A 194 HO PE-HDXc 36334 WA 904826 (meterindicatie)"
creme-wit doorzichtig
lijkt wel ok dus