Het enige dat is veranderd in de installatie is dat ik een verticale
designradiator heb geplaatst in de badkamer, maar daar zat eerst ook een
radiator (zo'n gewone horizontale die dan verticaal is opgehangen). De
nieuwe radiator wordt overigens ook niet helemaal warm, hij is 2 meter hoog
en 45cm breed en heeft een dubbele rij dunne buizen. Hij wordt tot ongeveer
2/3 warm, de rest blijft lauw. Aansluiting van deze radiator is volgens
voorschrift gebeurd.
Iemand een idee wat de oorzaak is?
Alvast bedankt,
Derk
Ja, ik!
Groeten,
Peter
Groeten, Mark
"Derk derkbos.nl>" <derk@<haalditweg> wrote in message
news:479e67c2$0$24400$5fc...@news.tiscali.nl...
Nee, dat laatste is waarschijnlijk het gevolg van een vastzittend
pennetje in het bodemdeel van de thermostaatknop.
@ OP: Verwijder het bovendeel door het verdraaien van de ringmoer, nu
zie je midden in het bodemdeel een pennetje uitsteken. Door dit pennetje
herhaaldelijk in te drukken met de achterkant van een schroevendraaier,
zal het uiteindelijk gangbaar worden. Daarna de knop er weer op schroeven.
Het pennetje kan overigens gesmeerd worden met slotspray. Gebruik nooit
kruipolie!!!
Groeten,
Peter
Ik gebruik geen stijgbuis, dat is ook niet nodig, want die is ingebouwd in
de radiator (Plieger). De bovenkant wordt ook wel warm, maar slechts tot 2/3
van de linkerkant af gerekend.
Volgens mij is de oorzaak van het niet warm worden van de radiatoren op de
bovenverdieping niet een slecht werkend pennetje in de thermostaatkranen
want het probleem doet zich voor bij 2 radiatoren op 2 slaapkamers op de
bovenverdieping (zijn ook de enige 2 op de bovenverdieping). Het zou nog
kunnen dat beide radiatoren een slecht werkende thermostaatknop hebben, maar
dat zou heel toevallig zijn. Bovendien wordt de aanvoerleiding die van de
beneden- naar de bovenverdieping loopt maar tot een hoogte van ongeveer
1,50m warm. Daarboven is het koud/lauw.
Groeten,
Derk
> Bedankt voor de suggesties, maar ik denk niet dat de oplossing er bij zit.
>
> Ik gebruik geen stijgbuis, dat is ook niet nodig, want die is ingebouwd
> in de radiator (Plieger). De bovenkant wordt ook wel warm, maar slechts
> tot 2/3 van de linkerkant af gerekend.
>
> Volgens mij is de oorzaak van het niet warm worden van de radiatoren op
> de bovenverdieping niet een slecht werkend pennetje in de
> thermostaatkranen want het probleem doet zich voor bij 2 radiatoren op 2
> slaapkamers op de bovenverdieping (zijn ook de enige 2 op de
> bovenverdieping). Het zou nog kunnen dat beide radiatoren een slecht
> werkende thermostaatknop hebben, maar dat zou heel toevallig zijn.
> Bovendien wordt de aanvoerleiding die van de beneden- naar de
> bovenverdieping loopt maar tot een hoogte van ongeveer 1,50m warm.
> Daarboven is het koud/lauw.
>
Laat dan maar een installateur komen..
Groeten,
Peter
Lucht in het systeem.
grt. Michel
Heb je wel genoeg waterdruk??
Sluit alle kranen aan de voorzijde, of de achterzijde van je huis (niet
tegelijk he)) en check of het nu wel warm wordt.
Het kan zijn dat in een bocht toch lucht gevangen blijft zitten die niet weg
kan.
Soms moet je daar dan een extra ontluchtingsventiel zetten.
Check de bochten dus eens op een logische loop.
Verder kun je de lager gelegen kranen wat dichtknijpen, zodat het water wat
makkelijker naar boven wil.
In eerst instantie vermoed ik toch ergens lucht in de leiding, die je
geforceerd moet zien kwijt te raken.
Het zijn gewoon die thermostaatkranen, die verschrikkelijk lang niet
hebben moeten werken. Dit ligt het meest voor de hand.
Helaas gaat hij hier liever drie dagen zitten overwegen, dan per knop
drie minuten wat uit te proberen...
Groeten,
Peter
Waar staat je ketel?
Ik heb ooit mij ketel verhangen. Hierdoor was mijn ketel niet meer het
hoogste punt van de installatie.
Jij kan een verschijnsel krijg dat men thermosyphon-effect noemt (mooi woord
hé?) Dit effect kan het effect van je pomp opheffen. Remedie, terugslagklep
in het systeem zetten, in een aanvoer of afvoerleiding van de ketel.
In een installatie zonder lucht treedt geen (thermo)syphonwerking op.
De tijd dat de ketel in de kelder moest staan om op die wijze, zonder
pomp, de circulatie in stand te houden is lang voorbij!
'tis idee-fix he ?
lucht in de leiding lijkt me veel meer voor de hand liggen. Alles
dichtdraaien, 1 slaapkamer open (trek desnoods die thermostaat knop er af en
friemel aan het pennetje, dan is iedereen hier weer blij).
geef de CV pomp even een hertstart en zet 'm op de hoogste stand als dat
kan. zal best lekker borrelen...
Nee, en lucht is het ook niet, want OP heeft die dingen goed ontlucht,
schreef hij in zijn eerste posting.
Dit soort dingen is een kwestie van schrappen: je begint met het
makkelijkste, deze keer vooral op basis van langdurige stilstand, en dan
kom je bij die vastzittende kraanbodems uit. Pas als het dat *niet* is,
komen alle andere dingen in aanmerking voor een onderzoek.
Dat pennetjesverhaal komt trouwens behoorlijk veel voor, ik heb dagen
gehad, dat ik in diverse flatblokken niets anders deed dan alleen maar
die rotpennetjes gangbaar maken.
Groeten,
Peter
Warm water is lichter dan koud water en stijgt dus. Heeft niets met de
aanwezigheid van lucht te maken.
Bij mij ging het water verkeerd om circuleren waardoor de NTCs van de ketel
verkeerde signalen kregen waardoor de installatie niet goed verwarmde. Na
plaatsing terugslagklep geen probleem meer
Ik zal alle voorgestelde oplossingen dit weekend proberen, heb daar door
omstandigheden nog geen gelegenheid voor gehad. Gelukkig is de nood ook niet
zo hoog, da's nog een voordeel van de zachte winters. Maar het is wel lastig
als het toch nog kouder wordt...
Als het me zelf (met jullie hulp!) niet lukt dan bel ik de installateur, ik
heb een onderhoudscontract. Maar eerst zelf proberen, dit is tenslotte de
doe het zelf nieuwsgroep. Dus zaterdag gaan de thermostaatkranen eraf, ga ik
proberen de boel nog beter te ontluchten, andere kranen dichtdraaien etc. De
CV ketel staat overigens in de schuur. Als ik een oplossing heb dan post ik
hem hier uiteraard.
In ieder geval iedereen bedankt voor de suggesties.
Groeten,
Derk
heb je het woord pomp niet in mijn bijdrage gezien?
Het was inderdaad een kwestie van vastzittende pennetjes in het aansluitstuk
op de radiator. Daar had ik zelf niet aan gedacht, aangezien het probleem
zich bij 2 radiatoren voordeed. Ik heb beide thermostaatknoppen eraf gehaald
en de pennetjes weer vrijgemaakt, het is nu weer lekker warm om de
bovenverdieping. Iedereen bedankt voor de tips!
Groeten,
Derk
Volgens mij moet je maar één persoon bedanken voor zijn tip, en dat is
*Peter*, die door een aantal anderen belachelijk gemaakt werd in deze
thread. Het probleem van een vastzittend pennetje in een tijdje niet
gebruikte thermostaatkraan is algemeen bekend (bij mensen die er verstand
van hebben ;-) ).
Overigens wel goed van je dat je toegeeft dat je zelf ook fout zat. Want ook
jij geloofde *Peter* in eerste instantie niet. Zoals je zei: "Het zou nog
kunnen dat beide radiatoren een slecht werkende thermostaatknop hebben, maar
dat zou heel toevallig zijn".
Gelukkig is je probleem opgelost.
Hans.
Dankjewel, Hans.
Graag gedaan, Derk.
Groeten,
Peter
En natuurlijk geef ik toe dat ik zelf "fout"zat, ik heb nooit getwijfeld aan
de verklaring van Peter. Waarom zou ik, ik ken de beste man niet eens, het
leek me alleen niet zo waarschijnlijk dat 2 thermostaatknoppen ineens door
dezelfde oorzaak niet meer zouden werken. Maar het is maar weer gebleken dat
je het onwaarschijnlijke nooir moet uitsluiten...
Groeten,
Derk
En bij vrijwel iedereen die 10+ jaar oude thermostaatknoppen heeft,
Jan
PS Maar nu we toch bezig zijn:
iemand enig idee of het ene merk
er gevoeliger voor is dan het andere?
Misschien spel ik de merknaam verkeerd, maar met knoppen van Heimeijer
heb ik het nooit meegemaakt.
Groeten,
Peter
Even voor de goede orde: het was niet de knop zelf die vastzat, maar het
pinnetje dat in het aansluitstuk van de radiator zit. Voor zover ik weet
zijn dat 2 verschillende onderdelen.
Groeten,
Derk
>>>> Het probleem van een vastzittend pennetje in een tijdje niet
>>>> gebruikte thermostaatkraan is algemeen bekend (bij mensen die er
>>>> verstand
>>>> van hebben ;-) ).
>>>
>>> En bij vrijwel iedereen die 10+ jaar oude thermostaatknoppen heeft,
>>>
>>>
>>> PS Maar nu we toch bezig zijn:
>>> iemand enig idee of het ene merk
>>> er gevoeliger voor is dan het andere?
>>
>> Misschien spel ik de merknaam verkeerd, maar met knoppen van Heimeijer
>> heb ik het nooit meegemaakt.
>>
>
> Even voor de goede orde: het was niet de knop zelf die vastzat, maar het
> pinnetje dat in het aansluitstuk van de radiator zit. Voor zover ik weet
> zijn dat 2 verschillende onderdelen.
>
Het is zelden iets anders dan dat rotpennetje... ;-)
Groeten,
Peter