Boiler omzetten naar 'dag-stroom', hoe?

1,945 views
Skip to first unread message

Edo Nijmeijer

unread,
Jan 11, 2002, 7:16:13 AM1/11/02
to

Hallo allemaal,

Sinds enige tijd ben ik er volgens mij achter dat mijn boiler alleen 's
nachts opwarmt. Maar met 50 liter kom je overdag niet ver...

De vorige bewoner had inderdaad een dubbeltarief abo bij de Nuon, ik heb
dat(misschien stom) laten omzetten naar enkeltarief.

Op de boiler kan ik alleen temperatuur instellen (is volgens mij een
Inventum EDR50).

Vraag 1: werkt dit dag/nacht mechanisme uberhaupt wel bij enkeltarief?
Vraag 2: zo ja, hoe vertel ik de boiler dat er overdag ook stroom is?

En vraag 3, eventueel: hoe lang zou een 50 liter boiler er over moeten doen
om de gehele capaciteit te verwarmen? Ding is (maar) iets van 650 Watt,
dacht ik.

Ik ben niet bang om in de meterkast wat dingen te verleggen, wil alleen
weten waar ik het zoeken moet. Misschien zelfs wel alleen op de boiler?

Merci!

Edo

bausie

unread,
Jan 11, 2002, 7:42:08 AM1/11/02
to

Edo Nijmeijer schreef:

Dan bel je toch even naar de Nuon, die kunnen het je precies vertellen.
--
Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/

Edo Nijmeijer

unread,
Jan 11, 2002, 8:05:58 AM1/11/02
to

"bausie" <bau...@speed.a2000.nl> wrote in message
news:3C3EDDA0...@speed.a2000.nl...

> Dan bel je toch even naar de Nuon, die kunnen het je precies vertellen.

Hmmm. Toevallig vanochtend gebeld om dat enkeltarief te bevestigen. Dat
dametje had me er zeker niks over kunnen vertellen.

En terwijl ik dit typte heb ik 'optie 4, technische vraag' doorgebeld aan de
Nuon.

Mij werd verteld dat, door de enkeltariefmeter, de boiler de hele dag zou
moeten werken. Dat strookt dus niet helemaal met mijn ervaring, maar goed.
Verder zou er ook een installateur nodig zijn om een eventuele dag-nacht
stroom schakeling ongedaan te maken en/of van een tijdklok te voorzien (wat
nutteloos is op enkeltarief, maar goed). De schakeling van de boiler zou
bovendien onafhankelijk zijn van de normale schakeling voor de meter? Dus de
boiler reageert nog steeds?
Dat strookt weer niet met eerder beweringen. Fijn!

En ik zou het niet zelf kunnen. Installateur erbij. Nog fijner, want voor
zijn tarief kan ik onderhand een 2e hands boiler kopen met meer
capaciteit...

Ik ga dit weekend eens in mijn meterkast kijken, dat weet ik alvast wel!

groet,

Edo

Lolo

unread,
Jan 11, 2002, 8:38:25 AM1/11/02
to
hoi,

Ik heb ook een boiler en eens gebeld naar NUON (Energie Noord-West kan het
ook geweest zijn) en die vertelden mij dat er geen verschil is tussen dag en
nachtstroom. Wel raden ze me aan een timer tussen
boilerstekker/meterkaststekker aan te brengen zodat ie maar een keer per dag
oplaadt. De temperatuur schijnt hoog te blijven.

Ik praat dan over de gemeente amsterdam. Weet niet hoe het elders is.

Een duur loeder blijft het zo een boiler.

met. vr. gr. Louis

Edo Nijmeijer <Edo.Ni...@netfootworks.nl> wrote in message
news:hIA%7.179390$oD5.7...@amsnews03.chello.com...

Jan Renia

unread,
Jan 11, 2002, 9:34:44 AM1/11/02
to
Bij mij heb ik een soort 4 standen schakelaar in de meterkast zitten. Ik kan
kiezen: dag (= altijd aan), uit, nacht of uit. Normaal staat ie op nacht
stand, voor mij is dat prima. Als ik gasten krijg en er wordt flink
gedouched zet ik hem op dag-stand.

Groet


Edo Nijmeijer wrote in message ...

Thomas Kieffer

unread,
Jan 11, 2002, 9:47:50 AM1/11/02
to

"Edo Nijmeijer" <Edo.Ni...@netfootworks.nl> wrote in message
news:hIA%7.179390$oD5.7...@amsnews03.chello.com...
>

Zit er in de meterkast geen schakelaar? Ik heb daar een drie-standen
scshakelaar voor de boiler zitten: aan (dagstand), automatisch (nachtstand)
en uit. Hij staat bij mij altijd op automatisch (dus verwarmen op
nachtstroom). Alleen als ik veel warm water nodig heb dan schakel ik over op
de dagstand. Als het nachttarief ingaat dan springt de schakelaar vanzelf
weer op automatisch..

Bel anders even met je energieboer. (Is het een huurhuis, dan wellicht even
de woningbouwvereniging)

Groet,

Thomas


Edo Nijmeijer

unread,
Jan 11, 2002, 10:19:42 AM1/11/02
to

Dank voor jullie reacties, allemaal.

"Thomas Kieffer" <tjkieffer.n...@skynet.be> wrote in message
news:3c3efb24$0$75163$ba62...@news.skynet.be...

> Zit er in de meterkast geen schakelaar? Ik heb daar een drie-standen

Niet zover ik gezien heb, los van de hoofdschakelaar en zo. Ik ben er nog
niet eens echt uit op welke groep hij zit, want volgens mij zit 'ie apart of
anders bij de wasmachine/droger (zelfde ruimte)

> nachtstroom). Alleen als ik veel warm water nodig heb dan schakel ik over
op

Nou, die 50 liter die ik heb is te weinig voor 2x douchen en de afwas
overdag. Maar ik las elders dat 650 Watt (mijn boiler) en 50 liter bovendien
goed is voor ruim 7 uur opwarmen. Vraag me nu dus zelfs af of tussendoor
opwarmen wel zin heeft.

> Bel anders even met je energieboer. (Is het een huurhuis, dan wellicht
even

Koophuis. Heb gebeld (zie tussentijdse post), maar Nuon verwijst door naar
een installateur. Not 'doe-het-zelf' ;)

En over A'dam: daar doet Nuon geen dubbeltarief, begreep ik van een collega.
In Hoorn wel, maar ik heb nu toch een enkeltarief contract.

Ik zoek verder...

Groet,

Edo


Europartners

unread,
Jan 11, 2002, 12:40:44 PM1/11/02
to

"Edo Nijmeijer" <Edo.Ni...@netfootworks.nl> schreef in bericht
news:hIA%7.179390$oD5.7...@amsnews03.chello.com...


Hallo,


De inhoud van een boiler wordt eerst en vooral bepaald aan de hand van je
warm water verbruik.

Er zijn ook nog andere en goedkopere mogelijkheden voor jou:

a) een grotere elektrische boiler installeren
b) een zonneboiler installeren

Sta je daarvoor open ?


Groetjes,

Roger


sprokkie

unread,
Jan 11, 2002, 4:54:37 PM1/11/02
to
Als je in de meterkast gaat kijken, zal je iets van een relais tegenkomen
die de boiler schakelt.
Het dubbeltarief wordt geschakeld sfhankelijk waar je woont door een tf
ontvanger of een extra draad in de grondkabel.
Een tf ontvanger is wel te herkennen bij ons ( westfriesland ) zijn dat
blauwe platte kastjes met een doorzichtig frontje waar je een groen lampje
in ziet branden, of een zwart hoog kaste.
Dat tf relais ontvangt een puls uit het net waar door dat kastje een relais
omschakelt.

Als je boiler alleen in de nacht opwarmt kan het dus heel goed mogelijk zijn
dat de boiler nogsteeds "reargeerd" op de "tariefpuls".

Oplossing zou zijn dat je de boiler op een aparte groep aansluit waar wel
constant spanning opstaat.

Bedenk wel dat je meer elektra gaat verbuiken door die oplossing immers de
boiler kan opwarmen waneer ie wil.

greetings

sprokkie

"Europartners" <europa...@cci.be> schreef in bericht
news:3c3f2390$0$75160$ba62...@news.skynet.be...

André

unread,
Jan 12, 2002, 4:20:22 AM1/12/02
to

"Barth" <bcomp...@FREELER.NL> schreef in bericht
news:oSK%7.3063096$2n1.94285076@Flipper...
>
> Ik woonde ooit in het buitenland en daar hadden we geen gas. Dus alles was
> electrisch ook de warmwatervoorziening.
> Het kost 1 uur om een boiler zoals de jouwe op een lekkere temperatuur te
> hebben. Wat je kan doen is:
>

Compleet waardeloos advies geld als je de 2500 watt uitvoering hebt als
een 650 watt hebt is hij echt een paar uur bezig met opwarmen. Spreek
uit ervaring heb er zelf ook een hangen. Als het kan kan je hem beter
vervangen voor een geiser is veel goed koper in het gebruik.


Andre


> Zoek de aanluiting uit. Ik neem niet aan dat de wasmachine en de boiler op
> een groep zitten. Tip: Schakel alle groepen uit. En doe er een aan. Kijk
> dan wat er werkt. Zo'n overzicht is makkelijk voor het hele huis en heb
ik
> in de meterkast hangen.
>
> Onderbreek de stroomdraad naar de boiler met een schakelaar (op beide
polen)
> en daarna met een gecombineerde schakelaar tijdklok die het vermogen van
de
> boiler ruim aan kan. Met de schakelklok kun je de meest voor de
> handliggende warmwater wens periodes met een uur voor zijn.
> Dus als je normaal om 7 uur op staat, om 6 uur enz. Dit kun je doen voor
> verschillende periodes per dag. Maar in de praktijk is dat slechts twee
> keer. Met de schakelaar kun je vaker de warmwatervoorziening in en
> uitschakelen. Nadeel is wel dat je dit moet anticiperen. Maar ik weet het
> uit ervaring dat went!!
>
> Met de dubbelpolige schakelaar kun je in periodes zoals vakantie de hele
> installatie uitschakelen.
>
> Zo'n schakeling is de meest besparende !
>
> Barth


>
> "Edo Nijmeijer" <Edo.Ni...@netfootworks.nl> schreef in bericht
> news:hIA%7.179390$oD5.7...@amsnews03.chello.com...
> >

Europartners

unread,
Jan 12, 2002, 5:26:05 AM1/12/02
to

"Edo Nijmeijer" <Edo.Ni...@netfootworks.nl> schreef in bericht
news:hIA%7.179390$oD5.7...@amsnews03.chello.com...
>

> De tijd die nodig is om met een vermogen van 650 W 50 liter water op te
warmen van 10 tot 50°C bedraagt ongeveer 3.5 uur


Groetjes,

Roger


Barth

unread,
Jan 12, 2002, 10:03:24 AM1/12/02
to

Okay laat de boilers dan zoveel langzamer zijn dan ik in Griekenland gewend
was. Dat betekent nog steeds dat de schakeling een optie is, alleen moet
die op 3.5 voor gerbruikstijd ingeschkeld worden. Scheelt altijd nog een
fiks aantal uren dat de zaak geen stroom vreet.

Barth


"Europartners" <europa...@cci.be> schreef in bericht

news:3c400f31$0$75149$ba62...@news.skynet.be...

Edo Nijmeijer

unread,
Jan 14, 2002, 3:43:18 AM1/14/02
to

Als antwoord op degenen die dit weekend hebben gereageerd (en ik nog niet,
omdat ik dit alleen op mijn werk doe ;)

Ik heb de groepen in mijn meterkast uitgezocht en bepaald dat de boiler, in
zijn eentje, op een 10A groep zit. Die groep krijgt inderdaad alleen stroom
tijdens daltarief-uren, zo bleek bij meting aan de boiler en in de kast (dus
na 2300 en in het weekend).

Verder zit er in mijn meterkast inderdaad een TF-ontvanger. Ik dacht al wel
dat die er mee te maken had. Dat ding zit naadloos aangesloten op de groep
kasten met de hoofdschakelaar, de stoppenkast etc. Er zitten geen lampjes of
knoppen op om iets te schakelen.

Als alternatief heb ik een grotere boiler overwogen. Het ontbreekt me
momenteel echter aan het geld om dat netjes te regelen (komt op zo'n 1000
piek, nieuw). Andere alternatieven zijn er niet. Ik kan in mijn appartement
ook geen rookgassen afvoeren op de plek waar de boiler hangt. Een
zonneboiler zou denk ik het monumentale karakter van het pand een beetje
teniet doen, dus dat mag niet ;)

Verder heb ik de meterstanden in de gaten gehouden. De dag-nacht tellers
werken nog onafhankelijk (in tegenstelling tot wat de Nuon beweerde!). Ik
kan dus bepalen hoeveel daltarief ik momenteel verbruik.

Als oplossing heb ik twee mogelijkheden:
1. ik maak een losse stekker aan de boiler en steek die in het stopcontact
(=groep) waar momenteel ook de wasmachine en droger op zitten. Die kunnen
samen wel draaien (en dan bedoel ik niet _alles_ tegelijk natuurlijk). Kan
ik evt ook gelijk een timer ertussen pluggen.

2. ik maak mijn stoppenkast open (is het enige ding dat niet verzegeld is)
en ik zoek uit of ik die nachtstroom schakeling kan omzeilen.

Is optie 2 normaal te noemen voor DHZ, of moet ik daar een electricien voor
halen?

bedankt!

Edo