to
Hallo,

Ik ga gastenbadkamertje maken. De vloer wordt badkamerlaminaat. Douche en
wastafel zijn kunststof.
Gebruikelijk is dat alle kranen, radiatoren e.d. aan een aparte aardleiding
worden bevestigd die rechtstreeks naar de meterkast gaat. Dat is bij mij wat
moeilijk. Wel is er normale aarde van 220 aanwezig en ook cv leiding die een
verdieping lager al aan aarde van de bestaande badkamer ligt.
Op tv zie ik soms dat er voor waterleiding ook inpandig kunststof leiding
wordt gebruikt. Moeten kranen dan toch nog aan een aardleiding worden
gelegd?

Groeten,

Gert.

Toeternietoe

unread,
Oct 7, 2008, 11:10:56 AM10/7/08
to

"Gert" <nos...@nospam.nl> schreef in bericht
news:48ea82a7$0$27204$ba62...@text.nova.planet.nl...
Dat is niet gebruikelijk zo.
Wat verplicht is:

Het aanbrengen van een potentiaalvereffeningspunt in de badkamer.
Dit punt via de normale elektra leidingen verbinden met de installatieaarde
in de meterkast.
Een afzonderlijke draad mag ook, maar dan minimaal 4 qmm

vanaf het potentiaalvereffeningspunt een draad (minimaal 4 qmm) naar alle
geleidende delen die bij een defekt onder spanning kunnen komen te staa. Het
defekt kan ook in een andere ruimte (cv op zolder) ontstaan.
Dus naar:
Vloer
CV aanvoer en afvoer (als de aanvoer en afvoer al goed elektrisch met elkaar
zijn verbonden, dan mag je 1 leiding aarden)
Water zowel warm als koud (als de koud en warm al goed elektrisch met elkaar
zijn verbonden, dan mag je 1 leiding aarden)
Vloer (aardmatje in het beton)
Lucht leidingen (ventilatie)
badkuip/douchebak
Afvoerleiding
en wat er verder in je \badkamer is.

Als de water en of CV leidingen van volledig kunststof gemaakt zijn, dan mag
de aarding achterwege blijven.
Bij gebruik van meerlaags leidingen (met aluminium erin) dan MOET de
leidingen geaard worden.

Natuurlijk kun je alleen een pve (aarding) aansluiten indien het materiaal
geleidend is (dus geen kunststof)

Toet

Gert

unread,
Oct 7, 2008, 12:03:42 PM10/7/08
to
Bedankt voor je duidelijke antwoord. Hiermee kan ik aan de slag.