Wij hebben een inloopkast gemaakt (b x d x h = 100cm x 125 cm x 240 cm)
waarin we een diepvrieskastje willen plaatsen. De inloopkast heeft echter
geheel geen ventilatie. Is er ventilatie nodig als we in zo'n kast een
diepvriezer plaatsen? En zo ja, zijn dan enkele ventilatiegaten onder en
boven voldoende, of moet er dan een ventilator aan te pas komen?
Alvast bedankt voor uw antwoord,
Wim
Ja.
De warmte ontrokken aan de diepvries moet weg kunnen.
>En zo ja, zijn dan enkele ventilatiegaten onder en boven voldoende, of moet
>er dan een ventilator aan te pas komen?
Indien de ventilatie gaten groot genoeg zijn hoeft er geen ventilator aan te
pas tekomen
Meet de temperatuur stijging in de kast bij werkende diepvries.
Meten is weten!
> Alvast bedankt voor uw antwoord,
>
> Wim
F+
Voor verluchting is het niet noodzakelijk, een diepvriezer produceert geen
schadelijke gassen (andere ook niet) en verbruikt geen zuurstof of zo.
Voor het afvoeren van warmte zou het wel kunnen dat ventileren nodig is,
hangt een beetje van de isolatie van de inloopkast en de plaats af (warme
zolderkamer bv). In elk geval lijkt natuurlijke convectie mij voldoende
(onder en boven een verluchtings gat), zoveel warmte produceert een
vriezer nu ook weer niet.
--
inox
Ik neem aan dat 2,4 m de hoogte is. Wat is dan jullie idee van inloopkast.
Lijkt me meer een normale wandkast.
Groetjes,
Jack
1 m breed en 1,25 m diep zei OP.. Dat red je niet met kastplankjes zonder
er in te gaan staan, en dan heet het een inloopkast.
Met een diepvrieskastJE gaat daar wat vanaf, maar er blijft nog heel wat
vloeroppervlak over.
Een diepvriezer produceert al je hem voor het eerst vult wel veel warmte,
die komt uit de inhoud. Maar dat eenmaal gedaan verbruikt hij nog maar
weinig elektriciteit, en dat wordt allemaal in warmte omgezet. Hoeveel
dat is staat op het vodje dat je er bij krijgt, maar meer dan pakweg 200
watt zal het niet zijn. Die warmte moet je afvoeren. Je kast heeft al
ruim 10 m² wandoppervlak. Dat is dus hoogstens 20 W/m². Dat moet zelfs
zonder enige ventilatie kunnen, maar fraaier zijn 2 roostertjes met
muggengaas.. tegen de motten.
--
Groet, salut, Wim.
Hal.
Bedankt voor jullie antwoorden. Ik ga wat ventilatiegaten maken met
muggengaas (bedankt voor de tip, Wim van Bemmel).
Wim van der Kooij
Dat klopt niet, een compressor koelkast is een warmtepomp. Er komt wel
3 keer zoveel warmte uit als dat er electrisch in gaat.
Dus je stopt er 100% in en er komt 300% uit?
Als dat kon, dan was het hele energie probleem in één klap opgelost.
PR
Nee. Je stopt er 33% elektrische energie in, en 67% thermische energie, en
er komt 100% thermische energie uit.
De warmte die je onttrekt aan het inwendige van de koelkast moet ook ergens
heen.
En ja, het wordt ook wel gebruikt om gebouwen te verwarmen.
Als dat pannetje eenmaal koud is valt er niets meer af te koelen en af te
voeren.
--
Groet, salut, Wim.
Als je een ideale koelkast hebt, valt er niets meer af te koelen c.q. af te
voeren. Helaas, koelkasten zijn thermisch lek, dus warmen ze van binnen op
doordat de omgeving warmer is dan de binnenkant van de koelkast. Was dat
niet zo, dan zou je de koelkast met gesloten deur uit kunnen zetten, een
jaar later terugkomen, en: de inhoud is dan nog net zo koud.
Je moet dus blijven koelen. Daarnaast hebben mensen de vervelende gewoonte
de deur af en toe open te doen; dat veroorzaakt opwarming en ook dat moet
weer gekoeld worden.
Ik wil niet zeggen dat het hele energie probleem er mee wordt opgelost
maar er zijn met een warmtepomp wel interessante dingen mogelijk. En die
worden ook al wel gedaan hoor, alleen nog niet in ieder huis.
Wat bijvoorbeeld wel gedaan wordt: met een wamtepomp het grondwater onder
een gebouw afkoelen in de winter en daarmee het gebouw verwarmen. Er komt
dan 3-4 keer zoveel warmte uit als dat er ELECTRISCH in gaat, je hebt dus
een rendement van 300 a 400% t.o.v. het electrisch vermogen wat je er in
stopt maar de totale hoeveelheid energie blijft uiteraard gelijk
(want het grondwater koelt af).
In de zomer koel je dan het gebouw met dat koude water, waardoor het weer
opwarmt. Zuinig koelen in de zomer en je maakt het water weer klaar voor
de volgende winter.
Resultaat: een veel zuiniger verwarming/koeling. Maar uiteraard voldoet ie
nog steeds aan de wetten van de thermodynamica.
Heel goed, die warmte-lek gaat van buiten de koelkast naar binnen, en de
warmtepomp pompt het er weer uit. Dit is een gesloten systeem, binnen de
inloopkast waar het apparaat staat. Het enige wat van buiten wordt
toegevoerd is de elektriciteit voor de pomp. Die wordt in de kast in
warmte omgezet. Voor het openen van de koelkastdeur moet extra worden
gekoeld, en dat levert eenmalig af te voeren warmte buiten de koelkast op.
--
Groet, salut, Wim.
>WvB> Heel goed, die warmte-lek gaat van buiten de koelkast naar binnen, en de
>WvB> warmtepomp pompt het er weer uit. Dit is een gesloten systeem, binnen de
>WvB> inloopkast waar het apparaat staat. Het enige wat van buiten wordt
>WvB> toegevoerd is de elektriciteit voor de pomp. Die wordt in de kast in
>WvB> warmte omgezet. Voor het openen van de koelkastdeur moet extra worden
>WvB> gekoeld, en dat levert eenmalig af te voeren warmte buiten de koelkast op.
Maar die warmte was bij het openen al aan de omgeving onttrokken. Het
principe blijft nog steeds dat de enige energie de eruit komt die is die
erin gestopt wordt. Dus alleen de elektriciteit en de warmte van de
spullen die je in de vriezer stopt.
Bij een warmtepomp voor het verwarmen van een huis ben je voortdurend de
bodem of de buitenlucht aan het afkoelen en daarom kun je daar continu
een rendement (beter gezegd: een COP oftewel coeficient of performance)
van zo'n 400% halen. Ik heb er zelf ook een.
--
Piet van Oostrum <pi...@cs.uu.nl>
URL: http://pietvanoostrum.com [PGP 8DAE142BE17999C4]
Private email: pi...@vanoostrum.org
>H> Een gemiddeld diepvriezertje vraagt 1 kWh per dag. Dat is 41 W per uur.
Verkeerde eenheden. 41Wh per uur of 41 W (correct afgerond zou 42 zijn).