Duizenden aardlekschakelaars in Nederlandse woningen zijn onveilig.
Door een ontwerpfout schakelen de apparaten de stroom niet uit als er
kortsluiting ontstaat.
Producent ABB, probeert via groothandels en installateurs te achterhalen
waar de installaties terecht zijn gekomen. Tot nu toe lukt dat
nauwelijks. Groothandel Hagemeyer vraagt installateurs in een
vertrouwelijke brief ‘topprioriteit’ voor het opsporen en repareren van
de apparaten, ‘gezien het potentiële risico’.

Het gaat om schakelaars uit de series F200, F360 en F370 die tussen
januari 2003 en mei 2005 geproduceerd zijn. Wereldwijd zijn er
honderdduizenden verkocht.

Een aardlekschakelaar zorgt ervoor dat de stroomtoevoer naar een
apparaat wordt uitgeschakeld als die onder stroom komt te staan. De
foute schakelaars doen dat niet. Direct levensgevaar is er
waarschijnlijk niet: Nederlandse huishoudens zijn over het algemeen
uitgerust met randaarde, die stroom meestal weggeleid.
Wel kunnen gebruikers van het apparaat door het ontbreken van een
aardlekschakelaar een flinke schok krijgen. ABB is al twee weken op de
hoogte van de problemen, maar heeft ze niet naar buiten gebracht. De
Voedsel- en Warenautoriteit vindt dat geen probleem. ‘ABB heeft de fout
gemeld en werkt keihard om de problemen te herstellen.’
Bron: http://depers.coolcreations.nl/papers/11.pdf op voorpagina, door
Marten Blankesteijn AMSTERDAM vrijdag 26-1-07


Volgens http://news.google.nl is die melding van nieuwkomer dePers tot
nu toe alleen opgepikt door http://frontpage.fok.nl/nieuws/72776 en
http://www.bnr.nl/ShowNieuwsArtikel.asp?Context=N%7C0%7CS%7Cf18366bbad5ba190&src=bnr&newsPanel=kranten
Beetje kinnesinne bij de andere kranten??

Kennelijk zo'n vertrouwelijke brief dat ik ook niets vind op www.abb.nl,
www.hagemeyer.nl of www.productwaarschuwing.nl
Safety first ??

gr, Ron

Groeten uit 's-Gravenzande

unread,
Jan 28, 2007, 11:22:50 PM1/28/07
to

"Ron Abbink" <m...@privacy.net> schreef in bericht
news:45BD2C8F...@privacy.net...

www.aardlekschakelaartest.nl , is niet voor partikulieren.

grt. Michel


JanK

unread,
Jan 29, 2007, 2:46:11 AM1/29/07
to

"Groeten uit 's-Gravenzande" <miandefa@pepiemel@hotmail.com> schreef in
bericht news:45bd76a9$0$238$58c7...@news.kabelfoon.nl...
Goede link Michel. Ziet er uit als een officiele pagina, geregistreerd door
een bedrijf dat inderdaad bij een dergelijke actie betrokken kan zijn. Op de
site staat een persbericht dat iedereen kan lezen.


Remco Van Den Hondel

unread,
Jan 29, 2007, 3:45:36 AM1/29/07
to

Er staan wel een aantal feitelijke onjuistheden in, als ik tenminste
mag geloven wat ik geleerd heb.

Een aardlekschakelaar schakelt niet uit als er kortsluiting ontstaat,
daar heb je de zekering of 'stop' voor, maar als er een lekstroom
ontstaat die niet via de nul draad verdwijnt. De officiële benaming
voor een aardlekschakelaar is ook eigenlijk een lekstroombeveiliging,
en wordt geactiveerd als er een veschil tussen ingaande stroom en
uitgaande stroom wordt gemeten van meer dan 30mA (0,03A zoals terug te
vinden is op de schakelaar zelf) waarna die uitschakeld. Alle stroom
die de electrische installatie ingaat, wordt ook weer afgegeven.

Een randaarde is nodig om de lekstroombeveiling goed te laten werken
omdat de stroom zonder randaarde niet kan weglekken en de
lekstroombeveiliging dus alleen maar in werking kan treden als de
lekstroom via een persoon of ander object weglekt, dan heeft de
beschermende functie dus al gefaald. Als er een zoals voorgeschreven
een randaarde is aangesloten zal de lekstroom wegvloeien via die
randaarde waarna de lekstroombeveiliging in werking treed voordat
iemand een schok krijgt.

gr. Remco

hbz

unread,
Jan 29, 2007, 6:40:53 AM1/29/07
to

>
> Een randaarde is nodig om de lekstroombeveiling goed te laten werken
> omdat de stroom zonder randaarde niet kan weglekken en de
> lekstroombeveiliging dus alleen maar in werking kan treden als de
> lekstroom via een persoon of ander object weglekt, dan heeft de
> beschermende functie dus al gefaald. Als er een zoals voorgeschreven
> een randaarde is aangesloten zal de lekstroom wegvloeien via die
> randaarde waarna de lekstroombeveiliging in werking treed voordat
> iemand een schok krijgt.
>
> gr. Remco

Een aardlekschakelaar doet het zonder randaarde ook hoor.
Hij meet puur het stroomverschil tussen fase en nul.
Waar de lekstroom heengaat is om het even.

Hugo

Remco Van Den Hondel

unread,
Jan 29, 2007, 6:59:47 AM1/29/07
to

Dat staat er ook alleen dan via een persoon of ander object dat het
apparaat met lekstroom aanraakt.
Als de lekstrrom namelijk niet kan weglekken via een extern punt gaat
alles gewoon via de nul leiding en slaat de aardlek dus niet af.


Ron Abbink

unread,
Jan 29, 2007, 10:59:35 AM1/29/07
to

>> www.aardlekschakelaartest.nl , is niet voor partikulieren.

> Goede link Michel. Ziet er uit als een officiele pagina, geregistreerd door

> een bedrijf dat inderdaad bij een dergelijke actie betrokken kan zijn. Op de

> site staat een persbericht dat iedereen kan lezen ...

...van 26 januari 2006. Ziet er vooral uit als een stukje
imagoschade-beperking, n.a.v. het uitlekken van de vertrouwelijke brief
naar dePers van diezelfde dag. Daaruit:

"Volgens experts is voor dit soort acties communicatie via de
verkoopkanalen de meest efficiënte manier. ABB volgt daarom haar
verkoopkanalen om de aardlekschakelaars te traceren, in overeenstemming
met de afspraken die zijn gemaakt met de Voedsel- en Warenautoriteiten.

Het overgrote deel van de in Nederland geïnstalleerde schakelaars is
inmiddels getraceerd. Bewoners dienen bericht te ontvangen van hun
installateur indien er ABB aardlekschakelaars geïnstalleerd zijn die tot
de betroffen groep behoren. Zij kunnen natuurlijk altijd voor meer
informatie contact opnemen met hun installateur."

versus dePers:


"Producent ABB, probeert via groothandels en installateurs te
achterhalen waar de installaties terecht zijn gekomen. Tot nu toe lukt
dat nauwelijks."

Als je het zeker wilt weten, kijk dan maar in je meterkast of jij er 1
van ABB van het genoemde type hebt. Geen idee of daar ook productiedata
bijstaan, anders -als hij uit de betrokken periode 'zou kunnen'
stammen- dan maar even serienummer opschrijven en je installateur bellen..

"Het gaat om aardlekschakelaars van het merk ABB uit de series F200,

F360 en F370 die tussen januari 2003 en mei 2005 geproduceerd zijn."

gr, Ron

Pom

unread,
Jan 29, 2007, 11:18:53 AM1/29/07
to

dat is wel de meest ideale situatie.

Als uw apparaat ergens contact maakt met iets dat een beetje geleid
slaat hij wel af.

isomo

unread,
Jan 29, 2007, 11:26:09 AM1/29/07
to

On 29 jan, 12:40, "hbz" <hbznieuwsgr...@hotmail.com> wrote:
> > Een randaarde is nodig om de lekstroombeveiling goed te laten werken
> > omdat de stroom zonder randaarde niet kan weglekken en de
> > lekstroombeveiliging dus alleen maar in werking kan treden als de
> > lekstroom via een persoon of ander object weglekt, dan heeft de
> > beschermende functie dus al gefaald. Als er een zoals voorgeschreven
> > een randaarde is aangesloten zal de lekstroom wegvloeien via die
> > randaarde waarna de lekstroombeveiliging in werking treed voordat
> > iemand een schok krijgt.

Maar in het geval dat je zelf voor randaarde speelt krijg je wel
degelijk een schok voordat de zaak afslaat, en zelfs dan is het
mogelijk dat je een schok krijgt en dat de lekstroomschakelaar niet
uitslaat. En hier spreek ik wel uit ondervinding.

P.
>
> > gr. RemcoEen aardlekschakelaar doet het zonder randaarde ook hoor.

wieweet

unread,
Jan 29, 2007, 1:14:45 PM1/29/07
to
Rechtstreeks overgenomen van de Technische Unie!

Productwaarschuwing ABB aardlekschakelaars F200, F360 en F370, inclusief de
ABB-Haf types 0903.741 en 0903.743 die worden toegepast in installatiekasten

Naar aanleiding van klachten over ABB aardlekschakelaars heeft onze
leverancier een onderzoek ingesteld.
Hierbij is vastgesteld dat de aardlekschakelaars uit de series F200, F360 en
F370, inclusief de ABB-Haf types 0903.741 en 0903.743, mogelijk niet
uitschakelen bij
de nominale waarde.
Dit probleem beperkt zich tot aardlekschakelaars die zijn geproduceerd in de
periode van januari 2003 tot en met mei 2005.

ABB heeft een informatiepakket samengesteld met uitgebreide informatie over
de productwaarschuwing.

Wanneer actie ondernemen?
Als u bij Technische Unie of een van haar collega?s ABB aardlekschakelaars
al dan niet gemonteerd in Hafonorm installatiekasten heeft gekocht in
bovengenoemde periode.

Welke acties moet u ondernemen?

U bent installateur
In het ABB informatiepakket leest u precies welke acties u moet ondernemen
of kijk op www.aardlekschakelaartest.nl.
Klik op de button ?Factuurinformatie? voor uw afnamegegevens over de periode
januari 2003 tot en met mei 2005 bij Technische Unie.

U bent paneelbouwer-OEM
In het ABB informatiepakket leest u precies welke acties u moet ondernemen
of kijk op www.aardlekschakelaartest.nl.
Klik op de button ?Factuurinformatie? voor uw afnamegegevens over de periode
januari 2003 tot en met mei 2005 bij Technische Unie.

Werkwijze
Voor een snelle en adequate afhandeling geldt de volgende werkwijze:
1. Test de genoemde aardlekschakelaars. Een testinstructie is digitaal te
downloaden op www.aardlekschakelaartest.nl.
2. Bestel indien nodig bij uw verkoopkantoor vervangende ABB
aardlekschakelaars. U ontvangt hiervoor een rekening.
3. Stuur de defecte aardlekschakelaars retour. U ontvangt hiervoor een
creditnota.
4. Maak van elke gecontroleerde installatie een testrapport. Dien deze
rapporten rechtstreeks in bij ABB Dataservicebureau
Antwoordnummer 18108
2700 VJ Zoetermeer.


U bent industri?le eindgebruiker
In het ABB informatiepakket leest u precies welke acties u moet ondernemen
of kijk op www.aardlekschakelaartest.nl.
Klik op de button ?Factuurinformatie? voor uw afnamegegevens over de periode
januari 2003 tot en met mei 2005 bij Technische Unie.

Werkwijze
Voor een snelle en adequate afhandeling geldt de volgende werkwijze:
1. Stuur een productwaarschuwing naar uw klanten die de bovengenoemde
aardlekschakelaars hebben afgenomen in de periode van januari 2003 tot
december 2005. Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor het versturen van
de productwaarschuwing.
2. Bestel zonodig bij Technische Unie vervangende aardlekschakelaars.
3. Uw klanten kunnen vervangende aardlekschakelaars bestellen via u of via
Technische Unie. Hiervoor ontvangen zij een rekening.
4. Uw klanten sturen de defecte aardlekschakelaars naar u retour. Hiervoor
ontvangen zij een creditnota.
5. U stuurt de defecte aardlekschakelaars naar Technische Unie. Hiervoor
ontvangt u een creditnota.

Informeer uw klanten!
Voor ieders veiligheid is het van belang dat u zo spoedig mogelijk uw
klanten informeert. Via de website www.aardlekschakelaartekst.nl kunt u
informatiepakketten voor uw klanten verkrijgen. Ook biedt de site u toegang
tot digitale versies van voorbeeldbrieven en aanvullende informatie.

Registreer uw bedrijfsgegevens!
Voor een soepel verloop van het proces is het noodzakelijk dat uw gegevens
worden opgenomen in het ABB registratiebestand. Registratie is mogelijk via
www.aardlekschakelaartest.nl.

Crediteringen
Maximaal wordt het aantal aardlekschakelaars gecrediteerd dat voor het
uitvoeren van de test bij Technische Unie is afgenomen!

Vragen?
Heeft u vragen over de informatie of over de stappen die u moet ondernemen?
? Raadpleeg de website www.aardlekschakelaartest.nl
? E-mail uw vraag naar in...@aardlekschakelaartest.nl
? Bel de gratis servicelijn 0800-2227771 (kantooruren)
? Neem contact op met uw verkoopkantoor.

Gezien het potenti?le risico op persoonlijk letsel vragen we u dringend om
de afhandeling van bovengenoemde acties de hoogste prioriteit te geven.
Technische Unie en ABB realiseren zich terdege dat een en ander extra werk
van u vraagt. We vertrouwen op uw begrip en steun om deze kwestie zo snel
mogelijk af te handelen.

TECHNISCHE UNIE B.V.
Manager Productgroep Elektrotechniek


Zak

unread,
Jan 29, 2007, 4:52:09 PM1/29/07
to
Ron Abbink wrote:

> Het gaat om schakelaars uit de series F200, F360 en F370 die tussen januari 2003 en mei 2005 geproduceerd zijn.


> Wereldwijd zijn er honderdduizenden verkocht.

Voor zover ik gelezen heb betekent dit dat subtypes de F372 ook
getroffen zijn.

De produktiecode waaraan je het kan zien staat op de achterkant (wie
verzint het).

Op een Duitse pagina kwam ik nog meer criteria tegen.

http://www.abb.com/product/ap/seitp329/88bd31a0f33684b1c12572050050d75a.aspx?country=US

is de beste pagina, maar in het Duits. Inclusief instructies om te
kijken of je schakelaar getroffen is.

Thomas

Jasper Janssen

unread,
Feb 12, 2007, 8:26:42 PM2/12/07
to
On 29 Jan 2007 03:40:53 -0800, "hbz" <hbznieu...@hotmail.com> wrote:

>Een aardlekschakelaar doet het zonder randaarde ook hoor.
>Hij meet puur het stroomverschil tussen fase en nul.
>Waar de lekstroom heengaat is om het even.

Dat is wel waar, maar die lekstroom *kan* alleen maar de aarde in. Niet
alleen de randaarde, maar ook je muren, vloeren, en het grootste deel van
de rest van je huis is inherent geaard, omdat de funderingen nou eenmaal
de grond in gaan.

Jasper

J. J. Lodder

unread,
Feb 13, 2007, 5:02:37 AM2/13/07
to
Jasper Janssen <jas...@jjanssen.org> wrote:

Als je op de testknop van je aardlekschakelaar duwt
gaat de verschilstroom -niet- de aarde in,

Jan

Theo.

unread,
Feb 13, 2007, 7:01:02 AM2/13/07
to
Wij hebben ook bericht gehad van de installateur per brief (keurig).
Er zijn bepaalde type's van bepaalde jaartallen die niet goed werken, ik had
er eentje die niet goed werkte.
Hij ging te traag uit, testknop op de aardlek is eigelijk geen goeie
controle.
Ik zal vanavond de brief ff opzoeken en de type's van ABB aangeven.
Dat er in de media nog geen aandacht aangeven, er kan mensenlevens op spel
staan !!!!

"J. J. Lodder" <nos...@de-ster.demon.nl> schreef in bericht
news:1htgwqd.1rm...@de-ster.xs4all.nl...

Theo.

unread,
Feb 13, 2007, 12:01:47 PM2/13/07
to
De type's aardlekschakelaars die defect kunnen zijn de serie's F 200 - F360
en F 370.
Deze zijn geproduceerd in tussen 2003 en 2005.
Als je hebt, laat dat controleren, ze worden dan gratis vervangen.


"Theo." <me...@xs4all.nl> schreef in bericht
news:45d1a873$0$330$e4fe...@news.xs4all.nl...

Jasper Janssen

unread,
Feb 13, 2007, 10:17:18 PM2/13/07
to
On Tue, 13 Feb 2007 11:02:37 +0100, nos...@de-ster.demon.nl (J. J. Lodder)
wrote:

Hij gaat dan van de bovenkant van aardlek naar de onderkant van de aardlek
(als het ware) inderdaad. De meterkast is wel de enige plek in huis waar
die geleiders beschikbaar zijn. Een andere optie is lekken naar de nul of
fase van een groep die op een andere aardlek zit, maar dat is een stuk
moeilijker te arrangeren dan een normaal standaard lek naar aarde.