Groep misschien overbelast, probeer een andere groep.
grt. Michel
Kijk het snoer eens goed na op beschadigingen, wellicht dat hier een
inwendige een sluiting in zit.
--
Marcel
Springt de stop eruit of heb je installatieautomaten??
Bij gebruik van automaten wil het wel gebeuren dat deze eruit springt bij
het gebruik van aparaten met hoge piekstromen.
Met name gebeurt dit bij automaten met een A of B karakteristiek.
Oplossing vervange de automaat door eentje met een C-karakteristiek
Groet Erik
Dat is geen kortsluiting, maar een te snelle zekering,
die op de inschakelpiek afschakelt,
Jan
trage zekering indraaien en het probleem is waarschijnlijk opgelost
Gamma zeker ?
OJ
Of een slijper gebruiken met kortstaart, de betere slijpers zijn daar
standaart van voorzien
kortstaart? je bedoelt zeker slow start of softstart (langzame start)?
inderdaad, ik bedoelde softstart
de spellingskontrole maakte er kortstaart van :-)
MegaMad - Leo
(sorry, kon 't niet laten)