Ik heb de stekker uit het stopcontact gehad om de ketel te resetten.
Maar toen ik de warme kraan daarna opendraaide voelde ik toch weer de
uitgaande cv leiding warm worden.
b.v.d.
Driewegklep defect.
Ik heb de 3-weg klep gevonden. Het is een Drayton 562E314-10L0.
Weet iemand op wat voor spanning deze klep werkt? Ik probeer er namelijk
achter te komen of de klep zelf stuk is of dat het aan de aansturing
ligt. Ik meet geen AC of DC spanning op de draden, ook niet als de warme
kraan wordt opengezet.
Onder het afdekplaatje van de klep lijkt een soort motortje te zitten.
Het is een synchroonmotor. Mogelijk is de spanning niet te meten omdat
het een pulserende wisselspanning is.
Leest u deze eens:
http://www.ferroli.nl/static/downloadcenter/2010/06/servicehandleiding_econpact_.pdf
Bedankt die had ik nog niet.
Ik heb het motortje van de drieweg klep afgehaald en het valt me op dat
ik het asje wat uit de driewegklep (het messing blok) komt minder dan
1/4 slag kan draaien, ik denk ongeveer 1/8 slag. Betekend dit dat de
klep vast zit?
Het messing blok kan wel uit elkaar zo te zien. Misschien dus even
schoonmaken?
Schoonmaken zal ook wel lukken.
Ik ken jouw type niet en heb de handleiding ook nog niet doorgelezen maar
het zou mij verbazen als het anders is, doorgaans zit er allemaal honeywell
zooi in die ketels.
joop
"romeo" schreef in bericht
news:34e4c$4dd8f7fd$53534ecd$11...@cache100.multikabel.net...
Het beste is een nieuwe klep (laten) monteren ik had het zelfde euvel
schoonmaken helpt maar even en dan begint het weer opnieuw.
Gr Aatje.