Hallo allemaal,

Ik ben bezig met de elektra voor de keuken. Voor de verschillende
wandcontact dozen en aansluiting voor oven/wasmachine wil in graag VMVK
kabel gebruiken. Mag hier direct over heen worden gestuct, of moet / is het
verstandiger de kabel te voeren in een mantelbuis ?? Stuc laag gaat op
plaatsen waar deze leidingen lopen plm. 5 cm. dik worden.

mvg,
Alexander


Erikwk

unread,
Jul 19, 2001, 6:23:12 AM7/19/01
to

>VMVK kabel gebruiken. Mag hier direct over heen worden gestuct, of moet / >is het
> verstandiger de kabel te voeren in een mantelbuis ??

JA!!!
Voer deze in in een mantel. Al was het alleen maar om in geval; van
kabelbreuk of wat dan ook nog eens je draad te kunnen vervangen.
trouwens waarom kies je voor VMVK, in plaats van gewone draad???

groet,
Erik

Alexander

unread,
Jul 19, 2001, 6:43:49 AM7/19/01
to

"Erikwk" <e.w.k...@amc.uva.nl> schreef in bericht
news:3B56B510...@amc.uva.nl...

de meeste leidingen komen direct uit de groepenkast en aangezien ik slechte
ervaringen heb met trekken van draden door flexibele PVC buis en geen zin
heb om het helemaal met niet-flexibele buis te doen dacht ik: Dat is wel
makkelijk....... Ik weet niet of jouw opmerking over kabelbreuk bij VMVK
kabel 'reeel' is: ik heb hier nog nooit over gehoord en het is mij nog nooit
gebeurd.

Klein vraagje tot slot : Je mag toch max 4 automaten achter een
aardlekschakelaar plaatsen ?

mvg,
Alexander


Erikwk

unread,
Jul 19, 2001, 8:55:11 AM7/19/01
to
.... Ik weet niet of jouw opmerking over kabelbreuk bij VMVK
> kabel 'reeel' is: ik heb hier nog nooit over gehoord en het is mij nog nooit
> gebeurd.
Ik eigenlijk ook niet, maar kabel instucen zou ik desondanks nooit doen
en ik twijfel ook of het mag.

>
> Klein vraagje tot slot : Je mag toch max 4 automaten achter een
> aardlekschakelaar plaatsen ?

Klopt.

dokter Frits®

unread,
Jul 19, 2001, 9:40:05 AM7/19/01
to
Geachte Erikwk <e.w.k...@amc.uva.nl>, daar wil ik het wel eens over
hebben.

>Klopt.


Klopt alleen indien deze automaten mede of alleen voor verlichting
dienen.

maw. indien op de 5e bijv. een wasdroger is aangesloten mag dat.

dokter Frits®

If you can't join them, beat them.

Jan

unread,
Jul 19, 2001, 11:37:19 AM7/19/01
to

"Alexander" <Paardevlees(geen_rommel)@hotmail.com> schreef in bericht
news:9j6dr0$4dp$1...@news.surfnet.nl...

>
> "Erikwk" <e.w.k...@amc.uva.nl> schreef in bericht
> news:3B56B510...@amc.uva.nl...
> >
>
> de meeste leidingen komen direct uit de groepenkast en aangezien ik
slechte
> ervaringen heb met trekken van draden door flexibele PVC buis

Je moet ook 19mm flex. gebruiken voor de aparte(dus meestal lange afstanden)
groepen.
De flex flink strak trekken in de beugels, en ruim de bocht om.
Beetje wasmiddel op de draden tijdens het trekken en het vliegt er doorheen.

en geen zin
> heb om het helemaal met niet-flexibele buis te doen dacht ik: Dat is wel
> makkelijk....... Ik weet niet of jouw opmerking over kabelbreuk bij VMVK
> kabel 'reeel' is: ik heb hier nog nooit over gehoord en het is mij nog
nooit
> gebeurd.
>

De kabel zal wel niet breken, maar je kan er natuurlijk wel een keer een
spijker inslaan, of een gat in boren, waardoor er een ader kapot gaat, of
bij overbelasting,(bliksem inslag) kan de isolatie smelten, waardoor je
sluiting krijgt in de kabel.
In dat geval kan je de draden niet vervangen, en ik dacht(ik weet het dus
niet zeker!) dat het kunnen vervangen van de bedrading een voorschrift is.


Maar misschien kan je met kabel onder de vloer door?


> mvg,
> Alexander
>
>


Alexander

unread,
Jul 19, 2001, 1:08:37 PM7/19/01
to

"Jan" <jrza...@caiw.nl> schreef in bericht
news:9j6ur7$116q$1...@news.kabelfoon.nl...

>
> > "Erikwk" <e.w.k...@amc.uva.nl> schreef in bericht
> > news:3B56B510...@amc.uva.nl...
> > >
> >
> Je moet ook 19mm flex. gebruiken voor de aparte(dus meestal lange
afstanden)
> groepen.
> De flex flink strak trekken in de beugels, en ruim de bocht om.
> Beetje wasmiddel op de draden tijdens het trekken en het vliegt er
doorheen.

> De kabel zal wel niet breken, maar je kan er natuurlijk wel een keer een


> spijker inslaan, of een gat in boren, waardoor er een ader kapot gaat, of
> bij overbelasting,(bliksem inslag) kan de isolatie smelten, waardoor je
> sluiting krijgt in de kabel.
> In dat geval kan je de draden niet vervangen, en ik dacht(ik weet het dus
> niet zeker!) dat het kunnen vervangen van de bedrading een voorschrift is.
>
>
> Maar misschien kan je met kabel onder de vloer door?
>
>

Tsja, wat je verteld is natuurlijk absoluut waar.... Klein probleem : de 19
mm. flex pijp past volgens mij niet op de standaard verkrijgbare inbouwdozen
en aangezien het zaakje helemaal dichtgesmeerd gaat worden, wil ik het
allemaal zo netjes mogelijk aan laten sluiten op de dozen, zodat inderdaad
later met gemak een draadje bij getrokken kan worden en niet de hele zaak
met mortel is volgelopen. Ik probeer het eerst wel met nomale 5/8 flex
buis.... In nieuwbouw worden deze leidingen altijd in sleuven gelegd, maar
in dit geval gaat alles op de bestaande wand geplaatst worden ( ben eerst
een dag bezig geweest alle tegels te verwijderen :-( ). Nou ja, het komt
wel goed denk ik.

mvg,
Alexander


Jan

unread,
Jul 19, 2001, 2:53:55 PM7/19/01
to

"Alexander" <Paardevlees(geen_rommel)@hotmail.com> schreef in bericht
news:9j74cg$gqv$1...@news.surfnet.nl...

>
> "Jan" <jrza...@caiw.nl> schreef in bericht
> news:9j6ur7$116q$1...@news.kabelfoon.nl...
> >
> > > "Erikwk" <e.w.k...@amc.uva.nl> schreef in bericht
> > > news:3B56B510...@amc.uva.nl...
> > > >
> > >
> >
> Tsja, wat je verteld is natuurlijk absoluut waar.... Klein probleem : de
19
> mm. flex pijp past volgens mij niet op de standaard verkrijgbare
inbouwdozen

Het is al weer 18 jaar geleden, dat ik in het installatie werk aan het
zwoegen was, maar waren toen nog inbouwdozen met 3/4 ingang, en volgen mij
zijn die er nog steeds.
Of ze ook bij de gewone bouwmarkt te koop zijn weet ik niet(al denk ik dat
die speciale dozen b.v. voor een wcd voor een oven etc ook een 3/4 ingang
hebben.

> en aangezien het zaakje helemaal dichtgesmeerd gaat worden, wil ik het
> allemaal zo netjes mogelijk aan laten sluiten op de dozen, zodat inderdaad
> later met gemak een draadje bij getrokken kan worden en niet de hele zaak
> met mortel is volgelopen. Ik probeer het eerst wel met nomale 5/8 flex
> buis.... In nieuwbouw worden deze leidingen altijd in sleuven gelegd, maar
> in dit geval gaat alles op de bestaande wand geplaatst worden ( ben eerst
> een dag bezig geweest alle tegels te verwijderen :-( ). Nou ja, het
komt
> wel goed denk ik.

in ieder geval succes

Jan
>
> mvg,
> Alexander
>
>


M&G

unread,
Jul 19, 2001, 2:55:46 PM7/19/01
to
Het direct wegstucen van kabels is in nederland niet toegestaan (staat in
NEN 1010 overduidelijk doorkruist) ja zal dus een buis of koker moeten
gebruiken. (in vele landen is het wegstucen van kabel heel normaal, maar er
wordt een speciaal kabelmateriaal voor gebruikt.)

Je gaat een nieuwe installatie aanleggen. Je mag dus NIET vier groepen op
een aardlek plaatsen. IEdere eindgroep krijgt z'n eigen aardlek. 30mA

succes
M.
Alexander <Paardevlees(geen_rommel)@hotmail.com> schreef in berichtnieuws
9j74cg$gqv$1...@news.surfnet.nl...

Thomas Kieffer

unread,
Jul 19, 2001, 3:10:41 PM7/19/01
to

"M&G" <martin.k...@planet.nl> wrote in message
news:9j7a92$19pmv$1...@reader02.wxs.nl...

> Het direct wegstucen van kabels is in nederland niet toegestaan (staat in
> NEN 1010 overduidelijk doorkruist) ja zal dus een buis of koker moeten
> gebruiken. (in vele landen is het wegstucen van kabel heel normaal, maar
er
> wordt een speciaal kabelmateriaal voor gebruikt.)
>

Klopt! Hier in België is het normaal om kabels gewoon in de vloeren en zo te
storten. Voor onze inductiekookplaat dus ook. Alleen bleek hier na het
plaatsen van de nieuwe keuken sluiting in te zitten. Het is opgelost door
één extra ader bij te leggen op de werkvloer en de ader die sluiting maakte
af te knippen. Zo zit het nu al dik twee jaar. Ik vond het maar een rare
oplossing, maar volgens de Belgische aannemer is dat hier een normale
oplossing....

Als gebruik wordt gemaakt van een holle wand dan ligt de kabel er gewoon los
in. men gebruikt hier dan ook geen beugeltjes om de kabel aan de spanten
vast te zetten.....

Groet,

Thomas


Menno Mulder

unread,
Jul 20, 2001, 8:29:05 AM7/20/01
to


"Thomas Kieffer" <kie...@belgacom.net> schreef in bericht
news:3b573160$0$4390$ba62...@news.skynet.be...

Electro knoeiwerk in België dus.

MJM


--
Posted by news://news.nb.nu

Frederix

unread,
Jul 20, 2001, 1:11:11 PM7/20/01
to
On Thu, 19 Jul 2001 14:55:11 +0200, Erikwk <e.w.k...@amc.uva.nl>
wrote:

Kabel zal niet breken, maar wat dacht je van doorboren. Je hoort
regelmatig dat mensen door hun electraleiding boren.


met vriendelijke groet

Frederix


PS Pleur [PLEURWEG] weg voor reageren!

Thomas

unread,
Jul 20, 2001, 1:14:56 PM7/20/01
to
>
> Electro knoeiwerk in België dus.
>
> MJM
>

Ach, het huis is nog steeds niet afgebrand en ik heb nog steeds overal
stroom. Maar heb voor de zekerheid toch maar een goede verzekering genomen.
:-) Maar als ik het zelf had gedaan had ik het inderdaad iets anders
aangepakt....

Thomas


Jan

unread,
Jul 20, 2001, 2:53:29 PM7/20/01
to

"Thomas" <Nietva...@ergensopdewereld.iets> schreef in bericht
news:3b5867c4$0$4563$ba62...@news.skynet.be...
> >
> > Electro knoeiwerk in Belgiė dus.

> >
> > MJM
> >
>
> Ach, het huis is nog steeds niet afgebrand en ik heb nog steeds overal
> stroom. Maar heb voor de zekerheid toch maar een goede verzekering
genomen.
> :-) Maar als ik het zelf had gedaan had ik het inderdaad iets anders
> aangepakt....
>
> Thomas
>
En betalen die verzekeringen in Belgiė dan ook uit als de oorzaak van de
brand het gevolg is van knoeiwerk? :-)


Thomas

unread,
Jul 20, 2001, 4:00:49 PM7/20/01
to

"Jan" <jrza...@caiw.nl> wrote in message
news:9j9umv$12g4$1...@news.kabelfoon.nl...

Geen idee. Ik hoop er eigenlijk niet achter te komen, maar mocht het een
keer zo ver komen, dan heb ik altijd nog de rekening van de aannemer om aan
te tonen dat e.e.a. "professioneel" is gedaan. Als die dan tenminste niet
meeverbrand is... :-)

groet,

Thomas