Ik zie steeds vaker de noodzaak om aarde op mijn kamer aan te leggen.
Nou staat op de gang naast mijn kamer onze wasmachine welk stopcontact
wel geaard is. Dus ik dacht als ik nou een leiding aanleg van mijn
stopcontact naar de stopcontact van de wasmachine en daar alleen de
aarde draad doorheen leg om die vervolgens op mijn eigen stopcontact aan
te sluiten dan is mijn stopcontact ook geaard en kan ik wat veiliger m'n
computers gebruiken.

Zit ik op het juiste spoor of bega ik zo een stommiteit?

Bvd,

Arnaud.

Poecilia Reticulata

unread,
Jul 28, 2003, 10:37:01 AM7/28/03
to

"A. Loonstra" <arn...@nospam.sphaero.org> schreef in bericht
news:bg39pr$2r1$1...@news.cistron.nl...

Nou....stommiteit...., het is niet toegestaan dat verschillende groepen door
elkaar heen gaan lopen, wat ik zou doen in jouw geval, is een aardedraad
naar de verdeelkast brengen, meestal zit daar de centrale aarde waar hij bij
aan geknoopt kan worden.
Groeten,
Guppie


JS

unread,
Jul 28, 2003, 11:40:16 AM7/28/03
to

"Poecilia Reticulata" <hermannos...@hotmail.com> wrote in message
news:bg3ccv$292c$1...@nl-news.euro.net...

>
> "A. Loonstra" <arn...@nospam.sphaero.org> schreef in bericht
> news:bg39pr$2r1$1...@news.cistron.nl...
> > Ik zie steeds vaker de noodzaak om aarde op mijn kamer aan te leggen.
> > Nou staat op de gang naast mijn kamer onze wasmachine welk stopcontact
> > wel geaard is. Dus ik dacht als ik nou een leiding aanleg van mijn
> > stopcontact naar de stopcontact van de wasmachine en daar alleen de
> > aarde draad doorheen leg om die vervolgens op mijn eigen stopcontact aan
> > te sluiten dan is mijn stopcontact ook geaard en kan ik wat veiliger m'n
> > computers gebruiken.
> >
> > Zit ik op het juiste spoor of bega ik zo een stommiteit?
> >
> > Bvd,
> >
> > Arnaud.
> >
>
> Nou....stommiteit...., het is niet toegestaan dat verschillende groepen
door
> elkaar heen gaan lopen,

Toen ik het idee las, dacht ik: waarom niet. Maar het gevaar zit erin dat
als een volgende klusser aan de slag gaat het niet duidelijk is wat je
gedaan hebt en dan kan hij zonder problemen 2 groepen aan elkaar knopen.

JS


JanS

unread,
Jul 28, 2003, 11:42:27 AM7/28/03
to

"A. Loonstra" <arn...@nospam.sphaero.org> schreef in bericht
news:bg39pr$2r1$1...@news.cistron.nl...

Kun je gerust doen zolang je alleen de groen/gele aarddraad gebruikt.
Dat heeft niets met groepen te maken. Kijk maar eens in je zekeringen
(stoppen) kast. Daar komen alle aarddraden samen op één rail.

JanS


Ron

unread,
Jul 28, 2003, 12:38:16 PM7/28/03
to
Er kan zoveel..., er mag zo weinig!
Eén van de regels is dat een installatie overzichtelijk en duidelijk moet
zijn, en aarddraden van groep naar groep trekken doet daar zeker géén goed
aan.

Ron

"JanS" <jfh...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:3f254480$0$45392$1b62...@news.wanadoo.nl...

JS

unread,
Jul 28, 2003, 1:14:32 PM7/28/03
to

"Ron" <utah-n...@dse.nl> wrote in message
news:bg3ju4$k44c5$1...@ID-200069.news.uni-berlin.de...

> Er kan zoveel..., er mag zo weinig!
> Eén van de regels is dat een installatie overzichtelijk en duidelijk moet
> zijn, en aarddraden van groep naar groep trekken doet daar zeker géén goed
> aan.
>

Om nog maar te zwijgen van mogelijke aardlussen die je met dit soort grappen
kunt maken.

JS


A. Loonstra

unread,
Jul 28, 2003, 2:26:46 PM7/28/03
to
A. Loonstra wrote:

> Ik zie steeds vaker de noodzaak om aarde op mijn kamer aan te leggen.
> Nou staat op de gang naast mijn kamer onze wasmachine welk stopcontact
> wel geaard is. Dus ik dacht als ik nou een leiding aanleg van mijn
> stopcontact naar de stopcontact van de wasmachine en daar alleen de
> aarde draad doorheen leg om die vervolgens op mijn eigen stopcontact aan
> te sluiten dan is mijn stopcontact ook geaard en kan ik wat veiliger m'n
> computers gebruiken.
>

[snip]

Nou, ik heb nu dus geprobeerd om een trekveer bij het stopcontact naar
binnen te duwen op de hoop dat ik ergens uit zou komen. Ik kwam niet
dieper dan een kleine 1.5m daarna kwam ik met geen mogelijkheid verder.
Stopcontacten die op de verdieping onder mij zitten en op dezelfde groep
gaan richting plafond en komen daardoor vlakbij mijn stopcontact uit. Ik
ontdekte dat er een stopcontact in de badkamer ook op mijn groep
aangesloten zit die wel geaard is. Ik blijf echter wel het probleem
houden dat ik de bestaande leidingen niet kan gebruiken. Ik zou een oude
tuinslang door de schacht van het huis kunnen hangen met een aarde draad
erin om die improvisorisch op mijn stopcontact aan te sluiten en op de
aarde in de meterkast. Is dat een brandgevaar aangezien ik een tuinslang
gebruik? Maar aantrekkelijker lijkt het mij om de aarde van de
wasmachine door te verbinden naar mijn eigen stopcontact en daarvan dan
maar een notitie te maken in de meterkast. Ook hoorde ik weleens over
aarde aansluiten aan de CV buizen. Dat zou helemaal makkelijk zijn.

Poeh, ideeen genoeg maar kweet niet wat 't beste is behalve dan een
installateur bellen.

Arnaud.

Draak

unread,
Jul 28, 2003, 3:32:44 PM7/28/03
to
On Mon, 28 Jul 2003 20:26:46 +0200, A. Loonstra wrote:

> A. Loonstra wrote:
>
>> Ik zie steeds vaker de noodzaak om aarde op mijn kamer aan te leggen.
>> Nou staat op de gang naast mijn kamer onze wasmachine welk stopcontact
>> wel geaard is. Dus ik dacht als ik nou een leiding aanleg van mijn
>> stopcontact naar de stopcontact van de wasmachine en daar alleen de
>> aarde draad doorheen leg om die vervolgens op mijn eigen stopcontact aan
>> te sluiten dan is mijn stopcontact ook geaard en kan ik wat veiliger m'n
>> computers gebruiken.
>>
> [snip]
>
> Nou, ik heb nu dus geprobeerd om een trekveer bij het stopcontact naar
> binnen te duwen op de hoop dat ik ergens uit zou komen. Ik kwam niet
> dieper dan een kleine 1.5m daarna kwam ik met geen mogelijkheid verder.
> Stopcontacten die op de verdieping onder mij zitten en op dezelfde groep
> gaan richting plafond en komen daardoor vlakbij mijn stopcontact uit. Ik
> ontdekte dat er een stopcontact in de badkamer ook op mijn groep
> aangesloten zit die wel geaard is. Ik blijf echter wel het probleem
> houden dat ik de bestaande leidingen niet kan gebruiken. Ik zou een oude
> tuinslang door de schacht van het huis kunnen hangen met een aarde draad
> erin om die improvisorisch op mijn stopcontact aan te sluiten en op de
> aarde in de meterkast. Is dat een brandgevaar aangezien ik een tuinslang
> gebruik?

Als je toch zo'n constructie wilt gebruiken, neem dan flexibele elek. buis.

knippie rest

-
Grt. Frank

JS

unread,
Jul 28, 2003, 3:41:06 PM7/28/03
to

"A. Loonstra" <arn...@nospam.sphaero.org> wrote in message
news:bg3psu$sm5$1...@news.cistron.nl...

Ik denk dat in jouw geval het laatste het beste is want al die ideeën van
klinken heel erg als pruts werk. Als je het doet doe het dan goed.
Waarschijnlijk gaan al jouw stopcontacten naar het plafond van de
betreffende verdieping. Naar de centraal dozen boven de lampen. Deze
centraal dozen zijn onderling verbonden als het dezelfde groep betreft. In
de centraal doos van je badkamer zit dus aarde. Deze doos is verbonden met
die van je computer kamer.

Als je draden van doos naar doos wil trekken dan moet je wel eerst de oude
draden eruit halen. En ze er vervolgens samen met de nieuwe aarde draad er
weer in trekken. Dus niet de trekveer er bij de bestaande draden bij in
proberen te proppen want dat gaat niet werken en je sloopt er alles mee.

JS


A. Loonstra

unread,
Jul 28, 2003, 5:41:31 PM7/28/03
to
JS wrote:

[snip]


>
> Ik denk dat in jouw geval het laatste het beste is want al die ideeën van
> klinken heel erg als pruts werk. Als je het doet doe het dan goed.
> Waarschijnlijk gaan al jouw stopcontacten naar het plafond van de
> betreffende verdieping. Naar de centraal dozen boven de lampen. Deze
> centraal dozen zijn onderling verbonden als het dezelfde groep betreft. In
> de centraal doos van je badkamer zit dus aarde. Deze doos is verbonden met
> die van je computer kamer.

Dat klopt enigszins. In de plafonddoos van die betreffende kamer vond ik
inderdaad vele blauwe en zwarte aders. In de badkamer echter niet. Het
licht aan het plafond zit op een andere groep dan het geaarde
stopcontact aan de muur. In de meterkast splits zich 1 leiding vanuit de
centrale schakelkast in twee andere waarvan 1 geaard is. Dit lijkt mij
dus de gene die naar de badkamer gaat. Die andere dus misschien direct
naar de betreffende kamer met die gevulde plafonddoos.

>
> Als je draden van doos naar doos wil trekken dan moet je wel eerst de oude
> draden eruit halen. En ze er vervolgens samen met de nieuwe aarde draad er
> weer in trekken. Dus niet de trekveer er bij de bestaande draden bij in
> proberen te proppen want dat gaat niet werken en je sloopt er alles mee.

Dat dacht ik ja, maar voordat ik aders eruit trek wil ik wel zeker weten
of ik wel de juisten eruit trek. Ik ga morgen eens kijken hoe die aders
lopen en of ze direct in de meterkast uitkomen of dat er nog een doos
ergens tussen zit.

Btw, ik wil het eigenlijk gewoon zo goed mogelijk doen. Ik kan het wel
improvisorisch doen maar ik weet zeker dat ik wel vaker tegen
soortgelijke situaties aanloop en dan weet ik er liever iets meer van.
En als student zijnde kan ik geen installateur betalen. In dit opzicht
zit ik dacht ik wel in juiste ng: doe-het-zelf :)

Arnaud.

J. J. Lodder

unread,
Jul 28, 2003, 6:06:42 PM7/28/03
to
A. Loonstra <arn...@nospam.sphaero.org> wrote:

> Ik zie steeds vaker de noodzaak om aarde op mijn kamer aan te leggen.
> Nou staat op de gang naast mijn kamer onze wasmachine welk stopcontact
> wel geaard is. Dus ik dacht als ik nou een leiding aanleg van mijn
> stopcontact naar de stopcontact van de wasmachine en daar alleen de
> aarde draad doorheen leg om die vervolgens op mijn eigen stopcontact aan
> te sluiten dan is mijn stopcontact ook geaard en kan ik wat veiliger m'n
> computers gebruiken.

Dan leg je toch een verlengsnoertje?

> Zit ik op het juiste spoor of bega ik zo een stommiteit?

Mag niet, een groep per pijp.
Maar is de aarde er echt niet, in de centraaldoos?

Jan

Ron

unread,
Jul 29, 2003, 2:01:37 PM7/29/03
to
Ook hoorde ik weleens over aarde aansluiten aan de CV buizen. Dat zou
helemaal makkelijk zijn.

Gemakkelijk wél, veilig beslist niet. Op die manier kan er spanning op de CV
buizen komen te staan.
Denk eens aan een slecht geaarde CV installatie? Shocking!

Ron


A. Loonstra

unread,
Jul 30, 2003, 2:34:44 PM7/30/03
to
JS wrote:
>
> Ik denk dat in jouw geval het laatste het beste is want al die ideeën
> van klinken heel erg als pruts werk. Als je het doet doe het dan
> goed. Waarschijnlijk gaan al jouw stopcontacten naar het plafond van
> de betreffende verdieping. Naar de centraal dozen boven de lampen.
> Deze centraal dozen zijn onderling verbonden als het dezelfde groep
> betreft. In de centraal doos van je badkamer zit dus aarde. Deze doos
> is verbonden met die van je computer kamer.
>
> Als je draden van doos naar doos wil trekken dan moet je wel eerst de
> oude draden eruit halen. En ze er vervolgens samen met de nieuwe
> aarde draad er weer in trekken. Dus niet de trekveer er bij de
> bestaande draden bij in proberen te proppen want dat gaat niet werken
> en je sloopt er alles mee.
>
> JS
>

Nou het is gelukt hoor, met name die tip van die plafonddoos als
centrale doos was een goeie. Ik kon vanuit mijn kamer zo in die
plafonddoos komen en vervolgens in de meterkast. Daar kon ik de aarde zo
weer aansluiten op de al bestaande aarde draad.

Bedankt voor alle tips,

Arnaud.