Het type plaatje geeft de volgende info:
Ster/Driehoek 380/220
Ik ga er dus vanuit dat de motor (0,55kW) te gebruiken is op 220 Volt mits
driehoek aangesloten.
In de klemmenkast zie ik behalve de aarde aansluiting ook de U1 - V1 - W1
aansluiting en de U2- V2- W2 aansluitingen en deze laatste zijn middels
koperen plaatjes met elkaar verbonden.
Mijn vraag is: Hoe sluit ik, afgezien van de randaarde wat me wel duidelijk
is, die andere twee draden van de 220 aan?
Martin
Je hebt hier een driefasen net voor nodig, met je 2 draadjes van 220 zal je
dus weinig kunnen doen.
Mvg
jobbe
De motor kan wel op 220V worden aangesloten mbv een condensator. De motor
moet daarvoor in driehoek worden aangesloten, dwz vanaf U1, V1 en W1
plaatjes recht over laten steken naar andere zijde U2,V2 en W2. Fase (bruin)
van 220V aansluiten op U1 en nul (blauw) op V1 en een condensator (ą 40uF -
230V) tussen U1 en W2.
De draairichting kan worden gewijzigd door de condensator van U1 naar V1 te
zetten.
René Witteveen
www.installatiewerk.net
Hartstikke bedankt voor je uitleg.
Het feit dat die plaatjes nu U2-V2-W2 verbinden heeft te maken met 380
aansluiting?
En heb ik bij de 220 V aansluiting nog wel die 0,55 kW beschikbaar?
Martin
Installatiewerk.net <in...@NOSPAMitstart.myweb.nl> schreef in berichtnieuws
agcjq7$q1l$1...@cyan.nl.gxn.net...
"Installatiewerk.net" schreef:
>
> De motor kan wel op 220V worden aangesloten mbv een condensator. De motor
> moet daarvoor in driehoek worden aangesloten, dwz vanaf U1, V1 en W1
> plaatjes recht over laten steken naar andere zijde U2,V2 en W2. Fase (bruin)
> van 220V aansluiten op U1 en nul (blauw) op V1 en een condensator (ą 40uF -
> 230V) tussen U1 en W2.
> De draairichting kan worden gewijzigd door de condensator van U1 naar V1 te
> zetten.
>
En hij heeft dan ook een derde minder kracht.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
Martin
bausie <bau...@xs4all.nl> schreef in berichtnieuws
3D2AAF7D...@xs4all.nl...
nee je heb nu minder dan eenderde van het vemogen.
Arjan.
Als op een motor 220/380V staat betekend dat dat de spoelen/windingen
geschikt zijn voor 220V (laagste spanning op het type plaatje). Bij 380V
3-fasen moet de motor dan in ster, zodat 380V/1,73=220V komt te staan.De
spanning wordt dan verdeeld over 2 windingen.
Zou je 220V 3-fasen hebben moet de motor in driehoek zodat elke winding 220V
krijgt.
Er zijn ook 380/660V motoren die worden in de regel dan altijd in driehoek
aangesloten bij 380V voeding.
René Witteveen
www.installatiewerk.net
"M. Huis in 't Veld" <huisin...@chello.nl> schreef in bericht
news:7OzW8.34737$Un4.1...@nlnews00.chello.com...
Iedereen hartstikke bedankt voor de hulp. Ik ga ervan uit dat voor het doel
waar ik de motor voor wil gebruiken die 0,41 kW of 0,36 kW wat het dan ook
maar is wel voldoende zal zijn.
Ik ga het gewoon proberen.
Martin
Installatiewerk.net <in...@NOSPAMitstart.myweb.nl> schreef in berichtnieuws
agf9r5$msv$1...@cyan.nl.gxn.net...