Ik heb een elektrische boiler. Daar zit uiteraard een veiligheidsgroep op.
Blijkt dat die nu constant druppelt. Druppelen is niet het correcte
woord : het is bijna een constante waterstraal!
Open en dicht draaien van het "ingebouwde" kraantje haalt niks uit.

Ik wil die zelf vervangen, maar de vraag is : moet al het water dan uit
die boiler?? Het is een boiler van 200 liter...

Bert

unread,
May 3, 2013, 4:18:41 AM5/3/13
to
On Fri, 03 May 2013 09:41:10 +0200, Carpe_Diem <carpe...@gmail.com>
wrote:
Nee, water afsluiten, alle kranen dicht laten, nieuwe groep
klaarleggen, overdrukkraantje op groep openen en enkele liter water
opvangen (overdruk =weg) groep afdraaien en nieuwe er op .
Kwartiertje werk, tenzij je heel traag bent natuurlijk.

inox

unread,
May 3, 2013, 10:19:37 AM5/3/13
to
Hangt ervan af, zit de toevoer en de groep onder de boiler dan heb je
pech en mag je de boiler eerst leeg maken, bij toevoer langs boven kan
het water blijven zitten.



--
inox

Bert

unread,
May 3, 2013, 12:26:06 PM5/3/13
to
On Fri, 3 May 2013 14:19:37 +0000 (UTC), inox <on...@usenet.invalid>
wrote:
Toevoer mag langs onder zitten, ketel loopt niet leeg bij verwijderen
groep, tenzij je kranen openzet.

inox

unread,
May 3, 2013, 12:29:42 PM5/3/13
to
Ik heb andere ervaringen, een 3/4" of 1/2" gat is groot genoeg om lucht
in en water uit de boiler te laten.

--
inox

Bert

unread,
May 3, 2013, 4:48:42 PM5/3/13
to
On Fri, 3 May 2013 16:29:42 +0000 (UTC), inox <on...@usenet.invalid>
Ik heb nog herstellingen gedaan voor chaffoteaux boilers, heb toch tig
veiligheidsgroepen vervangen, zonder water af te laten.
En als een ketel leeg moest, bvb om het verwarmingelement te vervangen
dan moest je zeker de flens losmaken en langs daar lucht laten nemen
of je kon uren wachten om hem met open kranen leeg te krijgen.

Carpe_Diem

unread,
May 4, 2013, 1:15:27 AM5/4/13
to
Op 3/05/2013 22:48, Bert schreef:
Tja, het wordt er niet makkelijker op : water aflaten of niet.
In elk geval zitten bij mij zowel aansluitingen als veiligheidsgroep
onderaan. En nu lees ik hier ook dat er 2 mogelijke aansluitingen zijn:
3/4" of 1/2". Zal nog even moeten zien hoe ik kan uitmaken welke maat
het is, zodat ik niet met het verkeerde onderdeel van de DHZ thuiskom.
Hoe dan ook, iedereen alvast bedankt voor de (zij het soms
tegenstrijdige) reacties!

J. J. Lodder

unread,
May 4, 2013, 8:25:46 AM5/4/13
to
Ach, als je een beetje snel werkt,
en tussentijds een duim op het gat houdt
hoef je maar een klein beetje water te verliezen,

Jan

bestweter

unread,
May 4, 2013, 9:48:15 AM5/4/13
to


Op 4-5-2013 14:25, J. J. Lodder schreef:
en het minst hete water komt er het eerst uit.......

Carpe_Diem

unread,
May 4, 2013, 9:51:16 AM5/4/13
to
Op 4/05/2013 15:48, bestweter schreef:
Boiler is al 2 dagen uitgeschakeld, dus zelfs het warmste water zal niet
meer erg warm zijn...

Carpe_Diem

unread,
May 9, 2013, 9:11:30 AM5/9/13
to
Veiligheidsgroep werd vervangen door mijn zwager (die heeft daar meer
ervaring mee dan ikzelf).
Helaas moest de boiler wel volledig leeglopen.
De aansluiting op de boiler moest immers grondig gereinigd worden en dit
was een ondoenbare klus om uit te voeren terwijl het water net uit die
aansluiting aan het lopen was.
Heeft wel ruim meer dan een half uur geduurd vooraleer die leeg was.
Maar : eind goed al goed.
Alles werkt weer perfect.
Dank aan alle "medewerkers".