Stel dat het expansievat defect is, hoe is dit zelf te vervangen?
Er zit nu een flexcon 12/0.5 in. Wat houdt de voordruk precies in
Alvast bedankt voor het antwoord
Marcel
Pas geleden je ketel nog bij gevuld en loopt dan de druk op bij het stoken
dan is je expansievat stuk als je een nieuwe plaats neem dan gelijk een
17/05
vat inplaats van de 12/05
Indien je niet bijgevuld hebt en het is een combiketel dan een grootte kans
dat je warmwater resevaar lekt naar het c.v gedeelte en de waterdruk is
ongeveer 3.5 bar. Kan je heel eenvoudig controleren tap even af tot
2 bar ketel een tijdje uitlaten loopt de druk weer op dan is hij dus lek.
Andre
Het oplopen van de druk in je installatie kan te maken hebben met het
volgende:
A. je expansievat is defekt
1. het membraan is stuk, het hele expansievat is gevuld met water, de
minste temperatuurstijging geeft aanleiding tot een onmiddelijke hoge
stijging van de druk (water is niet samendrukbaar)
2. de voordruk is onvoldoende, eventueel is er een lek aan het
luchtventiel.
Bij beide defekten is het expansievat volledig gevuld met water (het klinkt
nergens hol)
B. Is er inderdaad een lek tussen je tapwatercircuit en het
verwarmingscircuit.
Kan je dit eens nagaan ? Welke ketel heb je, welk hoogteverscil is er tussen
de hoogste radiator en het expansievat ?
Groetjes,
Roger
De ketel is een Agpo Feroli, inmiddels al weer zo'n 11 jaar oud.
Het expansievat klinkt nauw niet echt hol, wellicht iets holler aan de bovenste
zijde van het vat.
De druk van het vat is +/- 1,5 bar.
Het hoogteverschil tussen vat en radiator is +/- 40 cm
Hoe kan ik verder constateren dat er een lek is tussen tapwatercircuit en het
verwarmingscircuit?
gr.
Marcel
Europartners wrote:
> "Marcel Versseput" <y...@kabelfoon.nl> schreef in bericht
> news:3C471E91...@kabelfoon.nl...
> > De druk van mijn CV ketel is te hoog +3 bar. Wat kan dan ineens het
> > gevolg van zijn.
> >
> > Stel dat het expansievat defect is, hoe is dit zelf te vervangen?
> > Er zit nu een flexcon 12/0.5 in. Wat houdt de voordruk precies in
> >
> > Alvast bedankt voor het antwoord
> >
> > Marcel
> >
>
> Het oplopen van de druk in je installatie kan te maken hebben met het
> volgende:
>
> A. je expansievat is defekt
>
> 1. het membraan is stuk, het hele expansievat is gevuld met water, de
> minste temperatuurstijging geeft aanleiding tot een onmiddelijke hoge
> stijging van de druk (water is niet samendrukbaar)
>
> 2. de voordruk is onvoldoende, eventueel is er een lek aan het
> luchtventiel.
>
> Bij beide defekten is het expansievat volledig gevuld met water (het klinkt
> nergens hol)
>
> B.
Marcel Versseput schreef:
Dan zou ik ook maar eens aan het vervang van het overdruk ventiel
denken, want die had al moeten werken.
--
Groeten,
André
http://people.a2000.nl/abausewe/
Grote kans dat het inderdaad het expansievat is (mijn 50(!)/0.5 vat
was uiteindelijk gevuld met 45 liter water, gaf dezelfde
verschijnselen). Doordat bij een kapot expansievat inderdaad de druk
tijdens verwarming gigantisch stijgt is de kans groot dat het
veiligheidsventiel even open is geweest. Omdat hier makkelijk
kalkresten en/of vuil in de afsluiter blijft zitten is de kans op
lekkage hier groot. Ik raad je dan ook aan om gelijk dit ventiel te
vervangen. Kost niet veel, eenvoudig zelf te doen en bespaart
problemen.
Niels