vraagje, ik wil binnenkort een HR ketel aanschaffen / hangen, ik heb
echter geen riolering in de buurt, wel kan ik eenvoudig door de
buitenmuur heen een afvoertje maken wat dan op het terras (of wat daar
voor doorgaat) uitkomt. Met welke flow (liters per uur) moet ik rekening
houden en hoe zit het met opgeloste verbrandingsprodukten in deze stroom ???

Niels

GerritJan

unread,
Nov 29, 2004, 7:16:38 PM11/29/04
to

Je moet denken aan liters per dag als er flink wordt gestookt. Een afvoertje
door een buitenmuur is niet echt aan te raden, als je afvoer bevriest krijg
je wateroverlast.


filip

unread,
Nov 30, 2004, 2:06:39 AM11/30/04
to
Niels en Gerrit Jan,

enkele liters condens per dag??
Bij ons is dit enkele druppels per dag die in een emmertje in de kelder
terechtkomen en daar verdampen. Ben je zeker dat je afvoerkanaal in order
is? ( dubbelwandige inox flexibel die recht omhoog gaat?)

Groeten,

Filip


bausie.

unread,
Nov 30, 2004, 2:55:53 AM11/30/04
to
Niels Leeuwis schreef:
Dat zijn maar een paar druppels per uur Niels.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/

vin

unread,
Nov 30, 2004, 11:36:58 AM11/30/04
to

"Niels Leeuwis" <dutch...@haalditweg.wxs.nl> schreef in bericht
news:cogeja$dfg$1...@reader08.wxs.nl...

Als het een VHR ketel wordt moet je rekenen op een heel dun pisstraaltje.
Mag niet naar buiten i.v.m. bevriezingsgevaar.


ikke

unread,
Nov 30, 2004, 12:22:20 PM11/30/04
to
Er bestaan van die opvangbakjes waarin het water wordt opgevangen,na een
bepaald niveau in het bakje gaat deze het water wegpompen naar u afvoer,dit
is mogelijk bv...dat u brander in de kelder hangt en de afvoer hoger gelegen
is...

"Niels Leeuwis" <dutch...@haalditweg.wxs.nl> schreef in bericht
news:cogeja$dfg$1...@reader08.wxs.nl...

Pim

unread,
Nov 30, 2004, 2:07:57 PM11/30/04
to

"Niels Leeuwis" <dutch...@haalditweg.wxs.nl> schreef in bericht
news:cogeja$dfg$1...@reader08.wxs.nl...
Bij de overgang van een "weinig-rendement" ketel en geiser naar een Nefit HR
combiketel zaten wij ook met het probleem van de condensafvoer omdat in de
nabijheid van de CV ruimte geen afvoer voorhanden was.
De installateur heeft een Blue Max condensatiepomp aangebracht die door een
vlotter-/schakelmechanisme wordt gecontroleerd. De pomp schakelt in wanneer
de tank meer dan 2,5" vloeistof bevat en schakelt uit nadat de tank is
leeggelopen tot ongeveer 1,25".
Via een kunststof slang wordt hiermee de vloeistof een paar meter omhoog
gepompt naar de vliering om daar weer af te dalen naar een afvoer in de
badkamer.
Ik zou geen afvoer maken naar buiten (tenzij je terras heerlijk is verwarmd
en blijvend vorstvrij wordt gehouden).
Vooral wanneer de kinderen douchen hoor ik het pompje toch minimaal een keer
lopen. Ik schat dat je bij een combiketel rekening moet houden met liters
per dag.
En controleer minimaal eenmaal per jaar of geen verstoppingen op gaan
treden. Bij mij heeft het niet controleren al eens tot behoorlijk wat
overlast gezorgd. Bij de inlaat (slang uit kachel in open PVC buis) koekte
een witte drab samen en sloot de gehele zaak af. Ik heb wel eens gehoord dat
dat goedje ook nog behoorlijk giftig is.

Succes,
Pim.


hik93

unread,
Nov 30, 2004, 4:54:32 PM11/30/04
to

"filip" <p...@ten.be> schreef in bericht
news:3_Uqd.5056$Kb.2...@phobos.telenet-ops.be...
Ja, dat valt best wel tegen hoeveel er geproduceerd wordt. Heb ooit gedacht
om e.e.a. met een emmertje dat af en toe geleegd wordt af te kunnen, maar
heb uiteindelijk toch maar een afvoer aangelegd.


André

unread,
Dec 1, 2004, 12:51:34 AM12/1/04
to

"filip" <p...@ten.be> schreef in bericht
news:3_Uqd.5056$Kb.2...@phobos.telenet-ops.be...

Weet jij wel zeker dat je een Hr ketel hebt en niet het water van de
inlaatcombinatie bedoelt.


Andre


GerritJan

unread,
Dec 1, 2004, 8:50:13 AM12/1/04
to
> > enkele liters condens per dag??
> > Bij ons is dit enkele druppels per dag die in een emmertje in de kelder
> > terechtkomen en daar verdampen. Ben je zeker dat je afvoerkanaal in
order
> > is? ( dubbelwandige inox flexibel die recht omhoog gaat?)
> >
> > Groeten,
> >
> > Filip
> >
> >
>
> Weet jij wel zeker dat je een Hr ketel hebt en niet het water van de
> inlaatcombinatie bedoelt.

dat denk ik ook, een paar druppels condens is echt te weinig.


filip

unread,
Dec 1, 2004, 9:37:05 AM12/1/04
to
> > Weet jij wel zeker dat je een Hr ketel hebt en niet het water van de
> > inlaatcombinatie bedoelt.
>
> dat denk ik ook, een paar druppels condens is echt te weinig.

Ik denk dat we op de verkeerde golflengte zitten. Een HR; is een hoge
rendements chauffageketel? Als dit zo is ;dan heb ik er ook zo ene.Ik laat
die alle jaren schoonmaken en heb een rendement die rond de 95% ligt.Zo'n
ketel vraagt een goede afvoer; anders condenseren de uitlaatdampen in je
koude schoorsteen en keert het als water terug. Als je dubbelwandige
geisoleerde inoxbuizen hebt tot aan de schoorsteen ( die hoog genoeg boven
de nok van het dak komt) dan zie je de witte waterdampen uit de schoorsteen
komen zoals de dampen van de koeltorens bij kerncentrales. Op koude
wintermorgen kan dit zeer spectaculair zijn.

Als een HR iets anders betekend dan ben ik verkeerd , hence pls ignore.

groetjes,

Filip

CBee

unread,
Dec 8, 2004, 7:21:33 AM12/8/04
to
bausie. wrote:

> Niels Leeuwis schreef:
>
>> vraagje, ik wil binnenkort een HR ketel aanschaffen / hangen, ik heb
>> echter geen riolering in de buurt, wel kan ik eenvoudig door de
>> buitenmuur heen een afvoertje maken wat dan op het terras (of wat daar
>> voor doorgaat) uitkomt. Met welke flow (liters per uur) moet ik
>> rekening houden en hoe zit het met opgeloste verbrandingsprodukten in
>> deze stroom
>
> Dat zijn maar een paar druppels per uur Niels.

Meestal is het meer: Het is niet het water uit de lucht dat condenseert maar het
water dat bij verbranding wordt geproduceerd: Gas is koolstof en waterstof. met
zuurstof geeft dat co2 en h20. De co2 vliegt altijd de schoorsteen uit maar met
een HR ketel worden de afvalgassen zo ver afgekoeld dat de h20 als water uit de
schoorsteen c.q. ketel komt. Ik heb de cijfers niet paraat maar de gemiddelde
scholier kan uitrekenen hoeveel liter water er uit een kuup aardgas komt.
Volgens mij zijn het meerdere liters, in ieder geval meer dan een paar druppeltjes.

Sommige HR ketels kan (kon) je aansluiten zonder gebruik te maken van de
dubbelwandige afvoer. In die afvoer condenseert namelijk het meeste water. Door
een gescheiden afvoer en aanvoerbuis aan te leggen gooi je wel een deel van het
rendement weg maar omdat de afvalgassen minder worden afgekoeld, condenseert
minder en kan je een langere afvoerbuis gebruiken. (dat was de reden om het te
kunnen.) Dat houdt ook in dat minder condens gevormd wordt en dus ook minder
hoeft worden afgevoerd.


CBee

Message has been deleted

filip

unread,
Dec 10, 2004, 10:25:05 AM12/10/04
to
>
> middelbare school is lang geleden maar laten we het eens proberen:
>
> CH4 + 2 O2 ==> CO2 + 2 H2O
>
> 1000 liter methaan (aardgas) zou ruim 700 gram wegen bij standaard druk en
> kamertemeratuur, dit is ca. 700/16 = ongeveer 45 mol.
> 45 mol CH4 komt hier overeen met 90 mol water = ca. 1600 ml water.
>
> Wel wat meer dan een paar druppels. Met dit vriesweer verstook je al snel
10
> kuub per dag, of meer. Dat is 15 liter water.


15 liter water die door de schoorsteen moet, en niet moet terugkeren.
Heb zopas weest kijken: mijn emmertje is kurkdroog.