Geval 1:
Ik wil lampen ophangen en controleer met spanningszoeker
(schroevendraaier met lampje) of er spanning op de fasedraad staat.
Dit blijkt zo te zijn. Schakelaar omzetten heeft alleen tot gevolg dat
het controlelampje in de spanningszoeker minder fel gaat branden.
Met voltmeter verder getest: ik meet 0 Volt, lijkt dus veilig en is
het ook. Lamp aangesloten en de lamp werkt nomraal. Dit heb ik met
diverse lampen gehad.
Ander geval:
Ik wil een lamp ophangen en controleer weer met spanningszoeker. Geen
spanning. Ik monteer de lamp en kom met de fasedraad tegen metaal aan:
aardlek springt eruit. Dit is op 2 verschillende plaatsen in het huis
gebeurd.
Alles lijkt dus uiteindelijk goed te werken en toch vertrouw ik het
niet. Wat kan er aan de hand zijn?
Dank,
Ben de Boer
Ben de Boer schreef:
>
> Situatie:
> Bestaand huis, 7 jaar oud, zojuist betreden. Wat i
>
> Geval 1:
> Ik wil lampen ophangen en controleer met spanningszoeker
> (schroevendraaier met lampje) of er spanning op de fasedraad staat.
> Dit blijkt zo te zijn. Schakelaar omzetten heeft alleen tot gevolg dat
> het controlelampje in de spanningszoeker minder fel gaat branden.
> Met voltmeter verder getest: ik meet 0 Volt, lijkt dus veilig en is
> het ook. Lamp aangesloten en de lamp werkt nomraal. Dit heb ik met
> diverse lampen gehad.
>
Zo'n spanningzoeker is een waardeloos ding.
> Ander geval:
> Ik wil een lamp ophangen en controleer weer met spanningszoeker. Geen
> spanning. Ik monteer de lamp en kom met de fasedraad tegen metaal aan:
> aardlek springt eruit. Dit is op 2 verschillende plaatsen in het huis
> gebeurd.
En dat hoort hij ook te doen.
>
> Alles lijkt dus uiteindelijk goed te werken en toch vertrouw ik het
> niet. Wat kan er aan de hand zijn?
>
Helemaal niets Ben.
--
Groeten,
André
http://www.xs4all.nl/~bausie/
mvg, Wouter
Ben kijk ook even naar een berichtje van Bartender dd. 31-12-2003.
Hier heb ik, en andere, al enkele malen aangehaald dat een spanningzoeker
eigenlijk een onding is.
Hij kan branden als er geen spanning op staat, dat heb jij ook al
ondervonden. Het is lastig maar niet gevaarlijk.
Maar hij kan ook niet branden, terwijl er wel spanning op staat, en dat kan
levens- gevaarlijk zijn.
Dus ondingen.
Maar let op door andere in de groep worden levensgevaarlijke adviezen
gegegen.!!
Je tweede geval:
Is het werkelijk zoals jij aangeeft: Met de fasedraad tegen metaal, terwijl
er geen spanning op staat.
Hoe weet je dat er geen spanniong op staat? Heb je de stop eruit gedraaid?
en de bijbehorende groepsschakelaar niet uitgezet?, Of ga je weer uit van je
spanningzoekertje.
Zonder al te diep in de materie te duiken.
Heb je de groepsschakelaar uitgeschakeld, en de zekering er uit gedraaid.
Dan mag de aardlekschakelaar er niet uit springen. Gebeurt dit toch, dan is
er waarschijlijk een defekt aan je groepsschakelaar in de meterkast. Zou ik
in elk geval naar laten kijken, en laten repareren.
Heb je de groepsschakelaar niet uitgezet, maar alleen de zekering eruit
gehaald, dan kan het inderdaad nog gebeuren dat de aardlekschakelaar eruit
spring indien er een van de draden tegen metaal aan komt.
Je geeft zelf al aan, dat je met een draad tegen metaal aan komt. Het
gebeurt waarschijnlijhk per ongeluk. Er had natuurlijk ook gewoon 230 Volt
op kunnen staan, en dan had jij een enorme optater gekregen, met alle
gevolgen van dien.
Een ongelukje zit in een klein foutje, zoals zo vaak.
Wees voorzichtig sluit alle stroom af. Zekering eruit, groepsschakelaar
uitzetten, eventueel de aardlek ook uit. Heb je nog een hoofdschakelaar ,
zet ook deze uit.
En werk dan nog voorzichtig.
Zelf zit ik al jaren in het vak, en ook al weet ik heel zeker dat de
spanning er af is, ik werk alsof de spanning erop staat.
Dus voorzichtig, goed geisoleerd gereedschap gebruiken, geen gekke dingen
doen, zoals achterover op een trapje staan, of op een rollende buro stoel
staan etc..
Jantje
Niet mee eens.
Het is een eerste snelle check om te controleren of je gevaar loopt en
hier maak ik dankbaar gebruik van. Lampje uit betekent veilig (tenzij
het lampje kapot is, maar daarvoor moet je moet ook altijd de "aan"
situatie controleren), lampje aan wil dus nog niet zeggen dat het
onveilig is.
Ofwel met een spanningszoeker kun je dus wel controleren of er
spanning op staat of niet, mits er geen rare dingen gebeuren als bij
mij het geval lijkt.
Ik ben toch erg benieuwd naar wat ik nu heb gemeten. Dus blijkbaar een
potentiaal van 0V, maar toch loopt er een stroompje wat het lampje
doet branden. Dan kan ie wel waardeloos in professioneel opzicht, maar
wat betekent dit fenomeen nu?
>
> > Ander geval:
> > Ik wil een lamp ophangen en controleer weer met spanningszoeker. Geen
> > spanning. Ik monteer de lamp en kom met de fasedraad tegen metaal aan:
> > aardlek springt eruit. Dit is op 2 verschillende plaatsen in het huis
> > gebeurd.
>
> En dat hoort hij ook te doen.
Een aardlekschakelaar meet het verschil tussen stroom in en stroom
uit. Er staat wederom een potentiaal van 0V, ofwel er kan theoretisch
geen stroom lopen. Dan kan er toch ook geen verschil optreden tussen
in- en uitgaande stroom? Vandaar mijn wantrouwen: waarom slaat de
aardlek eruit
> Helemaal niets Ben.
Ik hoop het van harte, maar ga niet met een gerust hart onder de
douche staan tijdens een onweer. Ik denk toch dat ik het huis eens
laat doormeten.
> Ander geval:
> Ik wil een lamp ophangen en controleer weer met spanningszoeker. Geen
> spanning. Ik monteer de lamp en kom met de fasedraad tegen metaal aan:
> aardlek springt eruit. Dit is op 2 verschillende plaatsen in het huis
> gebeurd.
Kan heel goed gebeuren
Vaak is het appartuur die voorzien is van schakelende voedingen o.i.d, en
die niet op een aarde wcd is aangesloten.,(computers etc.)
Je kan dan in bepaalde gevallen een ontlading krijgen, even een vonk, etc.,
door de aanwezigheid van de condesatoren etc.
Daar kan ook de aardlek schakelaar van uit slaan is mij ervaring.
Wat geeft de voltmeter in het tweede geval?
Als die spanning geeft en de zekering van de desbetreffende groep staat af,
dan zit er een fout (of een kapotte automaat ) in je groepenkast.
Ben ik vergeten te zeggen : een spanningszoeker is rommel en dus gevaarlijk.
Gebruik gewoon je voltmeter
'Meten is weten', maar 'weet wat je meet'.....!!!!......))
vraagje, zo'n spanningszoeker met een draad met pen aan de achterkant, is
dat minder rommel ?
BertP
> Situatie:
> Bestaand huis, 7 jaar oud, zojuist betreden. Wat i
>
> Geval 1:
> Ik wil lampen ophangen en controleer met spanningszoeker
> (schroevendraaier met lampje) of er spanning op de fasedraad staat.
Fout 1: dat kan niet.
Met de spanningzoeker kan je alleen -afwezigheid- van fase vaststellen.
> Dit blijkt zo te zijn. Schakelaar omzetten heeft alleen tot gevolg dat
> het controlelampje in de spanningszoeker minder fel gaat branden.
> Met voltmeter verder getest: ik meet 0 Volt, lijkt dus veilig en is
> het ook. Lamp aangesloten en de lamp werkt nomraal. Dit heb ik met
> diverse lampen gehad.
Er zijn altijd kleine capacitatieve of inductieve koppelingen.
> Ander geval:
> Ik wil een lamp ophangen en controleer weer met spanningszoeker. Geen
> spanning. Ik monteer de lamp en kom met de fasedraad tegen metaal aan:
> aardlek springt eruit. Dit is op 2 verschillende plaatsen in het huis
> gebeurd.
Is goed, je armatuur is kennelijk geaard.
> Alles lijkt dus uiteindelijk goed te werken en toch vertrouw ik het
> niet. Wat kan er aan de hand zijn?
Je hebt een upgrade in kennis electra nodig,
verder niets,
Jan
Ben de Boer schreef:
>
> > Zo'n spanningzoeker is een waardeloos ding.
>
> Niet mee eens.
> Het is een eerste snelle check om te controleren of je gevaar loopt en
> hier maak ik dankbaar gebruik van. Lampje uit betekent veilig (tenzij
> het lampje kapot is, maar daarvoor moet je moet ook altijd de "aan"
> situatie controleren), lampje aan wil dus nog niet zeggen dat het
> onveilig is.
> Ofwel met een spanningszoeker kun je dus wel controleren of er
> spanning op staat of niet, mits er geen rare dingen gebeuren als bij
> mij het geval lijkt.
>
Dat geen wat jij meet is een lage inductie spanning wat wordt
veroorzaakt door het magnetisch veld van de draden, en dat geeft een
spanningszoeker ook al aan door zwak te branden.
> vraagje, zo'n spanningszoeker met een draad met pen aan de achterkant, is
> dat minder rommel ?
> BertP
>
Dan heb je een spanningzoeker voor gebruik in de auto, dus voor 12 Volt.
Hierbij zie je dus gelijk hoe gevaarlijk een spanningszoeker is. Het draadje
zoals bij jou kan er vaak heel gemakkelijk af.
De spanningzoeker lijkt dan heel erg veel op een spanningzoeker voor 230
Volt.
Maar als je deze gebruik krijg je op zijn minst een flinke optater, maar de
gevolgen kunnen ernstiger (ook dodelijk) zijn.
Als je heel goed op de spanningzoeker kijk, dan zie je in de opdruk voor
welek spanning deze geschikt is. Moet je wel goed kijken hoor.
Dus spanningzoeker:
Niet meer gebruiken.
Jantje
Nee hoor,deze heeft ledjes voor 110 en 220 volt , ledjes voor + of -
gelijkstroom en een cirquit tester.
Zo een voor de auto heb ik ook, maar die woont permanent in de auto.
BertP
Ik zou dit even goed controleren. Ik zag deze laatst bij de Gamma en
deze waren alleen geschikt voor 12-24V.
Ben