Ketel Nefit Ecomline HR-22 maakt een fluitend geluid, wat kan dit zijn ??

1,765 views
Skip to first unread message

Ron

unread,
Apr 27, 2002, 7:24:03 AM4/27/02
to
Hallo,

Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
opstart voor verwarming.
(heet water tappen heb ik het geloof ik nog niet gehoord)
Ik heb 'm al schoongemaakt maar dat hielp niet voor het geluid.
kan ook niet echt ontdekken waar het nu vandaan komt....

Het is een licht fluitend geluid dat na een sec. of 5 hoger in frequentie
wordt en dan ophoud.
Ketel werkt verder als een zonnetje wat ie al 3 jaar prima doet...

Heeft iemand enig idee waar 'm dat in kan zitten ?

Kan ik dit testen of het van de drieweg klep afkomt of dat mijn aanvoer
lucht verstopt zit ?
Hoewel dit laatste kan ook niet omdat hij met open kap ook fluit....

Het is mij een raadsel.

Alvast bedankt,
Ron van Zijl


Andre-Hessel Jensma

unread,
Apr 27, 2002, 11:40:23 AM4/27/02
to
On Sat, 27 Apr 2002 13:24:03 +0200, "Ron" <1...@1.COM> wrote:

>Hallo,
>
>Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
>opstart voor verwarming.
>(heet water tappen heb ik het geloof ik nog niet gehoord)
>Ik heb 'm al schoongemaakt maar dat hielp niet voor het geluid.
>kan ook niet echt ontdekken waar het nu vandaan komt....
>
>Het is een licht fluitend geluid dat na een sec. of 5 hoger in frequentie
>wordt en dan ophoud.
>Ketel werkt verder als een zonnetje wat ie al 3 jaar prima doet...
>

Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de
gastoevoer naar de brander langzaam begint. Dit om te voorkomen dat je
ketel net als vroeger met een "poef" aanslaat.
Die soft -start doet er volgens mij ongeveer een paar seconden over om
de klep helemaal open te zetten en omdat dit niet electrisch maar door
een gasstroompje wordt geregeld zal dit best dit geluid kunnen maken.
Ik heb alleen geen verklaring waarom ie pas na 3 jaar herrie begint te
maken.

André-Hessel
(die ooit bij Honeywell stage heeft gelopen in de fabriek in Emmen
waar die gasregelblokken worden gemaakt en daar toch nog iets van
heeft opgestoken.)


--
Antispam: Remember to remove the 'y' character from
my address to email me. (Replace 'yjensma'
with 'jensma').

X

unread,
Apr 27, 2002, 12:07:09 PM4/27/02
to
kan zijn dat de gasdruk niet helemaal correct is afgesteld of is verlopen.

"Ron" <1...@1.COM> schreef in bericht news:aae1o9$lm7$1...@news1.xs4all.nl...

Marinus

unread,
Apr 27, 2002, 1:41:47 PM4/27/02
to
> >Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
> >opstart voor verwarming.
> Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
> Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de

Je bedoelt de Softlite.

> gastoevoer naar de brander langzaam begint. Dit om te voorkomen dat je
> ketel net als vroeger met een "poef" aanslaat.
> Die soft -start doet er volgens mij ongeveer een paar seconden over om
> de klep helemaal open te zetten en omdat dit niet electrisch maar door
> een gasstroompje wordt geregeld zal dit best dit geluid kunnen maken.

Alleen 1 probleempje. We praten hier over een HR ketel en die hebben geen
softlite gasblok, maar een 1:1 gas-lucht regeling. Softlite kom je alleen
tegen bij atmosferische ketels.

> André-Hessel
> (die ooit bij Honeywell stage heeft gelopen in de fabriek in Emmen
> waar die gasregelblokken worden gemaakt en daar toch nog iets van
> heeft opgestoken.)

Marinus
(Die al 14 jaar bij diezelfde Honeywell vestiging werkt en menig stagiar
heeft versleten ;-))

andre

unread,
Apr 27, 2002, 2:14:00 PM4/27/02
to

"X" <j.bee...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:aaeied$6gp$1...@news.hccnet.nl...

> kan zijn dat de gasdruk niet helemaal correct is afgesteld of is verlopen.


Dat is het vermoedelijk ook maar een knappe doehetzelfer die dat weer goed
afgesteld krijgt of je moet in het bezit zijn van een drukmeter die tot 0.01
millibar
nauw keurig is dan kan je hem weer afstellen.


Andre

Andre-Hessel Jensma

unread,
Apr 27, 2002, 3:24:19 PM4/27/02
to
On Sat, 27 Apr 2002 19:41:47 +0200, "Marinus"
<mjeurin...@gmx.net> wrote:

>> >Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
>> >opstart voor verwarming.
>> Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
>> Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de
>
>Je bedoelt de Softlite.

Ja. Dat was de naam.

>Alleen 1 probleempje. We praten hier over een HR ketel en die hebben geen
>softlite gasblok, maar een 1:1 gas-lucht regeling. Softlite kom je alleen
>tegen bij atmosferische ketels.

Dat zou kunnen. Jou kennis in dezen is vast een stuk beter dan de
mijne.

>Marinus
>(Die al 14 jaar bij diezelfde Honeywell vestiging werkt en menig stagiar
>heeft versleten ;-))

Volgens mij werkte er op de afdeling waar ik in 1997 stage liep
(Quality Assurance) ook een Marinus. Ben jij dat? Mijn stagebegeleider
was toen Ab van D. Als je em ziet, moet je em maar eens de groeten van
mij doen en vragen hoe het met de testkasten en de testfixtures gaat.

Groeten,

André-Hessel

Andre-Hessel Jensma

unread,
Apr 27, 2002, 3:27:50 PM4/27/02
to
On Sat, 27 Apr 2002 19:41:47 +0200, "Marinus"
<mjeurin...@gmx.net> wrote:

>> >Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
>> >opstart voor verwarming.
>> Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
>> Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de
>
>Je bedoelt de Softlite.

Ja. Dat was de naam die ik zocht.

>Alleen 1 probleempje. We praten hier over een HR ketel en die hebben geen
>softlite gasblok, maar een 1:1 gas-lucht regeling. Softlite kom je alleen
>tegen bij atmosferische ketels.

Dat zou kunnen. Jouw kennis in dezen is vast een stuk beter dan de
mijne.

>Marinus


>(Die al 14 jaar bij diezelfde Honeywell vestiging werkt en menig stagiar
>heeft versleten ;-))

Volgens mij werkte er op de afdeling waar ik in 1997 stage liep
(Quality Assurance) ook een Marinus. Ben jij dat? Mijn stagebegeleider
was toen Ab van D. Als je em ziet, moet je em maar eens de groeten van
mij doen en vragen hoe het met de testkasten en de testfixtures gaat.

Groeten,

André-Hessel

Ron

unread,
Apr 27, 2002, 4:25:22 PM4/27/02
to
Moet er nog bijvertellen eigenlijk dat hij wel sinds het begin een harde TIK
geeft als hij start met verwarmen,
die hebben we vanaf de installatie zo gelaten omdat we ook niet konden
vinden waar het vandaan kwam...
verder ook nooit last van gehad, maar die tik gaf hij altijd...
De tik komt ook duidelijk vanaf de gasstraat dus mogelijk heeft het ermee te
maken ?

Als ik het zo bekijk lijkt het dus de gasdruk te zijn.
Mijn oom die in de verwarming zit, en de ketel ook heeft geinstalleerd moet
het maar eens komen opmeten.

ThX,
Ron

"andre" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:aaeppc$eto$1...@news1.xs4all.nl...

Marinus

unread,
Apr 28, 2002, 7:43:27 AM4/28/02
to

> > kan zijn dat de gasdruk niet helemaal correct is afgesteld of is
verlopen.
> Dat is het vermoedelijk ook maar een knappe doehetzelfer die dat weer goed
> afgesteld krijgt of je moet in het bezit zijn van een drukmeter die tot
0.01
> millibar
> nauw keurig is dan kan je hem weer afstellen.

Voordeel van een 1:1 regeling is dat de uitlaatdruk gelijk loopt met de
luchtdruk (gegenereerd door de ventilator). De schroef waar jij over praat
die op +/- 5 Pa (inderdaad 0.05 mbar) moet worden afgesteld is voor de
Offset. Verschil tussen luchtsignaal en gasdruk. Deze staat meestal op 0 Pa.
Er is dus geen verschil tussen luchtsignaal en gasdruk. Ga zonder verstand
van zaken aub niet aan deze schroef draaien, omdat je anders bij lage
ketelbelasting al gauw een giftige (koolmonoxide) verbranding kunt krijgen.
Waarschijnlijk is deze schroef ook niet de oorzaak van het probleem, omdat
de ketel niet op laaglast start, en juist bij laaglast is de invloed van de
offset op de uitlaatdruk het hoogst.
Laaglast: Uitlaatdruk 0.5 mbar offset 0.05 mbar --> 10%
Middenlast: Uitlaatdruk 5 mbar offset 0.05 mbar --> 1%
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, 't is een beetje een technisch
verhaal geworden, maar dan ketels zijn door de jaren heel aardig wat
complexer geworden. Mijn ouders hebben nog zo'n ding staan met gietijzeren
warmtewisselaar waarvan elke smid zo'n beetje het onderhoud kan doen. Het
enige wat defect gaat is het thermokoppel. Ik vraag mij af of de
onderhoud/storings monteurs het tegenwoordig allemal nog wel bevatten.
Ketels van tegenwoordig hangen vol met electronica en je kunt een
ongelovelijke hoeveelheid parameters instellen.

Marinus

P.S. Ik denk niet dat het gasgedeelte verantwoordelijk is voor het gefluit.
De gasflow is te klein in verhouding tot de luchtstroom. Het lijkt mij meer
in het brandergebied te zitten. Boel maar een keer losmaken en goed
schoonmaken.


andre

unread,
Apr 28, 2002, 9:09:36 AM4/28/02
to

"Marinus" <mjeurin...@gmx.net> schreef in bericht
news:gjRy8.159976$oI.11...@zwoll1.home.nl...
Ja het is tegen woordig niet leuk meer als storings monteur bij de huidige
ketels te komen. Als je het nog wel snapt komt er een ander probleem te
voorschijn het aantal reserve onderdelen dat je in je auto moet propen
om een ketel te kunnen maken. Het lijkt er tegen woordig veel op dat
alle merken en dan ook voor alle type dat ze maken andere onderdelen
gebruiken. Bij die oude staande ketels had je 2 soorten gasbloken
3 pompjes en wat ander los spul en je kan bijna alle maken.

Andre


Rene Kellenbach

unread,
Apr 28, 2002, 12:17:06 PM4/28/02
to
"Marinus" <mjeurin...@gmx.net> wrote:

>P.S. Ik denk niet dat het gasgedeelte verantwoordelijk is voor het gefluit.
>De gasflow is te klein in verhouding tot de luchtstroom. Het lijkt mij meer
>in het brandergebied te zitten. Boel maar een keer losmaken en goed
>schoonmaken.

Hmm....ik heb ook een Nefit HR-22, en had een paar jaar geleden
hetzelfde fluitprobleem. Er zat nog garantie op, en daarom stuurde
Nefit zelf een monteur langs. Die heeft het aluminium branderblok
vervangen, en daarna was het gefluit weg.

Ik zou in ieder geval willen afraden zelf gaan lopen rommelen
in deze ketel: een HR-22 luistert zeer nauw en is werk voor
specialisten. Niet te vergelijken met die oude gietijzeren
dingen waar je het over had. En zeker niet aan instellingen
lopen draaien.
Mijn eigen monteur kwam er ook niet meer uit, vandaar dat
Nefit zelf langs is gekomen.


Rene


Ron

unread,
Apr 30, 2002, 1:25:18 PM4/30/02
to

"> Hmm....ik heb ook een Nefit HR-22, en had een paar jaar geleden
> hetzelfde fluitprobleem. Er zat nog garantie op, en daarom stuurde
> Nefit zelf een monteur langs. Die heeft het aluminium branderblok
> vervangen, en daarna was het gefluit weg.

Hmmmm.... nog steeds fluit mijn keteltje

Heb ondertussen wat meer geanalyseerd waar het vandaan komt,
het lijkt regelrecht uit de brander te komen...

Heb inmiddels de pomp uit elkaar gegooid, aardig klusje.
maar deze is na 3 jaar natuurlijk schoon.

Moet er nog bijvertellen dat hij nu ook soms opeens gaat fluiten als de
ketel al een poosje niet meer brandt.
Pomp draait altijd (stand II) omdat het een vloerverwarming installatie is
(nieuwe tyleen slangen)

Pomp uit = stil, en fluiten dus helemaal weg

Leuk raadsel he ??


Installatiewerk.net

unread,
Apr 30, 2002, 2:47:36 PM4/30/02
to

"Ron" <1...@1.COM> schreef in bericht news:aamk1v$349$1...@news1.xs4all.nl...
Begint dan toch wel erg op een waterzijdig probleem te lijken. Mischien zit
er ergens in de ketel of het systeem een vernauwing die de fluittoon
veroorzaakt. Dit kan vervuiling zijn of een scheve pakkingring in een
koppeling.

René Witteveen
www.installatiewerk.net
>


andré

unread,
Apr 30, 2002, 4:03:28 PM4/30/02
to

"Ron" <1...@1.COM> schreef in bericht news:aamk1v$349$1...@news1.xs4all.nl...

Soms een thermostaat kranen waarvan er 1 niet helemaal afsluit.

Andre