Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
opstart voor verwarming.
(heet water tappen heb ik het geloof ik nog niet gehoord)
Ik heb 'm al schoongemaakt maar dat hielp niet voor het geluid.
kan ook niet echt ontdekken waar het nu vandaan komt....
Het is een licht fluitend geluid dat na een sec. of 5 hoger in frequentie
wordt en dan ophoud.
Ketel werkt verder als een zonnetje wat ie al 3 jaar prima doet...
Heeft iemand enig idee waar 'm dat in kan zitten ?
Kan ik dit testen of het van de drieweg klep afkomt of dat mijn aanvoer
lucht verstopt zit ?
Hoewel dit laatste kan ook niet omdat hij met open kap ook fluit....
Het is mij een raadsel.
Alvast bedankt,
Ron van Zijl
>Hallo,
>
>Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
>opstart voor verwarming.
>(heet water tappen heb ik het geloof ik nog niet gehoord)
>Ik heb 'm al schoongemaakt maar dat hielp niet voor het geluid.
>kan ook niet echt ontdekken waar het nu vandaan komt....
>
>Het is een licht fluitend geluid dat na een sec. of 5 hoger in frequentie
>wordt en dan ophoud.
>Ketel werkt verder als een zonnetje wat ie al 3 jaar prima doet...
>
Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de
gastoevoer naar de brander langzaam begint. Dit om te voorkomen dat je
ketel net als vroeger met een "poef" aanslaat.
Die soft -start doet er volgens mij ongeveer een paar seconden over om
de klep helemaal open te zetten en omdat dit niet electrisch maar door
een gasstroompje wordt geregeld zal dit best dit geluid kunnen maken.
Ik heb alleen geen verklaring waarom ie pas na 3 jaar herrie begint te
maken.
André-Hessel
(die ooit bij Honeywell stage heeft gelopen in de fabriek in Emmen
waar die gasregelblokken worden gemaakt en daar toch nog iets van
heeft opgestoken.)
--
Antispam: Remember to remove the 'y' character from
my address to email me. (Replace 'yjensma'
with 'jensma').
"Ron" <1...@1.COM> schreef in bericht news:aae1o9$lm7$1...@news1.xs4all.nl...
Je bedoelt de Softlite.
> gastoevoer naar de brander langzaam begint. Dit om te voorkomen dat je
> ketel net als vroeger met een "poef" aanslaat.
> Die soft -start doet er volgens mij ongeveer een paar seconden over om
> de klep helemaal open te zetten en omdat dit niet electrisch maar door
> een gasstroompje wordt geregeld zal dit best dit geluid kunnen maken.
Alleen 1 probleempje. We praten hier over een HR ketel en die hebben geen
softlite gasblok, maar een 1:1 gas-lucht regeling. Softlite kom je alleen
tegen bij atmosferische ketels.
> André-Hessel
> (die ooit bij Honeywell stage heeft gelopen in de fabriek in Emmen
> waar die gasregelblokken worden gemaakt en daar toch nog iets van
> heeft opgestoken.)
Marinus
(Die al 14 jaar bij diezelfde Honeywell vestiging werkt en menig stagiar
heeft versleten ;-))
Dat is het vermoedelijk ook maar een knappe doehetzelfer die dat weer goed
afgesteld krijgt of je moet in het bezit zijn van een drukmeter die tot 0.01
millibar
nauw keurig is dan kan je hem weer afstellen.
Andre
>> >Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
>> >opstart voor verwarming.
>> Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
>> Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de
>
>Je bedoelt de Softlite.
Ja. Dat was de naam.
>Alleen 1 probleempje. We praten hier over een HR ketel en die hebben geen
>softlite gasblok, maar een 1:1 gas-lucht regeling. Softlite kom je alleen
>tegen bij atmosferische ketels.
Dat zou kunnen. Jou kennis in dezen is vast een stuk beter dan de
mijne.
>Marinus
>(Die al 14 jaar bij diezelfde Honeywell vestiging werkt en menig stagiar
>heeft versleten ;-))
Volgens mij werkte er op de afdeling waar ik in 1997 stage liep
(Quality Assurance) ook een Marinus. Ben jij dat? Mijn stagebegeleider
was toen Ab van D. Als je em ziet, moet je em maar eens de groeten van
mij doen en vragen hoe het met de testkasten en de testfixtures gaat.
Groeten,
André-Hessel
>> >Mijn Nefit Ecomline ketel maakt na 3 jaar een fluitend geluid als hij
>> >opstart voor verwarming.
>> Ik zou gokken dat het de soft-start of hoe dat ook precies heet van de
>> Honeywell gasregelklep is. Deze regeling zorgt ervoor dat de
>
>Je bedoelt de Softlite.
Ja. Dat was de naam die ik zocht.
>Alleen 1 probleempje. We praten hier over een HR ketel en die hebben geen
>softlite gasblok, maar een 1:1 gas-lucht regeling. Softlite kom je alleen
>tegen bij atmosferische ketels.
Dat zou kunnen. Jouw kennis in dezen is vast een stuk beter dan de
mijne.
>Marinus
>(Die al 14 jaar bij diezelfde Honeywell vestiging werkt en menig stagiar
>heeft versleten ;-))
Volgens mij werkte er op de afdeling waar ik in 1997 stage liep
(Quality Assurance) ook een Marinus. Ben jij dat? Mijn stagebegeleider
was toen Ab van D. Als je em ziet, moet je em maar eens de groeten van
mij doen en vragen hoe het met de testkasten en de testfixtures gaat.
Groeten,
André-Hessel
Als ik het zo bekijk lijkt het dus de gasdruk te zijn.
Mijn oom die in de verwarming zit, en de ketel ook heeft geinstalleerd moet
het maar eens komen opmeten.
ThX,
Ron
"andre" <a.st...@hccnet.nl> schreef in bericht
news:aaeppc$eto$1...@news1.xs4all.nl...
Voordeel van een 1:1 regeling is dat de uitlaatdruk gelijk loopt met de
luchtdruk (gegenereerd door de ventilator). De schroef waar jij over praat
die op +/- 5 Pa (inderdaad 0.05 mbar) moet worden afgesteld is voor de
Offset. Verschil tussen luchtsignaal en gasdruk. Deze staat meestal op 0 Pa.
Er is dus geen verschil tussen luchtsignaal en gasdruk. Ga zonder verstand
van zaken aub niet aan deze schroef draaien, omdat je anders bij lage
ketelbelasting al gauw een giftige (koolmonoxide) verbranding kunt krijgen.
Waarschijnlijk is deze schroef ook niet de oorzaak van het probleem, omdat
de ketel niet op laaglast start, en juist bij laaglast is de invloed van de
offset op de uitlaatdruk het hoogst.
Laaglast: Uitlaatdruk 0.5 mbar offset 0.05 mbar --> 10%
Middenlast: Uitlaatdruk 5 mbar offset 0.05 mbar --> 1%
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, 't is een beetje een technisch
verhaal geworden, maar dan ketels zijn door de jaren heel aardig wat
complexer geworden. Mijn ouders hebben nog zo'n ding staan met gietijzeren
warmtewisselaar waarvan elke smid zo'n beetje het onderhoud kan doen. Het
enige wat defect gaat is het thermokoppel. Ik vraag mij af of de
onderhoud/storings monteurs het tegenwoordig allemal nog wel bevatten.
Ketels van tegenwoordig hangen vol met electronica en je kunt een
ongelovelijke hoeveelheid parameters instellen.
Marinus
P.S. Ik denk niet dat het gasgedeelte verantwoordelijk is voor het gefluit.
De gasflow is te klein in verhouding tot de luchtstroom. Het lijkt mij meer
in het brandergebied te zitten. Boel maar een keer losmaken en goed
schoonmaken.
Andre
>P.S. Ik denk niet dat het gasgedeelte verantwoordelijk is voor het gefluit.
>De gasflow is te klein in verhouding tot de luchtstroom. Het lijkt mij meer
>in het brandergebied te zitten. Boel maar een keer losmaken en goed
>schoonmaken.
Hmm....ik heb ook een Nefit HR-22, en had een paar jaar geleden
hetzelfde fluitprobleem. Er zat nog garantie op, en daarom stuurde
Nefit zelf een monteur langs. Die heeft het aluminium branderblok
vervangen, en daarna was het gefluit weg.
Ik zou in ieder geval willen afraden zelf gaan lopen rommelen
in deze ketel: een HR-22 luistert zeer nauw en is werk voor
specialisten. Niet te vergelijken met die oude gietijzeren
dingen waar je het over had. En zeker niet aan instellingen
lopen draaien.
Mijn eigen monteur kwam er ook niet meer uit, vandaar dat
Nefit zelf langs is gekomen.
Rene
Hmmmm.... nog steeds fluit mijn keteltje
Heb ondertussen wat meer geanalyseerd waar het vandaan komt,
het lijkt regelrecht uit de brander te komen...
Heb inmiddels de pomp uit elkaar gegooid, aardig klusje.
maar deze is na 3 jaar natuurlijk schoon.
Moet er nog bijvertellen dat hij nu ook soms opeens gaat fluiten als de
ketel al een poosje niet meer brandt.
Pomp draait altijd (stand II) omdat het een vloerverwarming installatie is
(nieuwe tyleen slangen)
Pomp uit = stil, en fluiten dus helemaal weg
Leuk raadsel he ??
René Witteveen
www.installatiewerk.net
>
Soms een thermostaat kranen waarvan er 1 niet helemaal afsluit.
Andre