Wat is de beste plaats voor zo'n buitenthermostaat voor een modulerende
CV-ketel? Aan welke kant van het huis (noord/oost/zuid/west)? De regenkant
van het huis of juist de zonkant? In of uit de wind? Mag hij op een plat dak
van een garage gezet worden? Of juist tegen de gevel?
Graag tips!
Theo.
Tips? Die van mij is op het noorden gemonteerd. Volgens mij is het
belangrijk dat hij uit de zon zit (anders slaat de cv af als het vriest
en de zon schijnt). Droog lijkt mij ook handig, al was het maar om
kortsluiting te voorkomen. Veel wind zal het huis doen koelen en dus de
temperatuurvoeler beinvloeden. Nu zit dat ding bij mij in een ruime
plastic behuizing, dus dit laatste zal wel meevallen.
Paul
>Theo Derks wrote:
>>
>> Hallo,
>>
>> Wat is de beste plaats voor zo'n buitenthermostaat voor een modulerende
>> CV-ketel?
>Tips? Die van mij is op het noorden gemonteerd. Volgens mij is het
>belangrijk dat hij uit de zon zit (anders slaat de cv af als het vriest
>en de zon schijnt).
De mijne zit aan de noordoost muur tegen een kolom en *kijkt* naar het
noorden. 's-Ochtends pakt hij heel in het begin een beetje zon op en
misschien een beetje warmte van de muur, die door de zon opgewarmd
wordt. Dat is goed te zien aan het stookgedrag. Ik vergelijk de
temperaturen van de n-oostgevel en de z-oostgevel met een extra
buitenthermometer en contateer bij een temperatuur op de z-oostgevel
onder de minimale inschakeltemperatuur, dat de brander toch niet
aangaat omdat de buitenvoeler het net een graad of wat warmer heeft.
Het is een mooi gelijkmatig stokend systeem geworden met de
buitenvoeler eraan, bij mij wordt ook de binnentemperatuur nog
meegemeten en meegerekend.
Ik heb een Nefit en de installatie-instructie geeft ook als
voorkeursplaats de noordgevel aan, in ieder geval een plaats uit de
zon. Het dak lijkt me niet zo'n beste plaats door de
warmte-uitstraling. Maar als je geen plek uit de zon hebt aan je
gevel, zou je een kastje op pootjes kunnen maken, zoals de
meteorologen rond hun thermometer plaatsen. Wit met een schuin dak en
rondom schuine plankjes als in een louvre-deurtje. Zorg dat de hele
boel ook niet in de rookgassen van je ketelafvoer staat. De
installatie zou meteen weer uitgaan. ;-) Ja makkelijke dingen kan ik
zelf bedenken, zegt mijn aannemer altijd.
hth, groet, wim