Hallo,

zit even met een vraagje. Ik wil morgen graag een veluxraam gaan plaatsen.
Hiervoor moet ik de raveelconstructie iets aanpassen. Nu heb ik 2
horizontale gordingen en een nokgording. Deze gordingen zitten in de
zijmuren verankerd en in het midden worden ze ondersteund door 1 spant. Ik
wil het dakraam precies op de plaats van de 2e gording, dus daar moet ik
iets veranderen. Het dakraam komt precies tussen de spant en de zijmuur.

Wat kan ik beter doen:

- de 2e gording ter hoogte van de spant doorzagen en dan 2 nieuwe gordingen
(3 m breedte) boven en onder het raam maken, die dan van zijmuur tot spant
lopen

of

- kan ik beter de 2e gording doornemen ter plaatse van het raam en dan 2
slapers van 1e gording tot nokgording plaatsen.


De eerste optie lijkt me het makkelijkst, maar dan moet een spant op deze
manier belast mogen worden.

Moet ik nog wat stutten als ik de 2e gording weghaal of zal het allemaal
niet zo'n vaart lopen?

Groeten,
Mark


hik93

unread,
Nov 8, 2004, 11:24:09 AM11/8/04
to

"Oldchatterman" <mark_herm...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:418f9a28$0$7154$d525...@news.wanadoo.nl...
Sorry Mark, maar dit is een constructieve vraag. Maak een duidelijke schets
van de situatie waarop tenminste het volgende staat:
- Afmetingen gordingen en spant
- Overspanning gordingen
- onderlinge afstand tussen gordingen
en vraag een lokaal constructie bureau om hier een klein sommetje van te
maken. Het doorzagen van de hoofdconstructie van je dak is m.i. niet iets
dat je proefondervindelijk doet.


Oldchatterman

unread,
Nov 8, 2004, 11:42:30 AM11/8/04
to
> Sorry Mark, maar dit is een constructieve vraag. Maak een duidelijke
> schets van de situatie waarop tenminste het volgende staat:
> - Afmetingen gordingen en spant
> - Overspanning gordingen
> - onderlinge afstand tussen gordingen
> en vraag een lokaal constructie bureau om hier een klein sommetje van te
> maken. Het doorzagen van de hoofdconstructie van je dak is m.i. niet iets
> dat je proefondervindelijk doet.

Misschien heb ik echt helemaal ongelijk, maar mijn gevoel zegt me dat dit
een beetje overdreven is. Ik heb een dak van unidek platen en daaronder
zitten dan de gordingen om die platen te stutten, als ik dan iets
vergelijkbaars (zelfde balkdikte) terugplaats om deze platen te ondersteunen
dan zal het toch allemaal niet zo spannend zijn. Of zit ik nu echt uit mijn
nek te kletsen?

Mark


Oldchatterman

unread,
Nov 8, 2004, 12:04:33 PM11/8/04
to
> Misschien heb ik echt helemaal ongelijk, maar mijn gevoel zegt me dat dit
> een beetje overdreven is. Ik heb een dak van unidek platen en daaronder
> zitten dan de gordingen om die platen te stutten, als ik dan iets
> vergelijkbaars (zelfde balkdikte) terugplaats om deze platen te
> ondersteunen dan zal het toch allemaal niet zo spannend zijn. Of zit ik nu
> echt uit mijn nek te kletsen?
>
> Mark

Heb net op internet nog een mogelijkheid gezien:
Eerst 2 nieuwe gordingen horizontaal van spant tot muur plaatsen boven en
onder het raam, daarna links en rechts van het raam hulpraveling plaatsen,
dit zijn stukken hout die de nieuwe gordingen met de te onderbreken gording
verbinden(4 stuks) daarna de gording die in de weg zit wegzagen (breedte
dakraam + 2 maal de dikte van de gording). Daarna een raveling maken van de
bovenste naar de onderste gording (2 stuks). Als ik dit uitvoer met de
huidige gordingdikte (14 x 7 cm) dan zou dat veilig moet zijn.

Mark


tuoh

unread,
Nov 8, 2004, 12:49:06 PM11/8/04
to

"Oldchatterman" <mark_herm...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:418f9a28$0$7154$d525...@news.wanadoo.nl...
Beide opties komen in aanmerking, je kiest gewoon wat het gemakkelijkste is,
voor een constructie met unidekpanelen maakt het sowieso niet uit of je een
verticale, dan wel een horizontale raveeling timmert.

Zelf pas ik altijd een verticale raveeling toe, je hebt dan minder hout
nodig, de afstand tussen de twee overblijvende gordingen is altijd korter
dan de afstand van muur naar gebinte.

Gebruik voor de raveeling wel de zelfde houtsectie als de gordingen.

Mvg,

André Baeck

hik93

unread,
Nov 8, 2004, 3:21:15 PM11/8/04
to

"Oldchatterman" <mark_herm...@wanadoo.nl> schreef in bericht
news:418fa6ff$0$76513$b83b...@news.wanadoo.nl...
Als je inderdaad iets terugplaatst dat even sterk is als wat er zit, dan
moet het wel goed gaan. Bovenstaande verhaal moet wel goed gaan. Succes


0 new messages